西门子FC18R主机更换烟感探测器安装方法后,如何在主机上操作替代这个功能

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

西门子的FC18R这是柜机型号,可以带12块回路卡。还有FC1820,和1840这两款是壁挂机,分别带1块回路卡和2块回路卡。

西门子FC18R消防火灾报警控制器基本操作

液晶屏幕:在设定时间内没有任何操作和事件发生,液晶屏幕将自动关掉背光,按任意键可重新启动背光;

打印机:绿色指示灯表示打印机通电状态(亮—通电,灭—未通电);

红色指示灯表示打印机工作状态(亮—在线,灭—未在线);

SEL:选择打印机在线/离线状态,LF:在离线状态下走纸

火警指示灯:无火警信息指示灯熄灭,有火警信息指示灯点亮,当所有火警信息消除,按“复位键”指示灯灭;

监管指示灯:有监管信号时指示灯点亮,当监管信号消失按“复位键”指示灯灭;

故障指示灯:当有故障时指示灯点亮,故障消除指示灯灭;

启动指示灯:当有控制设备(如控制模块,主板端口,远程控制设备)启动时,指示灯点亮;启动无反馈时指示灯闪烁;启动信号消失,按“复位键”指示灯灭;

反馈指示灯:当控制器接收到反馈信号指示灯亮,反馈信号消失指示灯灭;

主电指示灯:当主电供电时指示灯亮,当主电不供电时指示灯灭;

备电指示灯:当备电供电时指示灯亮,当备电不供电时指示灯灭;

屏蔽指示灯:控制器处于系统启动状态时闪烁;有设备被屏蔽时指示灯常亮,没有设备被屏蔽指示灯灭

测试指示灯:有设备处于测试状态或移动测试状态时指示灯亮,没有设备处于测试状态指示灯灭

自动:只允许在2、3级用户下操作,自动指示灯亮处于自动状态,全部联动设备由控制器依据逻辑联动关系自动联动

手动:只允许在2、3级用户下操作,手动指示灯亮处于手动状态,全部联动设备只能手动执行

确认/消音:只允许在2、3级用户下操作,按下消音键本机所有类型声音消失(备电欠压除外)。在联机情况下按主机消音键,则主机从机声音都被消音,指示灯灭;按从机消音键则从机消音主机状态不变:如果有事件存在且没有按消音键,指示灯闪;如果有事件存在且已经消音没有新事件发生,指示灯灭;如果有事件存在且已经消音但有新事件发生,指示灯闪烁;如果没有事件,指示灯灭。

复位:只允许在2、3级用户下操作,在联机状态下,主机按下此键,非火警事件、火警事件主从机皆被复位;从机按此键,非火警事件在从机本机上被复位,同时主机上从机事件也被复位,火警事件在从机上被复位,主机上关于该从机火警事件不能复位,直至直至主机火警事件被复位。

联动盘:只允许在2、3级用户下手动按启停按钮控制其输出。其故障指示灯在有故障是亮,无故障时灭;启动指示灯在该路有输出时亮,无输出时灭;反馈指示灯在该路输出时接收到反馈信号时亮,反馈信号消失灭。

控制器接到火灾报警后,控制室值班人员应立即以最快方式确认,并按“消

音”键将控制器主机蜂鸣器消音,若现场确认为误报,值班人员按“复位”键将其复位,查明误报原因并做好事件记录;若为真实火灾,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时拨打119报警,还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人。

手/自动转换:在2、3级用户下按“自动”键后按“ok”键可将主机由手动状态转换为自动状态;按“手动”键后按“ok”键可将主机由自动状态转换为手动状态。(二级用户密码:1234 三级用户密码:1234 维护级用户密码:首先进入三级用户,按“菜单2684 “进入)

历史记录查询操作步骤:

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,然后选择一个系统或站、回路、点,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“历史记录”,按“ok”,弹出历史记录窗口,所有历史记录将显示出来。

(注:选择系统,则显示该系统及所属站、回路、点的所有历史记录;

选择站,则显示该站及其所属回路及设备的所有历史记录;

选择回路,则显示该回路设备的所有历史记录;

选择点,则显示改点的历史记录。)

2.按“菜单”键弹出记录菜单,选择“高级查询”,按“ok”键弹出高级查询窗口。

3.选择类型、输入需要查询的时段(注:“↑”“↓”用于浏览活动窗口,“→”用于激活下拉菜单,“←”用于清除错误输入,日期格式:YYY-MM-DD,时间格式:HH-MM-SS),然后按“ok”键,所有符合要求的记录被列出,按“↑”“↓”浏览。在按“菜单”键可选择“打印”,将其打印出来(打印过程中若有事实事件发生,打印将被中断,且不会再继续)

设备屏蔽与开放:当有装修,设备损坏或失效时,需要对设备进行屏蔽,但当装修和维修完毕须立即将其恢复使其正常工作。

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中站→回路→点,找到需要屏蔽的设备。

2.按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“屏蔽”,按“ok”,则该设备被屏蔽

两种开放屏蔽设备步骤:

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,找到该屏蔽设备所属站、回路,选择已屏蔽的设备。

2.按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“开放”,按“ok”,则屏蔽的设备被开放

1. 按“菜单”键进入主菜单,选择“事件”子菜单,按“↓”选择“屏蔽”,然后选择需要开放的屏蔽设备。

2. 按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“开放”,按“ok”,则屏蔽的设备被开放.

启动:按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中,站→回路下找到需要启动的控制模块按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“启动”,按“ok”,则该设备被启

停止:按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中,站→回路下找到需要停止的控制模块,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“停止”,按“ok”,则该设备被停止;

. 也可以按“菜单”键进入主菜单,选择“事件”子菜单,按“↓”选择“启动”,然后选择需要停止的已启动控制模块,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“停止”,按“ok”,则启动的设备被停止。.

当气灭区域报火警发生火灾时

1.在气灭区域附近直接按紧急启动按钮或气灭主机上紧急启动按钮,气灭主

机将延时30s启动电磁阀喷洒气体。

2.将相关气灭区域消防火灾报警联动控制器及主机切换成自动状态且气灭区

域气体灭火控制盘保持自动状态,由控制器依据逻辑联动关系自动联动气灭区域设备。

不通过电脑调试软件也是可以的,直接在控制器上操作也行,不过中文注释做不了。

增加后控制器上你设备检查会自动出现一个红色的设备,那就是新增加的。你定义一下就可以了,如果是某个区域的你添进相关探测组里去。

可以联系你的供货方,让他们提供相关的技术服务,通过电话指导就可以解决。