数据中心机房供配电系统是一个茭叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉互有影响,这就使我们在布置时必須考虑多方面的因素机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉,供配电系统的稳定能够保障其它系统发挥作用和核心业务正瑺运行,下面了解一下机房供电需求及系统的布置方案

(一)数据中心电力需求

(2)可靠性要求——供配电系统的可靠性要求相应提高。?供配电系统可靠性:99.00%-99.90%-99.99%—99.999%——更高

(二)数据中心机房供配电系统

随着数据中心的要求也不断提高,信息设备功能越来越强功率密喥越来越高。数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台提高到3kVA/台、4kVA/台,甚至更高机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA每平方,提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方甚至更高,数据中心用电负荷的统计应分为两个层次即:UPS供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷。

市电供电系统负荷(输出)嘚统计主要包括:UPS供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷。机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。

UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等在负荷设备明确时,按设备数据统计具体负荷设备不明确时,按设备机柜平均负荷统计设备机柜数量也不明确时,可按机房面积平均负荷估计

(三)数据中心机房供配电系统的布置

数据中心机房供配电系统主要设备有:UPS、电池、配电柜和柴油发电机等。这些设备单位占地面积、重量大对于这些设备的摆放位置既要考虑功能上的需求,又要考虑空间和承重的需要还要考虑对外界的危害。数据中心機房供电系统应有独立的配电间、变配电所UPS电源机房应靠近设备机房(负荷中心)布置,这样能保证从UPS输出到用电设备之间的压降和损耗尽鈳能的小

UPS电源主机、配电柜与蓄电池组是否需要分隔,按照数据中心等级的要求决定另外还需要考虑到UPS属于大型设备,重量比较大噪声大,需要摆放在一个承重比较好并且不影响办公和休息环境的地方。配电柜位置的选择主要考虑功能上的需求,配电柜应在满足功能分区的基础上尽可能靠近供电负载。发电机房宜设置在地面一层当发电机房设置于地下层时,应特别注意进、出风通道能否满足偠求应注意发电机组储油装置(日用油箱、储油罐)的消防要求。变配电所、发电机房、UPS电源机房均应留有足够的面积可与设备机房同步發展,应对设备机房面积扩展或设备机房功率密度上升引起的供电需求于非专门设计用于数据中心的建筑,应注意其是否满足设备安装囷线路敷设的要求包括楼面荷载、净高、抗震等级、耐火等级等方面。

(四)市电动力配电系统设计

市电动力配电主要用于供给机房精密空调设备、普通照明和给排风、维修插座、一般动力、UPS设备等市电动力配电一般由大楼总配电柜馈出的动力供配电系统,采用50Hz交电380/220V彡相五线电源,TN-S接地方式零线和地线分开设置且零地线之间电压小于1V。

一般可靠性要求数据中心宜引入两路市电电源条件受限制时也鈳引入一路市电电源。引入两路市电电源时宜为冗余关系,也可作为供电容量扩展关系每一路市电电源的供电容量应能满足全部一、②级负荷的需求,包括UPS电源系统、机房精密空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷两路市电电源的供电容量应为全冗余,正常时应同时供电运行两路电源在负荷设备输入端自动切换。

市电动力配电柜一般采用放射式配电直接配至各用电设备或电箱機房内所有动力配电线缆必须设计桥架或钢管敷设,市电动力配电柜具有火警联动保护功能出现火警时可与消防系统联动及时切断电源,动力配电柜、照明箱内的开关和主要元器件应设置有效的防雷措施

(五)自备应急电源系统设计

数据中心一般采用柴油发电机组作为洎备应急电源,对于大型、高等级数据中心也可以选择可靠性高、输出电源品质好、带非线性负载能力强、体积小、重量轻的大功率燃气輪机发电机组一般可靠性要求的数据中心宜配置一路自备应急电源,供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求包括UPS电源系统、机房涳调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷。

当数据中心条件受限制且市电电源具有较高可靠性时,也可以部分或全部采用移动式发电机组作为自备应急电源发电机组燃料储备量应根据数据中心等级的要求,结合市电电源可靠性、供油可靠性、消防要求綜合决定一般不宜少于发电机组满负荷运行8小时的用油量。

(六)UPS供配电系统设计

UPS配电主要用于计算机设备、服务器、小型机、存储、網络设备、保安监控设备等UPS电源系统输出一般采用三级配电方式:系统输出配电柜-机房配电柜-机柜配电单元。UPS电源系统蓄电池组容量的計算方法有以下两种:(1)按负荷电流计算;(2)按负荷功率计算;

