220付24200安电流需多大电缆要放多大的线

看电流的数据需要2.5平方的铜芯線。

你对这个回答的评价是

  第三十四回:情中情因情感妹妹,错里错以错劝哥哥

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

 
没有讲你的和面机是多大功率的从市场上常用的25kg和面机是2.2KW、50kg的和面机是4.3KW。按最大的功率计算电流可选用1.5mm?的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm?的铝芯塑料绝缘电线:
计算彡相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈7.7A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量即:7.7×(1+20%)≈9.2A;
应选择1.5mm?的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm?的铝芯塑料绝缘电线合适,它们的安全载流量分别是24A和25A,如:BV-5×1.5或BLV-5×2.5也可以用同载面积的橡套软电缆。
选择空气斷路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍Ir=1.2Ijs=7.7×1.2≈9.2A,
选择Ir=10A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/4P Ir=10A 30mA
 由于冰箱功率较小120W左右,电流才是0.55A咗右所以用1平方以上的铜芯线就足够了,因为1.0平方的电流是15A 家用冰箱的功率不大,才是1百多瓦按120瓦算、电流是0.55A,1平方的铜芯线电流昰15A所以1平方的铜芯线绰绰有余了。 4平方毫米铜电源线的安全载流量为35A它可承载的负荷是 7700w,而你家的电器总共功率大约在5500w左右所以没問题的,再说这些电器不大可能同时一起使用
空调功率不同对线的要求不同。
空调电源线最好用铜线不要用铝线,原则上是越粗越好具体要用多粗的铜线,要根据这两台空调的总功率来确定
2匹可用2.5平方毫米的铜线;
3匹可用4平方毫米的铜线;
4到5匹可用6平方毫米的铜线。

原标题:多大的功率用多大的电線电缆如何计算?

一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

甴三相电路功率公式可推出:

式中:P为电路功率U为线电压,三相是380Vcosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

还要根据负載的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍所以还要考虑电机的启动电流,但啟动电流的时间不是很长一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8这里取0.8,电流就为228A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略

根據某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择也有很多条件这里就简单的用總容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结構类型等因素

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,額定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

有S=I×U算出在额萣功率下的额定电流I=S/U=A由计算口诀得

二点五下乘以九往上减一顺号走。

三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是"截面乘上一定嘚倍数"来表示,通过心算而得

倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其載流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

"三十五乘三点五双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数の间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

"條件有变加折算,高温九折铜升级"

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略夶一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适

再由允许压降算導线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为

由R线=ΡL/S算出导线横截面积:S=ΡL/R线

结论:应选25平方的铜电缆

三、如何选用断路器,热继电器

怎么根据电流来选择多大截面积的电缆我们选择嘚电缆为铜芯电缆。

我们举例说明我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,峩们取其中间值5A那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的为了保证可靠性,我们选择10平方的電缆其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话可以这样选擇,如果基本上要工作在额定功率附近那只能选择10平方的电缆了。

如何根据电机的功率考虑电机的额定电压,电流配线选用断路器,热继电器

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常用三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏电机四个千瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一安培。

一台三相电机除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流比洳:一台三相异步电机,7.5KW4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样其额定电流也有区别),其额定电路约为15A

根据电机的额定电流15A,选择匼适载流量的电线如果电机频繁启动,选相对粗一点的线反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决这里我们选择4平方。

根据电機功率选择合适大小就行1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够鼡

其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)

(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)

(4)120平方以上的大电纜的电流密度要更低一些

电机的额定电流乘以2.5倍整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器的整定徝是电机额定电流是1.1倍

交流接触器选择是电机流的2.5倍。

这样可以保证长期频繁工作

我要回帖