消防强制点亮的控制线,它应该接到哪里?
发表于&&&&15703人浏览&&&&6人跟帖&&&&&&
请大家帮忙看一张图纸,图纸中圆圈处的那根线,应该是消防强制点亮的控制线,它应该接到哪里?是否接到灯具的开关上?那末开关要选专用的吗?如果接到灯上就没有用了,因为已有一棵火线,如果灯具不设开关,那末这棵线就不用了吧?我的工程是写字楼,内走道没窗户,平时需要灯常亮,此应急灯兼做正常用,就可以省了吧
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:13:10
&&发表于&&|&
是强制点亮的控制线1、如果消防灯具与普通灯具分开设置,则接到灯具处。2、如果灯具设置了,那就需要这根控制线。3、像楼主说的,平时一直是亮的,那就不用这根线了。总之,一个原则,消防灯具在接到报警后能点亮,常亮灯具就不需要了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:40:12
&&发表于&&|&
以下是引用zhaofen-12-7 0:20:00的发言:请大家帮忙看一张图纸,图纸中圆圈处的那根线,应该是消防强...强制点亮线可以按下图进行接线:请注意:1.接触器(C)应该移至下桩 2.图中接触器和断路器画法不对
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:33:41
&&发表于&&|&
回3楼的朋友,图中的应急充位置也不对吧,也应在下桩吧,否则停电时检测不到,灯具内的电池就不会点亮灯了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:33:51
&&发表于&&|&
以下是引用zhaofen-12-8 13:06:00的发言:回3楼的朋友,图中的应急充位置也不对吧,也应在下桩吧...这部分没错,因为正常这路线是可以断开的,而充电线是不允许断开的.至于检修,可以把充电线断开(拿掉熔断器)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:33:55
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
求哪位朋友教一下这个强行点亮线怎么接?
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&zsl0429&&发表于&&3楼 &&&&以下是引用zhaofen-12-7 0:20:00的发言:请大家帮忙看一张图纸,图纸中圆圈处的那根线,应该是消防强...强制点亮线可以按下图进行接线:请注意:1.接触器(C)应该移至断路器下桩 2.图中接触器和画法不对图片看不到
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
带蓄电池应急灯且需强制点亮时如何配线?
在设计中将走道应急照明灯设计成可与平时合用的带蓄电池灯具,规范要求此类灯具需强制点亮,如果充电线路由单独回路供电,是否每个灯应接5根线?请高手指示~
在设计中将走道应急照明灯设计成可与平时合用的带蓄电池灯具,规范要求此类灯具需强制点亮,如果充电线路由单独回路供电,是否每个灯应接5根线?请高手指示~
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!消防强制点亮系统图请教_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:349,422贴子:
消防强制点亮系统图请教
如图,右边km1有根线是往外走,是用来接消防控制信号吗?图上交流接触器线圈有根从空开上接出,那应该用220v线圈电压,可是我记得消防信号都是24vdc的?请教各位师傅,谢谢指点
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
下面6 7 8层的疏散指示不用外接信号,那要不要在配电箱门板上安装按钮启动?还是直接用前面的空开控制接触器线圈启动?第一次接触这种配电箱,先谢过各位了。
左上角这个KA又是起什么作用?现在的双电源切换开关都有消防控制端子可以接收消防信号了啊?
师傅们睡这么早
[FACE WITH COLD SWEAT]
[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
这个有点儿。。。。。。了,帮顶一下,有答案楼楼呼我。
这个图,应该在说明里面还有个附图。
你的话,应该能理解吧,我睡了
有中间继电器。。。。
你看的是强电图纸,还有弱电图纸你没看啊,消防都是弱电控制强电的,在km附近有弱电输出模块的
那个KM1可能是分电箱上面的一个指示信号用的,在分电箱上可以直观的看到那个二级分电箱在供电,,,,
那是消防dc24的中间控制接触器的应急照明
哈哈,咱吧能人多。
应急强制点亮‘KM是小型断路器220V.由消防24V继电器控制
KM不是小型断路器,是交流接触器啊。我的问题是,平时KM断开的话,楼道灯不亮。这合逻辑吗?
单P不断灯亮。KM强制点亮,我们做的是KM上口接到单P上口
我也是安装公司的电工,加好友,一起讨厌
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴关于应急照明的强制点亮【电工吧】_百度贴吧
这是怎么控制的求大神指点!应急照明的强制点亮怎么控制的!
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
就是多带一根控制线由km下端引到开关,
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:33
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
火灾应急照明强制点亮的措施
下载积分:1199
内容提示:火灾应急照明强制点亮的措施
文档格式:PDF|
浏览次数:320|
上传日期: 10:22:07|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1199 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
火灾应急照明强制点亮的措施
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 消防强制点亮接线图 的文章

 

随机推荐