请问我们村的水泵手动启动水泵会启动,自动不会启动,与电压低有关系吗

水泵启动电压问题_百度知道
水泵启动电压问题
水泵启动电压问题一台55kw的水泵,星三角启动,电压416v,启动水泵时候瞬间降到350到360,线采用的是3*120+2*70的电缆。然后交流接触器转换时候失败,什么什么原因
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
这种情况主要是时间继电器时间整定没有整定好。电机起动瞬间电压下降比较多,但是随着电机转动速度增加,电压会逐渐升上来,当起动快完成时,电压已比较接近正常电压了,这时时间继电器动作,转换成三角连接,这时就不会因为电压低而跳闸了。起动时带个秒表,记录一下电压上到380左右的时间,再将时间继电器动作时间整定为该时间即可。也可以逐渐延长时间继电器的动作时间(每次小一点,多试几次),直至刚好能够正常转换。
采纳率:61%
来自团队:
电压正常,应该是延时继电器无输出或接触器互锁触点坏了,你用万用表量一下。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一台75KW的潜水泵 自耦降压启动 的 来看看什么问题【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:348,320贴子:
一台75KW的潜水泵 自耦降压启动 的 来看看什么问题
电机启动6秒后 转换到主接触器 接触器吸合不住 老铛铛的
查用摇表遥测电机正常 拆开接触器触点接触良好 启动前三相电压偏低365V 启动后电流180A偏高 额定140A 启动后电压为330V
接触器为380V的接触器
查热继电器损坏 不用复归就能再次启动
我看是接触器吸合不住是因为压降过大 系统电压偏低 引起的 启动后电压330V达不到接触器线圈额定工作范围 一般为340到350V为接触器线圈能正常吸合
所以接触器会看铛铛的响 潜水泵电流为180A是由于潜水泵机械原因 例如泵体 电机轴承 深水井塌陷这些
大家看看是什么原因 怎么解决
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
会不会是主电源线细了,所以电压低
补充一下 电源没事 电源电压低的问题好解决
把场内母线电压提一下就好
哥们增加星时间,如果不行你用变频启动吧,
提升电压试一下,还有负载是否正常?
母线电压低,提高到400至410v,。变压器容量多大?
电机大增加起动时间
如果电压没有问题,那就重点考虑启动时间,6秒太短了。
把接触器拆开,看看铁w心有没有生锈!
楼主,建议2点。1,电压太低,根本启动不起来,提高到400-410v,2,把启动时间调到10-15s中间。1,提高启动时间10-15s,
电压低,磁铁吸不住,把电机所断开试一下.
启动6秒时间是自藕启动?应该延迟点自藕启动时间。。我厂里有个大风机就是自藕启动。。 一般20秒左右才会转换正常运行。。(个人认为)
短路环掉没?
时间有点短吧?我这里也有一台75kw的,但是我的是空压机的,启动电流很大的,差不多300a,但是我算的启动才240那样子啊,等下我看看我的启动是多少秒的,好像不止六秒,跳闸的我的也出现过,一个是热天开关小了发烫,一次是接触器触头接触不良,
看你描述,貌似不关电机的事,接触器不吸合的住,你就找它不吸合的住的原因吧,电机电流大不大与接触器有什么关系?那是另一个问题。
应该是电压太低了,启动时间也太短——来自 爱贴吧 Windows Phone 客户端
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴水泵启动后电压降多少会正常_百度知道
水泵启动后电压降多少会正常
水泵启动后电压降多少会正常
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
看线路的距离、线径、及水泵的功率这三个数据。
一般规定设备工作电压范围为额定电压正负10%。
为您推荐:
其他类似问题
水泵启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流与电压的关系
电流与电压的关系
电流与电压的关系
电流与电压的关系
电流与电压的关系知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关电流与电压的关系最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
电流与电压的关系相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-南方销售热线
南方水泵广东东莞销售
电  话:1
        9
传  真:7
邮  编:523000
网  址:http://www.pumpnf.com/
供水水泵主电压的叙述
时间: 10:44 | 来源:http://www.pumpnf.com | 作者:广东南方泵业
自用水泵电机主电路在启动变频器之前首先打开电路主电源上的QF开关,变频器得电预热,通过本地手动或远程控制启动变频器,水泵电机得电启动。同时需要工频泵启动时先打开电机主电源上的QF开关,软启动器得电预热,通过本地手动或远程控制启动软启动器,工频水泵电机得电进行软启动。在每台电动阀门电机的主电路进线设计一个对应的断路器,在断路器后是两个互为反相的交流接触器,在交流接触器后是电动阀门的电机,中间设计一个三相电流互感器用于检测和控制。
主电路的设计工作完成后,需要对主电路进行控制的控制电路(二次回路),本系统的控制电路包括:继电器控制电路和PLC控制电路两种,继电器控制电路主要用于对主电路接触器的控制、现场手动和手/自动切换;PLC控制电路主要用于继电器控制电路更高一级的程控电路,通过PLC工控程序控制PLC输出,由PLC输出控制继电器动作。
如图1所示电动阀电机继电器控制电路在控制主线路上设计一个主断路器,在每台电动阀门电机的主电路进线设计一个对应的交流接触器由中间继电器控制启动,每台电动阀门由两个交流接触器控制电机转动方向,交流接触器是两个互为反相的交流接触器,在交流接触器后设计一个热继电器用于热保护。图2中QF表示断路器,KM表示接触器,KA表示中间继电器,HZ表示热继电器。
图1:电动阀电机继电器控制电路图
图2:变频器控制电路图
PLC由电源、中央处理器、储存器、I/O(输入输出接口电路)、通信模块和功能模块六个部分组成,其结构属于总线开放型结构,用户可以利用I/O接口对PLC的功能进行扩展。一般来说,PLC有整体式和模块式两种类型,整体式PLC相对于模块式PLC来说,I/O接口的价格较低,其普遍用于一些小型电气设备的控制系统中;而模块式PLC的扩展能力更为优异,而且维修比较方便,因此复杂的电气设备中一般使用模块式PLC。
线路中输入信号有供水泵数量、清水池水位、出厂水压力、自用水压力、出水流量、自用水流量、泵房集水坑水位、集水坑潜泵状态、自用水泵数量、供水泵变频器频率、自用水泵变频器频率、供水泵出水电动阀门开/关状态、自用水泵出水电动阀门开/关状态、供水泵出水电动阀门过力矩报警、自用水泵出水电动阀门过力矩报警、水泵温度报警、变频器报警、软启动器报警等数据。输出信号有供水泵变频器启动/停止信号、供水泵软启动器启动/停止信号、自用水泵变频器启动/停止信号、自用水泵软启动器启动/停止信号、广东南方水泵变频器频率控制信号、自用水泵变频器频率控制信号、集水坑潜泵启动/停止信号等。
上一篇: 下一篇:

我要回帖

更多关于 生活水泵自动不启动手动可以启动 的文章

 

随机推荐