三菱hope电梯故障ef故障代码EF。楼层不定。快车运行几十公分急停返平层开门死机。有内显示。

拒绝访问 | www.ggdoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ggdoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(44a097fb7b4f4394-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器三菱电梯常见故障维修实例(SP-VF、VFCL系列)
我的图书馆
三菱电梯常见故障维修实例(SP-VF、VFCL系列)
1故障1:一台18层站的SPVL电梯最近总是平凡的烧大功率晶体管的情况,温度保险是好的,驱动板也换过几块了,大电容也更换过,可电梯运行几天还是出现这样的情况。解决方法:更换E1板后正常2故障2:三菱SP-VF电梯3层3站电梯停在一层但不平层偏高。没有显示。接通安全回路,轿厢内马上发出超载响声,机房显示1楼不停闪烁。电梯就是不会走。解决方法:是安全继电器坏了。还有后门的门机皮带磨损严重。有很大的烧焦味。3故障3:一台三菱SP-VF电梯在正常中就坏了.所有的内选按钮都亮,电梯层层走,到一层停了再走,刚才停的那层又亮,电梯就是这样重复的走, 解决方法:把轿箱操纵盘搬到机房试一下没有问题,一切正常,把操纵盘在按回轿内一切正常问题解决了。轿箱操纵盘串行接口接触不良产生了干扰。4故障4:台三菱sp-vv(A)的电梯,运行正常,偶有平层后开门只能开10-30公分,然后楼层指示闪烁,PLC扫描停止,断电后恢复有时能用几天最近只能用几小时。最近故障越来越频繁.有时1DV显示故障35,解决办法:显示35,是运行跟不上设定运行速度。把编码器外壳拆下来,用柔软的布察一下,最好换一下编码器,但西德的编码器很少。PLC没有扫描,是内部自保了。5故障5:一台三菱SPVF电梯,出现了门机不转动(不能开也不能关,但门电机有电通到了,只是动不了),控制柜有关门信号,手动关好门后电梯能走梯,检查进门电机的三根线电压分别为 56、28、28,进门机闸刀开关电压为105v门机板和其它梯对换了,板是好的解决办法:故障原因是控制柜上有一个插口的一根线接不好(插针问题),是UK插口接触不良引起三相缺相。6故障6:三菱SPVV-A电梯,最近二三天出现冲顶故障。故障现象:该电梯共10层,1.75m/s。我在机房观察并登记了7楼及10楼,电梯一直向上显示1楼不变直到冲顶才显示为10楼。解决办法:此故障是因为编码器码盘上的灰尘引起。7故障 7:三菱 VFCL 电梯,在正常运行状态时轿内数码显示不正常,并且轿内按钮闪烁,不能正常召唤。处理过程:1.将控制柜主电脑P1板更换到另一台正常运行的电梯上,电梯可以进行正常的楼层显示及召唤,说明 P1 电脑板无故障。2.将轿内数码显示板601板更换到另一台正常运行的电梯上,轿内数码显示不正常,并且轿内按钮闪烁,不能正常召唤,说明该电子板有故障。3.将轿内的422电子板、503电子板依次更换到正常运行的电梯上,发现503板也有故障。4.将新的503板、601板以及原来的422、P1主电脑板重新安装到原电梯上,电梯恢复正常运行。注意:上述更换电子板的过程都是在断电的情况下进行的,否则容易烧毁电子板!VFCL电梯的串行通信系统发生故障时,很难一下子判断出故障点,应该从主电脑板开始,仔细检查,逐渐排除,直至找到故障点。在一些特殊情况下(如轿厢进水),可能存在两个以上的故障点,因此应对串行通信系统进行彻底的检查。8故障8:三菱VFCL电梯,接通主电源后,变压变频器主回上的大电容两端直流电压只有 20V(正常值为 310—330V),并且预充电电阻和放电电阻温度极高,若通电时间稍长,电阻会有冒烟现象。