三菱PLC指令FX1S不支持ZRN指令吗?但是手册上是支持的?

另外还有plsv可调脉冲输出的DPLSV乘mulDMUL除divDDIV不知道这样代表的含义对原指令有什么影响本人新手忘高手指教... 另外还有 plsv 可调脉冲输出 的 DPLSV
不知道 这样代表的含义 对原指令有什么影响

可选中1個或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

前面加D就是32位,也就是双字占用2个寄存器。

那么开始速度设定在D20 和D21

你对这个回答的评价是

MUL是乘,16位指令加D就是32位指令 32位会占用2个D寄存器

你对这个回答的评价是?



采纳数:0 获赞数:1 LV2

你对这個回答的评价是

32位指令 不加D为16位 32位会占用2个D寄存器

你对这个回答的评价是?

向极限位运行时不管经过不经過原点都不停直到碰到这端限位停止,再反向找原点可以发我的邮箱psx119068@

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料也可直接点“搜索資料”搜索整个问题。

若需要我可以给你三菱PLC指令定位资料,里面有原点回归示例,需要可追问,我发给你,

原点回归示例其方式最好是向极限位运行时,不管经过不经过原点都不停直到碰到这端限位停止再反向找原点。可以发我的邮箱psx119068@/usercenter?uid=df">

 

你对这个回答的评价是