在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
本帖最后由 小跃同学 于
10:44 编辑
说一下问题原因:板子中有个检测工频信号50Hz的频率检测电路,把频率信号给stm32的中断,MCU监测到有频率信号时候才回执行串口发送程序。 当时测试时候,忘了加这个50Hz的信号了!所以正常,情况下,485是不会有收发的!当烙铁打开,由于距离板子大概有1m距离,所以把工频50Hh频率信号串入到了MCU中断,所以启动了485收发!由于还没来得及仔细测试,所以不知道这个50Hz信号是通过我的频率检测电路串进去的,还是直接串到了MCU的中断口去的!感谢各位大神回复指点!!!!
==============================分割线============================================
如题,系统MCU为stm32f系列;485通信,电路都是典型电路,其他板子上也用过,都是正常使用。今天测试发现,两块板子不能正常通信!遂检查原因,后发现烙铁的开关会影响485的收发!不知是何原因!求哪位高人指点!
现场条件:烙铁接220V电源
& && && && && & 系统电源为电池供电,不存在串入的信号
& && && && && & 示波器也为手持示波器,电池供电
详细情况,可见下图
(182.41 KB, 下载次数: 0)
18:23 上传
(181.2 KB, 下载次数: 0)
18:23 上传
(175.01 KB, 下载次数: 0)
18:23 上传
(171.67 KB, 下载次数: 0)
18:23 上传
(189.27 KB, 下载次数: 0)
18:23 上传
(182.74 KB, 下载次数: 1)
18:23 上传
在线时间67 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(高级), 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
一粒金砂(高级), 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
是否是辐射干扰?调整距离信号幅值会有变化么?
波特率才9600而已!而且通信线都有屏蔽层,接地了!我想辐射干扰的可能性应该很小!&
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
是否是辐射干扰?调整距离信号幅值会有变化么?
波特率才9600而已!而且通信线都有屏蔽层,接地了!我想辐射干扰的可能性应该很小!
&&&&&&&&&&
在线时间921 小时
E金币110枚
TA的帖子TA的资源
纯净的硅(初级), 积分 509, 距离下一级还需 291 积分
纯净的硅(初级), 积分 509, 距离下一级还需 291 积分
烙铁上搭的那个东西不会是你的板子吧
不是的!不是那块板子!&
在线时间554 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 136, 距离下一级还需 64 积分
一粒金砂(中级), 积分 136, 距离下一级还需 64 积分
应该是辐射干扰吧,之前做的485很不稳定,就是非常容易受干扰。
是辐射干扰,但是不是干扰了485,而是干扰到了stm32!坑爹的芯片啊!&
在线时间1000 小时
芯币1126枚
E金币451枚
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
一粒金砂(中级), 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
1.图二里示波器上较长的波形是什么?
2.烙铁和电路板不用同一个排插试试?
1.长的应该是数据!
2.电路板电池供电,示波器电池供电!和烙铁没有串到一起!&
君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
在线时间1118 小时
威望2279分
芯币3128枚
E金币663枚
TA的帖子TA的资源
显然辐射干扰了,
是的!已查到原因!&
在线时间1529 小时
威望6176分
芯币8715枚
E金币2283枚
TA的帖子TA的资源
五彩晶圆(高级), 积分 6176, 距离下一级还需 3824 积分
五彩晶圆(高级), 积分 6176, 距离下一级还需 3824 积分
把烙铁关了,拔了,拿到远离板子的地方。两个板子,在平整的地方,放好。再试试。
嗯!是烙铁干扰了单片机的中断!&
在线时间1982 小时
威望44440分
芯币46183枚
E金币1842枚
TA的帖子TA的资源
楼主应给出电路,必有设计不当之处,正常的话,不会这么脆弱。
485还好!主要是stm32抗干扰不行!&
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:
在线时间2421 小时
威望5190分
芯币41208枚
E金币149枚
TA的帖子TA的资源
先看看不连接的时候485输出,在检测地线。
都是隔离地!&
在线时间1323 小时
威望2781分
芯币3069枚
E金币708枚
TA的帖子TA的资源
五彩晶圆(初级), 积分 2781, 距离下一级还需 719 积分
五彩晶圆(初级), 积分 2781, 距离下一级还需 719 积分
这个是电烙铁干扰的吧,你电路设计得是不是有问题,这么容易受干扰,你把你电路图放上来,让大家帮你看看
已经解决了!谢谢各位!&
在线时间1550 小时
威望6530分
芯币24194枚
E金币400枚
TA的帖子TA的资源
你没用crc校验吗
因为是小东西,就没有用!&
在线时间367 小时
芯币4444枚
E金币100枚
TA的帖子TA的资源
鬼在烙铁里,打开抓住它~
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
是辐射干扰,但是不是干扰了485,而是干扰到了stm32!坑爹的芯片啊!
