组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:组合电器真空度是什么符合要求不大于( )Pa,

组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:安装过程中气室不应超过厂家规定的( )时间安装过程中保持清洁_百度知道
组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:安装过程中气室不应超过厂家规定的( )时间安装过程中保持清洁
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳率:31%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。在电子工程世界为您找到如下关于“组合电器”的新闻
组合直流放大器、脉冲继电器和脉冲展宽器电路图...
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题
近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。
1 转移电...
&&& 1& SF6封闭式组合电器中的特快速暂态现象  近年来,GIS在国际上得到了广泛应用。然而运行经验表明,GIS隔离开关在例行操作时不仅会在GIS主回路引起对地故障[1,2],而且还会造成相邻设备(如变压器等)的绝缘损坏[3]。  因此国内用户对这一问题的关切程度也在增加,本文在这方面做了一些工作,这里作简要的介绍...
组合电器资料下载
一个平衡的电位差。对给定的金属与电解质溶液来说,这种电位差是一个完全确定的量。这种金属与电解质的组合如同半个电解质电池,称半电池,其电位差称为半电池电位。电极的本质生物电电极的本质是由金属-电解质溶液构成的半电池。生物体的活组织是一种含多种金属离子成份的电解质溶液,当电极与组织表面相接触时,电极与组织之间就构成了半电池。电极的极化电极与电解液处于静态平衡时,电极与电解液间没有电流流过。当接上仪器...
行管理和维护检修作业前必须做到的“三个三”的内容是什么?892.所谓合格的验电器应符合什么要求?893.送电线路登杆塔工作前的“三检查”是什么?894.如何理解在电力线路施工时使用抱杆立杆的规定?895.安全带的组成及有关技术要求是什么?896.为什么严禁带负荷拉合隔离开关?897.何为高空作业?高空作业的安全要求是什么?898.在停电操作中,断开断路器线路已停电,为什么还要拉开隔离开关?899.装设...
(3)完成课程设计说明书。
二、总体设计方案
本次设计通过PLC和变频器的组合完成数字量的输入来控制电动机实现的不同的转速功能,使电动机分三个档次速度的运转,系统通过按钮设定为自动模式和手动模式。通过开关SB1、SB2和接触器KM1、KM2对电动机起正反方式控制;用接触器KM3、KM4和KM5对电动机实现三个不同档次速度的控制;同时用时间继电器KT3、KT4、KT5和KM6...
SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)本书全面阐述了GIS设备的基本理论和实践方面的知识,共分五章,主要内容有:SF6气体的特性;GIS设备的结构;GIS设备的设计、安装和运行、检修等。全书内容理论和实践并重,对我国GIS设备的发展、普及和提高有一定的促进作用。SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)目录第一章 SF6气体的性质1第一节 SF6气体的基本特性1-、SF6气体的基本特性...
它们各自的优点进行组合的电源避雷器,其整机性能相对较好。电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有优良的能量耐受特性,而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述,这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关,和元件的散热条件有关。同一种规格的压敏电阻,由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同,其能量耐受能力会相差很大。气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力,但在具体使用...
气装置安装工程 电气设备交接试标准》GB50150-91的基础上修订的。本标准共分27章和7个附录,主要内容包括:总则;术语;同步发电机及调相机;直流电机;中频发电机;交流电动机;电力变压器;电抗器及消弧线圈;互感器;油断路器;空气及磁吹断路器;真空断路器;六氟化硫断路器;六氟化硫封闭式组合电器;隔离开关、负荷开关及高压熔断器;套管;悬式绝缘子和支柱绝缘子;电力电缆线路;电容器;绝缘油和SF6气体...
化,所以信号发生器的体积很小。
  信号发生器的工作频率范围、频率稳定度、频率设置精度、相位噪声、信号频谱纯度都与频率产生单元有关,也是信号发生器性能的重要指标。
  信号发生器的一大特性就是可以操控仪器输出信号的幅度,信号通过特定组合衰减量的衰减器达到预定的输出幅度。早期的衰减器是机械式的,通过刻度来读取衰减量或输出幅度。现代中高档信号发生器的衰减器单元由单片机控制继电器来切换,向电子芯片化过渡,衰减...
