小区线路超负荷的箱变能不能超负荷运行

小区变电箱之尴尬 放哪都招致居民反对(图)
辛先生家窗前的绿化被铲平,原本是要安装变电箱的。 毛锦伟 摄 (图1)
浦东新区严镇路75弄由由二村12号居民辛先生,最近正为小区里的变电箱一事不停奔波,他要阻止有关部门将小区新增的变电箱放在他家的窗旁。可不建在这里,建在哪儿呢?小区里几个可行的选址,无一不遭到居民的反对。
像变电箱这种公共设施,生活需要它,但又没人愿意与之为邻。这样的矛盾,该怎么解决?是“接线箱”还是“变电箱”?
两三周前,辛先生一家前往香港游玩,家中无人。回家后,辛先生发现窗外一整块绿化带已被铲得干干净净。直觉不对劲,他连忙跑到小区物业问个究竟,得知小区电力线路面临改造,这块地方被选中安放设施。
“设施”会不会是变电箱?物业支支吾吾,回答“可能是”。不过,物业称,不了解工程的具体情况,工程是花木镇操办的实事工程,具体得去问居委会。居委会倒是不回避,告知:改造的具体内容为“架空线入地”,目的是为解决小区居民的用电困难、美化小区环境,放置在辛先生家窗边的是个 “接线箱”,并非是 “变电箱”,尺寸长2.2米、宽2米、高2米。居委会书记还不忘安慰辛先生:“接线箱”无变压功能。
居委会的答复可信吗?线路改造必然会扩容,怎么可能放个接线箱就完事?居委会、物业遮遮掩掩,使的是不是“障眼法”?……一连串问题冒了出来。辛先生断定:这里将放的肯定是变电箱。
记者随后从工程施工方“佳友电力”了解到,小区里新增的是两台500千伏安容量、1万伏变压为380伏的变压器,分别承担小区东西两侧居民的用电负荷。两台变压器,东侧那台,拟安装在小区东南角;西侧那台,正计划安装在辛先生屋旁。施工方案由电力设计院设计,佳友电力负责施工,而居委会负责与居民进行沟通说明。放哪都招致居民反对
据记者了解,小区东侧的变电箱,处于围墙角落,两边都是小区道路,距离居民家也较远,因此未遭居民反对,早已开工建设。但西侧这只,情形就完全不同。
辛先生大致测量了一下,一旦安装完毕,变电箱正对窗口,距离不足4米。 “网上说,理论上8米为辐射合理距离。现在这么近的距离,我们全家怎么受得了? ”更大的担心,来自于通风、采光等一系列长期影响,还有“房价也会受影响,至少跌个20万元吧? ”因此,不管居委会怎么沟通,他始终咬定:不同意!
反复交涉后,居委会承诺:在双方达成一致前,暂不动工;同时,居委会会与电力部门协调,看是否有更改选址的可能。
事实上,建于上世纪90年代初的由由二村是早期的动迁安置房。不大的小区里,有26个门幢,436户居民,道路狭窄,绿化稀少。之所以选择辛先生屋旁这块地方,正是因为这里靠近严镇路,小区围墙内有排绿化带。那么,小区里能否找到更为合适的地方?
有居民建议,可以考虑7号楼与8号楼旁的一块空地。这块空地,刚好夹在了小区沿严镇路一排商铺的中间,目前是两个车位,此处与附近的7号楼、8号楼呈对角关系,并不正对。
可行么?记者在现场巧遇8号楼底楼业主。一听此事,对方一口否决:“这排商铺,当初规划图上应是绿化。违法搭建的商铺已让我们吃尽苦头。如今想造什么,门都没有! ”
又有居民建议,能否将小区现有的一个变压器扩容? 12号楼底楼的业主听闻,坚决表示:“绝不可能!现有的已是既成事实,没办法。想加高加宽,不答应! ”变电站选址是普遍难题
施工方佳友电力觉得尴尬。由由二村小区建设较早,现有的400千伏安的变压器早已超负荷运载。去年夏天的极端高温天,小区里频频断电。长期下去,很容易发生用电事故。因此,花木镇政府将小区的电力线路改造作为2014年的实事工程。 “建好了,受益的首先是居民”,“至于辐射,实际上是误传,变电箱有屏蔽,十分安全。站在外面受到的辐射,还不如家用电器影响大。 ”
可这样的说法,对变电箱选址旁的居民不起效果。他们固执地认为,在辐射与断电之间,他们宁可选择忍受断电。
但物业告诉记者,事实上,一到夏天,断电一直是居民投诉的焦点。现实情况就是:整体上,小区居民都盼望着线路改造;但到个体,谁都不愿与印象中的“危险”为邻。
市电力公司一位负责人告诉记者,类似矛盾,几乎在上海每一个老小区的电力改造过程中都会遇到。居民们常用的手段就是“拖”,阻挠施工,拖到对方玩不起,拖到工地被迫迁到别处为止。而对于电力施工部门而言,在居民反应过来之前建好,也是迫不得已的应对之策。
由由二村居委会书记也觉得十分为难。万幸的是,截稿前,佳友电力告诉记者,经反复勘查,小区西北角紧挨围墙的一块空地成了新的选址。那里距离居民较远,旁边是小区的一些功能设施,目前已开始建设地基,辛先生可以安心了。
不过,更多的“由由二村”仍然在上演着居民与变电箱之间的猫鼠游戏。记者观察小区公共设施的选址之道
除了电力设备箱,小区的 “垃圾房”、“移动基站”等一些公共设施,一旦新增,都面临放哪都有人反对的尴尬。
记者咨询了几位旅居海外的朋友,他们说在国外似乎也没有更好办法,但严谨的环评是必须的。如果环评结果证实确实影响巨大,那么就为居民办理拆迁;如果居民不愿放弃私产,就给予一定补偿。