处理过程:1.将逆变主回路与电机的连接线拆下,用万用表对驱动模快进行检测,未发现问题;2.对整流模块进行同样检测,未发现问题;3.对放电模块进行检测,发现放电模块C、E间击穿;4.对驱动电子板LIR-812进行检测,发现该电子板有故障;5.更换放电模块及LIR-812电子板,电梯恢复正常。在处理过程中要特别注意:1.不得将未经检测的LIR-81X驱动板更换到正常运行的电梯上来验证电子板的好坏。因为如果该驱动板有故障的话,会引起电梯主回路驱动模块的损坏,这种错误屡有发生。2.在未对电梯主回路的各大功率模块进行检测之前,不得将其它驱动板更换到故障电梯上,因为如果驱动模块有故障的话,可能会损坏驱动板;3.对各模块进行检测时,注意不要接错连接线。:放电模块C、E被击穿后,相当于C、E短路,这样接通主电源后,充电电路立即对电解电容器进行充电,而放电模块始终工作在放电状态,因此电解电容两端电压很快下降,充电电路便不断地向电解电容器充电。这就造成了充放电电阻同时有大电流流过,充放电电阻温度急剧升高,电容器两端电压非常低,电梯无法启动,若不及时处理,会将充放电电阻烧毁。另外,在平时的电梯维修保养中,千万不可将易燃物品放在充放电电阻附近,并且放电电阻的连接导线与放电电阻保持一定的间隙。9故障9:三菱SGVP货梯,FX2PLC控制器,四层站电梯自动运行位,卡在平层位置上下 40~50CM 处停止运行,楼层显示正常,方向显示正常,PLC各输入均正常,但无运行信号输出。关闭总电源重新送电,电梯慢车自平,恢复正常。一个星期偶尔出现一两次。在电梯故障时,观察PLC各输入点状态,安全回路和门锁都接通,输入召唤指令,电梯能定出运行方向,按理运行条件已经符合,可PLC仍无方向接触器及快车接触器的指令输出。 用手提电脑现场监控程序(需要解密),查 Y10(KC)输出信号,是因为M65(停层信号)吸合而没出输出。再查M65,是因为M64吸合。查看M64的作用就发现了问题。M64是快车在运行过程中,门锁断一下就吸合且自保,原来电梯在快车运行过程中,门锁有过短时断开的情况,而程序中设置了对这种现象的保护,使得电梯无法继续运行。解决办法:调正好门刀与门锁位置后(真正原因还是门机皮带有点损坏,有时门关不到位),确保电梯在运行过程中不撞击门锁滚轮。电梯一直正常运行。10故障10:VFCL12层电梯下行正常,上行的时候呼任何的楼层,快到2楼时就停梯不开门,在反回基站,先到现场怀疑是骄顶的DZ问题,一一对换故障依旧,检查板子全是对的。然后怀疑是井道里的上强减故障,更换正常的S3开关,电梯恢复正常。11故障11:三菱VFCL电梯,检修空载下行时运行基本正常,检修空载上行时,运行一段距离(约3M左右)后,安全运行指示灯(#89)熄灭,电梯停止运。1.电梯接通主电源,检测调速器大电容两端直流电压为320V,属正常范围。2.检修空载下行,同时检测大电容两端直流电压,电压基本为318V,属正常范围。3.检修空载上行,同时检测大电容两端直流电压,发现电压逐渐升高,当电压升高到370V左右时,安全运行指示灯(#89)熄灭,电梯停止运行。很明显是电脑检测到过电压后实施了安全保护。电梯检修空载上行属发电状态,因此大电容两端的电压会逐渐升高,但电压升高到341V左右时,放电模块应该导通,主回路通过放电电阻放电,从而使电压降到安全电压以内。但如果发电环节出现故障,导致无法放电时,电脑就会实施安全保护。因此本案例中,应该是放电环节出现故障;4.检测放电模块,发现放电模块无法导通。5.更换放电模块,电梯恢复正常运行。更换放电模块时,不要将B、E间的线接错,否则放电模块仍然无法导通,电梯仍将无法正常运行。电梯发生故障时,首先应仔细观察故障现象,根据故障现象对电梯的相应部位进行检测,从而找到故障点。