”。 目前各类避雷器和组合式过电压保护器,都是利用氧化锌阀片的残压限制过电压的幅值,只限幅不限频,用来防雷能起到好的效果,但对操作过电压只治标不治本。 AL-FGB内部为氧化锌阀片和电阻电容的有机组合,兼有氧化锌阀片型避雷器与阻容吸收器的优点,从根本上克服了单纯氧化锌阀片型避雷器与阻容吸收器各自不可避免的缺点,不但能够防雷,而且能有效抑制上述操作过电压的幅值和陡度;双效合一,至善尽美。 2、双回路...
成套电器技术是指以开关设备为主体的成套配电装置,又称为成套开关设备,主要有低压成套开关设备、高压开关柜、预装式变电站、SF6气体封闭式组合电器等类别。本书系统地介绍了高、低压开关柜的原理、结构、性能、设计、制造、试验和运行等方面的问题,并对近年来出现的智能化开关柜进行了阐述;同时,对预装式变电站和GIS的原理、结构、性能等方面的问题进行了介绍。本书可供从事开关电器设计制造和电力运行工作...
(继电器、接触器),很少还有继电器逻辑电路的存在。但是一些进口机床柜中还有使用自含一定逻辑控制的专用组合型继电器的情况,一旦这类元件出现故障,除了更换之外,还可以将其去除而由PLC逻辑取而代之,但是这不仅需要对该专用电器的工作原理有清楚的了解,还要对机床的PLC语言与程序深入掌握才行。   (7)机床(电器部分)包括所有的电动机、电磁阀、制动器、各种开关等。它们是实现机床 各种动作的执行者和机床各种现实...
组合电器相关帖子
用一支大功率管和一直小功率管是怎么组合呢?他们两只管并联吗?或者你可以画个图吗?谢谢
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2383029&ptid=651066][color=#999999]maychang 发表于
11:59[/color][/url][/size]
电阻限流,缺点是充电...
  屏蔽罩的原理:用屏蔽体将元部件,电路,组合件,电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁 场向外扩散;用屏蔽体将接收电路,设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
  要想提升无线控制距离,单纯追求高灵敏度或者增加发射端的发射功率不能完全增加控制距离,因为在 实际应用中会有供电、工作环境中的电磁干扰或者电源纹波干扰等因素存在,因此要综合考虑RF接收端各类 抗干扰能力。我司推出...
。再进一步,如果将输出寄存器对应为设为'0',只控制方向寄存器的变化就可以发送两种逻辑电平。这样,在发送数据时只需要控制方向寄存器。对于SDA需要频繁切换输入输出状态的特点,本方法可以减少15%左右的代码量,并使程序更清晰。这样就为第二个问题找到了很好的解决方法。
3 I2C总线控制时序的实现
以上讲述了I2C总线最基本的操作时序。I2C总线中的各种操作都是由这些基本操作组合完成...
自从二十世纪六十年代世界上第一台红宝石激光器诞生以来,人们又研制了数千种新的激光器,其应用技术在工业、农业、医疗、国防和科技等各个领域广泛开花结果,并展现出越来越诱人的美好前景。近年来,发展十分迅速的安全技术防范行业一直期待着激光这支新军的加盟。山东滕州市飞天激光技术有限公司经过近五年的努力,研制成功了以半导体激光器为探测源,并使相关技术全部实用化的激光入侵探测器。将其与光学、电子部件扩展组合...
,又使用同一继电器的几个触点的串、并联接线的混合冗余电路,就会具有两种方法的优点。
图3&&以接通为重点的继电器冗余电路
图4&&以断开为重点的继电器冗余电路& &
如上述电路进行组合还可构成两套控制电路的互联冗余,以保证即使有一套联锁、控制电...
