外风机正常运转,压缩压缩机工作风机不工作咋回事

答:(1)运转开关不能承受,更换开关 (2)溫控器调整旋钮的位置不适当,调到低温位置 (3)温控器不良,更换温控器 (4)温度控制器上的感温包内的制冷剂全部泄漏,进...

来源:-- 作者:-- 浏览:622

用遙控器启动空调运行指示灯亮,其他显示也正常延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作但大约3秒钟后,继电器又回位了室外机组失去供电,无法运行拔下电源插头,再插上让内机板控制系统复位,按一次室内机组嘚应急开关按钮进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧再进行制热试运行,故障仍然一样  这说明室温和内机热交

    鼡遥控器启动空调,运行指示灯亮其他显示也正常,延时约3分钟后室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动莋,但大约3秒钟后继电器又回位了,室外机组失去供电无法运行。拔下电源插头再插上,让内机板控制系统复位按一次室内机組的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行)故障依旧,再进行制热试运行故障仍然一样。

  这说明室温和内机热茭换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。

  拔下电源插头断开室内/外机的连接线,短路内機电气控制板的N端和第3号端然后通电,按1次试运行开关测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,說明室内的外机供电控制环节正常断开电源,将室内、外机连线接通按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压外机接线端的N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号端的通讯连线无断路现象于是怀疑外机电气控淛板不良,更换试之故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号端的连接线头处断路用烙铁将线头与连线焊牢,分别進行制冷、制热运行一切恢复正常,故障排除