本案例所述的故障在其它变压变频电梯中也会有类似的情况,需要注意。12故障12:SPVF的电梯想要把自动反基站的功能取消解决办法:把P1板上的短接线J3断开。13故障13:一台SP-VF电梯,刚大修完,更换了旋转编码器及接触器和井道部分电器开关.现出现电梯在运行中突然停止,然后又自动找平层,有时突然停止运行,重新送电一次,电梯运行正常,一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常.问题原因是:编码器的问题,我把原来的编码器换上后一天都没出问题。14故障14:三菱VFCL电梯,W1电子板上的C-WDT指示灯熄灭,电梯无法运行。处理过程:1、用万用表检测+5V电源,电源正常;2、检测W1电子板,未发现问题。3、对P1主电脑板上的8F,9F软件进行读取,软件正确。4、更换P1主电脑板,C-WDT指示灯点亮,电梯恢复正常运行。本案例启示:一般情况下,若D-WDT熄灭,说明E1电脑板有故障;若C-WDT熄灭,则说明P1电脑板或W1电脑板有故障。以上两种故障通常与外围线路无关(+5V电源故障除外)。因此,若遇到这两个指示灯不亮时,应先检查+5V电源,确认电源没有问题,则更换相应电脑板或相应控制软件。15故障15:三菱VFCL电梯运行时,安全回路继电器#89吸俣,主回路接触器#5吸合,而抱闸继电器#LB不吸合,并且#89、#5吸合后又立即断开,电梯无法启动。处理过程:1、直接检测#LB线圈,未发现问题;2、检测控制#LB的电子板的相应输出是否有效,检测结果发现电子板未输出#LB吸合信号。因此怀疑该电子板有故障,但更换电子板后故障依然;3、对驱动板、充放电回路、逆变部分进行检测,也未发现问题;4、因为#5接触器吸合后#LB才可能吸合,因此怀疑#5接触器触点故障,对#5接触器进行解体检查。检查发现#5接触器常开触点严重损坏,#5接触器吸合时,其常开触点未有效吸合。更换触点后,电梯恢复正常运行。本案例启发:实际上,上述处理过程中任何一个部分出现问题,都有可能导致同样的故障现象。电梯运行时,#5接触器触点有较大电流流过,对触点的损害较大,尤其是在吸合与断开过程中。因此,电梯经过长时间运行后,应对#5接触器的触点进行检查更换,以免发生故障,影响电梯的正常运行。16故障16:七层七站的住宅楼,使用的电梯为三菱VFCL电梯,单梯运行。某日该住宅楼的用户发现,二楼有外上召唤时,电梯运行到六楼才停梯,同时消掉二楼的外上召唤;而六楼有外下召时,电梯运行到二楼即停梯响应该召唤,同时对六楼的外下召唤进行消号处理。处理过程:1.因为外召唤可以登记,也可以消号,说明整个厅门按钮串行通信系统大体工作正常,SYI、SYO、CLOCK以及DI、DO的故障都应该排除在外;2.检测P1控制板的厅门按钮DIR输出信号,未发现问题;3.检测DIR信号线的连接情况时发现,P1控制板输出的DIR信号与厅门按钮的各信号板没有接通。进一步检测发现,DIR信号线在控制柜下面的转接插头处虚接,致使该信号无法传送到各厅门按钮信号处理板上。对该信号线重新处理后,电梯恢复正常响应。本案例的启发:DIR信号是控制其它信号的传输方向的,当DIR信号出现故障时,控制板对各按钮的访问会出现混乱,导致召唤信号的误响应。实际上,本案例中,控制系统对外召唤的响应是以四楼为对称的,这也说明了DIR的故障导致了信号传输方向的错误。本案例的故障是发生在外召唤上,实际上内召唤也有同样的问题。17故障17:三菱VFCL电梯,接通主电源后,变压变频器主回上的大电容两端直流电压只有 20V(正常值为 310—330V),并且预充电电阻和放电电阻温度极高,若通电时间稍长,电阻会有冒烟现象。处理过程:1.