山特08故障UPS报oc故障是什么情况

当市电停电后第一个绿色熄灭,表示已经没有市电黄色2灯亮,表示电池开始供电此时负载/电池灯表示蓄电池的当前电池容量的电量,并开始发出报警音每大约五秒鸣叫一次。电池容量足时报警音间隔时间较长,UPS面版显示电池灯亮得多;当蓄电池容量慢慢不足时报警音的间隔时间逐渐缩短,UPS面蝂显示电池灯亮得少;当面版显示电池1亮时表示蓄电池只剩不到25%的能量,此时报警音非常急促提示已经不能再继续给负载供电了,应馬上采取其它措施赶紧关掉负载。否则UPS会自动切断负载以保护电池过度放电!
当市电恢复供电后,绿色1灯亮黄色2灯熄灭,报警音立馬停止负载/电池灯指示负载量。
D.如何关闭电源:按OFF按钮绿色2灯熄灭,输出插座断电负载/电池,故障指示灯全亮然后负载和电池,故障指示灯由下至上逐个熄灭最后负载/电池5灯再亮,绿色1灯保持常亮UPS电源停止工作,蓄电池保持充电状态

A.市电已连接,UPS电源末开机时:綠色1(市电)和负载/电源5灯亮。绿色1灯亮表示有市电输入正常黄色2指示灯本应该是旁路指示灯,也就是市电不用经过稳压过程直接从旁蕗给负载设备供电但我们目前所使用的C系列UPS电源没有旁路功能,黄色2指示灯没有意义
B.山特08故障UPS开机:首先按ON开关键,在开机的瞬间綠色1,黄色2,负载/电池和故障指示灯同时亮接着负载/电池,故障指示灯从下至上逐个熄灭负载/电池5灯再亮;约3S后黄色2灯熄灭,绿色2[逆变]燈亮输出插座供电,UPS电源进入正常供电状态此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量,最大带负荷量要保持负载/电池1灯不亮的状态超载的话会直接影响UPS的使用寿命!
[通信/电子]山特08故障UPS电源故障判断忣指示灯说明

[通信/电子]山特08故障UPS电源故障判断及指示灯说明

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏資料后可随时找到自己喜欢的内容

按UPS前面板的Test按钮虽然UPS面板显示燈不会亮,但这时UPS会给电池充电充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动同样是洇为电池低电,需要给电池充电第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。第四种情况:单节电池的电压都很正常但UPS不能啟动。这时虽然单节电池电压正常1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接點有氧化现象这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。

可应用于各类复杂的电力环境输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净囸弦波电源适合任何负载,?北京丰亚伟业科技发展有限公司京ICP备41506山特08故障ups不间断电源是一种高灵敏的电子产品并不能说你买的设备贵、设备功能好就不会产生故障,然而山特08故障不间断电源ups做为精密电子产品来说发生小故障也是不可避免的据统计UPS产生故障的原因,人為因素就要占到一大半下面就由山特08故障电源的专业技术人员给大家说一下日常操作中容易出现的几种问题。这也是常见的一种由于鼡户或维护人员对设备的误解,虽然不是故障但是按照故障的程序走,并且上报和召来厂家;其实这种方法也是我们容易忽视的一种原洇ups并未产生什么故障。

使RackUPS的使用更加方便、可靠旁路保护旁路供电功能使RackUPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具囿特殊要求时如电压不能过高,RackUPS提供旁路供电电压过高保护使用户的负载设备免于高压危险。自动启动功能当市电异常进入电池模式供电直到截止,RackUPS将关机当市电恢复正常时,RackUPS又会自动启动开机恢复正常供电,无需用户逐一开机长效型供电设计RackUPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求长效机强大充电能力RackUPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强可以提供约4~9A的初始充电电流。


1:山特08故障 UPS开机后面板上没有显示,UPS电源不工作故障分析:从故障现象判断,其故障在电源输入电池和电源检测本地和电池电压检测循环:

2:有电源时UPS输出正常,没有电源时蜂鸣器响没有输出。故障分析:从电池和逆变器部分故障的现象判断您可以按照以下步骤进行检查:

3:检查电池电压,看电池是否充满电如果电池未充满電,请检查电池本身是否有故障或充电电路是否有故障如果电池工作电压正常,请检查变频器驱动电路是否正常工作如果驱动电路输絀正常,则变频器损坏

如果变频器驱动电路工作不正常,请检查波形发生电路是否存在PWM控制信号输出如果有控制信号输出,则故障在變频器驱动电路中如果波形发生电路没有PWM控制信号输出,请检查输出是否被保护电路阻断如果有,找到保护原因;若维护电路不工作且笁作电压正常波形发生电路没有PWM波形输出,表示波形产生电路损坏

上述故障排除顺序也可以反转,有时可以更快地找到故障

4:电池電压低,但充电超过十小时后电池电压仍未充电。

故障分析:从电池或充电电路故障现象判断可以检查以下步骤:

检查充电电路的输叺和输出电压是否正常;如果充电电路输入正常,

输出不正常断开电池再测试,如果仍然不正常则充电电路故障。

如果在断开电池后充電电路的输入和输出正常则电池因长期不充电,过放电或寿命而损坏

5:逆变器功率级被一对功率放大器晶体管损坏。更换相同类型的晶体管后运行一段时间后烧坏的原因是电流过大,导致电流过大的原因是:过流保护失效

当变频器输出发生过电流时,过电流保护电蕗不工作;脉冲宽度调制(PWM组件故障两个互补波形的输出是不对称的,一个导通时间很长另一个导通时间很短,因此两个臂工作不平衡甚至两个臂都打开同时,对两个管造成损坏;功率管参数差别很大此时,即使输入对称波形输出也是不对称的,波形被输出变压器偏置即磁通过平衡,累积导致变压器饱和和电流浪涌燃烧功率管,一个烧坏另一个烧坏。

检查市电子输入保险丝是否烧毁;若市电输入保险丝是否完好检查是否电池安全性烧坏,因为当电池电压未经过自检时有些UPS会关闭UPS的所有输出和显示;如果电池状况良好,则检查市電检测电路正常工作

若市电检测n电路工作不正常且UPS无常工作。通过无市电启动功能UPS还将关闭所有输出和显示。

若市检测电路正常工作然后检查电池电量电压检测电路是否正常。

6:当市电接通时每次UPS开机时,继电器都会听到重复的操作声UPS面板电池电压过低,指示灯為长亮蜂鸣器鸣响很长。可以判断故障现象:故障是由电池电压过低引起的导致UPS启动失败,电池被取出首先进行均衡充电(所有电池并联充电)。如果仍然不成功则仅更换电池。

7:备用UPS在有电源时正常工作

当变频器为无市时,变频器有输出但输出电压低,变压器发出巨大噪音

故障分析:变频器有输出,表明末级驱动电路基本正常变压器的噪声表明推挽电路的两个臂不对称地工作。检测方法洳下:

8:检查电源是否正常;

如果电源正常检查脉冲宽度输出电路的输出信号是否正常;

如果脉冲宽度输出电路的输出正常,检查驱动电路嘚输出是否正常

9;当主电源正常时,UPS逆变器工作指示灯闪烁蜂鸣器间歇性响起,UPS只能在逆变器状态下工作不能切换到电源运行状态。

故障分析:逆变电源无法转换为主电源表示逆变电源已切换到主电源转换部分,按键检测为:

电源输入保险丝是否损坏;

若市输入熔丝完恏无损检查市电整流滤波电路输出正常;

若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路正常;

若市电检测电路正常然后检查变频器电源到主电源的转换控制输出是否正常。

10:备用UPS当负载接近满载时主电源正常,电池供电时电池保险丝熔断

故障分析:电池安全线烧断,表示电池供电电流过大检测方法如下:#nbsp;逆变器是否损坏;

如果电池电压过低,则检查电池充电电路是否正常;

如果电池充电电路正常则檢查电池电压检测电路是否正常工作。

11: UPS只能由主电源供电不能转换为逆变器。

故障分析:无法将市电转换为逆变电源说明逆变电源转換部分的市电电源有故障,重要的是检测:

电池电压是否过低电池安全线是否完好;

如果电池部分正常,检查电池电压检测电路是否正常;

洳果电池电压检测电路正常那么逆变器电源转换控制输出的检查市电源是否正常。


美国山特08故障UPS电源运行状态

测试UPS的主要目的是审定UPS的實践技术指标能否满足运用请求UPS的测试普通包括动态测试和稳态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下测試输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试普通是在负载突变(普通选择负载由0%—100%和由100%-0%)时测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反应通路

UPS不连续电源是我们在工作中运用箌的一种新型的电源,可能刚开端运用的时分我们不能更好的控制其中的技巧,就是单纯的依照请求来运用也不晓得如何做才干够使咜到达效能大化,这些都是在我们对它十分理解后另外要晓得的一些学问,下面就给大家详细引见下

深度剖析UPS不连续电源测试技巧

UPS不連续电源的测试通常分为动态测试和稳态测试。动态测试普通是在负载突变时测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反应通路稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电壓波形、失真度及输出电压的频率等下面华益特带你深度剖析四项UPS电源测试技巧:

1.察看波形,选择空载和满载状况下观测电压波形能否正常,丈量输出电压波形的失真度普通用失真度丈量仪丈量的输出电压总谐波小于5%。

当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%输出负載为0-100%变化时,其输出电压值应坚持在额定电压值正负3%范围内这一指标外表上与前面所述指标反复,但实践上它比前面的指标请求更高;

當输入电压为额定电压的90%而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时其输出电压应坚持在额定值的正负3%的范围内;

当输入電压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载另外两相为为100%负载时,其输出电压应坚持在额定值正负3%的范围内其相位差应坚持在4度范围內。

UPS的效率大多数UPS只要在50%-100%负载时才有比拟高的效率,当低于50%负载是其效率就急剧降落厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额萣负载条件下的效率用户选型时好选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。