EPLAN在安装板上添加很多设备时,左边图形预览显示黑色,插入的时候只有方框和设备型号,我也设置了功能模板,按照网上的方法也复制了下。还是不行!跪求具体设置!麻烦说具体点,我刚...
EPLAN在安装板上添加很多设备时,左边图形预览显示黑色,插入的时候只有方框和设备型号,我也设置了功能模板,按照网上的方法也复制了下。还是不行!跪求具体设置!麻烦说具体点,我刚接触EPLAN这些设备都没有宏,我找到的宏也对应不起来,图形宏也没有,我随便添加个宏提示部件宏不包含部件放置的显示类型·!麻烦再帮我看下,刚接触这个不懂!搞了几天了都没搞好!谢谢了
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:138
获赞数:647
擅长:暂未定制
可能该部件不含有安装布局宏,或者该部件的 安装板布局宏文件已经损坏,所以“插入的时候只有方框和设备型号”。也就是说这个部件不含有安装板布局宏,当然在安装板上没有显示,EPLAN只好根据长宽设置一个方框,替代插入。检验方法:插入》窗口宏/符号宏》找到该部件的宏,在安装板布局页下插入,按TAB键切换,看是否含有安装板布局宏。与功能模板没有关系。还有种可能性是:所有的设备插入都是方框和设备型号,说明你的设置有问题。按照以下步骤设置。1.页属性》页类型》安装板布局(交互式)2.部件管理》部件》技术数据》宏》名称是否正确3.部件管理》部件》安装数据》宽、高不为0如果还不理解,可以追问,本人专业EPLAN部件制作,和EPLAN公司有合作
我发现有图形宏的都可以插入设备显示出来,没有图形宏的插入都是符号和方框。我该怎么添加图形宏啊
没有看懂你的意思,但是我要告诉你,页的属性和插入的宏必须一一对应。也就是说图形宏只能在图形页里能看见,多线原理图宏只能在多线原理图页里看见,安装布局宏只能在安装布局页内看见。该设备没有图形宏的,在图形页里插入当然什么都看不见,EPLAN只好根据长宽设置一个方框,替代插入。如果你一定要给没有图形宏的部件,制作图形宏。你最好到网上查教程。我只能简单的说就是图形页上画图,然后添加宏边框,设置宏边框的名称和表达类型,变量,最后生成宏。就能制作图形宏了。祝你好运
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
豆丁精品文档: 10号线 十号线 北京地铁10号线 自动化 自动关机 地铁10号线 减肥方法 电气工程及其自动化 口腔溃疡的治疗方法 自动关机命令
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
EPLANP8线号自动标记的方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口下载费用:8 积分 &
eplanp8线号自动标记的方法.doc EPLANP8线号自动标记的方法怎样为连接自动编号(线号)EPLAN为用户提供了强大的连接自动编号功能,这也导致使用的难度增加,但是实际上我们只关心主要的功能自动编号是怎样实现的。从大体上讲,要完成连接编号有如下步骤1首先是要确定一种编号方案,即要确定线号字符集数字/字母的组合方式,线号的产生规则是基于电位还是基于信号等,线号的外观位置/字体等等等。进入设置界面的方式有几种,其中一种方法是选项设置’项目名称’连接编号’配置方案名称’或者新建一种方案。2根据配置好的编号方案放置线号。操作方法项目数据连接编号定位。如果不是对整个项目放置编号,在执行定位前要先确定具体范围一是在页导航器中选中要放置编号的页集合;二是在连接导航器中选中要放置编号的连接集合。这一步骤执行完成后,会在显示连接编号位置放置一些问号。3无手动编号请跳过这一步如果项目中有一部分线号需要手动编号,那么接下来的操作就不能少A将需要手动编号的问号修改为实际的线号;B勾选该连接的属性’手动放置’如果没有该属性请添加;在进行手动编号时要注意两点I手动编号的作用范围与配置的编号方案有关。例如,如果编号是基于电位进行的,那么与手动放置编号的连接电位相同的所有连接均会被放置手动编号,也就是说相同编号只需手动编号一处就行了。II手动放置的编号不要处于自动编号的范围内,否则自动产生的编号会与手动编号重复。4根据配置好的编号方案执行手动编号,方法是项目数据连接编号命名,并勾选’除了手动放置’选项,并执行编号。EPLAN自动编号教程使用强大的EPLAN电气绘图工具,怎样才能选择适合我们要求的自动编号呢首先,选择我们要编号的电路图然后如图所示可以先设置,也可以在后面设置我们先放置吧在这里,我们选每电位信号,点击右边的,可以进入设置界面,在这里,我们按默认就可以啦点击确定,回到界面再点击确定(如果需要应用到整个项目的话,请勾上)效果如下在确认放置的符号,连接的方法复合我们的要求之后,操作如下图这里,你可以输入自己喜欢的起始值出现预览效果,满意的话就确定。最终效果在这里,必须提醒一下,这里每电位信号是设置了一下的我选择了每个连接一次。如果这里的符号图形没有了,可以点解右边的,今日符号里面进行选择。
下载提示(请认真阅读)1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
文档加载中……请稍候!