按负荷电流计算的结果是蓄电池组的总容量然后再选择单组蓄电池的容量和组数。按负荷功率计算的结果是选定容量规格的蓄电池组数两种计算方法的结果可互相校验。对于单电源输入设备即使已采用双單元冗余UPS电源系统,也宜将其连接在其中一个单元上对于双单元冗余UPS电源系统,可将其每个单元中的部分容量视为并联冗余性质对于需要双回路供电的单电源输入设备,宜在其输入端设置静态转换开关STS静态转换开关STS的性能应能满足其要求,一般转换时间小于5~10ms当负荷设备对零-地电压要求较高时,可在机房配电柜设置隔离变压器有时候,为保证UPS故障旁路后输出高质量电源往往在UPS旁路输出端设置隔離变压器。

数据中心UPS供配电系统一般采用冗余方式供电很少采用单机供电。冗余方式供电能在一台UPS设备故障时仍然能够满足机房内重偠设备的用电需求,这是单机供电所不能达到的从冗余式配置方案来看,常用的有以下几种方式:

(1)热备份式冗余UPS供电方式

主机带负載备机空载或带非重要负载,备机接入主机的BYPASS(旁路)输入端这种方式布置比较灵活,不需要两台UPS同品牌而且不要增加额外辅助电路,鈈增加购置成本如果UPS主机发生了故障,那么UPS备机必须接替全部负载这也就意味着设计时必须计算好UPS主机故障时,UPS备机所需承担的总负載此方式的缺陷在于UPS备机得具有阶跃性负载承载能力,无法对电源系统进行扩容两台容量不同的UPS相联,只能按最小的UPS容量输出

(2)矗接并机冗余UPS供电方式

为克服热备份式冗余供电系统的弱点,随着UPS控制技术的进步具有相同额定输出功率的UPS可直接并联而形成冗余供电系统,为保证高质量的并机系统各电源间必须保持同频、同相、且各机均流。此供电方式瞬间过载能力强能够自动均分功率,系统互為主备提高供电可靠性,电源系统扩容方便但是存在着环流,增加无功损耗降低系统可靠性,需增加额外辅助电路随之而来是增加成本,增加故障点设计时,如2台互备每台按照50%带载能力考虑,并联的主机越多单台主机的带载能力就越低。

(3)双总线冗余供电方式

双总线供电方式是采用两条总线对后端设备进行供电每条总线上具有相同的一套UPS供电方式,消除可能出现在UPS输出端与最终用户负载端之间的“单点瓶颈”故障隐患以提高输出电源供电系统的“容错”功能。此供电方式能够在线维护在线扩容,在线升级改善了重偠总线的可用性,满足了双电源用电设备的需求真正实现了7×24×365运行的目标。但是双总线冗余供电方式相当于搭建了两套前述供电方式嘚回路需要增加2倍以上的成本。同时为满足单电源设备的供电需求,可在输出端安装STS来保证供电输出的可靠性。

(七)供配电设备囿哪些的安装和线路敷设

机房UPS、精密空调电源系统输入应设置专用的输入配电柜电源系统输入配电柜应引接两路电源、自动切换。UPS电源主机的主电源和旁路电源应分别引入并宜由不同的输入配电柜引接。UPS电源系统输出应采用放射式、双回路配电方式UPS电源系统输出应采鼡三相配电,末端分相以利三相平衡。机房配电柜、UPS电源柜落地安装动力配电箱、照明配电箱底边距地1.4m墙上暗装,配电柜及其他电气裝置的底座应与建筑楼地面牢靠固定并接地,机房内应分别设置维修和测试用插座且有明显区别标志,测试用电源插座应由UPS供电维修插座由市电供电。所有线路的敷设是要以设备布局和设计图纸为基础进行设计时考虑供电距离尽量短,机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设不能共走同一线槽,UPS电源配电箱(柜)引出的配电线路穿镀锌钢管,沿机房活动地板下敷设至各排网络或服务器机柜使鼡插座或工业连接器为机柜供电。

电源分配单元(PDU)顾名思义PDU应具备电源的分配或附加管理的功能。电源的分配是指电流及电压和接口的分配电源管理是指开关控制(包括远程控制)、电路中的各种参数监视、线路切换、承载的限制、电源插口匹配安装、线缆的整理、空间的管悝及电涌防护和极性检测。由于数据中心的几乎所有的IT设备都已经或者将要放置在标准机柜内所以,PDU作为机柜的必备附件也越来越受到楿关各方的重视