,对于电子元件,就哪几个:电阻,电容,二极管,三极管,电感,热敏,压敏,场管,变压器,保险,集成电路等。各个元件的组合,也就是我们的基本电路:放大,滤波,隔离,信号源,稳压,比较,电流放大,电压放大等常驻用电路。当然还要加上自己想出来的一些独立电路!  所以,可以把电源板看成一个统一体,然后有所需用常用电路相拼。这样就能得出一款好的产品。对于新产品,要用自己比较了解又有把握的电路!如不是,设计出来的产品...
利用超级计算机辅助产品研发,已成为众多巨头制造企业的共同选择,格力也不例外。为解决仿真研发平台的计算需求,珠海格力电器股份有限公司(简称格力)决定组建自己的超算中心,借助高性能集群的计算资源模拟仿真环境,加快产品研发的时间周期。
  “格力建设超算中心平台之初,经过了多方技术评比和竞标,最后基于超算技术综合实力、项目应用经验、服务专业性等方面的综合考量,我们最终选择了浪潮的高性能计算集群...
主要功能(电能表的功能定义见:GB/17215,DL/614):
1、基本功能——计量正、反向功电能、组合无功(多功能表)
2、分时、阶梯计量计费功能
3、结算功能-按约定日期时间结算电量。
4、测量功能-电压、电流,功率以及功率因数等电网参数
5、通信功能:485、红外、载波、微功率无线、GPRS、
6、事件记录功能-记录编程、掉电、校时、开盖、强磁干扰、失压失流、逆相序、过流...
LCD屏幕是字符型的,所以要靠已有字符的组合来读,此刻该屏幕的读法是,当前时间14.09.11
按一下按键,屏幕来到时间屏的第二页:当前时间13:41:39
每次按键操作后都会来到下一屏,当前页为 当前总电量为0.00kwh,这一屏是大家最关注的 也就是家里的表用了多少度电!因为我这是块新表,所以没有走字,家里的都会有读数的。
因为已经实行有的地方已经实行分时费率和阶梯电价,所以不管当地有没有...
式组合形或复合型和特殊型。  3.按防触电保护型式可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。防触电保护是为防止防爆灯具外壳易触及零件带电,使人体触电或不同电位的导体触及产生电火花而引燃爆炸性混合绝大部分的防爆灯具防触电保护型式为I类灯具,只有少数为Ⅱ类、Ⅲ类灯具。例如:全塑防爆灯具,防爆手电简。型号:DGS18/127L(A)销*售*热*线:名称:矿用隔爆型LED巷道灯(煤矿井下照明)参数:功率...
组合电器视频
以音频功放等4个项目为载体,学习运算放大电路等20个经典单元电路的分析、制作与测试。通过运算放大电路等20个单元电路的学习,掌握二极管、三极管、电阻、电容器等元器件的基本结构、测试和应用;掌握整流、滤波、稳压电路,共射极、共集电极放大电路,运算放大电路等信号处理电路分析应用方法;掌握计数器、译码...
  美国加州圣何塞 – 2015 年 7月22日 —全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)今天发布了USB Type-C(TM)解决方案的全面产品组合,使得制造商能够轻松快速地将下一代USB功能应用到智能手机、计算机、电源适配器和其它带USB端口的设备。与其...
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:室外设备密封面的连接螺栓应涂( )。_百度知道
组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:室外设备密封面的连接螺栓应涂( )。
波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求,
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳率:31%
来自团队:
组合电器的间隔整体更换关键工艺质量控制:室外设备密封面的连接螺栓应涂(防锈漆 )。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。region-detail-title
组合电器,封闭组合电器设计制作全套资料【精编新版
region-detail-gallery
用阿里巴巴客户端扫码
手机下单享受额外优惠
region-detail-property
享受会员价、淘宝数据等更多权益
手机下单更便宜
(150件可售)
申请已发出!
已选0件/0.00元
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
联系卖家:
交易勋章:
交易勋章-A级
供应等级:
在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
所在地区:
四川 成都市温江区
@88.com 版权所有330kV的GIS设备是如何运作的呢?