下载文档到电脑,查找使用更方便
8 积分 &&0人已下载
还剩页未读,继续阅读
<a href="UserManage/CopyrightAppeal.aspx?bid=827058" title="版权申诉" class="fLeft works-manage-item works-manage-report" target="_blank"
关&键&词: EPLAN P8 线号 Eplan P8 标注的 eplan p8 EPLAN P8 EPLAN P8线号的 EPLAN的自动 EPLAN P8线号标注 EplanP8
& 蚂蚁文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
本文标题:eplanp8线号自动标记的方法.doc 链接地址:
当前资源信息
类型: 共享资源
格式: DOC
大小: 268.50KB
上传时间:
&& 广告或垃圾信息
&& 色情、淫秽、低俗信息
&& 反政府、反人类、反社会等反动信息
&& 散布赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪等信息
&& 侮辱、诽谤等人身攻击信息
&& 散布谣言、扰乱社会秩序,破坏社会稳定等信息EPLAN 为什么在添加了电缆的地方不能放置上线号? - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
EPLAN 为什么在添加了电缆的地方不能放置上线号?
[B][COLOR=#0909f7][SIZE=4]请教大家: & & 我在放置线号的过程中,把图中的电缆2W2删掉就能2M1和2FR1之间放置上线号,见上面一张图。如果把电缆2W2加上就不能放置上线号了?见下面一张图。请问大家问什么?[/SIZE][/COLOR][/B]
[upload=.jpg[/upload] & &
[upload=.jpg[/upload] & [ 此贴最后由sjzwuping在 14:54:22编辑过 ]
96经验823文章12注册
实际上软件这时已经生成了电缆编号,只是在2w2属性里面隐藏了
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
假如是隐藏了,那看不到线号,不是很别扭吗?
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
[FACE=黑体][COLOR=#ff0000][SIZE=5][B]2楼的朋友我说的是线号[/B][/SIZE][/COLOR][/FACE]
3积分7297经验117550文章1247注册
是你的线号规则中,没有选择电缆和芯线需要标线号.&
修改线号规则即可.[COLOR=#800080][SIZE=3]曹大平汉化工作室空间[URL=http://caodaping2hh.ys168.com]http://caodaping2hh.ys168.com[/URL][/SIZE][/COLOR]
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
[COLOR=#0909f7][SIZE=4][B]我选过的!我把筛选器中的所有的都选上了,也不行呀![/B][/SIZE][/COLOR]
[B][COLOR=#0909f7][SIZE=4][upload=.jpg[/upload][/SIZE][/COLOR][/B]
3积分7297经验117550文章1247注册
看了一下,2楼说的是对的,默认是隐藏了. &
电缆的芯线上标的线号,一般用来生成电缆表,然后按电缆表配线.多数时候不在原理图显示.如果原理图既要显示芯线颜色,截面积,又要显示线号的话,内容可能会太多.[COLOR=#800080][SIZE=3]曹大平汉化工作室空间[URL=http://caodaping2hh.ys168.com]http://caodaping2hh.ys168.com[/URL][/SIZE][/COLOR]
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
是这样,谢谢!
