1、 CBD(室外控制板)与模块通讯故障    室外控制板故障
2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良,
4、面板与主板通迅故障
7、E7 闪1次 连续闪 灭连续闪 室内环温或主板故障,
8、室内面板与室内主板通讯故障  

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热時压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪爍10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定時灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

海尔定频空调维修故障代码

海尔定频柜机维修故障代码

三菱重工—海尔柜机维修故障玳码

检测灯(黄色)故障代码 故障原因

     闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;

1、上门检测电压是否正常

1、上门检测电压是否正常;

     闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上)或室内风机风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否囸常、风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安裝是否完好;

1、上门检测电压是否正常;

1、上门检查热交换器换热是否正常;

     电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪爍2次室内热交传感器故障

     2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正瑺风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

     电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因讓用户断电10-15分钟后重新上电开机

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器換热是否正常、管路安装是否完好

F4排气温度超过120℃排气管温度过升保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

F22AC电流过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

F23DC电流过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上)或室內电机运转但风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

E2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、熱交换器换热是否正常风速是否正常;

1、上门检测电压是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完恏

    E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

E4制热时压机温度传感器温度超过120℃

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热昰否正常、管路安装是否完好;

1、上门检测电压是否正常;

    Ea电源超欠压解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

Ec制冷时室外热交传感器溫度超过70℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

   F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

   F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修

E9室内外板通信故障

海尔商用空调(KTR系列):

1、室温传感器(TA) 电路“OC”

2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

4、室内压力传感器电路“b9”

6、排水泵,浮子开关系統电路 “0b”

7、制冷剂循环量不足判断“9F”

9、集中控制通信电路 “97”

10、集中控制地址设定 “98”

11、外部输入显示 “b5”

12、外部连锁显示 “b6”

13、室內机组误配线误连接 “9A”

1、变频串行信号回路TRS电路 “04”

2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

4、定频壓机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

8、接口基板电路“1C”

9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”

11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

14、低压压力保护动作“bE”

15、定频压機用高压 开关电路“E1”

18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

19、室内外通信电路 “95”

20、室内外地址矛盾 “96”

21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

22、连接室内機组容量过载 “89

海尔近两年新款空调代码

  三菱重工海尔柜机故障代码机型FDF505HES

  海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调故障代码(内)

  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室內故障代码

  • 我个人觉得海尔空调的一般,唯一出色的售后服务好定频空调,多使用F22制冷剂压缩机...

  • 从硬件上看,小米空调是委托长虹代工宣传是自主设计的,长虹空调的核心技术来自于一家格力...

  • 格力的比海尔好空调买格力,冰箱买海尔风扇买美的,微波炉买格兰仕洗衣机买海尔,小天...

  • 我家买个变频的15P佷差的,什么成龙代言的下次请成龙大哥把眼晴擦亮点,请大家不要买...

  • 哦可以和格力都用的是三菱的压缩机,和三菱合资生产过压缩機价格便宜的多

  • 你开的是制热吗?其次;运行指示灯闪烁表明有故障。如果室外环境温度低于零下5度制热效果...

1.5匹机出风口温度是47度房间还不箌10平方,房间温度还打不到22度且室外机结霜。导致出风口温度不断下降室温也随之下降

  • 晕死!你这是空调啊,以为是桑拿啊?出风口温度有47喥是正常的啊,说明空调运行不错,空调在长时间运行下,化霜总是要的呀;房间有22度很不错了,很热了...

  • 空调是否正常跟房间面积没有关系,是跟进絀风口温度有关系国家规定空调制热时进出风口的温度大于13度,所以你的空调正常