为什么不能在带高压导体设备的家庭环境情况怎么写下使用摇表

手摇绝缘兆欧表的使用方法
一 准备工作:
1、检查兆欧表是否能正常工作将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指0处,再缓缓的摇动兆欧表手柄,使L和E两接线桩的输出线发生瞬时短接,这是兆欧表的指针应迅速指零,否则兆欧表不正常。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。
2、在使用之前要检查被测备和电路,判断是否已经全部切断电源。注意:当设备和线路带电时,是绝不允许用兆欧表去进行测量。在测量之前,需要对设备和线路进行放电,这样做的目的是为了防止设备或线路的电容放电危及人身安全或者损坏兆欧表,另外还有一个好处是可以在一定程度上减少兆欧表的测量误差。注意以上几点之后,同时还需要注意将被测试点擦拭干净,样做的目的是为了减少接触电阻,从而保证兆欧表测量结果的正确性。
二 手摇式兆欧表的正确使用方法:
1、兆欧表必须水平放置于稳固牢靠的地方,这样做的目的是为了避免在使用过程中,由于摇动时产生抖动和倾斜从而产生测量误差的现象。
2、首先要必须保证接线是正确无误,兆欧表共有有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。
展开剩余77%
例如:当兆欧表测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 “L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、兆欧表手柄的摇速要均匀,兆欧表的摇速通常规定为120转/分钟,一般允许有±20%的误差,但是误差最多不能超过±25%。当兆欧表摇动一分钟之后,就需要等待指针稳定下来再进行读数。
例如:如果被测电路中有电容时,首先持续摇动兆欧表一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,当被测电路测完之后,先拆去接线,再停止摇动。注意如果测量中发现兆欧表的指针指零,就应当立即停止摇动手柄。
3、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。
5、禁止在雷雨天气或者附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不受其他电源感应而带电的情况下才可以使用兆欧表进行测量。
6、在摇表未停止转动以前,切忌用手去碰触被测量设备的测量部分以及兆欧表接线桩。另外在拆线时也不能直接去触及引线的裸露部分。
7、摇表需要定期的校验。校验方法是直接测量有确定阻值的标准电阻,然后可以通过其测量判断兆欧表的误差是否在误差许可范围以内。
电子式绝缘兆欧表的使用方法
一 电子式兆欧表使用前的准备工作:
(1)兆欧表在测量之前必须将被测设备的电源切断,并且对地短路放电,禁止设备带电进行测量,从而保证人身和设备的安全。
(2)禁止在雷雨天气或者附近有高压导体的设备上测量,只有在设备不带电又不受其他电源感应而带电的情况下才才能进行测量。
(3)被测量的物体表面要干净清洁,这样做的目的是为了减少接触电阻,从而保证兆欧表测量结果的正确性。
(4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,主要检测兆欧表是的通断是否正常。
(5)数字兆欧表使用时应放在牢靠稳固的地方,并且要远离大的外电流导体和外磁场。
二 数字式兆欧表正确使用方法:
1.数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
原因:上述的做法漏电流就会经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。
2.兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,“L”和“E”端切忌一定不能接反。接线的正确方法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮,接地设备外壳,“G”屏蔽端,接被测设备的绝缘部分。
原因:如果线段钮和地端接反,那么流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,从而使“G”失去屏蔽作用,由此会使兆欧表有较大的测量误差。另外,从绝缘程度上比较,“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,所以当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于造成短路,不会造成误差,然而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,从而造成测量结果偏小的现象,这种现象给测量带来较大误差。
配电通(pdiantong)
内容源于网络,版权归原作者所有配电通整理
看过文章后,文章底部留言指出电小妹小筱的错误。如果您还不满足,就加入电力人的交流群,与电友们共同死磕。
电力交流3群
QQ:小筱微信:peidiantong,告诉我您需要的内容!
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。电气百科:低压电器、高压电压互感器、开关设备、节能配电柜、配电变压器
电气百科:低压电器、高压电压互感器、开关设备、节能配电柜、配电变压器
电气百科:低压电器的安全操作触电原因
1、两导线间的触电。当人体的不同部位同时触及两根导线的裸露部分或两根导线的端头时,人体就接通了两导线间的电路形成触电回路。
2、相线与地间的触电。当人体同时触及一根带电的相线、电气设备绝缘受损而带电的金属外壳,及导电的地面、墙柱、各种管路、机器设备等,电流就会通过人体等和大地形成电流回路。
3、人体串入电路的触电。当在检修单极控制开关、熔断器或导线连接点时,如果人体同时触及两个接线端子或断开的两个线头时,一旦线路上带电,那么人体就会串入负载电流回路。
避免形成触电回路的安全操作技术
1、单线操作。在检查或检修时,人体在任何时候都不得同时触及两根导线、接线端或触点。操作时,必须一个线头一个线头地进行包扎。凡有可能触及的邻近带电裸导体,必须预先加以遮护。
2、与大地绝缘。人体各部分必须与大地(包括与大地有连通的可导电的建筑物及管道)有可靠的绝缘隔离。因此,检修人员必须严格按照规程要求,穿绝缘鞋、防护服和使用带有绝缘手柄的工具,以及采用竹、木结构的干燥梯子(或用干燥的木凳)登高。即使不登高,也应用干燥的木板或橡胶板等绝缘物垫在脚下,同时在操作时人体不可触及设备或建筑物。此外,在接递未与大地绝缘的零件时,检修者必须停止操作,双手必须脱离检修点,这样才能避免发生相地间的触电。
3、断开负荷电流回路。检修电气设备应首先杜绝电流可能形成的闭合回路。如在配电板上更换整只熔断器时,必须先断开负载,这样,即使双手同时触及上下两个连接线头,也不会形成触电回路。此外,在检修灯头或接线盒时,必须把电灯开关分断,这样可以避免同时触及两个接线端头而形成触电回路。
这里必须着重指出的是,进行检修工作要细心,必须停电工作。检修之前,任何电气设备都应被认为带电,因此必须执行停电、验电、挂接地线等安全措施,防止突然来电,发生事故。