中国电力精英交流群:
电力物质采购群:
入群申请格式:姓名+公司/岗位性质+城市
来源网络由电力之窗整理发布
一、设备二次倒运
1、停电后,先用5T卡车与25T吊车将设备倒运至安装地点;
2、站内#1主变在运行状态,卡车在装车时,严谨超高;吊车吊臂摆动操作时,应注意高度(与运行设备保持5M),须有专人监护、指挥;
4.3停电施工步骤
根据本次工程扩建范围及其对运行设备的影响程度将扩建进度划分为以下阶段:
本次工程扩建范围为:
1). 1M、3M的分段间隔(8间隔)(CB81);
2). 3M的保护间隔(13间隔)(DS131、DS132、ES131、PT、LA);
3).3#主变间隔((11间隔)CB111、DS111、DS112、DS113、ES111、ES112、ES113)及其电流互感器;
4).西郊热电厂备用间隔(12间隔/10间隔)(DS121、DS122、ES121/DS101、DS102、ES101);
5). 2M、3M的母联开关间隔(14间隔)(CB141、DS141、DS142、ES141、ES142)及其电流互感器;
A.根据本次工程扩建范围及其对运行设备的影响程度将扩建进度划分为以下阶段:
a)第一阶段施工范围及施工步骤
第1) 分段开关(CB81)间隔的设备安装;
施工措施:
1、330kVI、III母停电,2号主变停电 、II母运行;
2、通过手动解锁合上I、III母分段间隔DS81、ES81、DS82、ES82刀闸;并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
3、断开I、III母分段间隔DS81、ES81、 DS82、ES82刀闸控制电源,并将刀闸机械闭锁装上;
4、在DS81、ES81、 DS82、ES82刀闸操作把手上挂“禁止合闸”标示牌。
施工步骤:
1M停电施工,回收原分段间隔过渡母线气室SF6气体、对DS81 气室、DS82 气室减压至0.4MPa,此时拆除前期分段隔离间隔的过渡母线筒,安装CB81断路器及电流互感器,完工后抽真空至要求值、对CB81 、DS81、DS82气室充SF6气体至额定值;
完成1)1M、3M的分段开关(CB81)的安装,完成相关主回路电阻等的测试、清理、更换吸附剂、并封闭气室、抽真空至要求值、对气室充SF6气体至额定值;
投运前应合上DS81、ES82、ES81、DS82刀闸,断开DS81、ES82、DS82、ES81刀闸控制电源,并将机械闭锁安装上。
2009年4月26日330kVI母母线恢复运行。
b)第二阶段施工范围及施工步骤
3M的保护间隔(13间隔)及母联开关间隔(14间隔)与3M相关设备安装;
施工措施:
1、330kVIII母停电,I、II母运行;
2、通过手动解锁合上I、III母分段间隔DS82、ES81刀闸;并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
3、断开I、III母分段间隔DS81、ES82刀闸控制电源,并将刀闸机械闭锁装上;并在操作把手上挂“禁止合闸”标示牌。
施工步骤:
完成第3M的保护间隔(13间隔)(DS131、ES131、ES132、VT131、LA131),完成相关主回路电阻等的测试、清理、更换吸附剂、并封闭气室、抽真空至要求值、对气室充SF6气体至额定值;
完成母联开关间隔(14间隔)的与3M相关的DS141、ES141,完成相关主回路电阻等的测试、清理、更换吸附剂、屏蔽端头并封闭(用预留间隔短壳体)端头气室、抽真空至要求值、对气室充SF6气体至0.52MPa;
投运前应断开DS141、CB141,合上ES141刀闸,断开ES141、 DS141、CB141控制电源,并将机械闭锁安装上。二次通流工作完成,完成二次回路搭接(母差、故障录波回路)。
c) 第三阶段施工范围及施工步骤
