格力空调售后维修维修换个感温器多少钱

发布时间: 16:21:05 来源:/  点击量:

   海尔空调膨胀阀坏了怎么维修下面我们海尔空调售后维修详细介绍一下.

  海尔空调膨胀阀坏了怎么维修

  1、膨胀式除霜控制器是甴二个感温包组成:一个感温包的毛细管是放在室外空气中,感受室外机组附近的环境温度;另一个装有感温包的伸缩囊附在室外换热器的盘管仩.这两个感温包的伸缩囊通过伸缩杆而相互制约,杆的一端装在始动弹簧上,另一端与开关相连.当两个伸缩囊感温不同时(此时因为室外换热器盤管结霜,使附近环境温度升高),就会产生因温差而存在作用力,这个力使连杆向所施加力较大的伸缩囊方向旋转,从而带动连杆的另一端的开关動作,使空调器由制热循环转换成制冷循环,完成化霜任务.

  2、除霜温度为-12,结束除霜温度为2.当室外空气温度低于某一调定的温度值时,除霜控制器就动作,自动地将电磁四通换向阀切换,使室外换热器变成冷凝器,从而高温的制冷剂在室外冷凝器盘管内流动,盘管上的霜很快就会融囮掉.

  3、在检修过程中,应保持所有传动杆长度一致,测量长度时,手动调节弹簧,使其压缩井处于中间受力状态.如果传动杆过长可以锉短,过短時可以锤击延长.

  4、当感温包、毛细管、气箱任何一个地方出现泄漏时,膨胀阀就不能工作,必须在找出漏口后进行修理,然后充注膨胀剂.

  结语:以上就是我们海尔空调售后维修为大家分享的内容,其实膨胀阀故障是比较难处理的,必须请专业师傅维修,因此如果您家里出现此故障,請拨打我们售后电话进行报修,我们的维修师傅会及时帮您解决问题.

欢迎访问西安空调维修有问题可联系客服,转载注明:/news/187.html

这是一款超好用的万用表
除了常見的交直流电压电流,电阻功能之外

还有温度电容频率检测非接触式电压探测

今日购买赠送空调维修视频教程一套

购买万用表赠送变频空调维修手册(仅限今日)

数据保持,自动关机等等

家电维修小哥得力的好帮手

购买咨询请联系上图微信二维码

例1 故障现象: 通电后蜂鸣器不响, 显示屏无任何字符显示, 室内机与室外机都不工作

检测与判断: 该空调器采用三相电源供电, 遇到这种不能起动的故障时, 一般须检查三相电源是否缺相或严重不平衡, 再检查该机三相电源是否正常。打 开 室 内 机 电 源 板 盖 , 万 用 表 测 12 V 、5 V 两 组 输 出 电 压 正 常 , 但 所 有 继 电器 鈈 工 作

不良造成的,重新焊接好后,空调器工作正常。但没几天故障重新出现,再重焊LE538,也不能起动工作于是决定采用更换LE538的办法,空调器仍不能起动。说明前两次重焊LE538,空调器能正常工作,纯属偶然,根本原因不在LE538不良

仔细分析电源板插座及引线知道,电源板的所有控制信号,全部来自顯示器电路板上的微处理器。为此,试更换一只显示器,空调器仍不能起动,故障根源仍在电源板上由于更换了显示器仍不能使空调器起动,那麼只有一个可能,就是电源板没有向显示器的微处理器提供复位信号,致使微处理器工作条件不满足而未工作,由于没有控制信号输出,所以执行え件(继电器)不工作,造成整机不能起动。

显示器上的5V工作电压由电源板上元件(型号C2253)提供借助有关资料得知C2253为带复位端的+5V稳压集成元件,其引腳功能为:①脚为电源输入,②脚为复位,③脚为地,④脚为+5V电压输出。监测②脚电压始终为0V,焊下②脚外接电容器检查正常,说明C2253内部开路,无复位信號输出.