不过,审视由由二村的这场“风波”,我们仍能发现一些改进之道:
其一,决策的公开和透明显然不够。辛先生曾向记者抱怨,事发前居民毫不知情;事情发生后,居民、居委和电力三方从未一起坐下来好好沟通过;有没有辐射,没有第三方专家表态;永远都是居民单方面去找居委会询问……这样的情况下,居民产生情绪、猜忌,甚至不理性地站到对立面,不足为奇。
其二,公共设施的选址,业主参与不够。采访中,有业主反问,小区里动个绿化都要大家表决;如今铲掉绿化建变电箱,反而不问居民了,合理吗?记者曾与由由二村居委会书记探讨这个问题。书记认为,公共设施选址需经过什么样的程序,目前并无明确规定。但如果部分居民反对意见强烈,居委会会要求业委会组织居民,对相关事项进行表决。 “如果绝大多数居民都反对,我们宁可不做。 ”
专家则认为,物业、居委以及有关部门在对小区的公共设施选址时,应提前进行公示,提供多种选择,征得绝大多数业主的同意,并对可能受到影响的业主进行一些补偿,这样似乎更为妥当。
扫一扫大申微信二维码(微信号:dashenw)
正文已结束,您可以按alt+4进行评论
看过本文的人还看了
[责任编辑:wywuchen]
热门搜索:
赖声川“私人定制”床头故事
如果有时间想去支教
你占了几件……
小伙伸懒腰诱发肺部“自爆”
Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved济南时代花园变电箱超负荷起火&一女士被困电梯求救
&&&&&&字号
原标题:济南时代花园变电箱超负荷起火 一女士被困电梯求救  齐鲁网7月22日讯最近几天持续的高温天,让用电负荷持续升高。很多市民可能能有切身的感受,电压不稳。昨天晚上9:50分左右,济南,时代花园B座楼下的变电箱电线由于超负荷工作突然起火。   起火变电箱虽然被小区居民扑灭,但是电线被烧断后,小区三座楼房被迫停电。B座九楼的一位女士刚上电梯就被困在八楼与九楼之间。其他居民听到被困女士的呼喊声,就赶紧报了警,并和物业取得了联系。   在等待的过程中一位市民用螺丝刀把电梯门撬开一点缝隙,以便为里面的人通风透气。   随后北园派出所民警和北园清河消防中队官兵赶来。消防官兵用电梯钥匙准备将门打开,发现轿厢下到八楼一点,要到九楼才能把人救出来,这时电梯维修工也及时赶来将门打开,消防官兵把被困了半个多小时的妇女拉了上来。(视频来源:山东广播电视台公共频道《民生直通车》 原标题:济南:变电箱超负荷起火 电梯停电一人被困)
善意回帖,理性发言!
使用其他账号登录:
恭喜你,发表成功!
请牢记你的用户名:,密码:,立即进入修改密码。
s后自动返回
5s后自动返回
恭喜你,发表成功!
5s后自动返回
最新评论热门评论
社会万象|精彩博客
24小时排行&|&
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by www.people.com.cn all rights reserved
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by www.people.com.cn. all rights reserved(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
变压器超负荷运转最大能超多少?超负荷下能运转多久?
变压器的超负荷运转最大能超多少?超负荷情况下能运转多久?如果50KVA的箱变给两个电机供电,一个15KW,一个30KW,不同时运行,50的箱变大不大?我们总工要求小一点,可是,我觉得30KVA的太小,恐怕包不住。(除两个电机之外,还有一些灯具,照明用不了多少电),各位能不能给点建议。还有河堤堤顶亮化,大概需要多少瓦的什么灯?给个建议把。我在的4.5公里的河堤上布置了5个箱变,总工说多了,可是我觉得不多,你们 觉得多不多?
变压器的超负荷运转最大能超多少?超负荷情况下能运转多久?
如果50KVA的箱变给两个电机供电,一个15KW,一个30KW,不同时运行,50的箱变大不大?我们总工要求小一点,可是,我觉得30KVA的太小,恐怕包不住。(除两个电机之外,还有一些灯具,照明用不了多少电),各位能不能给点建议。
还有河堤堤顶亮化,大概需要多少瓦的什么灯?给个建议把。我在的4.5公里的河堤上布置了5个箱变,总工说多了,可是我觉得不多,你们 觉得多不多?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)箱变运行处理措施_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱变运行处理措施
&&箱变运行处理措施
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢惊呆!99%的电力人会忽视的安全隐患!!