将逆变主回路与电机的连接线拆下,用万用表对驱动模快进行检测,未发现问题;2.对整流模块进行同样检测,未发现问题;3.对放电模块进行检测,发现放电模块C、E间击穿;4.对驱动电子板LIR-812进行检测,发现该电子板有故障;5.更换放电模块及LIR-812电子板,电梯恢复正常。在处理过程中要特别注意:1.不得将未经检测的 LIR-81X 驱动板更换到正常运行的电梯上来验证电子板的好坏。因为如果该驱动板有故障的话,会引起电梯主回路驱动模块的损坏,这种错误屡有发生。2.在未对电梯主回路的各大功率模块进行检测之前,不得将其它驱动板更换到故障电梯上,因为如果驱动模块有故障的话,可能会损坏驱动板;3.对各模块进行检测时,注意不要接错连接线。:放电模块C、E被击穿后,相当于C、E短路,这样接通主电源后,充电电路立即对电解电容器进行充电,而放电模块始终工作在放电状态,因此电解电容两端电压很快下降,充电电路便不断地向电解电容器充电。这就造成了充放电电阻同时有大电流流过,充放电电阻温度急剧升高,电容器两端电压非常低,电梯无法启动,若不及时处理,会将充放电电阻烧毁。另外,在平时的电梯维修保养中,千万不可将易燃物品放在充放电电阻附近,并且放电电阻的连接导线与放电电阻保持一定的间隙。18故障18:三菱VFCL电梯,检修空载下行时运行基本正常,检修空载上行时,运行一段距离(约3M左右)后,安全运行指示灯(#89)熄灭,电梯停止运行。1.电梯接通主电源,检测调速器大电容两端直流电压为 320V ,属正常范围。2.检修空载下行,同时检测大电容两端直流电压,电压基本为318V,属正常范围。3.检修空载上行,同时检测大电容两端直流电压,发现电压逐渐升高,当电压升高到370V左右时,安全运行指示灯(#89)熄灭,电梯停止运行。很明显是电脑检测到过电压后实施了安全保护。电梯检修空载上行属发电状态,因此大电容两端的电压会逐渐升高,但电压升高到 341V 左右时,放电模块应该导通,主回路通过放电电阻放电,从而使电压降到安全电压以内。但如果发电环节出现故障,导致无法放电时,电脑就会实施安全保护。因此本案例中,应该是放电环节出现故障;4.检测驱动电脑板LIR-812,未发现故障;5.检测放电模块,发现放电模块无法导通。6.更换放电模块,电梯恢复正常运行。更换放电模块时,不要将B、E间的线接错,否则放电模块仍然无法导通,电梯仍将无法正常运行。 电梯发生故障时,首先应仔细观察故障现象,根据故障现象对电梯的相应部位进行检测,从而找到故障点。19故障19:SG-VF待机时重复开关门故障电梯在自动位置,在任意楼层待机,当轿厢照明、风扇灯熄灭时,电梯门就会打开一次;如此反复出现同样现象。在机房观察、测量,电压等正常,PLC输入、输出也正常。然后发现当Y53灯输出时,即当LCM动作时,PLC之电源灯就会瞬间熄灭一次,随之正常;当按照程序设定时间三分钟后,Y53输出时又出现同样现象。排除:按图纸线路分析,问题肯定在LCM部位。按要求LCM线圈并联了一只反向二极管,如果它正向并联,就会导致DC24V短路,用万用表测量,果然如此,把二极管反一个方向就正常了。20故障20:安全触板(或光幕)经多次连续动作后,开门待机(按纽能登记,运行方向有)原因:程序内新增加的开门延长保护解决方法:按关门按纽或同时按开关门按纽。21故障21:现象:电梯平层开门后死机原因:停车时,开门信号发出3秒后门锁未脱开,内部程序保护解决方法:1.调整门机部件,使开关门活络2.