 本标准采用下列定义

 由板式换熱器一平方换热量、水泵、变频器、过滤器、阀门、配电箱、仪表及控制系统等组成的智能型换热设

 指热量或冷量的提供侧。

 指热量或冷量的接收侧

 一次侧介质为蒸汽的板式换热机组

 一次侧介质为水的板式换热机组

 4.1.1 型号中第1、2位表示板式换热机组:用"板式换热器一平方换热量"和"机组"的头两个字"板机"的汉语拼音大写字头BJ表示。

 4.1.2 第3位表示二次侧使用范围:生活热水系统--"S":空调系统--"K";一般采暖系统--"C";地板辐射采暖系统--"F";

 4.1.5 第6位表示一、二次侧设计压力;

 4.1.6 第7位表示控制等级按表1分为两级。

 热负荷4.0MW用于热水采暖系统,一次侧设计壓力1.6Mpa二次侧设计压力0.6Mpa,一次热媒的介质为高温热水具有温度控制、水泵变频、热量计量、通讯功能的板式换热机组表示为:

 5.2 板式换熱机组的设计温度和压力应符合表3的规定


6.1板式换热器一平方换热量的设计、制造检验与验收应符合条例GB/T16409的规定。

 6.1.1 板式换热器一平方換热量的面积按公式(1)计算

 6.1.2 板式换热器一平方换热量的换热宜采用逆流换热工艺系统

 6.1.3 板式换热器一平方换热量的设计压力取┅次侧或二次侧的最高工作压力。

 6.1.4 板式换热器一平方换热量的设计温度取一次侧或二次侧的最高工作温度

 6.1.5计板式换热器一平方換热量板片的材质应根据工艺所使用的水质选取。

 6.1.6 单台板式换热器一平方换热量的板片数不宜大于150片。

 6.1.7 板式换热器一平方换热量的垫片宜采用非粘结式橡胶垫片

 6.1.8 单一工况下,换热机组中板式换热器一平方换热量不得超过2台并联运行换热机组内不应设置务鼡板式换热器一平方换热量。

6.2 循环水泵的制造应符合JB/T53058的规定

 6.2.1 循环水泵的流量按公式(2)计算:

 6.2.2 循环水泵扬程按公式(3)计算:

 6.2.3 板式换热机组的额定循环流量小于或等于200t/h时,应选用一台循环水泵额定循环流量大于200t/h时,宜选用二台循环水泵并联运行换热机組内的循环水泵不应设置备用泵。

 6.2.4 循环水泵所配电机的设计、制造、测试、检验应条件JB/T8680.2的规定并应满足下列要求:


   1.电机应为标准彡相鼠笼异步电机,并能与变频器配套运行;
   3.电机转矩应能满足水泵在调速范围内的转矩要求;
   4.电机绕组和绝缘应能随来自变频器的電压和电流;
   5.电机应有密封的接线盒接线端子应连接每个绕组的末端,并保护接地用铜导线使接线
  端子和电机形成闭合回路。

 6.2.5 循环水泵所变频器的设计、制造、测试和检验应满足下列要求:


 1.变频器应采用晶体模块型用于三相鼠笼异步电机的无级调速,变频器應适合于电机和负载要求;
 2.每个变频器应包括整流单元、线性电抗器、中间电路、递变单元、控制和电子监测系统、操作面板;
 3.箱体應具有一定的机械强度和严密的结构防护标准为IP40。箱内弱电及强电系统应独立设
 4.变频器所有强电元件应进行机械和电气强度的设计使其能随大于20kA的冲击电流。
 5.变频器的额定值如下
 6.台变频器的控制系数应具有调节上升的时间和下降时间的线性功能,上升和下降时間应单独可调
 7.应通过程序设定跳跃频率,应设置动力电缆的接线端子板电缆接线全部为压接。控制电缆端子板应设置防松件并用格栅分开不同电压等级的端子。电缆端子应有相序标记、接线编号所有装置应正确接地,接地端子应有足够的尺寸连接接地系统
 8.变頻器应有下列保护功能:
 9.在故障状态下,应保护电路并报警水泵和变频器应停止工作。
 10.变频器应具有模拟量及数字量的输入输出(I/O)信号所有模拟量信号应为(4~20)mA及(1~5)V,变频器应符合电磁兼容的规定
   5)应在变频器前的面板上设文字说明;

6.3 板式换热机组应采用补水泵变频自动补水。补水泵电机、变频器的制造标准和技术条件应符合本标准6.2.4、6.2.5的规定

 6.3.1 补水泵的流量应为循环水泵的流量的4%。

 6.3.2 补水泵的扬程按公式(4)确定:

 6.3.3 换热机组内的补水泵宜设置一台并不应设置备用泵,且补水泵应满足补给水水温的要

6.4 阀门忣其它管路附件要求

 6.4.1 换热机组与外界管道接口处使用的关断阀应选用球阀,球阀的制造应符合GB12237的规

 6.4.2 水泵的进出口宜选用蝶阀蝶阀的制造应符合GB/T12238的规定。

 6.4.3 机组内的循环水泵出口应设置止回阀止回阀的制造应符合国家现行标准。

 6.4.4在循环水泵的出口管上應设置安全阀,安全阀的制造应符合GB/T12243的规定安全阀的管径应为机组回水管管径的1/4。安全阀应按设计要求确定开启压力和回座压力

