请教消防弱电的师傅,消防泵控制箱输入输出模块为什么老是主机显示反馈故障的,和另外一个显示输出故障的

你的弱电系统有些什么内容你嘚消防控制柜是两线制编码的吗?如:消防报警按钮烟感探测器,温感探测器温感电缆,消防电梯应急广播,防火卷帘门应急照奣,消防水帘(幕)等等,你装了哪些你都没有讲清楚,你的系统中准备接些什么东西

目前实行新的火灾自动报警规范、消防给水規范,消火栓泵和喷淋泵启动基本一样了只是喷淋泵没有下面的流量开关。像消火栓箱里面的直接启泵按钮现在只用接到火灾自动报警系统就可以了不用接到消防泵房了,相当于火灾手动报警按钮作用消防泵有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制線,接到消火栓水泵控制柜上2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位於湿式报警阀处)这2根线用来启动消火栓泵。3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20控制线由消防水泵房消防水池液位监视控制器接来。用来低水位報警4、消防控制室引来2跟直接启泵线NHKVV-6x1.5/SC40,每根控制一台水泵的启、停5、水泵启动、故障返回信号通过双输入输出模块LD-8303,双输入输出切换模块LD-8302A连到火灾自动报警系统。具体怎么连更专业了。你的弄本海湾的产品手册看看另外还有消防水箱、消防水池液位监视线(都是NHKVV-2X1.5-SC20),分别引到消防控制室墙上的各自的多功能液位监视器上但是这个不是接到消防水泵控制柜上的。。跑题了.

消防报警中输入输出模块的工作原理 问题 1消防报警中输入输出模块的工作原理 能说清控制器与输入输出模块、 前 端设备之 间信息交换的步骤最好。 回答: 用 4个设备来说奣:烟感、控制器、输入输出模块、消防泵 烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过输入输出模块的输出端给消防泵信号, 啟动消防泵消防泵启动后通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器。 问题 2 消防报警:模块怎么区分控制 模 块输出模块输出輸入模块,输入模块在预算中怎 么计算啊 回答:控制模块:通过他控制现场设备的 ,但不接受反馈信号 ,也就是输出模块。输入输出: 控制 現场设备同时接收其反馈信号。输入模块:也称监视模块只接收反馈信号,起监视 作用预算的话,你得找个设备厂家让他们报价格厂家不一样价格也不一样! 问题 3:消防控制柜主机如何扩容 回答:监控主机里面有回路卡,一个回路卡带 128 点

  【提问】1、屋顶风机配电箱系统图中有一趟线,显示“消防联动引到消防室”可平面图上并没有该管线的走向?请问这趟管线该如何引入消防室是自己估算位置吗?

  2、我理解的总线制消防联动系统管线是:由消防中心通过弱电井中各层的输入输出模块与各层的相关配电箱内的输入输出模塊衔接在一起。这样理解不知对不对如果理解正确,为什么风机和喷淋泵的配电箱内会有一趟消防联动管线直接引入消防室呢?

  【答案】学员dfefdfd你好您的问题答复如下:

  问题一消防动线是画在火灾报警图上的,所以强电也就不计算此工程量要计入火灾报警内;问题二你理解的对排烟风机和消防、自喷水泵的配电箱均有消防联动线到消防控制室的。