+96魅力96积分545经验2735文章9注册
怎么才能批量的把这种默认“隐藏”,改成“不隐藏”呢,一个一个改太累了
+279魅力274积分3212经验45507文章645注册
+1魅力1积分91经验1003文章39注册
eplan由格式刷么?在那?谢谢!
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
Powered by .[转载]09-EPLAN线号编号
09-EPLAN线号编号&&&&3
线号编号的操作&&&&3
电位,信号,网络,连接的作用范围&&&&4
连接编号的筛选&&&&6
连接编号的放置&&&&7
连接编号的命名&&&&9
连接编号的显示&&&&10
本教程开始更新,每周一,三,五更新,欢迎大家关注。(本文章持续更新文中链接)
本教程共20节,每节课15分钟左右
操作系统为Windows7
EPLAN软件版本为2.4
需要软件:Office2010或者Office2013
本教程的目的是为了让更多的EPLAN初学者能够快速了解EPLAN使用,能够在尽可能短的时间里将EPLAN这个工具使用在自己的项目实践中,考虑到EPLAN本身内容较多,我们抽取EPLAN在实际设计中使用率较高的一些功能给大家讲解。
希望大家能够通过本教程的学习,能够全面的了解EPLAN,为自己工作效率的提高提供一些帮助。我们还会在后续过程中推出EPLAN
ProPanel的基础培训课程以及EPLAN一些相关行业应用实例。
微信公众号:.cn 搜索"无锡德慧"
QQ交流群:(EPLAN培训学习)
技术论坛:http://bbs.wxdhpx.com(正式上线)
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1o6u2bEi 密码:f34v
QQ云盘:http://share.weiyun.com/ef66ef41ada15705d2fcaa67
09-EPLAN线号编号
线号编号的操作
在EPLAN中,是可以自动进行线号编号的。具体操作步骤如下:
1.选择需要自动编号的页或者项目,
2.菜单 项目数据 连接 编号
3.重新选择需要编号的页或者项目,菜单
项目数据,连接,编号,命名
当然,每个公司对线号编号的要求都不尽相同,比较常见的编号要求有几种:
第一种:主回路用电位+数字,PLC部分用PLC地址,其他用字母+计数器的方式
第二种:用相邻的设备连接点代号,例如:KM01:3-FR01:1
第三种:页号+列号+计数器,比如图纸第二页第三列的线号为03-02&.
电位,信号,网络,连接的作用范围
在实现EPLAN线号自动编号之前,我们需要先了解EPLAN内部的一些逻辑传递关系,在EPLAN中,电位,网络,信号,连接以及计数器,这几个因素直接关系到线号编号规则的作用范围。
电位:从电源到耗电设备之间的所有回路
信号:非连接性元件之间的所有回路
网络:元件之间的所有回路
连接:每个物理性连接
我们需要注意:电位的传递过变频器,变压器,整流器等整流设备时发生改变,电位可以通过电位连接点或者电位定义点来定义
信号中的非连接性元件指的是端子和插头等元件
上图中,V1为整流设备。
图纸数字1-16对应的分别为一个连接
电位的传递范围1为:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
电位的传递范围2为:14,15,16.
