远传式MF带远传的磁翻板液位计计有什么优势?

    磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。那么,磁翻板液位计又是如果实现信号远传输出的呢?
    首先,让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色,两色交界处即是液面的高度。
而带有远传变送器的磁翻板液位计,在其变送器部分及电气部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。磁翻板液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加通讯协议,也可以使用总线通讯。
    为了扩大磁翻板液位计的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。这个就是磁翻板液位计现实远传信号输出的原理及过程。

本文,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!

磁翻板液位计拥有非常高的市场占有率,不用谈他的知名度是如何,且谈他的使用寿命是相对来说非常长的。淮安三畅仪表研发制造磁翻板液位计这么多年以来,还是有一些人对磁翻板液位计远传原理不太了解,其实阅读过这篇文章的人就会了解了。下面我们通过一个案例来说明下。

2004 年度硝区大修时, 冷冻工段1 #氨蒸发器新装了一台带远传输出的。就地指示仪表型号为SCUHZ-25 , 是常见的磁翻板液位计, 直观, 醒目, 有利于工艺人员读数。远传变送器型号为LB , 其原理和结构均新颖、简单而可靠。仪表投运一个月, 运行稳定、可靠,

远传液位变送器工作原理

LB 型液位变送器由液位传感器和转换模块组成。
液位传感器是由一组干簧和电阻链构成。干簧管J 和电阻R 的电气连接如图1 。


干簧管和电阻每隔10mm 一组, 等距离地安装在一根不锈钢管内。全部电阻的阻值均是相同的, 即:R1 =R2 =R3 … … =Rn 。电阻的数量由液位测量范围(即标尺的长度)来决定。例如测量范围为1200mm 时, 则R 阻的个数n 为n =1200 ÷10 =120(个)。

液位传感器与磁翻板液位计并列安装在浮筒一侧, 同处于磁性浮子的磁藕系统中。当磁性浮子随液位上下移动时, 对应高度的干簧管受磁场作用而吸合使电阻链的阻值, 即图1 的a , b 点呈现的阻值Rab 发生变化。

例如当液位处于最低位置, J0 吸合, 全部电阻被J0 短路, Rab 为0 ;当液位为最高位置, Jn 吸合, Rab 为n 个电阻串联的总和。亦即:液位为0 %时, Rab =0 , 液位为100 %时, Rab 为最大。转换模块实际上是一个简单的测量电阻值的电路, 由Ψ/V(电阻/电压)转换电路、V/I(电压/电流)转换电路和零位、量程调整电路构成。框图如图2 所示。


来自液位传感器的对应液位高度的电阻信号, 进入图2 所示的a , b 端, 经处理后最终输出4~ 20mA DC 标准信号。

   由于传感器与磁翻板液位计处于同一磁藕系统中, 且测量范围是一致的, 因此可利用磁翻板液位计的标尺刻度进行调校。调校时, 只需用一块磁钢, 靠近标尺上待校点的位置, 再调整转换模块的输出, 使之对应即可。当磁钢靠近标尺0 mm刻度时, 调整“零位”电阻, 使输出为4mA , 再把磁钢靠近标尺的100 %位置处, 调整“量程”电阻, 使输出为20mA 。如此反复调整三次, 调校工作即告完成。

5  与常用液位计比较
    测液位的方法和测液位的仪表类型很多, 在此仅与常见的, 用得最为广泛的静压法液位测量仪表进行比较。

    使用差压变送器利用静压原理测液位, 要考虑被测介质的密度和气相的负迁移问题。当实际工况使介质处于临界沸腾状态, 其密度是一个变数;或当几种成份构成的混合液其浓度发生变化,密度也会随之改变;未使用负迁移时, 气相引压管内积液, 或采用了负迁移, 而积液筒内液体蒸发或流失时, 都会出现误差。这些误差的出现在时间上是不可预知的, 在数值上是不固定的, 有时误差的百分数可大到2 位数以上。
    而LB 液位变送器测液位, 不受介质密度的影响, 不存在负迁移问题, 误差固定为±10mm ,对于小量程的液位测量系统(如0 ~ 500mm 范围)来说虽稍大, 约±2 %, 但其误差却是固定不变的。而对于大范围的液位测量, 其误差则很小, 例如对于0 ~ 2m , 其误差仅±0.5 %。

    一个磁翻板液位计和一台差压变送器安装要4 个法兰, 而这套系统仅要2 个法兰, 同时少在设备上开孔, 对设备是有益的。同时清除因磁翻板液位计和差压变送器取源位置不一致, 造成2 种液位计的液位百分读数不一致给工艺人员带来的不便。调校与日常维护简便。

    LB 远传变送器和SCUHZ-25磁翻板液位计不到6000元, 而单是一台中等质量的EJA—118双法兰变送器就高达14000.00 元。但是国产的价格相对8000mm的远传磁翻板液位计来说低一些,但是这两者并不是通用的,也有应用区别。比如高温高压的情况下,用磁翻板液位计比较好,而且双法兰的毛细管有要求,具体的请点击查看。