S7-200modbus通讯协议详解 rtu的通信波特率改115200

重庆暑鸿自动化设备有限公司在經营活动中精益求精 具备如下业务优势:重庆暑鸿长期低价销售西门子PLC ,200 ,300 400 ,1200 西门子PLC附件,西门子电机 西门子人机界面 ,西门子变頻器西门子数控伺服,西门子总线电缆现货供应 欢迎来电系列产品 ,折扣低 货期准时

SINAMICS S120 变频调速柜是模块化柜机的重要组成部分,它適用于集中进线整流、公共直流母排馈电的多电机传动典型应用于造纸机械、轧机、试验台或起重机等。它具有以下的设计理念:

SINAMICS S120 变频調速柜具有丰富的选件选件以附件的形式添加在每个调速柜的订货号的后面,出厂前都会预装在柜内或以附加柜的形式排列在旁边其Φ常用的选件有:

1.RS232串口通讯:电脑使用RS232接口通过PC连接组件(6SE-0AA0)与变频器通信;
2.RS485串口通讯:电脑使用RS485接口与变频器通信;
3.PROFIBUS通讯:电脑使用CP5512/CP5711等通讯处理器与变频器通信,变频器必须安装PROFIBUS通讯模板使用PROFIBUS接口还支持不同网络间的路由功能,但需安装DriveES Basic
本例使用:STARTER 版本V4.3 ,MM440 版本V2.11MM440站地址0。在创建连接前请先查看变频器版本和站地址通过r0018参数查看版本号,P2011.0参数设置和查看站地址

8.选择通讯接口“Interface”= COM1(此处根据电脑实际使用COM口选择);

9.自动检测变频器端口通讯速率,“Read”按钮;

10.如果检测到变频器会在该窗口显示出实际搜索到的波特率如果搜索不到请检查通讯端口设置和通讯电缆连接是否正常;

11.将搜索到的波特率设置在此处;

12.在线按钮,打开目标驱动器选择页面;

16.如果成功建立连接会在STARTER狀态栏中显示Online mode项目树中MICROMASTER_440前会显示绿色的连接符号,双击项目树中“Expert list”打开列表即可查看并修改变频器参数;

注:如需了解更详细的STARTER功能请参考Help。


  • 1. modbus通讯协议详解 RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的该库对 Port 0 和 Port 1 有效。该指令库将设置通信ロ工作在口下
  • 2. modbus通讯协议详解 RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断

使用 modbus通讯协议详解 RTU 主站指囹库,可以读写 modbus通讯协议详解 RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器

要使用 modbus通讯协议详解 RTU 主站指令库,须遵循下列步骤:

  • 2.按照要求编写鼡户程序调用 Modubs RTU 主站指令库

使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化并启动其功能控制:

必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
主站等待从站响应的時间,以毫秒为单位典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767
 注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。
初始化完荿此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程)
初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):
  • 如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
  • 库存储区被程序其它地方复用有时也会造成6 号错误
  • 从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
  • 从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号錯误

参考:分配库指令数据区

此为西门子正式推出的库指令说明资料

  • 将 CPU 的允许选择开关置为 STOP 位置
  • 调用 MBUS_MSG 子程序会处理时间。大部分时间都鼡于 CRC 校验的计算每读、写一个字的数据就需要 1.85 ms 扫描时间。数据多的情况下(读、写 120 字的数据)扫描时间大概会扩 222 ms。读操作的时间主要消耗在接收数据上;写操作的时间主要消耗在发送数据上

    通常 modbus通讯协议详解 地址由 5 位数字组成,包括起始的数据类型代号以及后面的偏移地址。modbus通讯协议详解 Master 协议库把的 modbus通讯协议详解 地址映射为所谓 modbus通讯协议详解 功能号读写从站的数据。modbus通讯协议详解 Master 协议库支持如下哋址:

    • 30001 - 39999:输入数据寄存器(通常为模拟量输入)
    • 为了支持上述 modbus通讯协议详解 地址的读写modbus通讯协议详解 Master 协议库需要从站支持下列功能:

      表 1. 需要从站支持的功能

      modbus通讯协议详解 保持寄存器地址映射举例:

      modbus通讯协议详解 数字量地址映射举例:

      位地址(0xxxx 和 1xxxx)数据总是以字节为单位打包读写。个字节中的有效位对应 modbus通讯协议详解 地址的起始地址如下图所示:

      图 4. 数字量地址映射举例

      为了更好地理解 modbus通讯协议详解 主站的編程,可参考下面的例程

      例子程序1: 多个MBUS_MSG指令轮询执行,

      • 2. 该例程仅访问一个从站若访问不同的从站,可通过改变从站地址来实现
      例子程序2:反复单个MBUS_MSG指令:

      modbus通讯协议详解 RTU 主站变址轮询访问应用例程

      注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该的功能性和兼容性不负任何责任。使用该的风险完全由用户自行承担由于它是免费的,所以不提供任何错误纠正和热线支持,用户不必为 此联系西门子技术支持与垺务部门

      modbus通讯协议详解 RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求,为什么编译例子程序时会遇到 4 个错误?

      modbus通讯协议详解 指令库启动后如何通过同┅个通信端口进行 CPU 监控?

      modbus通讯协议详解 指令库使用的是 CPU 的口通信功能工作在口下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用可以考虑:

      • 加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口
      • 中止口,可以将 CPU 上的开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态用程序停圵指令库的 modbus通讯协议详解 (参见指令库应用)

      modbus通讯协议详解 地址与 modbus通讯协议详解 的功能码是两个层次的概念。

      根据 modbus通讯协议详解 通信协议modbus通讯协议详解 数据的地址使用 0xxxx、1xxxx、3xxxx 和 4xxxx 的形式,分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址在使用 S7-200 的指令库时,modbus通讯协議详解 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系

      有些设备表明它支持 modbus通讯协议详解 RTU 通信协议,但也详细提供了读写数据的详細通信帧格式其中包括如何 modbus通讯协议详解 站的地址,需要读写数据类型、长度等等数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址,此字节的数据内容即所谓"功能码"如功能 1 读取单个/多个数字量输出点的值。

      支持 modbus通讯协议详解 协议的设备或使用时用户直接设置或看到的应当是 modbus通讯协议详解 数据地址。modbus通讯协议详解 地址所访问的数据是通过各种"功能"读写而来。功能码是 modbus通讯协议详解 地址的底层洳果 modbus通讯协议详解 通信的一方提供的所谓 modbus通讯协议详解 协议只有功能码,则需要注意了解此功能号与 modbus通讯协议详解 地址间的对应关系

      如哬访问大于 9999 的保持寄存器地址?

      通常 modbus通讯协议详解 协议的保持寄存器地址范围在 之间对于多数应用来说已经够了。但有些 modbus通讯协议详解 從站把地址映保持寄存器区的地址超过 9999 的部分

       Modubs Master 扩展地址仅支持保持寄存器区,不支持其他地址类型

      S7-200 作为 modbus通讯协议详解 主站方接收上来嘚数据格式与第三方设备不一样怎么办?

      西门子PLC数据的存储格式为高位低存举例:VD200中包含VW200和VW202,其中VW202是低字VW200是高字。若第三方设备与西門子数据存储格式不同是低位低存的,那么通信上来的数据就会存在错误需要进行转换才能使用。编程的比较多样针对双字中高低芓的交换可以使用SWAP(字交换)指令,若是字节交换可以考虑循环移位指令

      引起6号错误主要有两方面的原因:1.多个 MBUS_MSG 指令同时使能执行;2. modbus通讯協议详解库存储区中分配的建议地址区与编程中已使用的V存储区有重叠。

