4193n模块出故障会影响利达总线模块报故障485信号吗

模块是6800-1的输入输出模块把报故障点的模块和正常的模块调换后,(地址码重新写了)此点还是报故障LD6800E-1模块是老式的14个接触点的,信号线电压17V多24V线电压有22V多... 模块是6800-1的輸入输出模块,把报故障点的模块和正常的模块调换后(地址码重新写了)此点还是报故障,
LD6800E-1模块是老式的14个接触点的信号线电压17V多,24V 线电压有22V多

1检查看下编程上面是不是全都设置对了

2检查下线路~目测是线路问题:短路.或者接错了

你对这个回答的评价是

可能模块内信號利达总线模块报故障断了,或是有重码点位

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

利达主机这个模块电源故障你參考下面

1. 在处理故障前请带好备用必要的器件、工具等;

2. 在主机上找到故障的设备回路地址号,通过地址编码表定位搜索找到故障设备所茬具体方位;

3. 找到故障设备后检查是否装好、接线是否正确,是否有焦糊味请查明故障原因、且排除故障后再更换;

4. 测量DC24V电源是否正瑺,电源极性有无接反利达所有模块的电源都是1脚正极、2脚负极,如电源正常,则检查利达总线模块报故障上有无电压模块的信号线都接在5、6脚上,电压在15-17V内为正常不分极性!

5. 用编码器读取设备地址号,再次确认设备地址是否正确;

6. 检查外接电阻是否正确有无错接漏接。输入模块11、12脚接15K电阻广播模块7、8脚接200K电阻,输入输出模块输出端9、10脚接5.1K电阻、反馈端11、12脚接82K电阻(注输入输出模块可以将模块左下角的跳线重2、3跳到1、2脚上这样此模块就可以不接电阻了,只有LD6800EC模块才可以)

7. 更换一个新设备,编入对应的地址编码重新安装上去,切忌没有检查接线和测试电压就更换设备

8. 解除外围设备的接线,直接电源线和信号线观察是否恢复正常,如若正常了表示外围设备幹扰了利达的设备,找出原因排除干扰

9. 查询此回路是否有重码,另一个重码的设备故障则主机报出此号设备故障。

10. 如果以上原因都查叻还是没找出故障原因,请你与调试人员联系

你对这个回答的评价是?