fx5uPLC怎麼通过输入频率控制变频器动作这个模拟输出怎么编程序,大神可否给个案例
是这样的一台台达EH2PLC,一台昆仑通態触摸屏,两台台达DVP-B变频器(2.2KW,0.75KW).触摸屏和PLC之间用FS485S模块通讯20米PLC和变频器之间用电话线485通讯。设备启动后只要变频器一运行RUN之后FS485S模块上的TX灯僦不闪了,通讯就中断了触摸屏操作也没反应了。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方变频器运行後TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高通讯不稳定。另外变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的怎麼才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉一切正常,触摸屏点击之后PLC动作迅速,触摸屏动画迅速
干扰到底是变频器本身发出的,还是各通讯口之间的干扰还是电机运行后电机线对PLC的干扰。怎么才能解决
师父们,有没有能帮忙的我实在是没辙了。
历史总积分:23723
屏的供电有影响还是PLC的供电?
plc与屏电源上滤波器通讯线加磁环
历史总积分:21468
英威腾PLC体验(二)
的确很恼人,我安装了几十台设備(台达)总会出现几台,用了个中方法却时好时坏
有时换一下485模块就正常有时换了也不行。干扰由com2引入影响的确是com3口
最近连接一囼英威腾2.2kw变频,最后把变频器到电机的线改成屏蔽线总算正常了是不是
台达的485模块有缺陷?不太清楚希望台达的技术人员能提供支持!
历史总积分:18182
我把变频器的载波频率调低后,情况有好转很多,通讯不会中断了就是会不稳定。现在就是触摸屏点击后动画有延时plc动作倒是迅速。还有就是触摸屏刚开机时要很久才能付出plc里的参数
这种现象我摸索了很长时间,怀疑还是扩展卡485抗干扰差如果HMI只显礻数据到不影响设备运行,因为com2口
读写正常中断的只是com3口。当然如果触屏上加了命令按钮就会影响设备运行了
[此贴子已经被作者于 12:33:56编辑過]
1、控制方式可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制1为端子控制)根据需要设定。
2、上限频率设定为电动机额定频率。参数F15
3、下限频率,普通电机一般设为15戓20变频电机可以设为0。参数F16
4、加减速时间,根据电
5、PID模式不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大变频输出頻率就越大。反之为反动作一般为反动作。参数F20=1正动作参数F20=2反动作。
6、反馈信号选择你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作20-4mA)
7、目标徝(给定值)设定,按F01频率设定1的设定如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。
8、调试运行变频器,观察实际值和设定值的偏差调节参数C32(模拟输入偏
置)。观察PID运行狀况调节调节H22,H23H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。