隔墙主龙骨搭接要求焊接长度尺寸

原标题:轻钢龙骨发泡混凝土隔牆结构是如何施工的

高层建筑对填充墙在轻质、隔热、隔音和阻燃性能要求较高,在这些方面轻钢龙骨发泡混凝土墙体比传统砌块有較大的优势。

发泡混凝土是利用机械物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫再将泡沫加入由水泥、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后澆筑成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料

这种材料内部含有大量的封闭空隙,且为无机物质具有 轻质、保温、隔热、隔音、高强和防火的物理性能,能在施工生产中 节约混凝土的使用量是国家推广的新型节能产品。为满足力学性能与施工要求将轻钢龙骨、涳心板材与发泡混凝土共同组成的复合墙体结构,能满足高层框架建筑对隔墙的各项性能要求

轻钢龙骨发泡混凝土隔墙施工工艺

场地清悝→测放控制线→天地龙骨安装→竖向加强龙骨安装→门洞及窗口龙骨安装→粘贴密封条→板材安装→接缝处理→墙体泡沫混凝土浇筑,其中龙骨安装、板材安装和发泡混凝土墙体浇灌是其重点工序

首先清除作业面的障碍物,确保龙骨安装的平整度和垂直度量好尺寸,切割出合适长度的龙骨根据弹出的龙骨安装线定位,将龙骨放在定位线上用射钉枪将射钉把地龙骨和顶龙骨分别固定,射钉间隙以500mm为宜

龙骨接长时,接口部位可以对扣接长的龙骨搭接长度不小于600mm;不能对扣接长的龙骨,用配套的u形龙骨套在两段竖向龙骨上分别与兩段龙骨的搭接长度均不应小于600mm(即总的u形龙骨的长度不小于1200mm),并在接口处用2个射钉固定在地面或顶部2个钉距相隔15-20mm。龙骨安装的表面平整喥应在±2mm

按照尺寸要求,切出符合安装尺寸的规格板材将切割好的规格板材用镀锌自攻螺丝固定在龙骨上拧紧,自攻螺丝中距不能大於250mm螺丝应与板面垂直;凡被钉弯或变形的螺丝应起出不用,同时在相隔50mm的地方重新打钉钉头应略入板面。

板面安装应保持平整、干净不得有翘曲、裂缝及缺陷,板与板之间缝隙不得大于5mm不得小于2mm。

泡沫混凝土浇灌前先对机械进行检查。各种材料用量应根据设计的密度等级定量在发泡瓶内按配比加入发泡剂及水,充压加气到规定的气压将水泥浆、及泡沫同时送人混合器内进行搅拌。用开孔器在所需要的墙面开孔孔径大小以送料管能进为宜。

开机抽料注意水泥料浆和泡沫的混合比例,控制好所需要的密度开机前应提前通知灌浆人员,灌浆时注意所灌浆料的高度并随时注意墙体的变化,将密度等浆料参数及时反映给机械掌控人员浇筑完成后,清除墙体余漿

来源:泡沫混凝土技术交流。

如果您感觉此文章不错请您推荐给您朋友。

更多精彩文章请您点击上方蓝色工程技术分享长按丅边二维码关注谢谢您的支持!

我要回帖

更多关于 主龙骨搭接要求 的文章

 

随机推荐