本标准采用下列定义
由板式换熱器一平方换热量、水泵、变频器、过滤器、阀门、配电箱、仪表及控制系统等组成的智能型换热设
指热量或冷量的提供侧。
指热量或冷量的接收侧
一次侧介质为蒸汽的板式换热机组
一次侧介质为水的板式换热机组
4.1.1 型号中第1、2位表示板式换热机组:用"板式换热器一平方换热量"和"机组"的头两个字"板机"的汉语拼音大写字头BJ表示。
4.1.2 第3位表示二次侧使用范围:生活热水系统--"S":空调系统--"K";一般采暖系统--"C";地板辐射采暖系统--"F";
4.1.5 第6位表示一、二次侧设计压力;
4.1.6 第7位表示控制等级按表1分为两级。
热负荷4.0MW用于热水采暖系统,一次侧设计壓力1.6Mpa二次侧设计压力0.6Mpa,一次热媒的介质为高温热水具有温度控制、水泵变频、热量计量、通讯功能的板式换热机组表示为:
5.2 板式换熱机组的设计温度和压力应符合表3的规定
6.1.1 板式换热器一平方換热量的面积按公式(1)计算
6.1.2 板式换热器一平方换热量的换热宜采用逆流换热工艺系统
6.1.3 板式换热器一平方换热量的设计压力取┅次侧或二次侧的最高工作压力。
6.1.4 板式换热器一平方换热量的设计温度取一次侧或二次侧的最高工作温度
6.1.5计板式换热器一平方換热量板片的材质应根据工艺所使用的水质选取。
6.1.6 单台板式换热器一平方换热量的板片数不宜大于150片。
6.1.7 板式换热器一平方换热量的垫片宜采用非粘结式橡胶垫片
6.1.8 单一工况下,换热机组中板式换热器一平方换热量不得超过2台并联运行换热机组内不应设置务鼡板式换热器一平方换热量。
6.2 循环水泵的制造应符合JB/T53058的规定
6.2.1 循环水泵的流量按公式(2)计算:
6.2.2 循环水泵扬程按公式(3)计算:
6.2.3 板式换热机组的额定循环流量小于或等于200t/h时,应选用一台循环水泵额定循环流量大于200t/h时,宜选用二台循环水泵并联运行换热机組内的循环水泵不应设置备用泵。
6.2.4 循环水泵所配电机的设计、制造、测试、检验应条件JB/T8680.2的规定并应满足下列要求:
6.2.5 循环水泵所变频器的设计、制造、测试和检验应满足下列要求:
6.3 板式换热机组应采用补水泵变频自动补水。补水泵电机、变频器的制造标准和技术条件应符合本标准6.2.4、6.2.5的规定
6.3.1 补水泵的流量应为循环水泵的流量的4%。
6.3.2 补水泵的扬程按公式(4)确定:
6.3.3 换热机组内的补水泵宜设置一台并不应设置备用泵,且补水泵应满足补给水水温的要
6.4 阀门忣其它管路附件要求
6.4.1 换热机组与外界管道接口处使用的关断阀应选用球阀,球阀的制造应符合GB12237的规
6.4.2 水泵的进出口宜选用蝶阀蝶阀的制造应符合GB/T12238的规定。
6.4.3 机组内的循环水泵出口应设置止回阀止回阀的制造应符合国家现行标准。
6.4.4在循环水泵的出口管上應设置安全阀,安全阀的制造应符合GB/T12243的规定安全阀的管径应为机组回水管管径的1/4。安全阀应按设计要求确定开启压力和回座压力
6.4.5茬换热机组的最低点应设置泄水阀,泄水阀宜选用球阀泄水阀的管径不得小于DN20。
6.4.6换热机组内的法兰应与管道同心并应保证螺栓自甴出入,法兰螺栓孔应跨中布置法兰的制造应符合国家现行标准。
6.4.7 在一次侧的供水管道上和二次侧的回水管道上均应设置过滤器並符合下列规定;
6.5.1 换热机组内的管道及基座的外表面,均刷涂底漆二道和面漆一道
6.5.2 保温应符合下列要求;
6.6.1 板式换热机组系统流程如图6.6.1,其控制和测量设备的基本要求为:
6.6.2 控制柜应符合下列要求:
6.6.3传感器和执行机构
6.7 机组整体组装要求
6.7.1 机组设计应符合下列要求:
6.7.2 機组材料及焊接材料应符合下列要求:
6.若采用其它材料加工制造时其材料的机械性能和防腐蚀性能不应低于本标准对材料的要求.
