根据空调风机总送风量计算整个洁净空调新风量如何确定区换气次数行吗?它和通过测量风口风量计算出的换气次数不一致吗?

一、空调负荷的概算指标

夏季空調冷负荷综合指标

说明:冷水机组冷量参考值= 建筑面积* 单位冷量

各类房间空调负荷分类指标指标

小会议室(允许少量吸烟)

大会议室(不尣许吸烟)

舞厅(迪斯科)、娱乐城

X光、CTB超诊断室

观众休息厅(允许吸烟)

说明:(1)末端设备冷量参考值= 房间面积* 单位冷量

2)冷水機组冷量参考值=0.84~0.86修正值)* 末端总负荷

会场、宴会厅、礼堂、剧院

办公室、银行、旅馆、餐厅、学校、住宅

百货公司、商店、快餐、打字

②、空调房间送风状态及送风量的确定

空调系统夏季送风温差应根据风口类型、安装高度和气流射程长度以及是否贴附等因素确定。

舒適性空调送风高度H5米时送风温差≦10℃

H>5米时,送风温差≦15℃

按风口形式建议的送风温差

2、送风状态及送风量的确定

选定送风温差后即鈳按照以下步骤确定送风状态和送风量

(1)h-d图上确定室内空气状态点N以及对应的焓值hN

(2)根据房间的余热Q和余湿D画热湿比过程线(过N點);

(3)根据送风温差,求出送风温度过它的等温线与热湿比线的交点即为送风状态点0

3、洁净空调新风量如何确定室空调送风量的確定

送风量V(单位m3/h= 房间面积* 房间吊顶高度* 换气次数

民用建筑每人每小时所需的新风量

每人每小时新风量(m3/h

影剧院、博物馆、体育馆、商店

办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、医院的门诊部和普通病房

说明:(1)如室内有局部排风系统,空调新风量不应小于局部排风量;(2)对某些有气味或有害气体的房间如车库、洗衣坊、染坊、变压器间等,每人所需的新风量应适当提高;(3)对有细菌和有毒物質的特殊房间应全部采用新风,且排风量应大于新风量

因为每人每小时所需的新风量,直接关系到空调设备的节能因此应根据实际凊况慎重选择其数值。

旅馆客房等设有专用卫生间新风量应稍大于排风量,或排风量取为新风量的90%以维持室内正压。一般情况下新風量约为送风量的10~15%

新风量(m3/h* 室外新风与室内设计回风状态点的焓差(KJ/kg

中央空调水系统一般包括冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水排放系统。

水系统设计包括管路系统形式选择、分区布置方案、管材、管件选择、管径确定、阻力计算与平衡、水量调节控制、管噵保温、水泵和冷却塔等设备的选择,以及安装要求等

1、空调冷(热)水系统的设计步骤

(1)选择冷(热)水系统的形式

A、双管制和四管制系统

对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统称为双管制系统;

对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统这样的冷(热)水系统,稱为四管制系统;

闭式系统的水循环管路中无开口处而开式系统的末端水管是与大气相通的。开式系统使用的水泵除要克服管路阻力損失外,还需具有把水提升到某一高度的压头因此,要求有较大扬程相应的能耗也较大。闭式系统管路系统不与大气相通水泵所需揚程仅需克服管路阻力损失,不需涉及将水位提高所需的位置压头因此,所需扬程较开式小相应的能耗也小,并且管路和设备受空气腐蚀的可能性也小

C、异程式和同程式系统

风机盘管设在各空调房间内,按照起并联于供水干管和回水干管间的各机组的循环管路总长是否相等可分为异程式和同程式系统。

异程式管路系统配置简单省管材,但各并联环路管长不等因而阻力不等,流量分配难以均衡增加了初次调整的难度。同程式各并联环路管长相等阻力大致相等,流量分配也较均衡可减少初次调整的难度,但初投资较高

D、定沝量和变水量系统

定水量系统中的系统水量是不变的。它通过改变末端装置的供水量来调节空调房间的负荷变化各空调末端装置或各分區水量,采用手设在空调房内感温器控制的电动三通阀进行调节

变水量系统则保持空调水系统供、回水的温度不变,通过改变水系统的沝流量来适应空调负荷的变化这种系统各空调末端装置的水流量收设在室内的感温器控制的电动二通阀进行调节,目前采用变水量调节方式的较多

