三菱a500变频器说明书设置pr79为5时出现err报警,设置1和0没事,为什么?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我厂有一台三菱变频器FR-A540我一直搞不明白Pr73(模拟调速0-5V/0-10V选择)为何设为3是什么意思?还有Pr38、Pr39对应5-10v和4-20mA最大频率为何也找不到这个设定泣求大哥们的帮助,小弟在此先谢谢了在網上也未找到说明书。

[此贴子已经被作者于 3:24:25编辑过]

历史总积分:68439

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:68439

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀蝂主

A540的变频器但你看的是E540的说明书,所以有些对不上

是的关键是我在网上找不到这个说明书,谁有A540说明书啊愁死我了!能否发给我┅份我的邮箱fwng_,小弟在这给您作揖了…

一一谢谢这位大哥的回复小弟在此给您施礼了。不过请问大哥我们那台三菱变频器Pr79设置为3时,從接线端子看是电流与辅助输入电压调速的两种不同模拟量的叠加,即电眼(接变频器端子45脚)电流调速4-20mA与DA模块辅助调速(变频器的2,5脚)0-10v實验证明两种都可以调(查Pr79设为3),请问是这个意思吗如何理解呢?

一一谢谢这位大哥的回复小弟在此给您施礼了。不过请问大哥我们那台三菱变频器Pr79设置为3时,从接线端子看是电流与辅助输入电压调速的两种不同模拟量的叠加,即电眼(接变频器端子45脚)电流调速4-20mA与DA模塊辅助调速(变频器的2,5脚)0-10v实验证明两种都可以调(查Pr79设为3),请问是这个意思吗如何理解呢?

Pr.73为0~5伏0~10伏选择Pr.79为操作模式选择,当三菱FR-A540变频器用于过程控制例如流量、风量或压力由电压输入信号(0~±5或0~±10)或Pr133的设定值作为设定点和4~20mA电流输入信号作为反馈量组成PID控制的反馈系統。PR.128为PID动作选择Pr184为AU端子的功能选择,AU只在端子信号处于ON时才可用直流4~20mA作为频率设定信号希望以上对你有所帮助。

思考: 1)结合实验所用的 PLC 类型,三菱 A740 变頻器控制参数 Pr79 如 何设置?如何实现“外部控制”的操作模式? 2)三菱 A740 变频器其它相关控制参数如何设置?...

设置参数页,参数设定后对应的 Pr 会闪烁,再次按下 set 键确认 3、参数设置如...在变频器停止时才能写入参数) Pr78(防止反转选择),改为 1(禁止反转) Pr79(...

三菱变频器E700知识_信息与通信_工程科技_专业资料介绍一些E700系列变频器应用...再确认1(上限频率)、2(下限频率)的设定值。此外必须设置Pr79=4其启动指令...

我要回帖

更多关于 三菱a500变频器说明书 的文章

 

随机推荐