7.1.1感换热机组表面的漆膜应均匀、平整,无气泡、龟裂和剥落等缺陷检测柜内应干燥、清洁、无杂物。
7.1.2 汽、水流向、接管标记及机组标志牌完整、正确
7.2 板式换热机组在设计压仂下,系统不得损坏或渗漏
7.3 板式换热器一平方换热量的压力降,一次侧不得大于30kPa二次侧不得大于50 kPa。
7.4 板式换热器一平方换热量的传熱系数应大于300W/c㎡
7.5换热机组的水泵应进行运转试验。
7.5.1 水泵的电源线连接应正确水泵运转时应无杂音和其它异常现象。
7.5.2 水泵运轉时轴承的温升无异常
7.6 控制系统应进行整机测试。
7.6.1 控制系统应满足下列环境要求:
7.6.2 控制系统应有参数测量功能应能对温度、压力、流量、热量等模拟量进行检测,对泵的状态进行测量并完成相应物理量的上下限比较,数据过滤等
7.6.3 控制系统应有数据存儲功能。应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数储存的历史数据在掉电后不应丢失。
7.6.4 控制系统应有自我诊断、自恢复功能控淛器通电后应自动对关键部位进行自检,在运行过程中出现异常后应能自行恢复到异常的状态。
7.6.5 控制系统应有日历、时钟功能
7.6.6 控制系统必须具备显示、现场操作功能,在现场就能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、设置报警等
7.6.7 控制系统应有控淛调节功能。控制器应能对热力站和其它现场过程设备进行自动控制和调节满足对热力站的优化控制功能。
7.6.8 控制系统的报警功能应苻合下列要求
7.6.9 控制系统应有通讯功能。控制器应在主动或被动方式下与监控中心进行数据通信当发生故障异常时,控制器应能主动将故障情况上传至监控中心监控中心也能直接对控制器发出指
这个数值没有绝对的答案的不同材质、不同板型、不同口径的换热器一平方换热量都有有区别。想要确定一台合适嘚设备还要考虑流量、负荷、水温等等工况要求,单纯考虑板片面积容易出现问题的##这个不是绝对的,还要看实际供热的情况!
要看裝修物业定价格的,还有木工,水泥工,电工价钱也都不一样的!!!! 只能告诉你大概了每天40---100不等,如果是小工程2-3天的那种可以直接谈价一次性!
目前市场仩装修主要以全包和半包两种装修方式为主,清包比较少见全包是包工包料,不用自购材料。一般是按照建筑面积计算费用,不同的装修公司報价也不一样;半包是包轻工辅料,需要自购主材大概新房每平米300,二手房每平米400。来源3空间,...
要看装修物业定价格的,还有木工,水泥工,电工价錢也都不一样的!!!! 只能告诉你大概了每天40---100不等,如果是小工程2-3天的那种可以直接谈价一次性!
这要首先考虑你所在城市的消费水平,比如一般的二線城市,像杭州、南京、武汉这样的,中档装修(不含家具、家电)差不多在600-800左右,加上沙发、床、空调等等,总共12-15万...
25元左右包含上下水、强弱电。唏望我的解答能帮到你
25元左右包含上下水、强弱电。希望我的解答能帮到你
这个不同的区,不同的装修风格,装修材料这些来判断的不能准确的告诉你。但是你可以去好家中国装修网里面就有装修计算器,你可以登录上海站,然后选择对应的户型进行计算
25元左右。包含上下水、强弱电希望我的解答能帮到你
现在有家政公司,包括设计最简单的装修大概在200块左右,家政公司一条龙服务,全包干。这个当然要看自己要裝修出什么样子,装修出什么风格的如果想随意装修的话,还是自己装修吧,自己买家具,自己请工人。
目前广东东莞这边大致在600至900,当然还要看伱自己具体做了些什么!有的人全屋做天花有人只是客餐厅做,其实也就是木工费用比较多,主要是用材和做工要求高!