外机冰箱主控板板换了过虑网清洗后还是出现E8请问是怎么回事?

报修电话:
南京报修电话:
南京美的空调维修
【美的变频空调故障详解】故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1当前位置: >
【美的变频空调故障详解】故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1
1、故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1
2、故障范围:室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内外连接线组
3、排查步骤:
第一步:检查电控盒到室内电源线接线端之间的连线是否全部正确连接,确定后上电开机制冷/制热,测量接线端子L出与N出之间交流电压,看是否有市电输出,(注:要在上电开机的2分钟内测试,如果在2分钟后测试会因为室内外电源主继电器断开而无电压输出)在继电器闭合时,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;
第二步:在确定室内机有市电输出,检查室外L,N,S接线是否正确,室内外连接线是否完好,测量室外接线端子L,N线是否有市电输入;
若室内外连接线完好及连接正确,室外机无电压输入,则确定室内外连接线组故障,更换室内外连接线组;
第三步:在确保室外机有市电输入后,观察室外电控电源指示灯是否亮,若无任何指示灯亮,则按照以下步骤排查:
(1)查室外机电控连接线、电抗器、电感是否接插完好,若接插有问题,则接插好后再开机尝试;
(2)若确认所有接线无问题,则确定室外电控故障,更换室外电控;
第四步:若室外机指示灯是亮的,则是通信电路故障,则按照以下步骤测量:
(1)在整机不通电的情况下,使用万用表测量N-S之间电阻(注:测量N-S电阻,必须
& 正反表笔交叉测量,否则影响测量结果的判断),正常电阻为无穷大。如果电阻不
& 为无穷大,则需断掉室内外连接线继续测量:若室内N-S之间电阻不为无穷大,则判
& 断室内电控故障;若室外N-S之间电阻不为无穷大,则判断室外电控故障;
(2)在确定电阻正常后,整机上电,用万用表直流档测量N-S之间的电压,操作必须
同时满足以下3点:
&第1:由于电压无规律的跳变,且瞬间跳变比较快,所以要求测量电压时间必须大于2
& 分钟,仔细观察电压跳变范围,再做判断;
&第2:内板室外电源主继电器必须闭合,即室外必须上电;电压规律如下:
①正常电压范围是在3-22V之间跳变;
②若测量电压范围在3-5.5V之间跳变,则说明室内发送有问题,确定室内电控故障,需更换室内电控;
③若测量电压最大值大于25V,则说明室内24V稳压管失效,确定室内
电控故障,需更换室内电控;
④若测量电压范围在0-2V,则说明室内电控故障,需更换室内电控;
⑤若测量电压范围在3-11.5V之间跳变,则说明室外接收有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;
若测量电压范围在15-25V之间跳变,则说明室外发送有问题,确定
室外电控故障,需更换室外电控;
第3:在确定N-S之间的电压正常后,则使用变频测试小板,通过查询室内T1、T2传感器温度数值:若T1、T2传感器温度值显示-66度,则室外接收有问题,确定室外电控故障,更换室外电控;若T1、T2传感器温度值显示正常则说明室内接收有问题,确定室内主控故障,更换室内电控;
文章来源:南京美的空调维修403 Forbidden403ForbiddenError Times: Thu, 02 Aug :57 GMTIP: 58.214.218.252Node information:PSzjhzdx4zg92:1URL: http://www.to8to.com:8080/ask/k3655810.htmlPlease contact our support: Check: Details403Forbidden出错时间: Thu, 02 Aug :57 GMT用户IP: 58.214.218.252节点信息:PSzjhzdx4zg92:1URL: http://www.to8to.com:8080/ask/k3655810.html如需支持请联系我们: 查看报错详情: 详细信息http://www.to8to.com:8080/ask/k3655810.html你的位置: >
志高空调 制热内机运行外机不运行然后显示E8是什么原因?
  温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
  1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
  2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10s时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10s时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
  3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
  当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
  每年这个季节,空调的使用就会渐渐减少,但是对空调的保养绝对不能减少。记者为您收集了一些保养信息,供您秋季保养做参考。
  经过长期的使用以后,空调的面板、内置滤网等众多部件都积攒了很厚的灰尘,而这些灰尘如果不及时清理,在冬季使用时不但会出现异味,还会影响空调的正常运转。首先可以观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理;
  第二,打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。
  装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患。如果换季停止使用应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩。
  压缩机高压管焊接点切开,再将过滤器口、毛细管口、压缩机高压管口都封闭好,在压缩机工艺管和与箱体相连的高压管焊上一只带压力表的三通修理阀,这样制冷系统的管路已分为高、低压两部分。然后向低压部分充入氮气使压力达到0.8MPa,高压部分充入氮气使压力达到 1.6MPa。经保压12小时后,观察发现低压压力下降,说明低压部分泄漏。仔细检查,发现蒸发器泄漏。处理措施:因该冰箱蒸发器为铝质材料制成,不能焊补,同时考虑漏点细小,决定采用粘补的办法,其具体作法是:首先将漏点周围用乙醇清洗干净,用布擦干后用锉刀将其打磨光洁,再涂上JC-311型粘合剂,待干后进行装配,抽真空处理后充入氟利昂,开机试验,故障排除。
上一篇: 下一篇:
志高空调官网 www.gzzgff.com 版权所有 All rights reserved
沪ICP备0000000号豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
附件 1 (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器:前:ACK (SANGO) 后:ABF (长沙双叶汽车部件有限公司) 燃油蒸发控制装置:E8 (飞得滤(苏州)有限公司) 氧传
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
附件 1 (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器:前:ACK (SANGO) 后:ABF (长沙双叶汽车部件有限公司) 燃油蒸发控制装置:E8 (飞得滤(苏州)有限公司) 氧传
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口志高空调 制热内机运行外机不运行然后显示E8是什么原因?_百度知道
志高空调 制热内机运行外机不运行然后显示E8是什么原因?
换了传感器制热外机运行内机不运行什么原因?拜托各位大神...
换了传感器制热外机运行 内机不运行什么原因? 拜托各位大神
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
最爱jenifer知道合伙人
最爱jenifer
采纳数:1527
获赞数:1328
擅长:暂未定制
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。若有,要进行清理;第二,打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。臆躠0376罖知道合伙人
臆躠0376罖
采纳数:52
获赞数:129
擅长:暂未定制
E8这是一个空调显示的错误代码,你找下你的说明书,可以找到这个错误代码对应的问题的,你就知道了。如果自己搞不定的话,就打志高售后服务电话了希望采纳
本回答被提问者采纳