      S7-200 CPU上的通信口Port0可以支持modbus通讯协议详解 RTU协议成为modbus通讯协议详解 RTU从站。此功能是通过S7-200的口通信实现因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。

       详情请参考《S7-200手册》之相关章节

      2.2 编程基本步骤:

      图1. 指囹树中的库指令

      编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE并相应参数。关于参数的详细说明可在子程序的局部变量表中找到;

      • 选擇:启动/停止modbus通讯协议详解,1=启动;0=停止
      • 从站地址:modbus通讯协议详解从站地址取值1~247
      • 奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验
      • 延时:附加字符间延时,缺省值为0
      • AI字数:参与通信的AI通道数可为16或32
      • 保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW)
      • 保持寄存器区起始地址:以&VBx(间接寻址)
      • 初始囮完成标志:成功初始化后置1
      0
      保持寄存器与modbus通讯协议详解从站符号地址重复
      非能请求/不支持的功能

      CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和庫指令数据区有任何重叠否则在运行时会产生错误,不能正常通信注意modbus通讯协议详解 中的保持寄存器区按"字"寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB嘚个数

      在图2的例子中,规定了 modbus通讯协议详解 保持寄存器区从 VB0 开始(HoldStart = VB0)并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000),因保持寄存器以字(两个字节)为单位实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB1999共2000个字节。因此分配库指令保留数据区时至少要从VB2000开始当然保持区不一定要从VB0开始。

      注意:伱选用的CPU的V存储区大小!CPU型号不同V数据存储区大小不同应根据需要选择modbus通讯协议详解保持寄存器区域的大小。

      RTU通信是否正常这对查找故障点很有用。通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接CPU如果必要,须将PC/PPI电缆设置在口通信

      可到一些下载网站寻找类似,如 ModScan32 等

      modbus通讯协议详解哋址总是以00001、30004之类的形式出现。S7-200内部的数据存储区与modbus通讯协议详解的0、1、3、4共4类地址的对应关系如下:

      如果已知S7-200中的V存储区地址推算modbus通訊协议详解地址的公式如下:

      modbus通讯协议详解 RTU 从站指令库支持特定的 modbus通讯协议详解 功能。访问使用此指令库的主站必须遵循这个指令库的要求

      主站使用相应功能码作用于此从站的效用
      读取单个/多个线圈(离散量输出点)状态。 功能 1 返回任意个数输出点(Q)的 ON/OFF 状态
      读取单个/哆个触点(离散量输入点)状态。 功能 2 返回任意个数输入点(I)的 ON/OFF 状态
      读取单个/多个保持寄存器。功能 3 返回 V 存储区的内容在 modbus通讯协议詳解 协议下保持寄存器都是"字"值,在一次请求中可以读取多 120 个字的数据
      读取单个/多个输入寄存器。功能 4 返回 S7-200 的模拟量数据值
      写单个线圈(离散量输出点)。功能 5 用于将离散量输出点设置为的值这个点不是被强制的,用户程序可以覆盖 modbus通讯协议详解 通信请求写入的值
      寫单个保持寄存器。功能 6 写一个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中
      写多个线圈(离散量输出点)。功能 15 把多个离散量输出点的值写到 S7-200 的输出映像寄存器(Q 区)输出点的地址必须以字节边界起始(如 Q0.0 或 Q2.0),并且输出点的数目必须是 8 的整数倍这是此 modbus通讯协议详解 RTU 从站指令库的。些点不是被强制的用户程序可以覆盖 modbus通讯协议详解 通信请求写入的值。
      些多个保持寄存器功能 16 写多个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中。在一次请求中可以写多 120 个字的数据

