风机盘管机组简称风机盘管它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的多联机空调系統原理图末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数它是常用的供冷、供热末端装置。

按照国家标准GB/T 的规定风机盘管可按如下形式分类:

  • 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式
  • 安装型式分:明装和暗装
  • 进水方位分:为左式、右式

根据国家标准GB/T 的规定,风机盘管的型号和参数如下:

  • 风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验
  • 管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
  • 风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装且全部在凝水盘的仩方 。
  • 风机盘管吊装时吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门便于机组和维修 。
  • 风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm長的塑料软管并用专用管夹夹紧
  • 风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付
  • 风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍不漏为合格。
  • 风机盘管的进出水阀門应尽可能靠近凝水盘安装以免阀杆的滴水漏人房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固

符号说明:1-软连接;2-電动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。