连接器中为什么将接地端子连接器针做的比较长

接地设计_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
接地工程雷霆防雷网防雷工程是建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的几个因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的布划接地网络。
接地设计接地材料的选择
不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。
接地设计接地材料的种类
接地设计金属接地材料
从80年代末到现在占领接地材料榜首的仍然是金属接地材料(这里主要指铜材和钢材),由于其具备良好的导电性和经济性是接地工程中最重要的材料之一,但是由于金属材料存在腐蚀问题,对接地电阻的影响也比较大,是安全生产中的一个大的隐患,这个问题一直困扰着用户。一般在电信系统中早期的地网每四年就重新改造一次,起主要原因就是因为金属材料的腐蚀问题,而在盐碱地区往往一两年就要重新改造。而近年生产资料价格猛涨造成接地成本增加,使得金属接地材料的缺点逐渐突显;
接地设计非金属接地材料
非金属接地材料是目前行业里新生的一种金属接地体的替换产品,由于其特有的抗腐蚀性能和良好的导电性和较高的性价比被广大用户所接受。目前非金属接地产品主要是以石墨为主要材料,根据制作工艺不同主要有压制和烧制两种;
第一种是普通压制产品是石墨粉与导电水泥按照一定比例混合后,经过压力压缩定型后加少量水来达到整体固化,导电水泥起到增加整体强度的作用;这种工艺一般采用金属通心的连接方式,即把金属直接贯穿到两端作为接地体的连接电极,同时也起到骨架的作用,这样主要是利用金属的高通流能力。压制非金属接地的产品存在着很大的问题,其一是石墨体与金属电极的连接问题,由于压制后的石墨整体与金属材料之间的结合性不是很好,出现石墨整体与金属材料互相分离的现象,这对故障电流通过接地体扩散到土壤当中起着阻碍作用;第二,压制的产品整体强度性差,在施工的过程当中很容易破碎,在运输过程中更得小心谨慎。所以在施工运输应特别注意,压制产品吸水性较好,但是由于是少量导电水泥的作用时间长后(放到地下后)很快就粉蚀了,接地提体的整体性可想而知,第三,压制石墨体与金属电极之间的体电阻一般都不不低于3-5欧姆,如果石墨体与金属电极之间因为某种原因分离的话,其石墨体与金属电极之间电阻更是不可想象,但压制石墨接地体的生产工艺非常简单,在者其材料成本比较低廉,但不能因为其价格的因素而忽略了其性能和使用寿命,所以一般环境下不建议用压制的非金属接地体;
第二种是烧制的膨胀石墨非金属接地体是采用纯度在99%以上的鳞片石墨,经水洗、酸洗、烘干等数道工序后,经高温使其膨胀自身体积50倍以上的石墨蠕虫,这时石墨经氧化插层、高温膨胀,而使层间裂解形成具有发达孔结构的膨胀石墨蠕虫体,其表面及内部孔结构非常发达,表面积可达50~200m2/g。 它发达的网状孔结构,经分析结果表明,膨胀石墨蠕虫体表面形成了丰富的多边形网状孔结构,其孔径大小不等,主要分布范围为1~3μm。,在经高压定型制成膨胀石墨非金属接地体毛坯,这时的石墨体由于其发达的网状孔结构,经高压使每个蠕虫相互进入其自身非常发达的网状孔中,其相互已经为分子间的联接,所以膨胀石墨非金属接地体不需要用粘接剂来使用使石墨粘在一起的,每个石墨蠕虫联接的表面积已是最大化,石墨经膨胀后,不仅保留了天然鳞片石墨材料所固有的耐高、低温,耐酸、碱 腐蚀,导热,导电,自润滑和抗辐射等诸多优点,而且其特殊的网络状孔结构,还赋予它良好的压缩性、回弹性、低应力高松弛率、高吸水、吸油性,以及热、电导能力的高度异向性等许多独特的功能,其导电性也过到最大化,电阻率可达16.465*10-6Ω.m,产品长度直流电阻为50 mΩ(相当于铜的导电性),在通过不低于1000度的高温,不少于150小时的焙烧,去掉膨胀石墨体中最后剩余残存少量杂质,同时其结合更加牢固,其搞压强度不低于5.8Mpa,大减低产品在运输和施工过程中的难度。它特有的内部网状孔结构,使它有着很好的吸水和保湿性能,还有石墨本身良好的稳定性、抗腐蚀性、导电性、抗老化性、自身低电阻特性更是其它材料无法替代的,由于其本身对环境敏感度非常低,几乎不受外界因素的影响,所以接地电阻值能够在相当长的时间内保持不变的,这是传统接地材料无法比拟的,这对地网每年维护的好处是不言面喻的,石墨基本结构就是碳,它对环境没有任何污染,所以这种原料的产品属于环保型产品。
接地设计接地工艺
接地设计高山地区的地网制作工艺
一般高山地区都是地网制作的难点,本文采用的是造井接地的方法;(主要针对岩石层面)高山一般多岩石,在岩石上做地网并不是不可能的事情。在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200*mm(视环境而定),底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属接地体(烧结型),之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,开始敷设水平接地网;水平地网采用35平方以上铜缆拨皮后适当涂刷导电胶并在距地表500毫米处做水平地网线槽,线槽宽为200毫米,在线槽上施放无水状态高分子降阻剂和适量填充剂将刷好导电胶的电缆按照网格形状敷设好后埋土夯实;接地网的接地距离可以按照1.5*1.5/3.0*3.0m的距离敷设,每个十字型交叉点作为一个垂直接地体的连接点,最后把地网表层用细土填埋。