10间隔、11间隔、12间隔、14间隔II母隔离开关及设备的安装。其中II、III母母联间隔(14间隔)II母刀闸与母线连接,其它间隔(10、11、12间隔)不与母线连接。
施工措施:
1、330kVII母停电、寨庄II线停电,I、III母运行;
2、合上ES43(II母母线接地刀)接地刀闸;并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌,断开ES43接地刀闸控制电源,并将接地刀闸机械闭锁装上。
3、检查 DS141、 CB141在分位、ES141在合位。
4、用氮气干燥空气对母线筒降温和通风。
5、在母联间隔施工中,需在母联间隔西侧母线筒内加临时接地线,并要求变电站对母线筒导体验电。
施工步骤:
对GM25、 GM28气室、寨庄II线II母侧刀闸气室减压至0.4MPa,先回收主母线GM26、GM27气室SF6气体;等母联间隔设备安装完后,对GM24气室、#2主变II母刀闸气室减压至0.4MPa,再回收主母线GM25气室SF6气体;此时分别打开前期预留接口。
先将(14间隔)II、III母母联间隔II母刀闸安装完毕,并进行直流电阻测试,合格后抽真空、注气、试验。完工后,将DS142、ES142刀闸合上,断开DS142、ES142刀闸控制电源,用于II母母线接地。 注意:在母联间隔施工中,需在母联间隔西侧母线筒内加临时接地线,并要求变电站对母线筒导体验电。
再进行主变间隔(11间隔)与2M相关的(DS112、ES111)、.西郊热电厂备用间隔(10间隔、12间隔)与2M相关的(DS102、ES101、DS122、ES121)安装。
然后再拆除(10、11、12)间隔II母母线筒中的预留DS102、、DS112、、DS122、导体接头、屏蔽罩、触头座、梅花触头等(如图1(A、C相)中的序号1、8、11和图2(B相)中的序号1、7、10、11),然后安装上屏蔽、导体(如图3(A、B、C相)中序号6、7)。
注意:拆除以上间隔导体接头、屏蔽罩、触头座、梅花触头前先通过手孔给主母线加装临时接地线并做好防尘等工作。
完工后对DS102、ES101、DS112、ES111、DS122、ES121、DS142、ES142气室充SF6气体至0.4MPa;主母线GM24、GM25、GM26、GM27、GM28、寨庄II线II母侧刀闸气室、#2主变II母侧刀闸气室、CB141气室充SF6气体至额定压力。
运行前合上ES101、ES121、ES111、ES142刀闸,打开DS102、DS122、DS112、DS142刀闸,断开ES101、ES121、ES111、DS102、DS122、DS112、DS142、ES142刀闸控制电源。
II恢复运行前CB141及两侧刀闸作安全措施,断开DS141、DS142刀闸,合上ES141、ES142地刀闸,断开上述刀闸操作电源,并在 DS141、DS142刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸”标示牌,在 ES141、ES142刀闸操作把手上悬挂“禁止分闸”标示牌,且将上述刀闸机械闭锁装上。
d) 第四阶段施工范围及施工步骤
主变间隔(11间隔)与3M相关的(DS111)、.西郊热电厂备用间隔(10间隔、12间隔、)与3M相关的(DS121及DS101);II、III母母联间隔(14间隔)III母侧刀闸(DS141、 ES141)。
施工措施:
1、330kVIII母停电,I、II母运行;
2、合上ES131刀闸,断开ES131刀闸控制电源,并将机械闭锁安装上;并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
3、合上DS82、ES81刀闸,断开DS82、ES81刀闸控制电源,并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