电气百科:高压电压互感器的常见故障处理
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
1、异常现象
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
(3)故障录波器可能动作。
2、异常处理
(1)汇报调度。
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
(3)停用故障录波器。
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断
1、异常现象
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。
2、异常处理
(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。
(2)更换熔断器或合上二次小开关。
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
三、本体出现故障的处理
1、异常现象
(1)本体有过热现象。
(2)内部有放电声和不正常的噪声。
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
(4)有渗漏油现象。
2、异常处理
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。
四、电压互感器本体着火的处理
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。
五、35kV电压互感器的异常和故障处理
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。
(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。
(5)互感器内发出臭味或冒烟。
(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
1、故障现象如下。
(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
2、处理方法如下。
(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。
(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。
(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断
1、故障现象如下
(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。
2、处理方法如下
(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。
(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。
电气百科:预防开关设备机械损伤的措施
(1)对于有托架的7.2~12kV电压等级少油断路器,安装时其支持绝缘子应与托架保持垂直并固定牢靠,上下端连接引线的连接不应受过大应力,导电杆与静触头应在一个垂直线上。若发现绝缘子有损伤应及时更换,并检查原因。
(2)各种瓷件的连接和紧固应对称均匀用力,防止用力过猛损伤瓷件。
(3)检修时应对开关设备的各连接拐臂、联板、轴、销进行检查,如发现弯曲、变形或断裂,应找出原因,更换零件并采取预防措施。
(4)调整开关设备时应用慢分、慢合检查有无卡涩,各种弹簧和缓冲装置应调整和使用在其允许的拉伸或压缩限度内,并定期检查有无变形或损坏。
(5)各种断路器的油缓冲器应调整适当。在调试时,应特别注意检查油缓冲器的缓冲行程和合闸触头弹跳及分闸反弹情况,以验证缓冲器性能是否良好,防止由于缓冲器失效造成拐臂和传动机构损坏。禁止在缓冲器无油状态下进行快速操作。低温地区使用的油缓冲器应采用适合低温环境条件的缓冲油。
(6)为防止运行中的断路器绝缘拉杆断裂事故的发生,除应定期对分合闸缓冲器检查,防止由于缓冲器的性能不良而使绝缘拉杆在传动过程中受冲击外,还应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化,并定期做断路器机械特性试验,以便及时发现问题。对于“螺旋式”连接结构的绝缘拉杆应进行改造。
(7)均压电容器安装时,防止因“别劲”引起漏油,发现漏油应予处理或更换。
(8)开关设备基础不应塌陷、变位。支架设计应牢固可靠,不可采用悬臂梁结构。
(9)为防止机械固定连接部分操作松动,建议采用厌氧胶防松。
电气百科:节能配电柜的装配常识
低压配电产品的装配的内容与要求,适用于生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。
2、设备和工具
2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。
2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪等。
3、装配规范
3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。
3.1.1 结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。
3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。
3.1.3门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。
3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。
3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。
3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。
3.2 元器件选择及安装
3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。
3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。
3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 的规定,或符合原理图或接线图的规定。
3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。
3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。
3.2.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。
3.2.7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。