接地设计盐碱风化石等地质条件下的地网制作工艺
盐碱地区的土壤中含有较高的腐蚀性物质,所以在一般这种环境下是不采用金属材料作为接地体的,非金属材料非常适合在这里使用,这里介绍膨胀石墨体在盐碱风化石地质的埋植方法。风化石类的地质条件一类主要是由完全是风化石,另一类是由风化石和巨大花岗石混合物组成,土榱电阻率都在2000欧米以上,在这样的条件下制作地网是非常困难的,工人施工难度陡然增大,有很多同行对此望而却步。在这里我给大家介绍改善施工难度的方法,在施工前把要开挖浇灌充足的水,由于风化石组织结构较疏松,水分能渗透风化石内部当中,最好让其泡12小时以上,这时风化石强度只相当于沙子被压实的状态,很容易施工的,这时在挖深1.2米宽0.2米的沟槽,如遇到巨大花岗石可绕过其安装,这时在安装膨胀石墨接地体水平放置,外面包裹填充剂,接地体之间用扁钢连接,节点防腐处理,只需十数块膨胀石墨接地体就可达到技术要求。注意回填土最好使用细黑土,如无条件也可使用挖出来的风化石,但一定要注意在刚回填的时候不要用大块的风化石,尽量用细小的风化石土,一定要分层夯实。还有一类情况是土壤表面为10厘米厚的黑土,而在黑土下面完全是颗粒差不多的大小的铁板砂,这是制作地网非常头痛的事,把表层的黑土去掉,挖开下面的铁板砂,每个接地极挖1.5米深的坑,这时每个坑由于铁板砂的松散性很容易塌方的,如有挡板挡住周围的铁板砂最好,若无有挡板把坑挖的大一些即可,这时在坑的底部垂直于地面打一根长1.5-2米直径φ30毫米的镀锌铁管,在松散的铁板砂上施工是很容易的,在在安装好的铁管上垂直连接膨胀石墨接地体,在距地表0.5米处作横向扁铁连接,十字交叉点想互连接,节点防腐处理,直接回填铁板砂即可,接电阻值都可满足使用要求。
接地设计特殊环境下的接地体制作
在一些海边会一些特殊的接地需要,这是可以采用非金属接地棒制作活动的接地装置,由于非金属接地体具有较高的抗腐蚀性所以非常适合在海边使用,在青岛某海军的使用效果看,膨胀形非金属石墨体在浸入海水完全吸水后,比角钢放置海水中的效果高7倍。一只角钢放置海水中20m的电阻是7-8Ω,膨胀石墨的接地电阻达到0.6-1.0Ω;经过半年多的使用,反馈效果良好。
接地设计接地要求及计算方式
因地制宜的设计方案通常,防雷接地的接地电阻是10 Ω ,实际上有弱电设备的感应防雷都要求4 Ω 或1 Ω 的接地电阻。需要特别指出的是:土壤电阻率是随季节变化的,规范所要求的接地电阻只是接地电阻的最大许可值,而实际地网的接地电阻应该是:  R = Rmax/ ω式中: Rmax 为接地电阻最大值,即前述的10 Ω、4 Ω或1 Ω; ω是季节因数,根据地区和工程性质取值,常用值为1. 45 。因此,对应前述的10 Ω、4 Ω、1 Ω ,接地电阻实际应是6. 9 Ω、2. 75 Ω、0. 65 Ω。按此电阻施工的地网才是合乎规范要求的,在土壤电阻率最高时(常为冬季) 也能满足设计要求。接地工程本身的特点决定了周围环境对工程效果有决定性的影响,脱离了工程所在地的具体情况设计接地工程是不可行的,设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因素的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况、季节因数、气候和可施工面积等因素都会影响接地网的形状、大小、工艺材料的选择。
接地设计接地系统防腐在施工中存在的问题及相关建议
接地网的防腐处理直接影响地网安全接地效果和使用寿命,在过去接地系统工程施工中存在以下问题:
不同的接地材料有效的抗腐蚀能力也不同,从理论上讲,多数有色金属如铜、铝、铅、锌都具有较好的抗腐蚀能力,其中铜和铅在接地材料中用得较多。但是直接用有色金属作接地体也有不足之处。其一价格昂贵,成本提高;其二钢性不够,施工困难。解决刚性不够的唯一方法又得增大截面积。据计算,接地体的直径增加30%,截面积可增大70%;直径增加50%,截面积可增加125%,也就是要多耗70%~125%的有色金属。这无疑又使一次性投入成本成倍地增加。有资料报道,美国等地大都采用铜作接地体,虽然使用寿命提高了1-2倍,但成本却增加了5-6倍。(主要使用铜包钢接地棒)所以在一般环境下非金属接地材料是最好的金属材料替代品。铜包钢这种新型产品有很多生产商说其产品防腐等性能优良,但其产品防腐的问题,在铜包钢施工的过程中,产品是垂直于地面打进土壤中的,大家都知道铜是较软的,而土壤中的情况又千差万别的,铜包钢进入土壤中,表面的铜很容易被划伤的,划伤后的产品会露出内部的钢铁的,二种不同的金属在土壤中会加速其腐蚀的,不知道这个问题如何解决。其二是铜包钢接地电阻值的问题,铜包钢是一节一节相互连接的,每节之间的连接用的是连接器,连接器的直径要比铜包钢产品直径大,这时第一节打入地面后,打入第二节由于连接器的直径比铜包钢产品直径大,第二节以上的产品是不会与土壤接触的,至少不会完全接触的,接触的是连接器,这对接地电阻值是有影响的。其三是铜包钢本身电阻的问题,国内铜包钢的生产厂家是采用钢杆穿入铜管中,然后拉长铜管,让其管径缩小使其附在钢杆上,为了让钢杆顺利地穿入铜管当中,生产过程中会在钢杆的外壁和铜管的内壁涂抹大量的润滑油,拉伸铜管后大部分润滑油被挤出。