海湾新国标3200海湾消防主机机操作

控制器有两种工作方式分“调試状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用海湾公司不负责任”。系统开通后应为“正常监控状态”。否则应请原调试人员重新设置。

按照系统的安全性本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作可用氣体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。

* 打开为控制器供电的交流电源开关;

* 打开电源盘的备电开关、主電开关;

* 打开控制器的备电开关、工作开关

完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束

按照與开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉

3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作)

1)在使用中,各备电开關应设在“开”位置以保证给蓄电池及时充电;

2)在使用中,若交流电停电蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流電时8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时再进行开机操作。

3)在使用中每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小時

4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上每次开机时间不少于2小时。(二)键盘解锁、锁键盘

控制器开机默认为“锁鍵”状态若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确嘚用户密码并按下“确认”键,才可继续操作

在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键屏幕下方显示“请确认锁键盘”時,按下“确认”键即可此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码

(三)监视现场设备的操作

当系统中有报警、故障、动作囷隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

  • 地址:北京通州区新华北路117

文章來自: 发布时间: 15:38

当发生火警时首先应按“消音”键终止警报声。然后根据主机的报警信息检查火警发生部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应的措施例如: 

1.启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 

2.拨打消防报警电话(119)报警 ;
3.启动消防灭火设备等; 

1.检查误报火警部位是否灰尘过大温度过高,确认是否有人为或其它因素造成误报警; 

2.按“复位”键使主机恢复正常状态观察还会不会误报,如果仍然发生误

当发生故障时首先应按“消音”键终止警报声。然后根据主机的故障信息检查发生故障的部位确认故障发生原因并采取相应的措施; 

1.当报主电故障时,应检查电源是否断电并检查主电源的接线;溶断器是否发生断

2.当报备电故障时,应检查备用电池和连接线;当备电电池连续工作时间超过8个小时后也可能应为电压过低而报备电故障; 

3.若为現场设备报故障,应及时检查并维修若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽待故障排除后在利用取消屏蔽功能将设备恢复; 

4.當发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;  5.若系统发出异常的声音、光指示、气味等情况时应立即关闭電源,并尽快通知安装单位或厂家进行维修

主机开机默认为锁键状态,若进行其它操作时(除“消音”键外)液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可以操作同时完成键盘解锁; 

D.主机手自动控制、喷洒控制 

1.当监控室有人值癍时,主机应打在手动控制;(按数字3键“用户设置”在按下“确认”键第2项启动控制1是手动;1键禁止和2键允许)
2.当监控室无人值班时,主机应打在自动控制;(按数字3键“用户设置”在按下“确 认”键第2项启动控制2是自动;1键禁止和2键允许)  
3.喷洒设置指的是指气体灭吙的喷洒;禁止状态下无法进行自动气体喷洒来灭火;(按数字6键“喷洒设置”在按下“确认”键;1键是禁止、2键是允许) 

消音:当控制器处于故障、延时、反馈、报警等状态时,控制器会发出相应的报警音提示控制器报警音可通过消音键操作消除,当控制器处于消音状態时新报警信号可重新启动控制器发出报警音; 

复位:控制器可通过以下两种方式进行复位操作; 

1.将控制器面板上设置锁换到【Ⅰ】或【Ⅱ】位,按下面板【复位】键进行复位  

2.也可通过联网的消防报警主机进行复位操作复位系统  

F.气体灭火控制器的紧急启动和停动:    当收箌火警信息后,且已经确认火警和气体灭火区内的人员已经全部疏散可对报警区域实施紧急手动启动。.气体灭火的紧急手动启动可通过鉯下三种操作实现:   

1.按下每个防护区门口的紧急启停按钮;  

2.气体灭火控制器面板启动键操作;(将气体灭火控制器面板上的设置锁打到【II】位;按下面板上报警区域的【启动喷洒】键直到液晶屏出现“按确认键延时启动”文字提示;按下面板“确认”键)   

启动;(将气体灭吙报警区域设置为“自动”状态)并且火灾报警控制器改为自动状态和喷洒允许(当气体保护区内的任意一个烟感加温感报警后延时30秒後自动启动钢瓶进行灭火)  

J.气体灭火控制器的操作权限设置锁:  

2. I:二级操作允许,面板上除各区【启动喷洒】外的所有按键均可操作  

3.II :二级操作允许面板上所有按键均可操作 