960kv和1200kv的外转子直流无刷电机机有什么区别

该楼层疑似违规已被系统折叠 

3536 KV1200的電机推荐用电压多少的电池13V以上会不会爆转子。。说实话,我现在还搞不懂每个电机的极限转速只知道每V电压下它的分钟转速。。。


一、判断题(正确打“√”错誤打“×”,共24题)

1.输电线路光纤分相电流差动保护,线路中的负荷电流再大

一侧TA二次断线时保护不会误动。( )

2.超高压变压器过励磁时差动保护的差回路中出现5次谐波

电流,过励磁愈严重5次谐波电流与基波电流之比也愈大。

3.双母线接线的断路器失灵保护中可用隔离开關辅助接点启

动的双位置继电器来反应断路器所接母线。

4.在中性点直接接地的系统中双侧电源线路上发生单相金属

性接地,不论系统处茬何种状况、不论接地点在线路何处故障时接地点总有故障电流存在。

5.当变压器差动保护中的2次谐波制动方式采用分相制动时

躲励磁湧流的能力比其它2次谐波制动方式要高。

6.变压器接线为YNd11接线,微机差动保护采用d侧移相方

式该变压器在额定运行时,YN侧一相TA二次回路斷线三个差动继电器只有一个处动作状态,其余两个因差动回路无电流仍处制动状态

7.甲线路上装设了超范围允许式距离高频保护,线蕗外部短路

故障时甲线路中无高频信号。( )

8.某双侧电源线路的两侧分别装设了检线路无压和检同期的三

相重合闸线路两侧的重合闸后加速保护均应投入。

9.变压器瓦斯保护的直流电源和其出口跳闸回路应与电气量保

护分开按独立保护配置。( )

10.正常运行时发电机机端的三次諧波电压比中性点的三次谐

波电压小。这是因为机端的等值容抗比中性点的大

11.变压器非电气量保护不应启动失灵保护。

12.某线路上装设了超范围允许式距离保护当在该线路一侧的

断路器与电流互感器间发生短路故障时,该侧母线保护动作后应立即停信,以使对侧保护快速动作

13.数字保护装置的采样频率为1200Hz,则每工频的采样点数是

14.某负序电流滤过器,为要使负序动作电流为3A则单相通入

的电流应是6A。( )

15.设500Kv系统各元件的序阻抗角为90°,线路一侧的并联电

抗器一相发生了匝间短路则该侧线路零序电压超前流入电抗器零序电流的相角是270°。

16.高频闭鎖式方向纵联保护应用在单相重合闸线路上时,单相

跳闸要求收发信机发信( )

17.为减小电流互感器的误差,可将两个相同变比的电流互感器

18.設A2与A0比相元件的动作方程式为-60°

60°。某500Kv线路在一定负荷电流下A相发生瞬时性接地两侧保护正确动作将A相跳闸线路处非全相运行状态,此時比相元件处于不动作状态

短路通过d侧的短路为9.8KA时,则YN侧最大相电流为

20.接线为YNd11的变压器,两侧TA接成星形微机差动保

护采用d侧移相方式,额定运行下YN 侧保护区内发生单相

我要回帖

更多关于 外转子直流无刷电机 的文章

 