我的图书馆
惊呆!99%的电力人会忽视的安全隐患!!
箱式变电站易被忽视的隐患及防范
某小区的箱式变电站突然冒烟导致停电。经检查发现是由于变压器的二次侧的一组刀闸HD-1500AB项底座根部胶木板烧焦了,更换一组新的刀闸后,很快恢复供电。据物业电工师傅说变电箱安装使用已近十年,一直正常运行,上半年刚检修过。 小美对于这件事故,你怎么看?
我听说过了,由于靠弹簧压力夹紧的刀闸其刀片间压力不均匀,随着负荷的增加,压力较小的一项,电阻增大明显,温度必然超过其他两项。刀闸、弹簧受热不均匀,长期高温的作用对弹簧影响最大,类似于退火作用,弹簧将逐渐失去弹性。高温持续存在,必然影响到作为固定板的绝缘板。绝缘底板虽然有耐高温绝缘的技术指示,但由于长期热作用的损坏,降低了其防护性能,当能量达到燃点,它必然先冒烟后燃烧。小虎子 小美检修不到半年为什么会发生底座根部胶木板烧焦现象?细节方面没有足够的重视。在检修过程中,没人想到刀闸的螺丝会松动,一般都不会检查,特别是刀闸侧向夹紧的螺丝,以及固定刀座螺丝是否松动。小虎子小美近几年来,已经发生了多次相同的事故,都是由于长期过热烧坏绝缘板而引起的事故。 小美针对这类刀闸事故有什么防范措施呢? 1、在检修过程中,最好用检测压力的扳手,使刀闸夹紧力处于同一数量级,尽量缩小压力差距,能做到6个点相同最好,如确实难以实现,也应当使上部3处节点压力接近,下部3处节点压力接近;小虎子 2、检查时,一定检查刀闸底座螺丝是否松动,有松动异常现象,一定要拧紧;小虎子 3、停电检修时,仔细检查所有可转动部分,要给予充分润滑,使其运行自如,无卡涩现象,润滑剂选用黄油或凡士林时,润滑时间都比较短,时间长了都有干涩问题,可考虑用二硫化钼替代;小虎子 4、停电检查时,要用红外热敏测温仪,检查断路器上、下接触点的同时检查刀闸上、下节点及根部座位处的温度,将这种不带电动运动的刀闸(只起隔离作用)等同于带电运动的断路器对待,消除隐患,减少事故。小虎子
小美我每次在公共地带看到高压线的配电箱,就心里慌.... 配电变压器装设在封闭间隔单元内,整个箱式变电站的触电防护应该说是形成了一个完整的防护体系小虎子
小美公共地带的箱式变电站安装有什么需要注意的吗?
处于人员密集的公共地带的箱式变电站,还应该在其周围加装防护遮栏小虎子
小美防护栏是用来防止电气故障对周围伤害的吗?
不只是防止故障,还要防止来自外界对箱变造成的机械伤害小虎子
小美防护栏安装有什么要求吗?
防护遮栏应有三个要点:一是要有一定的机械强度;二是导电体遮栏应单独加装接地线与接地体相连,而不应和箱变共用一条接地引下线,且最好与其接地网的连接点有一定的距离;三是要与周围的环境相协调,美观好看。小虎子
还应注意以下三个个要点:一是遮栏应为绝缘体的较好;二是遮栏的防护等级应在IP2X以上;三是遮栏距离箱变箱体的距离相对较大一些,遮栏的高度相应高一些,在1.7m以上为好。以有效防止人们接触到箱变。小虎子
小美箱式变电站容易被忽视的隐患还有哪些呢?
在安装和运行时,都有一些小细节容易被忽视。小虎子
小美箱式变电站安装时应注意什么?
1、变压器安装间隔下空间应单独隔离起来,做成贮油池,一旦出现泄油故障由导油管导入其间,以防事故扩大。同时严禁高、低压电缆从其间通过。小虎子
2、进出箱变箱体的电缆应穿管,电缆管应进行封堵,对多余电缆应按要求盘好放在下部空间内,电缆入口也要做好封堵,特别是电缆沟缚设的电缆,还应注意防水。小虎子
3、箱变门不宜向道路开门。基础较高的箱变应加装相应的活动站台的悬挂环,并加装打设安全带的挂环,并配置活动站台小虎子
小美箱式变电站运行时应注意什么?
1、应防止箱变超负荷运行小虎子
2、免维修运行年限内,应视运行环境的情况进行相应的清扫。箱式变电站运行时间较长后积垢较多,因此造成绝缘子件闪络故障较多;有些刀闸出现发热故障较多小虎子
3、用户箱变能和一些区域性的开闭所进行信息联网,统一管理,这样会使资源得到优化,取得较好的整体效益。小虎子
小美听你说这么多,我真是受益匪浅,给你点赞!
哈哈哈,过奖了,你想了解更多知识,可至电老虎网,有更多专业知识。小虎子 转载请注明出处:电老虎网