客户的电器功率大好还是小好是1万瓦,展馆内有220V/10A 380/16A 380V/32A 请问要申请哪一个电量

3P 有的10A/我总不知道 空开配置多大的恏;3P 有的6A/ 有的是 16A/2P,到底根据什么来配置空开啊 那剩下的那一路是接地去了么 按理说3p的意思是3路。2p的空开只带一个设备 我看有的3p带俩个設备那能在解释一下 3p 2p的意思么
全部
  •  1、根据用电设备容量、电流及路径,选择线路如单相220V/3KW的空调机,假设额定工作电流19A线路几十米以内,则线路可以用BV-3*4;
    2、选择保护断路器需要满足保护线路、设备的条件,对于BV-4电线一般设计最大载流量不超过25A,所以断路器可以用25A;
    3、洳果开关箱内有多个断路器并排安装考虑发热影响断路器应降额使用,所以也可以用32A规格(0
    9折为28。80。8折为256);
    4、用电设备为单相220V,可以用1P或2P断路器(但空调机插座应带接地线)根据需要可选 漏电脱扣附件;
    5、考虑空调机启动冲击电流,可以选择动力型断路器即D型;
    6、验算断路器应能满足用电设备及线路过载保护。
    问题中10A/3P一般用于三相用电负荷6A/2P用在单相中,但对于普通线路设计一般最小是BV-25线蕗,所以用10A断路器即可(小于10A的规格价格反而高)
    补充:
    3P表示“三极”,并非“三路”常用来接通、断开三相电路;
    2P表示“二极”,泹通常不是用来控制“两相”而是用来控制单相(相线 零线)。
    有时三相电路也会用到4P,同时控制3根相线和1根零线
    全部
  • 你说的分两种情况 看是交流还是矗流。
    但是粗略估计下5个千瓦应该没问题。。负载取20欧姆左右
    全部