但是还是有少量的润滑油残存在里面的,而这点残存会在钢杆与铜管之间形成很薄的油膜,这层油膜是绝缘的同时油也会分解成酸性物质从内部腐蚀钢棒,所以既影响本身的电阻又影响故障电流顺利地通过它散流到土壤中。  地质条件决定所选用的接地材料:离子接地棒适合在城市不具备施工空间的地方使用,例如城市建筑群等;而对于山地条件则比较适合使用非金属接地棒,由于在山野离子棒自身的吸水性并不能满足自身稳定接地电阻的需要常常需要增加盐类,而岩石环境又是失水环境,所以这种环境下就应该选用吸水性好的有具有较高强度的非金属接地棒作为接地体,同时在野外也要考虑使用离子接地棒的可能的丢失问题;在一般土壤环境比较适合使用压制的非金属接地体,和金属接地体,所以根据环境不同采用不同的材料作为接地体也是延长有效接地寿命的方法;  采用不同的接地保护方法也是关键的问题,对于金属材料的地网往往采用牺牲阳极阴极保护法是一种电化学保护方法,就是将被保护金属和一种可以提供阴极保护电流的金属或合金(即阳极)相连,使被保护体极化以降低腐蚀速率的方法。在被保护金属与牺牲阳级所形成的大地电池中,被保护金属体为阴极,牺牲阳极的电位往往负于被保护金属体的电位值,在保护电池中是阳极,被腐蚀消耗,故称之为“牺牲”阳极,从而达到对阴极(被保护金属体)保护的目的。这里所常用的“牺牲阳极”的材料通常是高纯镁及镁合金、高纯锌及锌合金、铝合金等。  牺牲阳极阴极保护法,在我国常用于长距离的地下输油管道的防腐技术中,近几年也有引进用于变电站的接地网的防腐技术中。由于此种方法需要每隔数年开挖检查,对“牺牲”的阳极要进行更换,故在电力系统中的推广存在着一定的局限性。  综上所述,把接地作好是很关键的一件事,这也是复杂的系统工程,在不同的条件下选用适合本地区的接地材料,在的限的的资金情况下,作好一个合格的地网不仅要考虑资金的因素更要考虑性能因素,比如使用金属材料的传统接地,在工程造价上可能不会太高的,但是它的使用寿命短,使用非金属接地体要比金属材料的传统接地高一些,但其使用寿命要比传统接地的寿命高出好几倍,根据其寿命传统接地平均每年造价不低于3-4千元,而非金属接地体根据其寿命平均每年造价不高于3-4百元,这还不包括因地网不合格改造的的工程费用,这些都是应该在选择接地材料时加以考虑的。在现代随着微电子技术的迅猛发展,它对环境要求也越来越高,有一个很小的涌流就可以使设备损坏,人们对接地系统的重视程度也逐步提高,接地作的好与坏直接关系到设备能否正常运行,是否有安全隐患的大问题.
清除历史记录关闭哪位可以告诉下电源为什么要接地淡忘TM0012电源变压器的铁芯要接地,这样可以防止线圈绝缘不良(漏电)对人身的伤害,和电气设备外壳接地是同样道理。
  接地线的注意事项:
  1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
  2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
  3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
  4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
  5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
  6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
  7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
  8、严禁使用其它金属线代替接地线。
  9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
  10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
希望我的回答可以帮到你!
查看更多更多回答祗若初见_5387电源接地的原因,最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用,同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段。
储俊吕 因为电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。为了防止变压器在运行或实验时铁芯对地的悬浮电压,造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。
如果当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀分布电位就会在接地点之间形成环流,会造成铁芯多点接地的发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
希望我的回答对你有所帮助。
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制电路中各种地的接地处理
电路中各种地的接地处理