3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。尤其是外部接线端子应位于地面安装成套设备基础面上方至少0.2m,并且,端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。对于地面安装的成套设备,由操作人员观察的指示仪表不应安装在高于成套设备基础面2m处。操作器件,如手柄、按钮等等,应安装在易于操作的高度上;其中心线一般不应高于成套设备基础面2m。
3.2.9开关器件和元件应按照制造商说明书(使用条件、飞弧距离、隔弧板的移动距离等等)进行安装满足电器元件产品说明书的要求,例如,满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求。
3.2.10保证一、二次线的制作、安装距离,发热元件应置于开关柜的上方,且应与绝缘导线保持一定得距离。
3.2.11同一批次的相同产品的装配应一致。
3.2.12元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上;或直接安装在箱体上。准确测量、调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件和电器元件。
3.2.13组装所用紧固件、金属件的防护层不得脱落、生锈。螺钉选择要与元件上的孔相配。紧固后螺钉露出螺母3-5个螺距.
3.2.14组装时要充分考虑接地连续性,箱体内任意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将接地垫圈齿面接触零部件表面,以划破绝缘层。
3.2.15安装因震动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
3.2.16对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。
3.2.17装配后将元件上拆下的紧固件、保险芯、开关盖、把手、灭弧罩等全部安装好。12.将母线、元件上预留给顾客接线用的螺栓拧紧。
3.2.18各种防护板应安装到位。
3.2.20各类元器件的安装要求如下:
3.2.20.1框架式低压断路器
(1)架式低压断路器相对比较重,一般宜安于屏后的下方,并应采用机械强度较大的角钢作为安装板。
(2)将开关体按使用说明书的要求装置在开关柜底座里,摇动操作手柄使本体能在导轨中前后滑动,开关的三相主触头及辅助电路的滑动触头能随之接通与断开,使接通、试验、断开三个位置符合说明书要求。
(3)应通电检查各脱扣器是否灵活,合、分闸是否灵活可靠。
3.2.20.2塑料外壳式低压断路器。
(1)塑料外壳式低压断路器打开外壳才能进行安装,要防止外壳的机械损坏,它的接线通过接线螺杆实现,应注意其接线螺杆与屏板孔的爬电距离,避免造成绝缘强度不够而短路。
电气百科:配电变压器防雷技术
雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。
1 正反变换过电压
1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。
1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。
2 变压器不同接线对正反变换过电压的影响
2.1 Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。
2.2 Yyn0接线
这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:
①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;
②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高
③可避免高压窜入低压侧的危险。因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。
3 Yyn0接线配变的防雷保护
3.1 高压侧装设避雷器以防止雷击过电压。
3.1.1 在配变高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷电波袭入而损坏配变,工程中常在配变高压侧装设FS—10阀型避雷器。
3.1.2 高压侧装设避雷器后。避雷器接地线应与变压器外壳以及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。
(2)断路器上端留有足够的飞弧距离,具体参照各型号规格产品的使用说明书。
电气百科:三相干式变压器三相反接有何影响
无论星型接法还是三角接法,对于干式变压器而言,ABC三相任意对调,即ABC三相线于设计时ABC三端子连接不一致,那么其不一致的规律将被复制到输出端,即输出端ABC三端子和ABC三线也会产生偏差。
比如干式变压器ABC的三端子,如果我将线以 A-C B-B C-A方式连接,那么输出端卷板机也将是 A-C B-B C-A的规律。即ABC三相如果在输入侧接反,输出侧也反过来了。
但是如果接反是正好全部反过来,一般小型变压器(入户供电的)不会有什么问题,对于微型变压器(几千瓦的)无论怎么反过来接都没事。
但是效率有所下降,但大型的干式变压器,绝对不允许反过来,反接在高负载情况下,通常会产生一些卷板机不可预见性的严重后果,这不仅仅是效率下降,而是由于相位的顺序改变卷板机,和变压器本身设计的磁结构产生一些冲突,而干式变压器需要消耗冲突而产生的能量而剧烈的发热,这个时候就危险了。
电气百科,工业网址大全,工业百科,电气头条,工业头条,工业视频,工业直播,工业图片,工业人才,电气号,电的世界我最懂!世界工业,工业数据,装备工业,原材料工业,消费品工业,能源工业,交通装备,电子信息,工业软件,工业企业,工业物流,工业设计,工业成就,工业科技,工业文化,工业人物,工业智库,人才招聘,工业展会
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
电的世界我最懂!微信公众平台:工业电器网,订阅号:cnelc_news
工业网址大全!上网,就上工业导航网,请关注:http://www.gongyedh.com
今日搜狐热点> 问题详情
用摇表测量电气设备绝缘时,线路(L)接线柱应接在()。A.电机绕组或导体B.电气设备外壳或地线上C.
悬赏:0&答案豆
发布时间:
用摇表测量电气设备绝缘时,线路(L)接线柱应接在()。A.电机绕组或导体B.电气设备外壳或地线上C.电缆的绝缘层
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1变压器原付边的电流( )。A.于匝数成反比B.于匝数成正比C.于电压成正比D.于容量成反比2某厂由两台变压器供电,低压线路的零线是连在一起的,当测量其中一台变压器低压侧中性点接地电阻时,应将( )。A.被测变压器停电B.两台变压器都停电C.两台变压器都不停电D.无具体规定3如果电气设备需要频繁启动,其启动的控制装置最好采用( )。A.低压断路器B.接触器C.铁壳开关D.组合开关4触电不治、确认死亡的特征是( )。A.四肢冰冷B.瞳孔放大C.出现尸斑D.昏迷不醒
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:

我要回帖

更多关于 我的家庭环境分析 的文章

 

随机推荐