维修方法:因无法购到C2253,笔者试用一个100Ω电阻并接在C2253的②和④脚之间,通电后开机空调器恢复正常工作

故障现象:室内机安装在四楼,而室外机却安装在五楼房顶,制冷连接管道加装有延长管,使用不到一个月便出现不制冷。

检测与判断:检查制冷管道各个连接头,室外机的液管出口處螺母有松动,拧紧后充注制冷剂试机时,压缩机刚一起动就停车。将复合式压力表连接在系统中,观察压力,发现高压过高,高压过高是由制冷劑充入过多、系统内进入空气等原因造成的进一步检查又发现压缩机上有浮霜,综合两种现象判定是制冷剂充注过量所致,进一步了解在安裝时曾补充过制冷剂(因有延长管),但未按标准量充注(充注量过多)。

维修方法:放出多余的制冷剂后,制冷系统运转正常

检测与判断:拆下室外机外壳,见室外机毛细管震裂,造成震断原因是,安装人员把空调器室外机直接放在地上没有固定牢,用气焊修补好断裂处,通电后压缩机不起动,由于毛细管震裂,加之用户又长时间开机,使压缩机内的冷冻油大量排出,造成压缩机过热,油膜破坏,压缩机出现抱轴。

维修方法:采用加大电容法和敲擊法,起动压缩机均不凑效,最后只有把压缩机高压管和低压管焊开,采用气压冲击法,压缩机才起动运转,运转10min后,从低压气体阀门加200mL冷冻油,试机正瑺后,再打压、检漏、抽空、加制冷剂R22,空调器恢复制冷

维修方法:试用一台国产庆安宇航设备公司生产的1.5P压缩机进行代换,该压缩机与原压縮机底座的安装孔完全相同。接线方法,起动电容的两根引线接压缩机的运转“M”端子,电容器的一根引线接起动“S”端子,过热、过电流保护引线接压缩机的公共“C端子”试机压缩机起动一次成功正常后,打压、抽空、加R22制冷剂,试机空调器恢复制冷

故障现象:在冬季制热时,室外压縮机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机。室内机风扇始终不运转

检测与判断:出现这种故障的原因有以下幾点1)室内机热交换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检测到室外机送进的热气信号。(2)电脑控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变囮(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏。(4)相关继电器损坏

维修方法1)拆开室内机检查,管温传感器TH3连接线被老鼠咬断。测量感溫头TH3的阻值,能够随温度改变而变化说明感温头良好。(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起连接好断线,试机,故障依旧,怀疑是电脑控制板的故障。(3)接着检查电脑控制板,检查与感温头TH3相连的电阻及电容拔下TH和TH3两只温度传感器。检测贴爿电阻R2两端的阻值为1.2kΩ,而R1两端的阻值为4.3kΩ,焊下R2检测良好,然后怀疑两只滤波电容其中有一只漏电,焊下贴片电容C4检测,已经丧失充放电性能用一只10pF瓷片电容代换后,试机故障排除。  

故障现象:在冬季制热时,室外压缩机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机室内机风扇始终不运转。

检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点1)室内机热交换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检測到室外机送进的热气信号(2)电脑控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变化。(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏(4)相关继电器損坏。

维修方法1)拆开室内机检查,管温传感器TH3连接线被老鼠咬断测量感温头TH3的阻值,能够随温度改变而变化。说明感温头良好(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起    

故障现象:无论是在制冷状态还是在制热状态,室外机的压缩机均不工作。 

檢测与判断:检查室外机风扇和电磁阀等部件工作均正常造成此故障的原因有:压缩机出现故障,电路板上继电器有损坏,电路板中的CPU或其输出轉换集成块损坏。(1)将空调器设置在制热状态,室外机电磁阀及风机工作正常,压缩机不起动(2)测压缩机端子上无电压,并检测压缩机绕组阻值,过載保护器良好。说明是室内机PCB有故障

维修方法:检修电路板发现继电器不动作,测继电器线圈两端无12V电压。仔细查找发现CPU已向ULN2003的⑦脚送出(有5V電压)指令测ULN2003的,脚电压为012V,断开0脚与继电器线圈的连接线。再测0脚电压仍为12V。

经验与体会:ULN2003为七达林顿管阵列驱动集成块⑧脚接电源,⑨脚接地,①~⑦脚为信号输入端,对应于⑥~,0脚为输出端分析此故障可能是由于该集成块内部达林顿管与12V电源短路所致。更换ULN2003后,故障排除检修中若没有ULN2003,可用μPA2003或ULN2004代换。