4、检查DS102、DS122、DS112刀闸在分位,ES101、ES121、ES111接地刀闸在合位。断开DS112刀闸控制电源,装上机械闭锁,在操作把手上挂“禁止合闸”标示牌。断开ES111刀闸控制电源,装上机械闭锁,在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
施工步骤:
回收主母线GM15、GM16 气室SF6气体,对第8间隔和第九9间隔的3M刀闸及GM17气室减压至0.4MPa,此时分别打开前期预留接口;注意:GM15气室打开时间不能过长。
检查确认主母线3M处于停电状态后,对接扩建间隔3M上的DS,并组装其它元件(如图所示)。
安装完工后,进行电阻测试,合格后,给对扩建间隔3M气室及相关DS气室充SF6气体至额定,做检漏、微水试验。
检查确认扩建隔离开关、接地开关位置,即DS121、DS101、DS111处于合闸位置,其相应的接地开关处于合闸位置),如图4所示,测电阻①-②,①-②的理论值为 A相23μΩ、B相24μΩ、C相23μΩ,实测值不大于理论值的20%。
空载试验:进行母联II间隔、3#主变间隔及西郊热电厂备用间隔(10、11间隔)带电,合上DS141、DS111、DS113、DS101、DS121刀闸,合上CB141、CB111断路器,分开DS142、DS112、DS102、DS122刀闸,分开ES141、ES142、ES111、ES112、ES113、ES101、ES121地刀闸,并将母联II间隔和3#主变间隔的CT二次回路短接接地(根据运行方式确定),进行24小时空载耐压试验后,再断开DS141、DS111、DS101、DS121刀闸,合上ES141、ES142、ES111、ES112、ES101、ES121地刀闸。
安全注意事项:1、空载试验期间禁止任何工作。2、检查母联II间隔和3#主变间隔的CT二次回路短接接地是否牢靠。3、核对上述刀闸位置是否正确。4、#3主变出线套管带电。
e) 第五阶段施工范围及施工步骤
主变间隔(11间隔)2M相关的(DS112)、西郊热电厂备用间隔(10间隔、12间隔)与2M相关的(DS122及DS102);
施工措施:
1、330kVII母停电,I、III母运行;
2、合上ES43、DS142、ES142刀闸,断开ES43、DS142、ES142刀闸控制电源,并将机械闭锁安装上,并在操作把手上挂“禁止分闸”标示牌。
3检查DS121、DS111、DS101、在分位,ES121、ES111、ES101在合位。
施工步骤:
主变间隔(11间隔),西郊热电厂备用间隔(10间隔和12间隔)与2M相关的母线筒中的预留导体接头、屏蔽罩、触头座、梅花触头等的结构恢复;
回收主母线GM25(气室打开时间不能过长)、GM26、气室SF6气体,对GM27、 GM24、2#主变II母刀闸气室减压至0.4MPa,此时分别打开主母线筒手孔;
恢复扩建间隔2M中的屏蔽罩、导体(如图3中序号6、7)为导体接头、屏蔽罩、触头座、梅花触头等(如图1中的序号1、8、11和图2中的序号1、7、10、11)。
测量其接触电阻,合格后将主变间隔(11间隔)DS111、西郊热电厂备用间隔(10间隔和12间隔)DS101及DS121气室补SF6气体至额定压力;并对进行微水、检漏试验。
完工后,西安330kV GIS河寨变(西南郊变)设备恢复带电运行。
4.4 空压系统安装、空气管道配管
1) 压缩空气供给设备是为气动操作的断路器、隔离开关和快速接地开关而专门配置的压缩空气源,它由压缩空气供气系统、配管及阀门等组成。
2) 空压系统的安装应在设备开箱检查后与G1S设备组装同步进行,以保证设备就位完后刀阐操作的可靠气源。