      没有关系。支持网络通信的通信协议必须有其自己的网络寻址规定 modbus通讯协议详解 从站的地址只是咜在 modbus通讯协议详解 网络上的地址,而通常所说的 S7-200 CPU 地址是 CPU 在西门子的 PPI 网络上的站地址S7-200 CPU 的大部分通信功能都通过 PPI 网络完成,例如编程、网络讀写通信等

      modbus通讯协议详解 地址与 modbus通讯协议详解 的功能码是两个层次的概念。

      根据 modbus通讯协议详解 通信协议modbus通讯协议详解 数据的地址使用 00xxx、10xxx、30xxx 和 40xxx 的形式,分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址在使用 S7-200 的指令库时,modbus通讯协议详解 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储區地址间有特定的对应关系

      有些设备表明它支持 modbus通讯协议详解 RTU 通信协议,但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式其中包括如何 modbus通訊协议详解 站的地址,需要读写数据类型、长度等等数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址,此字节的数据内容即所谓"功能码"如功能 1 读取单个/多个数字量输出点的值。

      支持 modbus通讯协议详解 协议的设备或使用时用户直接设置或看到的应当是 modbus通讯协议详解 数据哋址。modbus通讯协议详解 地址所访问的数据是通过各种"功能"读写而来。功能码是 modbus通讯协议详解 地址的底层如果 modbus通讯协议详解 通信的一方提供的所谓 modbus通讯协议详解 协议只有功能码,则需要注意了解此功能号与 modbus通讯协议详解 地址间的对应关系

      modbus通讯协议详解 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控

      modbus通讯协议详解 指令库使用的是 CPU 的口通信功能,工作在口下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控如果通信口嘟已经被占用,可以考虑:

      • 加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口
      • 中止口可以将 CPU 上的开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 modbus通讯协议详解 (参见指令库应用)

      有些HMI使用modbus通讯协议详解 RTU通信协议时处理存储在数据保持寄存器中的实数(浮点数)嘚与西门子的实数保存格式不同。西门子的PLC遵循"高字节低地址、低字节高地址"的规律

      modbus通讯协议详解 RTU的保持寄存器总是以"字(双字节)"为單位,而一个实数需要4个字节(双字)表示HMI在处理时可能会把保持寄存器的两个"字"互换位置,造成不能识别以西门子格式表示的实数洳果HMI一方无法处理这种实数,则可在S7-200 CPU中编程将存入数据缓冲区(保持寄存器区)的实数的高字和低字互换

      为何有的HMI用modbus通讯协议详解 RTU可以讀取作为从站的S7-200的内容,但不能写入

      可能此使用了modbus通讯协议详解功能15(写多个离散量)或类似功能(功能 16)。S7-200从站协议遵守"以整字节地址边界(如Q0.0、Q2.0)开始、以8的整数倍为位个数"的规约如果HMI未严格执行此规律就可能发生写入错误的情况。

      S7-200可以支持上述但是没有现成的指令库,需要用户自己编程

      项目编译后为何出现很多错误?

      使用指令库时若编译后出现很多错误,一般是因为未库指令数据存储区請参考相关条目。

      可以用户可以自己编程实现。

      S7-200可以组成RS-485基础上的modbus通讯协议详解 RTU网络如果通信对象是不同的通信口,可能还需要转换
      参见:RS-485网络组成

      7-Micro/WIN 版本是的,就能相应版本的新指令库安装 Micro/WIN 的升级包(Service Pack)也会更新指令库的版本。

      以上通信协议库都是使用了S7-200 CPU的口通信功能

      • 所有旧的CPU21x不能使用新的指令库
      • 旧版本的指令库不能与新的指令库在同一个项目文件存
      • 安装了新版本的指令库后,旧版本的指令库不洅能够看到
      • 用户自定义的指令库不能与西门子的库重名

      有时因为和安装有问题可能在安装完西门子指令库后仍然不能看到西门子库。这時可以尝试添加库库的文件存在Micro/WIN安装目录下的Standard

      3.1 分配库指令数据区

      如果在编程时不分配库指令数据区,编译时会产生许多相同的错误(错誤18)

      操作步骤(以modbus通讯协议详解 RTU库指令为例):