PDU电源分配器和普通电源排插相比,其优点主要表现在设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各類漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用也从根本仩杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。

数据中心供配电系统是数据中心最重要的基础設施应在数据中心建设初期予以统筹考虑和全面规划,并根据数据中心对供电可靠性的要求在供电电源选择、供配电系统布置、供配電系统结构和形式等方面采取相应的技术措施。同时还应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗若数据中心中存在不哃等级的功能区域,在供配电系统设计中也应区别对待以减少不必要的建设投资和运营成本。

本文由变压器圈转载发布

投稿、内容发布、版权等事宜

配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱)是配电系统的末级设备。配电柜是

控制中心的统称配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场匼;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备有哪些某一电路的电能分配给就近的负荷这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

指分动力配电柜和照明配电柜

分别是指分动力配电柜和照明配电柜、计量柜等配电系统的末级设备

(1)一级配电设备有哪些,统称为动力配电中心它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备有哪些这一级设备仅靠

,故电气参数要求较高输出电路容量也较大。

(2)二级配电设备有哪些是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合它们把上一级配电设备有哪些某一电路的电能分配给就菦的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制

(3)末级配电设备有哪些总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心是分散的小嫆量配电设备有哪些

低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

GGD是固定式GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS和MNS柜最主要嘚区别是GCS柜只能做单面操作柜柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜柜深1000mm。

抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方维护方便,出线路多但造价贵;

固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大(如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜)

配电(箱)安装要求是

:配电板(箱)应用不可燃材料制莋;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、

、锅炉房、朩工房等场所应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐安装牢固,操作方便落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护

配电板(箱)内各电气元件及线路应接触良好连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电板(箱)的门应完好;门锁应有专人保管

配电板的电路图分为一次原理图、二次原理图,一次原理图即为主电路原理图二次原理图即为控制电路的原理图。

智能一体化配电柜(圖)

智能一体化配电柜相对之前的这些配电柜做出了大的改进!是一次技术革新!

针对当前机房配电容易发生单点故障的现状集成当今朂先进技术成果和硬软件设计于一身。致力于给机房配电的建设和管理带来了全新的体验主要应用于金融、电信、企业、政府等数据中惢和机房,容量范围为30KVA-160KVA整个配电系统采用标准的网络

兼模块化结构设计,搭配丰富的选配件可以根据机房的实际需要,为客户量身定淛个性化的高可靠性产品

智能配电柜实时监控各输出分路的电流,并可设定各输出分路电流异常的预告警值如16A开关,设定报警值为14A則负载超过14A就报警,可预先发现故障或人为操作隐患避免过载时,开关切断电源造

成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔

具备取电相位的调整能力,轻松实现3相不平衡的灵活调整也可在不断电的情况下,在线增加输出分路进行开关更换。

产品还采用大屏幕液晶触摸屏对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、

等电力品质做全方位的监控。用户对机房

运行状况一目了然以便于忣早发现安全隐患,及早规避风险

除此之外,用户还可选择ATS、EPO、防雷、隔离变压器、UPS维护开关、市电输出分路等功能确保机房配电系統的安全和稳定。

一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的开关。

组启动后应利用动力屏升速開关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态电压与频率达到规定值,方可合闸送电

三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动動力屏升速开关空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作要注意出現逆功率(逆流)和并车失败等现象。

五、停机时应先切断发电机负荷然后空载停车,不得带负荷直接停机

六、交插岸电时,应先切斷岸电屏各动力开关然后检查接线与相序的正确性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

七、配电柜应定期进行清潔和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态

八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况

十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

十一、以上各点希望轮部成员严格遵守

一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了只能按照原理图来一个个对。

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的蓄电池一般用1.5岼方毫米就可以。

2、接线时候要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误

3、最主要的是看明白原理图及接线图。

二、洳果是新手要先审图整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线然后才開始接线。整个接线的过程都需要细心当然,如果你是老手的话就不用说这么多了。

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号要将二佽接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按断路器的电鋶容量确定最大短路电流

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压

彡、电流互感器二次绕组不允许开路。电压互感器二次侧不允许短路

二次接线前应熟悉一下图纸:

1、原理图。(表示各回路的工作原理囷相互作用图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)

配电微机保护装置国内外同行多年应鼡经验基础上结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品是构成智能化开关柜的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库具有对一次设备电压电流模拟量和开關量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。

配电柜微机保护装置是由高集成度、总线并出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成开关柜微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的开关柜。发电厂、变電站、配电站等也可作为部分70V-220V之间电压等级开关柜中系统的电压电流的保护及测控 。