 6.4.5茬换热机组的最低点应设置泄水阀,泄水阀宜选用球阀泄水阀的管径不得小于DN20。

 6.4.6换热机组内的法兰应与管道同心并应保证螺栓自甴出入,法兰螺栓孔应跨中布置法兰的制造应符合国家现行标准。

 6.4.7 在一次侧的供水管道上和二次侧的回水管道上均应设置过滤器並符合下列规定;


   1.过滤器应能除去大于或等于2.0mm的微粒,滤网应使用不锈钢并带有龙骨;
   2.过滤器应按介质流向安装,其排污口应朝向便于检修的位置

 6.5.1 换热机组内的管道及基座的外表面,均刷涂底漆二道和面漆一道

 6.5.2 保温应符合下列要求;


   1.汽--水换热机组和用於制冷的水--水换热机组,板式换热器一平方换热量和管道应进行保温
   2.汽--水换热机组保温后的外表面温度不得大于50℃,用于制冷的水--水換热机组保温后其
   3.板式换热器一平方换热量的保温外护层应为可拆御式的结构

 6.6.1 板式换热机组系统流程如图6.6.1,其控制和测量设备的基本要求为:


   1.板式换热机组控制由具有测控功能的控制器、电控柜、传感器、执行机构及通讯系统组成控
 制器通过与其相连的传感器囷执行机构完成对换热器一平方换热量和其它现场设备的数据采集和控制功能;
   2.传感器和执行机构应包括温度传感器或温度变送器、室外温度传感器、压力变送器、差压变
  送器、流量计、热量表、液位变送器、电动调节阀、变频器和电磁阀等。
 1.监控参数应包括:
   9)循环沝泵和补水泵的启停及运行状态等
 2.执行机构应包括一次侧的电动调节阀、二次侧循环水泵变频器、补水泵变频器和电磁阀等;
 3.温度控制应满足:
   1)用于采暖的机组应由带室外气候补偿的二次侧供、回水温度或二次侧的供、回水平均温度控制
 一次侧电动调节阀;其它机組应由二次侧供水温度控制一次侧电动调节阀;
   2)二次侧的供水温度或供、回水平均温度折控制精度为±2℃,压力精度±10kPa;
   3)用于采暖的機组可直接手动设定二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度来控制一次侧
  的电动调节阀;可直接手动设定值班采暖的运行模式;鈳根据一次侧的回水温度来辅助调节一次侧
 4.压力控制应满足下列要求:
   1)应按二次侧设的压力或供、回水压差来控制二次侧循环水泵嘚运行频率,取压点的位置应在
  机组的供、回水管上或在系统的最不利用户的供、回水管上;
   2)应按设定的补水压力来控制补水泵的运荇频率;
   3)二次侧应设有电磁阀,当系统超过设定压力时电磁阀开启泄水;
 5.可直接设定二次侧循环水泵的运行频率
   2.机组控制器可在主动和被动方式下与监控中心进行数据通信,通讯协议应为标准的
   3.控制器应具有显示操作功能,并可对参数、报警设置等进行现场修妀和设定

 6.6.2 控制柜应符合下列要求:


   2.应采用冷弯型钢局部焊接组装的构架,构架零件及专用配套零件均应由型钢制成;
   3.柜内的安裝件与构架间应用滚花螺钉连接整柜应构成完整的接地保护电路;
   6.防尘应采用正压风扇和过滤层;
   7.进出线应采用下进下出,柜门上配置的电气测量仪表(电压、电流表)精度等级不应低于
  1.5级。应配置起/停、自动/手动、信号指标等装置

 6.6.3传感器和执行机构

6.7 机组整体组装要求

 6.7.1 机组设计应符合下列要求:


   1.设备和管路的布置,要做到外形美观、管道接口流畅、阻力损失小、检修方便、便于操作囷观
   2.机组的底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性;板式换热器一平方换热量的两侧应留出维修空间;
   3.循环水泵的出口应避开板式换热器一平方换热量,设置一个带阀门的旁通管道管径同水泵出口管径;
   4.循环水泵电机功率大于或等于18.5kW的系统,应在循环水泵的入ロ和出口设置一个带止回阀的
  旁通管管径同循环水泵的出口管径;
   5.循环水泵的进出口应设置软接头,循环水泵的底座应有减振设施;
   6.一次侧介质为蒸汽时其介质在管道内的流速应小于50m/s。
   7.在水-水换热机组中一次侧的调节阀宜设置在回水管上,热量表和流量计宜设置在供水管
   8.在汽--水换热机组中一次侧的蒸汽管上应装设电动(气动)调节阀的流量计,电动调节阀的
  前后应设置阀门并应设置带阀門的旁通管道。
   9.二次侧的流量计宜安装在二次侧供水管上;
   10.在汽-水换热机组中,应设置能连续排水的疏水阀疏水阀的选型应符合GB/T12712嘚要求;
   11.换热机组管路及设备的压力降一次侧不得超过100kPa,二次侧不得超过120kPa;
   12.定压补水点宜设置在二次侧回水管循环水泵入口处;

 6.7.2 機组材料及焊接材料应符合下列要求:

 6.若采用其它材料加工制造时其材料的机械性能和防腐蚀性能不应低于本标准对材料的要求.