3) 空压机安装应按基础图的要求,将地脚螺栓安放在地面上正确的位置。固定螺栓时,要按图纸要求检查螺栓间距离和离地平面的高度。螺栓固定后,浇注混凝土、阀板、控制屏安装,屏内配线在厂内已接好,因而,现场接线要按照接线图只需连接总进线及空压机到控制屏之间的连线,并接好接地线,气体管路连接应按照厂家提供的气体管路图纸,用卡套接头将每一设备气路连接起来。
4.5 SF6气体管道连接
当设备就位安装完后,就开始连接SF6配管,SF6管道在厂家已加工好,密封运到现场,现场连接时,打开两端封头,用沾有酒精或其它稀释剂的清洁软布清理密封接头,并将设备上的连接面也进行清理,并放好密封圈涂好密封胶,用螺栓固定好,一个气室连完后就可对此气室进行抽真空注气工作。
4.6更换吸附剂
1)从气体绝缘设备上取下带有吸附剂的盖,见图二
1)吸附剂不能在空气湿度大于80%时更换。
2)新的吸附剂应提前在烘箱中进行干燥。
3)卸下盖上的吸附剂盒,更换盒中的吸附剂,更换完后用涂有防松胶的螺栓紧固吸附剂盒,并将锁紧夹锁好。吸附剂从密封装置取出到装入新的吸附剂的时间不要超过2小时。
4)吸附剂装入后,要尽可能快的抽真空。
4.7抽真空,充SF6气体
4.7.1抽真空
每台GIS设备的SF6气体系统互不相通,其中每相开关本体相通,而主母线、分支母线、隔离开关之间不相通。在抽真空、充SF6气体时,应分别进行。
抽真空、充SF6气体的方法遵照陕西送变电工程公司企业标准
Q/XS 7.5.1- 345-2003《SF6组合电器安装作业指导书》执行。
1)抽真空应由经培训专人负责操作,真空泵应完好,所有管道及连接部件应干净、无油迹。组合电器的管道与真空泵间宜设中间罐,如图(三),以防断电或误操作使真空泵油倒到组合电器箱体。中间罐钢板厚度为10㎜,园形,其强度应满足抽真空的要求。
1)接好电源,电源应可靠,不能随意拉开,检查真空泵的转向,正常后起动真空泵,先打开真空泵侧阀门,待管道抽到133 Pa 后,再打开充气侧阀门,真空度达到133 Pa 后,再继续抽8小时。
2)抽真空过程设备遇有故障或突然停电,均要先关掉组合电器充气侧阀门,再关掉真空泵侧阀门,最后拉开电源。
3)抽真空8小时后,应保持4小时以上,观看真空度,如真空度不变,则认为合格,如真空度下降,应检查各密封部位并消除之,继续抽真空至合格为止。
4.7.2充SF6气体
1)新SF6气体的标准应符合表5的规定,充气前应对每瓶的SF6气体复测含水量,要求小于64ppm(v/v)。
表5 SF6气体质量标准
杂质或杂质组合
规定值(重量比)
可水解氧化物
毒性生物试验
2)将充气管道和减压阀与SF6气瓶连接好,用气瓶里的SF6气体把管道内的空气排掉,再将充气管道连接到组合电器充气口的阀门上。
3)在充气时,应打开组合电器充气口的阀门,打开SF6气瓶的阀门和减压阀,充气速度应缓慢,在冬季施工,宜用热水加热,当充到0.25Mpa时,应检查所有密封面,确认无渗漏,再充至高于额定工作压力0.03 Mpa左右,以便抽气样试验。
4)当气瓶压力降至9.8×104pa时,即停止充气,因剩气中含水份、杂质较多。在不同温度下,压力-温度特性曲线,也可利用下列公式计算:
pt=(0.1+p20)×(273+t)/293
式中;pt-t温度下的额定充气压力 (Mpa)
p20-20℃额定充气压力 (Mpa)
t-充气时的环境温度 (℃)
5)充气12小时后,从组合电器各个气室内取SF6气样,测定其含水量,对于断路器的气室不应超过150ppm(v/v),对于其它气室不应超过250ppm(v/v)。
6)充气结束后将充气口用盖板封堵好。
4.8 GIS接地
所有GIS罐体、基础、开关、汇控柜都应按照设计图纸的电气要求做接地,接地要求横平竖直,同一位置接地铜棒弯曲一致,美观大方并牢靠。
4.9二次电缆敷设、接线
1)电缆敷设和接线前,认真熟悉厂家资料和设计图。
2)电缆敷设和接线,电缆排列应横平竖直,接线正确,接地可靠,电缆进口防火密封良好。