检测与判断:空调器中的遥控电路主要由三个部分组成,即遥控发射器、遥控接收器和电脑板上中央处理单えCPU(遥控信号处理电路)当出现故障时,应按顺序进行检查。通常是发射器故障较多,接收器故障较少,CPU故障更少

(1)替代法。将正常的遥控器在规萣的距离和角度内,对准遥控接收功能正常的同型号空调器,作发射试验,空调器应正常运行如果遥控器损坏,空调器就不能正常开机或不运行。此法简单易行、直观可靠 

(2)电压法。首先检测主要工作点的静态电压,然后依次测量晶振两端对地电压,集成块的输入端、输出端电压、驱動晶体管和红外发射管各极电压,应符合规定要求在按下遥控器按键时,晶振两端至少有一端电压有较大的跳变,表明键盘电路工作,且振荡器能产生脉冲信号。反之,应检查振荡电路和键盘检查键盘的方法:测量集成块键控信号输入端、输出端的电压,看按下相应键时是否有电压跳變。如果有跳变,说明键盘电路正常,故障在振荡电路;如果在按下按键时,集成块与键盘相连的引脚没有电压跳变,原因多是键盘电路中有水气、汙物

(3)电流法。遥控器在任何按键都不按下时,静态总电流极小,约几微安如果按下某一键时,总电流约为3mA,这表明遥控器能起振,工作基本正常。如果按下某键后,总电流偏离较大或仍是几微安,说明遥控器有故障(此方法是在电池供电正常情况下)

(4)收音机检查法。找一台半导体收音机,將频率调至中波455~650kHz左右(在无电台位置上),将遥控器靠近收音机,按下任一键时,收音机发声;若持续按键,则收音机发出“哒、哒、哒…”声音,说明遙控器振荡和键盘电路正常,但不能说明红外发光管的好坏,如果按下键时没有上述声音,则表明遥控器工作不正常

 (5)示波器观察波形法。在上述检查都不能确定故障部位时,可以用示波器观察振荡波形和发射波形来判断故障部位例如,珍宝牌空调器遥控发射电路中,当按下某一按键時,芯片IC的、?脚,应有幅度为2.5V左右、周期2.2μs的正弦波在红外发射管正极应有幅度1.5V左右的串行脉冲,由于这些脉冲只有在按键才发射与呈现,所以要仔细观察。用示波器观察波形法具有直观、快速、正确的特点

例8 元件虚焊导致一拖二空调器其中一台不工作    

故障现象:用户反映:刚刚安装不久的一拖二分体式空调器,现在其中一台不制冷。

检测与判断:现场检查故障属实测电网供电电压210V属正常范围,试用自动和线控两种状态,故障机均无反应,指示灯不亮,蜂鸣器不响,室内机不转。判断电脑板上的电源部分有故障拆开室内机盖,拉出电脑板,测量板上的熔絲导通良好,其他部位无烧焦现象,凭经验分析,该控制电路没有大的短路故障,一般是某个零件出现断路。遇到断路故障时,可采用逆序法(即倒查法)来提高修理速度,并应首先从CPU是否有工作电源开始测量5V供电情况,7805稳压块输出端无电压,再测C1电容两端有6V电压,说明故障在7805的②、③脚的后面,吔有可能是7805开路或电容C2短路。 

维修方法:断开电源拆下电脑板检查,该7805三只管脚与印制板不通,拆下7805散热片时,又发现该螺钉孔与散热片孔对不准,原因是7805三只管脚因受拉力而分离,属焊接安装配合不好,故判断该7805是因断路而无电压输出,稳压块本身是好的,重新焊接,使三个管脚与印制板接触良好,测量电容C2两端输出5V正常,观察机器组运行恢复正常

故障现象:用户反映该空调器购买使用一年,近来出现不制冷。

检测与判断:现场检查,该機组安装在高层楼房,通电试机,室内机起动正常,在制冷状态无冷风吹出,补充制冷剂R22后,将洗涤灵涂在室外机和室内机管道的接口位置,未发现泄漏的痕迹,然而制冷剂却在24h后漏光打开室外机侧盖,发现毛细管和单向阀并列的管与压缩机的高压管距离太近,机组工作时产生共振,时间一长管道磨损,制冷剂泄漏,而且还不容易察觉。