更换门机印板括柜子)都显示为1;后发现是一个下强换损坏,换后故障消除22故障22:现象:电梯停车开门时,因人员进出变化造成死机原因:平层感应器出现二次变化解决方法:将上下平层感应器距离缩短一些,使隔磁板两侧各露出不大于2.5公分23故障23:现象:SPVV梯的IDF装置安全回路切断时电梯死机,IDF装置显示“Phase failure”原因:安全回路切断后,KMO复位使IDF主回路失电造成解决方法:将NSI有原123改接到111(参P)注意检查不要短接安全回路123-11124故障24:故障:SPVV电梯在运行中急停,且停车后层显与实际不符,4F信号在田地运行时闪烁频率不符原因:1.编码器不良。2.分频集成块不良。3.信号线不(GU5、GU6、GU7)解决方法:采取不同措施解决,使电梯正常运行25故障25:VFCL型,电梯在1楼每次只响应一个召唤就死机,并且所有显示(包括柜子)都显示为1;结果是一个下强换损坏,更换后故障消除26故障26:VFCL12层电梯下行正常,上行的时候呼任何的楼层,快到2楼时就停梯不开门,在反回基站,先到现场怀疑是骄顶的DZ问题,一一对换故障依旧,检查扳子全是对的。然后怀疑是井道里的上强减故障,更换正常的S3开关,电梯恢复正常。27故障27:三菱SP-VF电梯一直处于检修状态原因分析:1)检修开关没有复位或损坏。2)接线松动造成接触不良。3)60#继电器损坏。排除方法:首先检查轿顶、轿内和机房控制柜内开关动作正常且都在正常位置。检查接线,先短接71#线—ABJ02#线,60#继电器动作,检查71#—87#轿顶检修开关一段正常,检查88#—ABJ02#线正常,87#到轿内检修开关的接线端接触不好。28故障28:2台12层站的SP-VF电梯,曾发生运行过程突然急停,然后返回平层的故障,安全、门锁及外围线路都良好,将2台控制系统对调。在故障仍在,后怀疑编码器、PAD、都换过,甚至怀疑是电缆,后发现在换速的瞬间急停。怀疑是电源故障,从配电房到机房确认完好,检查三相自藕变压器,电抗器都OK,在关键的时候断电查控制柜的插件,发现LR812和脉冲变压器的插件里面有氧化现象,用锉刀修理打磨、装上。再也没有出现上述故障。三菱电梯使用的三相220伏动力电,电机的电流比较大,对电流的波形平整度要求比较高,有条件的可以在电源前加稳压器。29故障29:一运行就自保一般电梯都有一个故障检查系统,一运行就自保,说明故障只有在运行时才被检查出来,如电梯过电流,编码器无输出,拖动数据不匹配,等等,由于早前的电梯不能记忆故障,所以每次断电后都又发生一运行就自保的故障。对此故障,我们先找到自保原因,在没有维修机的情况下,我们首先看编码器,编码器的输出在电机旋转时是有 2.5v 的交流电,停止时则电压应小于 1VDC,如果编码器没问题,外部接线正常,可能是过电流引起,可能是输出真的过电流,如电机过流,电梯过载,也可能是电流的检测单元(dc-ct)的问题。在E1板上我们可以检测到ct的偏置电压,如果不正常,则需要调整dc-ct的OFS电位器,如何调整在SPVF的安装调试手册上有记载。30故障30:电梯可以检修运行,可以自动平层,自动返回基站。检查所有外部线路正常,就是p1板上的串行灯stm不闪烁,表明串行系统不能正常工作,spvf的串行系统分两支,一支从机房到外呼梯,一支从机房到内指令和指层器,通常串行系统出错有多种表现,单个楼层出错表现为仅仅该层不能呼梯,2个楼层出错表现为2个楼层之间不能呼梯(因为系统可以正反双向传送);还有的出错造成该层呼梯灯不灭,电梯自动响应该层;轿内的出错表现为每层的指令均亮,电梯一层层停;或者指层器不显示,楼层不变化;这些现象均是串行出错的表现。出现这些问题,我们先根据其结构找到是哪一个分支的故障,然后再找到是那一个部件的问题,就好维修了,该串行系统主要包括p1板上的2个接口芯片UPA67C,和一些限流,限压电路组成,每个厅门盒内装有一个m的集成芯片,在轿内的呼梯板和显示板上也有m,它们是该串行的主要芯片。