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
1.图二里示波器上较长的波形是什么?
2.烙铁和电路板不用同一个排插试试?
1.长的应该是数据!
2.电路板电池供电,示波器电池供电!和烙铁没有串到一起!
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
嗯!是烙铁干扰了单片机的中断!
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
楼主应给出电路,必有设计不当之处,正常的话,不会这么脆弱。
485还好!主要是stm32抗干扰不行!
就你遇到的情况,设计过关的话,stm32是不会有问题的。&
在线时间18 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
一粒金砂(中级), 积分 22, 距离下一级还需 178 积分
鬼在烙铁里,打开抓住它~
技术导师勋章
论坛威望大于30000或网友提名:坛子里公认的技术导师
论坛测评队员
EEWORLD 官方微信
Powered by&下次自动登录
绑定第三方账号登录 &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
咱工程师的故事&
取证训练营
行业或应用分类
服务合作伙伴专区
去活动主页去查看奖励
编辑推荐:
请填写推广理由:
SCL语言进行485通讯
求大神帮忙
主题:SCL语言进行485通讯
求大神帮忙
怎么通过SCL语言进行485通讯 ?希望有程序(例程)
&SEND_PTP_DB_1&(REQ:=_in_,
PORT:=_in_,
BUFFER:=_in_,
LENGTH:=_in_,
PTRCL:=_in_,
DONE=>_out_,
ERROR=>_out_,
STATUS=>_out_);&RCV_PTP_DB_1&(EN_R:=_in_,
PORT:=_in_,
BUFFER:=_in_,
NDR=>_out_,
ERROR=>_out_,
STATUS=>_out_,
LENGTH=>_out_);
以下网友喜欢您的帖子:
填写您的评论...
重要声明:著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。帖子链接:
上一页1下一页
扫描打开手机版
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!每日登录:+1西币&+1积分
1200PLC中RS485通信
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
1200PLC中RS485通信
- 已解决问题
在用CM1241模块进行485通讯时,我用的是RCV&PTP和SEND&PTP这两个功能块,拔掉接收的那根线(8号脚),CM1241模块上RXD灯不再闪烁,但是RCV&PTP这个功能块中status状态仍为0000(无错误)。我怎样才能知道我通讯故障?简单说就是怎么来判断485通讯故障?谢谢各位大神!!
问题补充:Rcv&PTP这个功能块中ERROR这个状态位也不报错,拔掉线和不拔线没有变化。并且拔掉8号线后,接收数据的DB块中还是保留拔线前的数据不变
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 10:30:46 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
来自手机Wap客户端
问题ID:181640
看了这个问题的网友还看了
是否启用了消息超时判断?如果没启用的话,你拔掉线,只能说明对方没发送数据,对模块来说,因为模块也不知道你那边到底发送数据还是没有发送数据,拔掉线和接着线,对方没有发送数据的效果是一样的。如果你想做个报警之类的,应该启用超时判断功能,比如你发送了一组数据之后,对方应该100ms之内响应,如果没有响应,那就说明通讯中断了详细参考:S7-1200&串行通信更多信息参考:串口通讯(串口通信基本概念、PTP&接线及通讯距离、串口通信编程、Modbus&RTU通讯、串口通讯学习视频、通讯相关问题)
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
月雨,恒宇2010
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
1、可以通过模块上的指示灯来判断通讯状态:RS485&与&RS232&通信模块的LED:红闪:如果&CPU&未正确识别到通信模块,诊断&LED&会一直红色闪烁&绿闪:CPU&上电后已经识别到通信模块,但是通信模块还没有配置&绿灯:CPU&已经识别到通信模块,且配置也已经下载到了CPU&发送&LED&灯:代表数据正在通过通信口传送出去&接收&LED&灯:代表数据正在通过通信口接收进来2、建议你系统看看下述资料中,有关串口通讯的章节(见上传的图片)。其中有串口通讯的程序范例:西门子&S7-1200&PLC&技术参考&V2.7:3、建议你应用串口测试小软件(网上可下载),与S7-1200进行串口通讯测试,这样可以测试非常简便快捷。见:串口通信调试软件的功能与使用方法:
图片说明:&&
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 21:57:25
使用error位捕捉状态位。因为错误只有一个周期,你无法看到,只能用error捕捉status
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 09:20:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!单片机485通讯有疑问,请教大神。_百度知道
单片机485通讯有疑问,请教大神。
CRC校验有必要吗?主机每发送一个字节的数据,从机都要产生一个中断,假定发送方需要发送8个字节的数据,那发送方发完一个字节的数据后需不需要做延时,如果需要一般多长时间合适?谢谢了
我有更好的答案
CRC只是对帧数据的完整性进行校验,在安全性不高的场所可以采用累加和、异或和等来替代。延时是不必须需要的,设置只要达到1个以上的停止位就行了。