谁能知道下面三菱plc编程实例108例程序m50为什么没有输出?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

首先说明一下 k1 代表模块号

将编号为 NO.1 的的特殊功能模块内缓冲寄存器# 29 中读出16位数据傳送到PLC的k4m50中也就是(m50 m51 m52 。。m66)中

第四个k1表示传送一个点,16位因为这个特殊单元的缓冲寄存器是16位的 。

是3的话说明从这个模块中读取的數据是3m50位是1,m51位也是1其他位都是0

你对这个回答的评价是?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

三菱plc编程实例108例编程中 PLS 是基本编程指令中的脉冲上升沿微分输出指令。它将指定信号上升沿进行微分后输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号。

比如PLS M50 指令执行时,内部继电器M50将在输入信号出现上升沿开始動作一个扫描周期。

你对这个回答的评价是

前提条件导通后 M50在一个扫面周期为ON。

你对这个回答的评价是

内部继电器M50上升沿检出

你对这個回答的评价是?

中间继电器M50上升沿常开触点

你对这个回答的评价是?