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号 的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:通常为传感器的地。
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法:
(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。
(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。
对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。
Q1:为什么要接地?
Answer:接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险 电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足
要求了。比如在通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。最近,高速信号的信号回流技术 中也引入了“地”的概念。
Q2:接地的定义
Answer:在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是”低阻抗”和“通路”。
Q3:常见的接地符号
Answer:PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地
.GND在电路里常被定为电压参考基点。从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地.数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。
Q4:合适的接地方式
Answer:接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。
Q5:信号回流和跨分割的介绍
Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要 尽可能减小电源回路和信号回路面积。
第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果 高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。(这是针对多层板多个电源供应情况说的)
Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?
Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。 一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。
Q7:单板上的信号如何接地?
Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的,采用了拥有完整地平面的多层板设计后,对于一般信号的接地就非常容易了,基本原则是保证走线的连续性,减少过孔数量;靠近地平面或者电源平面,等等。
Q8:单板的接口器件如何接地?
Answer:有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器,网口RJ45连接器等等,如果对它们的接地设计得不好也会影响到正常工作,例如网口互连有误码,丢包等,并且会成为对外的电磁干扰源,把板内的噪声向外发送。一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上 0欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。
Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?
Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。当然前提是接口地也要非常的干净混合电路里面做标示用的,VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源地
。VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般接在NPN的集电极(或PNP的发射极),集成电路刚出现时只有NPN管,后来才有集成进去的PNP管。VDD/VSS一般表示MOS电路的电源和“地”,D/S分别表示MOS管的Drain(漏)/Source(源)。
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc&Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice ControlledCarrier)
VSS:地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc&Vdd !
VSS:S=series表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号