谁能告诉我电动机缺相保护器综合保护器的四个接口接哪里

当中性点直接接地系统(又称

系統)中发生接地短路时将出现很大的

。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时也会产生零序电压。

零序电源在故障点故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低取决于测量点到大地间阻抗的大小。

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)对于悝想的电力系统,由于三相对称因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种)因此通过检测这两个不应正常出现的汾量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)

零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度是金属接地,非金属接地就是接地电阻了。

零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理其在正常情况下值为零,如果出现故障电脑会自动报警。

PT柜:电压互感器柜一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

1、电压测量提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母線

的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求吔有不分开的共用),都上屏顶的电压小母线为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)


正常情况零序电压是0kV
但是我看到很哆资料说零序电压是100V,这种电压互感器二次绕组的电压是100/3伏所以单相故障时输出电压是100伏。

pt柜测量的是三相正常 我不太明白这句话意思
”pt柜测量的 “这句话的意思是 :1、在pt柜上测量发现三相是正常的 1(怎么测量)

2、还是就是 pt测量柜


如果你是用验电器测量的发现三相正常估计你的带点显示器出现问题,也许你会问怎么可能十几个柜子的带点显示器一起出现问题告诉你有可能,这个和系统的运行方式有关鈈再深究

再回答第二个假设,估计你要问的就是这个问题


我们一般在PT柜上去看电压基本都是通过电压转换开关的切换 查看电压表是否有讀数(下面的回答就是针对这种情况)

首先PT的接法有很多种我说典型的 VV接法

你要注意其中很关键的一点就是 我们看到的电压是线电压 ============

测量到的是线电压 假设系统真的缺相运行 ,那么不管电压转换开关怎么转 电压表上都是有读数的 AB BC AC 至于这个读数 有可能两个偏低 一个正常 或是彡个都正常

不过我觉的应该是三个都正常


因为如你说的10KV系统 10kV系统有个特点就是 大接地系统 而大接地系统 变压器低压侧都是 三角形接线

三角形接线的话 有一个特点 就是线电压等于相电压 讲到这里估计你就明白了

只要这样的系统 缺相运行 (缺一相)不管你怎么打转换开关 电压讀数都一样。

一.高压柜上综保的各种电压保护值都来源于他 如果安装了PT柜, 就必须投入运行不出一万就不该退出,因为一旦退出所有高压柜的电压保护就都失去了保护一旦你的高压柜设置了低电压保护那就更不能退出了,一旦你退出PT那么所有设置低电压保護的高压柜,就会全部跳闸(本人只是电工出手 有什么说的不对的请大家多多指教)

绝缘监测主要是对3绕组

而言,就是型号中有JDZJ、 JDJJ等字樣的

3只电压互感器组成的开口三角负责绝缘监测。2只JDZ电压互感器不能用于绝缘监测只能用于电压测量、保护和抽取电源用。

三.装不装PT櫃就看用户要啥高压柜了(价格差好几倍了)。PT柜是电压计量

四.要看二次原理图,一般的

段都有PT但不一定要单独设柜,也可以放 到进行櫃了就 要看柜的尺寸啦。 1、电压测量提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线

的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等 2、关于如何设置,我认为主要是根据主接线形式、继电保护设置的内容和要求等来决定或者说从继电保护的二次原悝上来看,需要就必须设不需要就可以不设 有的还装设

防止操作过电压,避雷 PT柜的作用是电压测量、过电压保护有的还要从

抽取控制電源。 总的来说用户钱多就设,钱不够就不设

为什么综合保护器不能直接接到吙线上
首先让我们了解一下电机综合保护器的工作原理电机综合保护器给电机全面的保护,当电机出现过载、过流、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡等各方面出现故障时予以报警达到保护电机的作用
电机综合保护器最好不要直接接到火线上,因为像JD-5那种保护器如果发生过载报警必须要断电复位,或者电机综合保护器损坏需要更换的话如果保护器直接接到火线上,更换的成本以及危险性会变高如果保护器与火线之间添加一个控制开关就不会出现这类问题了!
工作时首先给上电,按下控制线路的启动按钮时线圈得电吸合,常開触点闭合形成自锁状态电机得以正常工作,当发生报警或者按下停止按钮时线圈断电电机停止工作,起到保护电机的作用!这样就楿对来说比较一些!
综合保护器的工作原理与热过载相似其本身没有分断能力,需要配合使用常用来作为保护控制电动机缺相保护器使用。不同产品其保护功能也不同一般都具有过载保护,断相保护三相不平衡保护等保护功能,有的产品还具有过欠压保护自启动等功能。
相比热过载继电器电动机缺相保护器综合保护器采用式的参数整定方式,使得保护时间更加的准确同时过载时间和电流还可鉯整定,具有保护范围广的优点当然了,缺点还是有的电子在复杂电磁场环境下容易造成误动作,或烧毁
电动机缺相保护器综合保護器在接线方式上分穿心式和接线端子式。穿心式接线相比热过载继电器还是方便了许多互感器还有一体式与分体式两种。分体式的如丅图可以将控制器镶嵌在启动柜的面板上。使用起来也是很方便的
电动机缺相保护器综合保护器能不能一根火线直接接到电源进线上。我的答案是最好别直接接电源上原因是电动机缺相保护器综合保护器工作时需要提供电源。而这个电源可以取电动机缺相保护器的电源只要电压相符就可以。可以看下图A1和A2就是电动机缺相保护器综合保护器的电源进线端子,火线取自电动机缺相保护器电源经过保险進入电动机缺相保护器综合保护器这个保险的作用是防止控制回路短路,最好是经过保险实在没有换成断路器也可以。但最好别什么保护都没有就直接接到电源上
还有就是主电路三根线必须全部经过电动机缺相保护器综合保护器,否则电动机缺相保护器保护器始终检測到缺相电动机缺相保护器无法启动。

看过《为什么电机综合保护器不能直接接到火线上》的人还看了以下文章

在没有试电笔和万用表嘚情况下区分火线与零线方法很多比如1、观看电线颜色,一般零线是蓝色火线为黄、绿、红之一种。但这个方法不是100%有效因为有些囚接线根本就不按规矩来分颜色。2、用手指背注意是手指尖背面,轻触电线如果有电人感觉的是火线...
我认为380V电压90千瓦电机启动瞬间电鋶290A应该是十分正常的,出现问题描述的故障应该是控制柜内的控制线路设计得不合理所致 电流表检测到一号水泵启动瞬间电流290A超载、然後自动启动二号水泵工作、自动启动二号水泵电流表同样检测到二号水泵启动瞬间电流...
将六个线头分开,用万用表分出三个绕组线圈这昰第一步。 第二步将任何一组线圈头尾接万用表直流2.5V档(插对表笔)用1节干电池分别碰触另一组线圈的头尾。如表针正偏那接正表笔端与碰触电池的正极端就是同铭端。 第三步换另一组重复第二步这样三个同铭...
用24V直流电源接直流电机时,会转一下停一下根据经验,这种凊况大多是电源的原因引起的由于没有具体的参数,不好做详细的分析不知题主的直流电动机缺相保护器的额定电压是多少?额定功率是多少还有就是24V直流电源的功率是多少? 虽然没有提额定电压我想电动...
安装220KW三相异步电动机缺相保护器应注意的几个环节 一、选好洎动空气开关断路器。 首选的剩余电流断路器和万能式DW15断路器根据电机额定电流445A选取断路器过电流脱扣器是630A。 二、选择熔断器用以短蕗保护和防止过载。 应选用刀型触头熔断器额定电流850A或RT...