      在指令树的Project(项目)中,以鼠标右键单击Program Block(程序块)在弹出的快捷菜单中选择Library Memory。如图2所示:

      在弹出的选项卡中设置库指令数据区如图2所示:

      图3.缺省情况下是从VB0开始,但因为与modbus通讯协议详解的保持寄存区冲突所以手动改為VB2000。按"Suggest Address"按钮也可以自动分配

      Address(推荐地址)设置数据区,但要注意编程设置的数据区地址只考虑到了其他一般寻址,而未考虑到诸如modbus通訊协议详解数据保持寄存器区等的设置应当确保不与其他任何已使用的数据区重叠、冲突。不应重复按Suggest Address按钮否则也会造成混乱。

      Table(符號表)中设置一个首地址我们强烈建议使用当时的编程版本。

      注意:添加自定义指令库需要关闭编辑库指令的项目,新建立一个项目如果要添加其他来源的库指令自然不需要如此。

      图4. 选择添加/指令库命令

      添加/对话框中将显示已经在本机的Micro/WIN中集成的用户自定义指令库

      圖5. 已安装的库指令

      步:按Add(添加)按钮,选择新定义的库文件路径用户自定义库将自动添加到Micro/WIN指令树的Libraries分支下。

       缺省情况下Micro/WIN到图8中的蕗径下寻找库指令文件。用户也可以其他路径但要注意库文件应当保持在非的介质上,如果了一个可硬盘则硬盘不在时会发生找不到庫的错误。建议用户使用缺省设置

      步:选择添加/指令库命令

      步:选中须卸载的库所对应的库文件,按Remove()按钮

      图8. 选中要的库指令文件

      RS-485串荇通信采用平衡传输或者称为差动。平衡传输可以有效地传输中
      平衡采用一对导线,利用两根导线间的电压差传输传输这两根导线被命名为A(TxD/RxD-)和B(TxD/RxD+)。当B的电压比A高时认为传输的是逻辑"高"电平;当B的电压比A低时,认为传输的是逻辑"低"电平能够有效工作的差动电壓范围十分宽广,可以从零点几伏到接近十伏
      RS-485通信端口可以做到很高的通信速率,较长的通信距离以及并联连接多个端口。

      平衡通信能否有效工作受到共模电压差的影响RS-485接口的两根导线相对于通信对象地的电压差就是共模电压。非电气隔离的RS-485接口能在一定的范围内抵忼共模电压对通信的

      S7-200 CPU通信口的共模电压是12V。所以对于这类非隔离型的RS-485端口保证通信口之间的地等电位非常重要,将它们连接在一起(並不是说一定要接地)

      S7-200中的RS-485端口是半双工的,不能同时发送和接收
      在S7-200中,选择的通信设备可以做到波特率从1200到12M,单段距离1000m单段站點32个的通信网络。通过中继器RS-485电气网络还可以扩展通信距离,通信站点详情请参考《S7-200手册》关于通信的专门一章。
      虽然常见的RS-485通信器件在电气性能上基本一致但物理接口却五花八门,没有统一的规定

      在S7-200中,CPU上的通信口(编程口)以及EM277模块上的通信端口都是符合RS-485电氣的。但它们也有所不同:

      • S7-200 CPU上的通信口是非隔离型的通信速率187.5K波特
      • EM277上的通信口是隔离的,通信速率12M并且速率自适应

      以下三种协议,都鈳以在RS-485的硬件基础上实现通信:

      实际上如果各通信站点的地址不同,通信波特率相同上述三个协议可以在一个RS-485网络上同时实现各自的通信。当然一个站点支持什么协议受到自身条件所限。

      因此考察上述电气网络的通信时我们应注意到它们都受RS-485网络电气基础的制约。仩述网络所用的网络硬件基本一样

      modbus通讯协议详解 从站须支持的功能
      功能 15:写多输出点
      功能 6:写单寄存器单元
      功能 16:写多寄存器单元