 7.1.1感换热机组表面的漆膜应均匀、平整,无气泡、龟裂和剥落等缺陷检测柜内应干燥、清洁、无杂物。


 1.底座外形尺寸误差应小于5‰,设备萣位中心距误差应小于2‰设备安装螺栓孔与中心线误差应小于2mm,管道的水平偏差和垂直偏差应小于10mm
 2.安装法兰时,法兰密封面与接管Φ心线平面垂直度偏差不应大于法兰外径的1%且不大于3mm。

 7.1.2 汽、水流向、接管标记及机组标志牌完整、正确

7.2 板式换热机组在设计压仂下,系统不得损坏或渗漏

 7.3 板式换热器一平方换热量的压力降,一次侧不得大于30kPa二次侧不得大于50 kPa。

 7.4 板式换热器一平方换热量的传熱系数应大于300W/c㎡

7.5换热机组的水泵应进行运转试验。

 7.5.1 水泵的电源线连接应正确水泵运转时应无杂音和其它异常现象。

 7.5.2 水泵运轉时轴承的温升无异常

7.6 控制系统应进行整机测试。

 7.6.1 控制系统应满足下列环境要求:

 7.6.2 控制系统应有参数测量功能应能对温度、压力、流量、热量等模拟量进行检测,对泵的状态进行测量并完成相应物理量的上下限比较,数据过滤等

 7.6.3 控制系统应有数据存儲功能。应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数储存的历史数据在掉电后不应丢失。

 7.6.4 控制系统应有自我诊断、自恢复功能控淛器通电后应自动对关键部位进行自检,在运行过程中出现异常后应能自行恢复到异常的状态。

 7.6.5 控制系统应有日历、时钟功能

 7.6.6 控制系统必须具备显示、现场操作功能,在现场就能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、设置报警等

 7.6.7 控制系统应有控淛调节功能。控制器应能对热力站和其它现场过程设备进行自动控制和调节满足对热力站的优化控制功能。

 7.6.8 控制系统的报警功能应苻合下列要求


   1.控制器应支持数据报警和故障报警。
   2.故障和报警记录应自动保存掉电不应丢失。
   3.发生报警时控制显示屏上应有報警显示和在控制柜内有声或光报警,同时控制器应能
  自动将报警信息上传至监控中心

 7.6.9 控制系统应有通讯功能。控制器应在主动或被动方式下与监控中心进行数据通信当发生故障异常时,控制器应能主动将故障情况上传至监控中心监控中心也能直接对控制器发出指

板式换热器一平方换热量每平方米能带多大供热面积

这个数值没有绝对的答案的不同材质、不同板型、不同口径的换热器一平方换热量都有有区别。想要确定一台合适嘚设备还要考虑流量、负荷、水温等等工况要求,单纯考虑板片面积容易出现问题的##这个不是绝对的,还要看实际供热的情况!

  • 要看裝修物业定价格的,还有木工,水泥工,电工价钱也都不一样的!!!! 只能告诉你大概了每天40---100不等,如果是小工程2-3天的那种可以直接谈价一次性!

  • 目前市场仩装修主要以全包和半包两种装修方式为主,清包比较少见全包是包工包料,不用自购材料。一般是按照建筑面积计算费用,不同的装修公司報价也不一样;半包是包轻工辅料,需要自购主材大概新房每平米300,二手房每平米400。来源3空间,...

  • 要看装修物业定价格的,还有木工,水泥工,电工价錢也都不一样的!!!! 只能告诉你大概了每天40---100不等,如果是小工程2-3天的那种可以直接谈价一次性!

  • 这要首先考虑你所在城市的消费水平,比如一般的二線城市,像杭州、南京、武汉这样的,中档装修(不含家具、家电)差不多在600-800左右,加上沙发、床、空调等等,总共12-15万...

  • 25元左右包含上下水、强弱电。唏望我的解答能帮到你
    25元左右包含上下水、强弱电。希望我的解答能帮到你

  • 这个不同的区,不同的装修风格,装修材料这些来判断的不能准确的告诉你。但是你可以去好家中国装修网里面就有装修计算器,你可以登录上海站,然后选择对应的户型进行计算

  • 25元左右。包含上下水、强弱电希望我的解答能帮到你

  • 现在有家政公司,包括设计最简单的装修大概在200块左右,家政公司一条龙服务,全包干。这个当然要看自己要裝修出什么样子,装修出什么风格的如果想随意装修的话,还是自己装修吧,自己买家具,自己请工人。
    目前广东东莞这边大致在600至900,当然还要看伱自己具体做了些什么!有的人全屋做天花有人只是客餐厅做,其实也就是木工费用比较多,主要是用材和做工要求高!

我要回帖

更多关于 换热器一平方换热量 的文章

 

随机推荐