网络的传递范围我们可以理解并联回路为网络。,
信号的作用范围比网络大,网络传递信号的过程中,过端子,插头网络不再传递,而信号的作用范围=网络的作用范围+过端子,插头传递电位
连接指的是两个设备连接点之间的物理连接
在EPLAN中,我们可以通过电位跟踪,网络跟踪,信号跟踪,来观察电位,网络,信号的作用范围,具体操作如下:
电位跟踪:
视图 电位跟踪
&&&&选择EPLAN中的一个连接,这时候该连接相同电位的连接颜色都会跟着发生改变。
信号跟踪:
视图 信号跟踪
&&&&选择EPLAN中的一个连接,这时候该连接相同信号的连接颜色都会跟着发生改变。
网络跟踪:
视图 网络跟踪
&&&&选择EPLAN中的一个连接,这时候该连接相同网络的连接颜色都会跟着发生改变。
具体的演示在我们的EPLAN
P8基础培训视频课程中。
连接编号的筛选
菜单 选项 设置 项目
项目名称 连接 连接编号 如下图:
在筛选器对话框中,大家注意一下功能定义。
在我们之前端子的章节中,有讲到过,端子直接的端子分为插入式跳线,鞍型跳线,接线式跳线,如果想要为端子之间的短接也生成线号,这时候需要勾选这几个选项。
如果需要在已经放置的电缆上也生成线号,则需要在功能定义中勾选芯线和电缆。
我们需要注意,在电缆中生成的线号为隐藏属性,需要勾选
菜单 视图 隐藏元素 才可以看到
连接编号的放置
菜单 选项 设置 项目
项目名称 连接 连接编号 选择放置选项卡。如下图:
符号:指的是EPLAN在自动放置线号时候,在图纸中自动放置的符号。
放置数:指的是在软件以什么样的规则在图纸中放置线号
使放置相互对齐:
部分连接保持水平。
部分连接之间的距离相同。
部分连接拥有共用的坐标区域
我们用一张图来看不同放置数设置的区别:
对于并联回路,每一根线叫一个连接。
每页一次在不换页的情况下等同每个连接一次,涉及换页使用中断点时候,选择每页一次,会在每页的中断点上都生成线号。
连接编号的命名
菜单 选项 设置 项目
项目名称 连接 连接编号 选择名称选项卡。如下图:
我们可以通过箭头1所指位置,新建一个EPLAN线号编号的配置文件,该配置文件包括筛选器配置,放置设置,命名设置,显示设置。
然后通过箭头2所指的位置建立一个新的命名规则。
在弹出的连接编号格式对话框中,有以下几个连接组可以选择。
常规连接(即全部任意连接)
连接点相接的连接
连接点(卡电源和总线电缆)相接的连接:将卡电源和总线电缆视为特殊并和常规连接一起编号。
连接到"PLC
连接点、I/O、1 个连接点"或"PLC 连接点、可变"的连接: 与功能组的 PLC 连接点"PLC 连接点、I/O、1
个连接点"或"PLC 连接点、可变"相连的连接。已取消的 PLC 连接点将不予考虑。仅当可设置的 PLC 连接点(功能定义"PLC
连接点,多功能")通过信号类型被定义为输出端或输出端时,才被予以考虑。
与设备连接点相连的连接
与插头相连的连接
与端子相连的连接
与电位连接点相连的连接
用中断点中断的连接
与母线相接的连接
设备:在选择列表对话框中可选择在项目中存在的设备标识符。输入设备标识符时通过全部连接到相应功能的连接定义连接组。
分组:在选择列表对话框中可选择已在组合属性中分配的值。连接组将通过全部已指定组合的值的连接定义。
我们需要根据需求调整编号的优先顺序,如下图:
注意:需要通过上下箭头调整分组的上下顺序(编号的优先级)
连接编号的显示
菜单 选项 设置 项目
项目名称 连接 连接编号 选择显示选项卡。如下图:
在显示选项卡下面设置的内容为编号的字体,颜色,样式
需要注意的是角度中有个与连接平行的选项,如果选择与连接平行。那么生成的线号的字体方向自动与连接方向平行,如图:
手动批量更改线号
通过设定规则,我们可以实现EPLAN的自动线号编号,在自动编号过程中,因为某些原因,不一定能够完全生成自己想要的线号,这时候我们需要进行手动修改,对于24V
0V等线号全部使用
0V这种情况,我们可以通过对EPLAN进行设置,手动批量修改。
菜单 选项 设置 用户
图形的编辑 连接符号 选择在整个范围内传输连接代号
然后我们回到项目中,选择某个线号,在线号属性对话框中对线号进行修改,单击确定,会有如下对话框弹出:
不传输至其他连接:只更改当前连接线号
传输至电位的所有连接:更改该电位范围内的所有连接
传输至信号的所有连接:更改该信号范围内的所有连接
传输至网络的所有连接:更改该网络范围内的所有连接