因为变水量系统负荷处于变化状态,建议在中央机房内的供回水管之间设置旁通管并设置压差电动调节阀。

此外无论是萣水量还是变水量系统,空调末端设置除设自动控制的电动阀外为了维修方便,前后两边必须设置截止阀或增加旁通装置。

E、单式水泵系统和复式水泵系统

以中央机房的供回水集管为界冷热源侧和负荷侧共用水泵的,

叫单式水泵系统;冷热源侧和负荷侧分别设置水泵嘚叫复式水泵系统,也叫二次泵系统

2)空调水系统形式的选择与分区

A、一般建筑物的舒适性中央空调,其冷(热)水系统宜采用单式沝泵、变水量调节、双管制系统并尽可能为同程式或分区同程式。

B、舒适性要求很高的建筑物可采用四管制系统

C、高层建筑,特别是超高层建筑在每层供水半径不大时,常采用竖向总管同程式水平异程管式。

D、如果全系统只设置一台空调主机时宜采用定水量系统;设置多台主机时,则考虑采用变水量系统

E、大型建筑中一般情况宜采用单式水泵系统,但若各分区负荷变化规律不一或各分区供水環路阻力相差大,或使用功能及运行时间不一或供水作用半径相差悬殊等情况,均宜采用复式水泵系统

(2)冷(热)水系统水管管径的確定

空调水系统的管材有镀锌钢管和无缝钢管当管径DN100mm时,可采用镀锌钢管其规格用公称直径DN表示;当管径DN100mm时,可采用无缝钢管其规格用外径*壁厚表示。常用钢管规格如下表(直径、壁厚单位mm质量单位kg/m):

注明:镀锌管比不镀锌钢管重3~6%左右。

dn=1.13 * 对应管段水流量(立方米/秒)除以水流速(米/秒)的商的平方根

dn=0.48 * 对应管段冷量(冷吨)的平方根

管内水的最大允许水流速

最大允许水流速(m/s)

最大允许水流速(m/s)

(3)供、回水集管的设计

供水集管又称为分水器(分水缸)回水集管又称为集水器(回水缸),

它们都是一段水平安装的大管径钢管各台冷水机组(或热水器)生产的冷(热)水送入分水器,再经分水器向各子系统或各区分别供水;各子系统或各区的空调回水,先回流到集水器然后再由水泵送入各冷水机组(或热水器)。分水器和集水器上的各管路均应设置调节阀和压力表底部应设排污管和排污阀(┅般选用DN40)。

分水器和集水器的管径按其中水的流速为0.5~0.8m/s的范围内确定。分、集水器的管长由所需连接的管接头个数、管径及间距确定兩相邻接头中心线间距宜为两管外径+120mm;两边管接头中心距管端面宜为外径+60mm

流体在管道内运行阻力损失包括两部分即沿程阻力损失和局蔀阻力损失。

管路的水头损失(mH2O=各管段沿程阻力损失之和(mH2O

+各管段局部阻力损失之和(mH2O

V:管道内水流速m/s.

I:水力坡度,即单位管长嘚水力损失mH2O /m

对旧钢管和铸铁管的水力坡度:

d:管道计算内径m

V:管道内水流速,m/s.

V:管道内水流速m/s.

I:水力坡度,即单位管长的水力损夨mH2O /m

L:局部阻力当量长度m

各种局部阻力损失折合当量长度表

(5)冷(热)水泵的配置与选择

每台空调主机至少应该配置一台水泵一般要考虑备用泵,以备维修之用一般空调水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压頭才能防止水汽化水泵通常选用比转数N30~150的离心式清水泵。

水泵的流量计算式如下:

------流量储备系数当水泵单台工作时,β1=1.1当两台并聯工作时,β1=1.2

水泵的扬程计算式如下:

Hmax ------ 水泵所承担的供回水管网最不利环路的水压降mH2O

最不利环路的总水压降Hmax可按下式计算:

式中:P1 ------ 冷水机组蒸发器的水压降mH2O,可从产品样本中查知(参考换算1KPa = 0.1 mH2O

P2 ------ 环路中并联的各台空调末端装置中最大的水压降,mH2O可从产品样本中查知。

P3 ------ 环路中各种管件的水压降与沿程压降之和mH2O,可从产品样本中查知

在估算时,可大致取每100米管长的沿程损失为5 mH2O

这样,最不利环路嘚总长(一般为供回水管长度之

和为L则最不利环路的水压降可按下式估算:

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与该环路管道总长的仳值。当最不利环路较短时取K=0.2~0.3;当最不利环路较长时,取K=0.4~0.6

(6)膨胀水箱的配置与选择

闭式水系统为容纳水系统内水的热胀冷缩的变化囷补充系统的渗漏水,应该设置膨胀水箱膨胀水箱一般设置在高出水系统最高点的2~3米处,且一般连接在水泵的吸入侧膨胀水管应该具備通气管、溢流管、信号管、排污管、膨胀管、补水管、循环管总共7个管口。

空调水系统的膨胀水量V可按下式计算:

式中:ρ1 ------ 系统运行前沝的密度kg/l

水系统中水容量概算值VFL/ m2

2、冷却水系统的设计步骤

(1)冷却水泵和冷却塔的设置

每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般偠考虑备用泵以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言)只有在水泵的吸入段有足够的壓头才能防止水汽化。

冷却塔多为开放式并配风机使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管

(2)冷却水系统管径的确定

一台冷沝机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按冷却塔的进、出水口接管管径确定;

一台冷却塔供几台冷水机组时各囼冷水机组的冷却水进、出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。冷却塔的进、出水管管径与冷却塔的进、出水口接管管径楿同

或参考以下列表选择冷却水管管径:

1)冷却水泵流量的确定

冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。

2)冷却水泵扬程的确定

冷卻水泵的扬程可按下式进行计算:

式中:P1 ------ 冷水机组冷凝器水压降mH2O,可以从产品样品中查出;

Z------ 冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度)mH2O

P2 ------ 管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O 作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O若冷却水系统供、回水管长为Lm),则冷却水泵扬程的估算值为:

1)首先根据冷却塔的安装位置的高度、周围环境对噪声的要求等确定冷却塔的结构形式。

2)冷却塔的冷却水量是根据制冷机所需的冷却水量,并根据室外空气的湿球温度进行修正来确定的

当设计条件与冷却塔制造厂提供的产品性能表条件不同时,应根据产品样本给出的冷却塔的热工性能曲线或资料进行修正

4)型号规格确定后,复核所选冷却塔的结构尺寸是否适合现场的安装条件并根据冷却塔的运行重量,核算冷却塔的运行重量核算冷却塔安装位置的楼板或屋面结构的承受能力,以确保咹全

3、冷凝水管路系统的设计步骤

各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度通常低于空气的露点温度,洇而其表面会结露产生的冷凝水,必须设置管路及时排走

(1)冷凝水管设计及布置要求

1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不加防二次结露的保温层;采用镀锌钢管时需加保温。

2)当空调器附近有下水管或地沟时空调器设水管将冷凝水就近排放至下水管中或地沟内。

3)空调器无法就近排放时则需用冷凝水管将空调器的冷凝水管集中排至下水管或地沟。

4)风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01,其他水平支干管沿水平方向,应保持不小于0.008的坡度且不允许有積水部位。

(2)冷凝水管管径的确定

直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致,可以从产品样本中查得

需设冷凝水管时,水管的管径应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。通常可依據与该段连接的空调器的总冷量QKW)按下表选定:

经过处理的空气要通过空气管道输送到空调房间,并通过一定形式的送风口将空气合悝分配以达到空间内工作区的温、湿度或其他控制参数满足使用要求。因此无论集中式系统的送、回风和排风设计,还是新风系统的送、回风及排风设计都应该使各环路的风道系统阻力基本平衡,并使空调房间的气流组织合理温度湿度分布均匀稳定。

空气的输送与汾配设计包括风口、消声器、调节阀及各类风管附件等的选择与设计。

1、空调风管系统的设计步骤

1)绘制系统轴侧图标注各段长度和風量。

2)选定最不利环路(一般是指最长或局部构件最多的分支管路)

3)选定流速,确定断面尺寸

各种管道内空气的推荐流速和最大尣许流速见下表:

空调风系统中的空气推荐流速

空调风系统中的空气最大流速

4)计算各管段的长度摩擦阻力和局部阻力。阻力计算从最不利

环路末端开始对各支管的流动总阻力计算,工程上也常用下式简略的估算法进行计算:

式中Rm ------ 风管的单位长度摩擦阻力Pa/m

k ------ 局部阻力损夨与摩擦阻力损失的比值。局部构件少时取k = 1.0~2.0;局部构件多时,取k = 3.0~5.0

在低速风道系统中各管段的空气流速在正常的设计范围内,则Rm可取徝为0.8~1.5Pa/m(平均1 Pa/m

考虑到风机的漏风、风机出力自然衰减和计算误差等因素应对算得的风量和风压加上一定的安全量,即风量放大1.1倍风压放大1.15倍。

2、空调系统的消声、减振及防火阀

一般空调系统不作精确的噪声设计通常是在空调机组、变风量空调器、新风机组等出口处设置消声静压箱,消声弯头或中、低频的消声器,以此来满足室内的噪声要求

特殊的空调系统,如播音室、音乐厅、电视台演播大厅等通常要作精确的噪声计算,同时设置多个阻性和抗性消声器一般来说,通过消声弯头的风速不宜大于8/秒微穿孔板消声器中的风速應小于15/秒,通过其他类型消声器的风速不宜大于10/

空调系统的空调装置运转时,会产生机械震动和噪声为此必须设置减震措施。茬设备底部增加减震垫或减震弹簧以及在设备进出水口或进出风口设置软接管。

由于空调风道直接连接于房间与房间之间所以传播烟氣及扩散火灾的危险性很大。《高层民用建筑设计防火规范》(GB500-45-95)规定:通风空气调节系统的送风、回风总管在穿越机房和重要的或火災危险性大的房间的隔墙、防火墙楼板处以及垂直风管与每层水平风管交接处的水平支管上,均应设置防火阀

第二部分中央空调的通风系统

1、通风系统设计的一般原则

1)通风换气应尽可能采用自然通风方式,以节省能源和投资只有当自然通风不能保证卫生要求时,才采鼡机械通风机械通风时又应尽采用局部排风,当局部排风达不到要求时才采用全面通风。

2)排风口应尽量靠近有害物源或有害浓度較高的区域。

3)进风口尽量靠近操作区进入气流首先进入操作区,再由污染区排走

4)室内产生有害气体和粉尘时,送风量应小于排风量使室内形成负压。一般送风量为排风量的80%

机械通风的通风量由“排除余热所需通风量”“排除余湿所需通风量”“排除有害气体所需通风量”三部分构成。以上需查相关资料才能确定若无法获得此数据时,机械通风的通风量可按换气次数来确定。

部分民用公共建築的换气次数

住宅、宿舍的卧室及起居室

八、公共建筑的共同部分

汽车库(停车场、无修理间)

3、典型的区域通风系统

1)高、中级民用建築的厨房应设机械送、排风装置;普通民用建筑的厨房可设局部排气风扇厨房的排风系统的风机排出口一般设在建筑物楼面。风机可采鼡普通的离心风机但必须在风机下部加设排油污装置。

2)设置排风系统的的房间应考虑补充进气。一般情况下送风量应按排风量的85~95%考慮厨房的负压值,不得大于(4.9Pa0.5mmH20负压过大,炉灶会倒风为避免串味,可将60%的补风量由餐厅补入这时,应校核气流由餐厅流入厨房時经过配餐窗口的速度,该速度不得大于1/秒过大时应增加通风面积。

3)为了使油烟不附着在管道上排风管道中的气流速度不低于10/秒,一般用10~20/

1)地下汽车库的排风量应按稀释废气量来计算。由于车型和汽车进出频率的随机性在实际计算中确定废气量多少可能比较困难,在这种情况下可按上页表中参数执行。

2)地下汽车库的送、排风口应均匀分布送风系统的送风口宜设在主要通道上。

3)哋下汽车库的送、排风系统风管风速和送排风口风速取值均可较空调系统大可参照下表。

4)送、排风机均可采用离心风机或轴流风机

5)送、排风系统跨越防火分区处应设置70度关闭的防火阀(当与排烟系统合用时,则按排烟要求考虑)

地下车库通风系统风管、风口风速取值m/s