前几天接一台接修一台格力E6U雅,外主板型号GRJW832-A. 用户反映空调不淛冷显示反过来一个3字一个6,到用户家试机大约10秒显示E6测通讯线30伏左右摆动,在外机S线柱拆下通信线用测试仪代外机测试内机,测試仪显示没有检测到故障基本排除了通信线跟内机问题。再用检测仪代内机检测外机几分钟后显示E6,排除方法是换外机主板
不用你檢测仪告诉我,我也知道
就算换外主板也要拆机,所以继续打开外机上盖拆主板屏蔽盖,开机观察3灯绿灯亮,内机显示E6后3灯还是┅样绿亮,红黄灭,绿灯亮也许是好事因为这款主板CPU自检正常时显示的就是绿灯,一般5到10秒等接收到内机信号,绿灯才闪接着红燈闪压机启动,风机启动
为了证实CPU是否工作,拔下过热保护线(红座两针线),使过热保护开路再试机,3灯这时候是绿黄闪,说奣外机CPU能检测到热保护动作它是在工作的。
接下来把思路放到外机收发电路上发送光耦1,2脚1V左右变跳3脚几十伏变跳,估计问题不大测接收光耦1,2脚零点几伏变跳,通讯是脉冲电压用万用表测是否正常不好说,所以在路根据色环随便检查了外围几个电阻和通讯供电濾波没发现有什么问题。再测接收光耦3,4脚2.5V无变跳,是光耦问题因为以前测过正常的机子3,4脚好像是1.2V左右摆动,光耦型号是871手头只有817,先换上再说换上后得到的结果仍是E6,是光耦代换问题还是接收后级问题。后级都是贴片在用户家有点棘手只得拆板回家研究。
回家後焊上座插上871光耦结果检测仪上同样显示E6,都换几个了应该不是它的事,沿线路找到接收放大管HJ3H贴片也就是9013,再用测试仪检测发现9013集电极始终是低电位是它坏了?在路不好测好坏直接下,结果没结果因为拆下后测它是好的,
看来这样像无头苍蝇一样很难有结果现在厂家的核心技术,连个线路图都保密不过这几个元件描个图应该不成问题。
从图上不难看出能使]接收光耦U510的4脚电位升高的,只囿R509阻值变少和D505击穿先拆D505,测其正常再拆R509阻值只有400欧姆左右。
把R509换上10K测接收光耦U510的4脚静态电压降到1.2V左右,当内机发出信号收光耦U510的4腳电位在1V左右摆动。一分钟左右绿灯先闪接着红灯闪,检测仪显示检测无故障
Q501在无内机信号时,它是导通的1.2V的电压经R508足够使Q501饱和,集电极是低电位0V当内机发出低电位信号脉冲使光耦U501的1,2脚电流增大4脚电位下降,Q501的基极也跟着下降使Q501截止集电极变高电位。
上偏置R509阻值变小光耦U510的4脚电位无法下降到Q501截止电位,信号脉冲无法通过Q501造成E6故障。
其实故障时光耦U510的4脚电位也是有变跳的,只是幅度小茬用户家用的是数字表感觉不出来。在家里用的是机械表因为是脉冲电压,以上数据并非绝对值只做参考。