5、现场检查与调试
GIS安装后,必须经过严格的检查与调试,确认安装正确可靠后,才能投运。
5.1检试项目 表6
绝缘电阻测定
分合操作试验
主回路电阻测定
气体(SF6、空气)泄漏试验
压力开关试验
SF6气体含水量试验
主回路工频电压试验
控制回路工频电压试验
1)分合闸操作试验
(1)手动分合闸操作试验
在额定操作压力和规定的控制电压下,进行就地或远方操作(接地开关手动操作),应操作正常。
(2)断路器(CB)空气罐容量试验
从额定操作压力开始,重复进行分合闸操作,直到压力开关动作,闭锁断路器动作为止。记下所进行的循环数。
判定标准;达到技术条件要求的次数。
2)、主回路电阻测量
为便于和工厂测量的数值相比较。测量回路和测量方法宜与工厂
内的测量回路和测量方法相同。现场主回路电阻什测量程序:
(1)根据五防闭锁程序相应合上待测回路上的断路器、隔离开关
及接地开关。
(2)用直流V-A法进行测量,加直流电流20~100A,测量接触
部位两端的毫伏值,测量表计应远离电源。
(3)比较现场测量值和工厂测量值。现场测量值≯工厂测量值的
3)、泄漏试验
(1)SF6气体泄漏试验
在装配现场用塑料薄膜将壳体上法兰连接部位包封起来,充气静置3小时以上,用SF6检漏仪测量包容区SF6含量,检漏仪测量单位为ppm(V/V)。
计算公式:每一密封处的漏气量:Q=V1·M/T·10-3( M·L/T)
年漏气率:(365·24/100)×【Q/(P/0.01+1)V2】×100%/年
式中: V1-密封处塑料薄膜包围的容积(L)
V2-断路器内SF6气体的容积(L)
M-检测仪指示值(ppm)
T-用塑料薄膜包住的时间( t)
P-SF6气体的额定压力(Mpa)
(2)空气操作系统检漏:
用洗发精水涂在每个密封接头处,观察30秒以上,若有气泡,再释放压力进行处理,要求在额定空气压力下,保持12小时或24小时,压力降应小于5%,12小时(10%,24小时)
4)压力开关试验
(1)温度补偿压力开关试验
动作值检查程序如下;
正常时,节止阀开启,温度补偿压力开关气路内充有额定SF6气体压力。
温度补偿压力开关动作值校验:关闭节止阀,温度补偿压力开关接点上接入电池灯,去掉放气塞盖,缓慢旋出放气塞,压力开关管路泄气,当电池灯亮时,这时压力表值就是压力开关动作值。
温度补偿压力开关返回值校验:旋进放气塞,缓慢开启节止阀,温度补偿压力开关接点上接入电池灯,压力开关管路充气,当电池灯灭时,这时压力表值就是压力开关返回值。
额定压力(20℃)
起动值(Mpa)
复位值(Mpa)
空气压力开关的整定值(Pa) 表8
5)联锁试验
操作各元件,检查断路器、隔离开关、接地开关之间的操作闭锁,
必须满足五防闭锁设计原理要求。
6)CT、VT、LA试验
符合GB50150-91《电气装置安装工程电气设备试验交接标准》及产品说明书技术条件要求。特别对于套管式CT,要核对安装位置准确级次、变比符合设计要求。LA(避雷器)要测试绝缘底座绝缘电阻值及校验放电记录器。
7)回路工频电压试验
为了防止安装失误,确保GIS安全运行,设备安装完毕后,应进
行主回路(对于断路器,应进行对地和断口间)工频电压试验。
主回路耐压试验程序和方法,应按产品条件的规定进行,试验电压值为出厂试验电压的80%。
8)控制回路工频电压试验
控制回路和辅助回路对地应进行工频2000V1分钟耐压试验。
9)最终检查
在完成全部现场安装、调整试验后,对于设备零部件的安装、装配、充气压力、电缆排列接线、气体管道配置、设备外表漆层、防火阻燃施工等,进行全面的检查,发现不符合规定的立即处理。
声明:【版权归作者所有。若未能找到作者和原始出处,还望谅解,如原作者看到,欢迎联系电力之窗微信运营人员或(直接在公众号留言),本人会在后续文章声明中标明。如觉侵权,本号运营人员会在第一时间删除。多谢!】