选择合适的冷水机需要着重了解冷水机的制冷量大的冷水机组、冷冻水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等下面简单说说冷水机制冷量大的冷水机组性能系数要求。
-
活塞式/涡旋式冷水机组其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量大的冷水机组小于528KW时,其COP不应小於3.8;
当额定制冷量大的冷水机组528~1163KW时其COP不应小于4.0;
当额定制冷量大的冷水机组大于1163KW时,其COP不应小于4.2
-
对于螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量大的冷水机组小于528KW时其COP不应小于4.10;
当额定制冷量大的冷水机组528~1163KW时,其COP不应小于4.30;
当额定制冷量大的冷水机组大于1163KW时其COP不应小于4.60。
-
对于离心式冷水机组其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量大的冷水機组小于528KW时,其COP不应小于4.40
当额定制冷量大的冷水机组528~1163KW时,其COP不应小于4.70
当额定制冷量大的冷水机组大于1163KW时,其COP不应小于5.10
-
對于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量大的冷水机组小于或等于50KW时其COP不应小於2.40。
当额定制冷量大的冷水机组大于50KW时其COP不应小于2.60。
-
对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组其性能系数(COP)要求如下:
當额定制冷量大的冷水机组小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60
当额定制冷量大的冷水机组大于50KW时,其COP不应小于2.80
-
水冷螺杆式冷水机组的綜合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:
当额定制冷量大的冷水机组小于528KW时,其IPLV不应小于4.47
当额定制冷量大的冷水机组大于1163KW时,其IPLV鈈应小于5.13
-
对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:
当额定制冷量大的冷水机组小于528KW时,其IPLV不应小于4.49
當额定制冷量大的冷水机组大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相關领域专业人士。