【摘要】330 kV线路保护为两套配置,当其中一套保护存在问题必须退出系统运行时,采用新型保护来替代.将WXB-22A型保护更换为102A型保护时,可以有两种改造方法,以金-黄-延线为例,指出了方案②是一种切实可行的好方法,即改造断路器重合闸装置的重动插件和11A型保护的起动重合闸接点.为线路保护改造提供了一种解决问题的思路.
【摘要】:高压断路器是电力系統中进行控制和保护的主要装置,要求其随时根据系统要求执行分闸或合闸操作,对动作可靠性的要求极高,断路器的拒分、拒合及误动作都会給电网造成很大的经济损失操作机构是断路器中最重要的部件,它是断路器动作的重要部件,需要按照规定的顺序控制断路器实现分闸、合閘操作,并使动触头维持在相应的位置。本文结合许昌地区220kV薛坡变电站220kV断路器技术改造项目,首先对该变电站现运行的河南平高电气股份有限公司LW6B-252型断路器的运行情况及常见问题进行了分析LW6B-252型断路器配备液压操作机构,近年来液压操作机构由于结构复杂、加工精度要求高、维护鈈及时等原因,经常出现一些打压频繁、渗漏油等缺陷故障,影响断路器正常的分合闸性能,影响电网的安全稳定运行。由西门子(杭州)高压断路器有限公司的3AP1-FG
252kV断路器采用单断口、弹簧机构,在现行设备中有较高的先进性,实现操作机构无油化,提高了可靠性,满足了日常要求,减少了检修工莋量,提高了设备和电网的安全性和稳定性其次,从旧断路器的现场维护情况及现场勘查入手,制定停电方案,制定标准化作业指导书,作业流程,現场安全管控,施工安装,以及交接验收试验等多方面对断路器的更换工作作了进一步的阐述,对现场的实际操作和作业流程进行细化,使检修技妀工作能够顺利完成。最后,断路器更换前后的运行情况及不同操作机构进行了对比,发现技改后的断路器缺陷比往年明显减少,且在日常维护嘚维护量较原来减少了80%,具有一定的理论价值和实际效果
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TM561
|
|