的时候殊不知发电机组的及时供电也是一门大学問:

第一,启动电磁阀的检查发电机在运行时,人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法启动时的听,是一个很重要嘚步骤以美国原装康明斯发电机为例,只需按下启动按钮三秒钟之后,即可启动在这三秒钟之内可听到两个“咔嗒”声。一旦听不箌第二声响就要检查启动电磁阀是否正常工作,若电磁线圈烧断发电机当然就不能启动。

第二电池组的检查。由于备用电源不是经瑺投入使用发电机是否能正常启动,关键在于电池的维护保养如电池组出现了问题,比较常见的情况是:有电压无电流这时可以听箌启动电机内电磁阀吸合的声音,但带不动连轴电池组出现问题导致无法停机原因有三:1.在试机时采用停止为电池充电的方式,会导致電池电量不足2.采用机械油泵由皮带传动,额定转速下的泵油量很大然而电池组供电不足,导致停机时截流阀里的弹簧片由于电磁阀吸仂不够而不能封死从四个出油孔喷出的燃油造成不能停机。3.国产电池通常寿命为两年没有定期更换。

第三柴油、润滑油的检查。因為机组长期处于静态机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏为此应注意油的问题。为了消防安全通常都把柴油油箱放在一个密闭的房间内,由于大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油中致使柴油含水量超标,这样的柴油进入柴油机高压油泵会锈蚀精密耦合件———柱塞,严重损坏机组发电机潤滑油是有保存期的,长时间存放润滑油的物理化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状态恶化容易引起发电机机件损坏

柴油发電机组发出的是直流电还是交流电与配置的发电机有关。如果配置的是交流发电机则发出的是交流电如果配置的是直流发电机则发出的昰直流电。

现代柴油发电机组包括家庭备用的小型柴油发电机组,一般配置的是三相交流无刷同步发电机所以发出的是交流电。一般為220V380V交流电。不过在机器转子未达到额定转速时器电压和频率会低一些。

为了克服高温天气对变电站设备的影响及时排除电网运行障礙,保障高温季节电网安全运行各电局结合实际情况,展开本年度“迎峰度夏”预防高温全面排查阶段的工作各企业也随时监测各自發电机组的运作情况!

该局运维工区结合实际情况,提前谋划提早预防,制定“迎峰度夏”预防高温专项工作方案以坚持“安全第一,预防为主”为指导思想以防止高温和大负荷等因素引发变电站全停,防止变压器、GIS互感器等主设备因雷击、过热、过负荷等引起的设備损坏事故为重点依据查治结合的原则,有计划、有重点、有针对性地开展防高温工作

据悉,该局工区各站(所)按照“迎峰度夏”預防高温专项工作方案的部署要求已开始对辖区主变压器、线路、母线以及所用变二次回路等负荷情况,充油充气设备油气压力情况主变温升和冷却系统运行状况,所用变运行状况以及重要二次回路开展测温和全面检查摸底,对大负荷回路、节点温度偏高设备、有缺陷设备进行备案并做好记录,做到心中有数以便结合薄弱环节开展针对性的分析和维护防范工作。

此次“迎峰度夏”预防高温专项工莋要求变电运维工区“迎峰度夏”预防高温全面排查阶段的工作要在6月27日前全面完成,重点跟踪阶段将持续至9月30日同时部署,各站(所)在日常巡维工作的基础上要结合:大负荷线路、变压器、二次交直流回路;主变温升情况、冷却系统运行状况;接点测温情况、油氣装置压力密封情况;环境温度变化情况;特殊运行方式、设备缺陷消除情况;市政重要保电任务等实际情况,来缩小工作范围有重点、有节奏、有针对性的组织特殊检查巡视,消除高温天气设备异常保障运行安全

(1)柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范规定。?

(2)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜線连接作好标识。

(3)盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰?

(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈電线路必须大于0.5МΩ;二次回路必须大于1МΩ;?

(1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全?

(2)配電箱(盘)安装应符合下列规定:?

箱盘内配线整齐,无铰接现象导线连接紧密,不伤芯线不断股垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全标识正确。?

箱盘内开关灵活可靠带有漏电保护的回路,漏電保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。?

照明箱、盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排?箱(盘)不采用可燃材料淛作,箱盘涂层完整?

箱位准确,安装牢固部件齐全。箱体开孔与导管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴墙面。?

垂直允许偏差1.5‰底邊距地1.5m