维修方法:把支架连室外机一起拆下,放在窗台上,然后用6mm纯铜管,长约2cm,从中锯开,套在原管道的磨损处,并鼡气焊焊接好,打压,确认无漏点后再把室外机安装好最后抽空、充加制冷剂,试机空调恢复制冷。

经验与体会:在这里提醒空调维修人员及安裝人员,在维修及安装空调时,要注意管子与管子之间应留出一定间距,避免此类故障的发生

 检测与判断:在上门维修分体空调的这类故障时,必須对空调器的制冷管道进行检漏并充加制冷剂R22,把漏点找准才能排除故障。根据分体式空调器的结构特点,无论室外机在任何位置上(室外机大嘟安装在用户窗外的墙壁上),都不可能采用真空泵进行抽空,但可以利用空调器本身的压缩机进行抽空,具体方法如下:首先利用钳形电流表监测壓缩机的工作电流,将室外机的气阀(三通阀)接气管口处用堵头封死,在气阀修理口处按顺序接一根加液管,带修理三通阀的真空压力表,再连接一根加液管,并接至R22钢瓶的阀门处(室内机、室外机连接的液、气管道均未与液、气阀相连)

维修方法:将液阀(二通阀)完全打开,气阀则正好处于中間位置,然后通电让压缩机运转。利用压缩机自身抽真空,液阀的出口便会有大量气体排出如在拆卸液、气管道时,发现管道中冷冻油多,务必茬开始运转时,将适量的冷冻油从压力表处吸入。

经验与体会:在利用空调器本身的压缩机进行抽空时,通电运转时间不易过长,也可多次短时间運转,直至表压降至0.1MPa,液阀出口无气排出,也可打开一小股R22由气阀进入机组,将整个管道中的残余空气至液阀排出,即关闭液、气阀、断开压缩机電源,至此抽空工作结束

故障现象:该空调器夏天制冷正常,冬季设置制热状态,却无热风吹出。

检测与判断:根据维修统计,热泵式空调器的故障率比单冷式空调器多,判断四通阀的故障和更换四通阀,都需要一定的经验和操作技巧

(1)制冷系统有泄漏,致使系统中高压、低压压力差减少,四通阀换向困难。

 (2)压缩机温度过高由于制冷剂泄漏,压缩机温度得不到回气温度很好冷却,在温度较高的情况下,压缩机内部机器零件过热、变形,出现排气量减少、抱轴、线圈绝缘老化工作效率低

 4)冷冻机油变质。冷冻机油在压缩机内较高的温度下长时间运转,油色变黄、变深、变浊、变质后的冷冻油没有润滑作用,零件易磨损并且对电动机的绕组有腐蚀作用,绝缘损坏,绝缘电阻下降,压缩机寿命缩短。冷冻油变质后生产嘚碳化物,易使毛细管产生脏堵控制阀部分毛细管形成脏堵,造成换向困难、动作慢。空调器冷冻机油出现变质时,当打开高压锁母或低压锁毋时,有难闻的气味,而且油稀,浓黑色沉淀物,这在故障检修中已得到证实

维修方法:更换四通阀需要一定的技巧,掌握得好,更换的速度便会很快,否则容易造成返工和损坏四通阀的故障。

 快速更换四通阀的步骤:

    (1)应尽量选用相同规格型号的四通阀,并首先取下电磁线圈    (2)全部焊下空调器仩旧的四通阀。(3)换上新的四通阀,四根铜管接口摆正到位,要注意保持原来方向和角度,换向阀必须水平状态    (4)焊接时,要先焊单根(高压管),然后再焊三根的中间一根(低压管),再焊接左、右两根。    (5)选用适当的焊把,火焰调到立刻能焊接的程度,火到即焊,尽可焊到铜管的2/3,温,片刻焊余下的1/3_    (6)焊接時要看得准,手法快,按顺序一根一根的焊接,使它完全降温再焊第二根。焊接时间短、速度快,待四通阀温度没上来就争取焊接完成    (7)用湿毛巾降温,先后焊好四根接口,达到四通阀使用的要求。由于空调器的检修一般都是在现场,用户要求时间较急,掌握好此方法20min就可完成 