31故障31:一台SP-VF电梯,出现电梯在运行中突然停止,然后又自动找平层,有时突然停止运行,重新送电一次,电梯运行正常,一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常。原因是:编码器的问题32故障32:SP-VF电源瞬跌,SP-VF电梯在主电源中有电压瞬跌时会出现急停,引起乘客的恐慌。为避免此类事情发生,对SP-VF作一些修改。1、对预充电回路的三相整流桥侧加 DC450V、2.2μF电解电容。2、对DC125V整流回路加DC150V、10μF电解电容。3、对SN29信号输入回路加DC150V、1μF电解电容。4、对 SN60、8N41DG输入回路加DC150V、1μF电解电容。33故障33:SPVF电梯快到1楼时突然停梯然后校正平层开门,检查门锁和安全回路正常,故障出现在快到1楼时发生,检查1楼下行减速开关,发现有一插件插针没有插到位34故障34:SPVF电梯下行有时刚起部就停梯(上行正常),观察控制柜检查门锁和安全回路灯正常,限位、减速开关无异常,后来发现启动下行时突然PP灯闪了一下,检查进线主开关接触不良。35故障35:VVVF电梯运行中经常出现刹车,然后又自动平层运行,可能是抱闸线路、安全回路、变频器等引起的接触不良,检查抱闸回路和调整间隙仍有上述故障查编码器信号输入,运行中断信号传输,更换编码器后正常。36故障36:SPVF电梯手动不关门,自动运行时电梯停层开门后手动不能关门,等到强迫关门时间到时才自动关门,用手将门关到一半时按关门按钮可关门,检查轿门光电开关内有大量灰尘,清清除后正常。37故障37:SPVF电梯电梯关门后不能启动,一般关门后不启动总是认为安全回路门锁回路故障,检查无U、V、W三相电压,电路板上DCV灯不亮,时主回路电解电容无充电压,检查预充电回路中BZ整流器,发现一个二极管开路,更换二极管后正常启动。38故障38:SPVF电梯平层时舒适感不好,感觉是抱闸和电机停梯时间不一致造成,怀疑抱闸线圈的限流电阻B2调整不当,向减小方向调整几圈后舒适感大有改善。39故障39:SPVF电梯出现数次关门后不能启动运行①第一次出现关门后不启动时,检查安全回路门锁回路无故障,当检查W1板时发现60灯不亮(处于检修状态),查看检修-自动开关处于自动状态,检查60继电器动作,说明触点卡死未接通,更换60继电器后正常。②经运行数月后又出现关门后不启动现象,检查W1板60灯亮,检查41DG门指示灯不亮,发现轿门没有关到位,轿门上挂轮轨道在轿门快关到位时有碳渣,清除后正常。③经过一段时间的运行再次出现关门后不启动,检查60灯亮,41DG门指示灯亮,89灯不亮,安全回路不通,当检查底坑发现限速器钢丝绳延长使涨紧轮下坠将断绳开关压下,调整钢丝绳距离后将断绳开关复位,电梯正常运行。40故障40:SPVF电梯在自动运行状态下不登记指令,电梯不运行,将电梯作层高数据的自动写入,电梯从1层上行运行到离顶层40厘米时急停抱闸,返回1层在距离平层10厘米时也急停,平层前均有减速,控制柜内指示都正常,于是怀疑平层感应器坏,在机房慢车下行测82线电压,无论平层感应器是否过隔磁板有51V电压,显然不正常,更换平层感应器后正常。41故障41:SPVF电梯在自动运行状态无论是上行还是下行,电梯都只上不下,且上行速度越来越快,电动机发出“嗡嗡”声。在检修运行让电梯上行,可以上行但速度异常,如果使电梯下行则电梯时忽上忽下。检查安全回路正常,自动运行时快车接触器动作,抱闸打开电梯只能上行,速度递增说明曳引机未能拖动,轿厢向上运行是由于轿厢与对中的重量差产生上行,电动机发出“嗡嗡”声系缺相所致,而缺相保护继电器未动作是因为安装在快慢车接触器之前,只对进线电源实施保护,在检修向下运行时轿厢忽上忽下,说明慢车接触器时断时通,接触时向下运行,断开是由于对重比轿厢重,轿厢向上运行。快慢车接触器彼此都有一对常闭辅助点互锁,综合上述原因,故障应出在快车接触器上,经检查发现快车接触器上有一对主触头已烧焦,形成开路造成缺相,更换快车接触器后故障消除。【电梯维保】现在为电梯人创建了一个交流学习的平台,现有奥的斯、三菱、迅达、通力、日立、蒂森、东芝、富士达等电梯品牌微信交流群。欢迎广大电梯技术爱好者的加入,本群禁止广告。如有需要,请加小编微信号:,务必注明加群理由!电梯大师课程&&汇编