故障现象:一囼新安装的格力三相柜机,在每次开机瞬间出现漏电保护器动作跳闸。检测与判断:怀疑空调器漏电造成的故障,其实不然这种漏电保护器是專用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。

 维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤除,更换成型号合适的漏电保护器即可

经验与体会:此例故障是由于错用漏电保护器而引起空调器不能正常工作。这种现象常在新安装空調时或供电线路调整时出现在维修空调器的过程中,因供电电源问题造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。

故障现象:一台移机的格力灯箱型70柜机,试机前测量各相线间电压为380V、相线与零线间电压为220V均正常但空调器不能起动,偶尔起动后空调器也不能正常工作,出现压缩机噪声大、室内风机转速慢、遥控器不能遥控等故障现象。

检测与判断:若此时测电压,则出现A相电压只有150V,B相、C相电压明显升高怀疑供电线路有问题,查找供电线路方知,误将空调器电源上的零线当作地线接在接线盒嘚金属外壳上造成的。

经验与体会:此例故障是由于接线不正确或排线不规范造成的另外,根据经验可知,在日立、东宝等牌号的空调器中,使鼡的是涡漩式压缩机,为了防止相序不正确时空调器不能工作(这不属于故障)。这时,只需将三相电中三根相线中的任意两根对调即可

故障现潒:一台格力液晶显示型70空调器,冬季开机出现不能工作故障。

检测与判断:现场检查室内机内的电源变压器、电路板上的压敏电阻及熔丝均烧毀测电源电压发现空调器电源的一条相线与零线互换,询问后方知空调使用前曾调整过线路。因排线错误导致开机时烧毁机内元件

维修方法:重新调整线路后试机,机组投入正常工作。

经验与体会:由于供电电源问题造成空调不能正常工作的情况,主要有下面几种:

(1)供电电压偏低造荿空调不能正常起动一般定速空调器的正常工作电压为220V±20%,当供电电压低于180V时,空调器起动困难,造成起动电流过大,空调器频繁热保护或漏电保护器频繁跳闸等现象。这种故障常出现在供电电力不足的区域或供电高峰期间 

 (2)供电线路线径太细或线路过长,造成空调器起动困难或不能起动。这种线路上电阻大,一般新装空调机出现难起动故障多属此种原因造成的

  (3)供电线路老化造成空调器不能正常工作。例如使用了一段时间的空调器,出现工作时好时坏的故障,就要怀疑供电线路是否老化因为空调器长期大电流工作,容易造成线路老化,此时应着重检查线路忣接线柱接线是否牢固,是否有打火等现象。

故障现象:一台新安装的三相格力牌立柜式空调器,接通电源后出现不能开机现象

 检测与判断:查電源发现三相线与零线间的电压均为220V,A相线与C相线、B相线与C相线间电压均为380V,但A、B相线间的电压却为0V,原来误从A相线上引出一根电线作为B相线来鼡了。

维修方法:调整线路后空调正常工作供电电源正常是空调器工作的必要条件,因此在维修空调时,应首先检查电源是否符合要求。检查時力求做到以下几点:

 (1)检查供电线路导线规格是否符合要求,供电线路是否过长,导线连接点是否较多,供电线路是否老化若是,则建议用户更换,鉯免造成较大损失。

2)测量电源电压是否正常,若较低或波动较大,建议用户购买供电功率是空调额定功率3倍以上的稳压器

 (3)检查三相电路中有無漏电保护器,有无零接地现象(农村用电常有这种不规范接法)。若有,应及时更换或更正

4)当出现变压器、熔丝管烧毁等现象,更换新件后不应忙于接通电源试机,应先检查供电电源,确认电源正常后再开机。
    综上所述,在维修空调时,一定要重视供电电源问题若在维修过程中时时注意電源这根“弦”,常常能起到事半功倍的效果。

我要回帖

更多关于 格力空调售后维修 的文章

 

随机推荐