喜欢该文的人也喜欢三菱凌云电梯在一楼平层死机,小故障代码b33b43,求高手指点_百度知道
三菱凌云电梯在一楼平层死机,小故障代码b33b43,求高手指点
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:45
获赞数:270
选层器偏差错误~
重新做一遍自学习看看 SET=0/7如果有在平层 建议取消~看看
1楼是最低层么?死机轿厢灯灭不灭?换速开关和编码器检查过了没有?
都查了,轿厢灯不灭
死机后慢车能运行么?
编码器 平层感应器~ 这都是造成死机的原因。 看你的故障代码就应该是层站数据这一块。
有些东西是两个人配合查的, 平层感应器48V电源有没有。编码器接地线是否接地。 换速距离要看你的梯速
图纸上有标准。 限位距离58±2mm 。一楼是最底层么?
问的这么笼统,都不知道在哪下手帮你~
都查了,就是不行
小生觅红颜
小生觅红颜
获赞数:15
擅长:暂未定制
请问解决了么,我也是这样的问题,能给说下咋搞的么?谢谢!
1条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:&&
电梯GPS、HOPE故障维修实例.doc三菱的啊,三菱 hope电梯 驱动板,电梯故障排..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电梯GPS、HOPE故障维修实例.doc三菱的啊
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口三菱电梯经常平层死机?_百度知道
三菱电梯经常平层死机?
打下急停或者关下电又可以运行了,过几天又死机了,,,...
打下急停或者关下电又可以运行了,过几天又死机了,,,
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
elevatorboy
elevatorboy
获赞数:146
擅长:暂未定制
是不是LEGY的或是同步门机啊?这电梯经常死机,一般是门机没调好,10年前的门机升级做了没有,也有可能是门光电距离和门锁距离没调好
<span class="wgt-replyer-all-uname
" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=f51f05e
<span class="wgt-replyer-all-card-name3 wgt-replyer-all-card-names" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=f51f05e
采纳数:211
获赞数:974
轿内照明是不是也灭了?然后长开门?调节一下轿顶的承重
电梯行业QQ群
电梯行业QQ群
具体的你得看下故障代码,重新做称,看下安全阻止,等等
一般都是称量的问题
我原来遇到过这样的故障哪里都检查过就是不好
后来重新做了下称量现在就美在出现过
估计你的这样情况的话也的重新做称量!!
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 三菱hope2故障代码ef 的文章

 

随机推荐