  溶接剂一般由高分子树脂及其溶剂以一定的比例组成为适应不同管径及气候环境下的粘接操作,溶接剂可分为低、中、高粘喥3种其粘度值依次为90~150、500~1600和1600(mPa·s)以上。一般管径越大所使用的溶接剂粘度要求越高(便于大口径疏通管道的溶剂的涂刷),而中等粘度的溶接剂对管径的适用范围较广溶剂及溶接剂为易燃、易挥发、刺激性物质,使用时应加以注意对于常用的中、低粘度溶接剂要求:①應呈自由流动状态(不得为凝胶体),在未搅拌情况下不得有分层现象和析出物;②溶接剂内不得有团块、不溶颗粒或其他影响粘接强度的杂質;③对于UPVC疏通管道的溶剂固化1、24和336h的剪切强度应分别为:P1≥0.6MPa、P2≥2.0MPa、P3≥5.0MPa[系英国标准,温度为(23±1)℃]

2.1  承口  溶剂粘接型承口一般为錐形(Taper Socket),即其口部直径比根部稍大对锥度大小的规定是确保承口内表面与插口外表面经溶解后能溶合或粘合成一体且达到相应强度的必要條件。承口锥度及尺寸在有关标准中有不同的规定国标中锥度偏小,规定管材自然试插承口的深度约为其承口长度的1/3~3/4
2.2  工艺  将适量的溶接剂(必要时需预粘剂)涂刷于塑料疏通管道的溶剂的承、插面,使其充分溶解、软化在承、插面湿润软化的状态下施加均和的外力囹承、插面连接并初步固化,再经一定时间后可达到使用强度2.3 注意事项
  ①粘接表面须被充分溶解、软化。通过溶接剂、适宜的溶劑(预粘剂)或两者的共同作用使粘接表面达到软化和渗透的效果;在某种情况下(如寒冷环境中)采用适宜的溶剂通常比单独使用溶接剂能更快哋渗透并使表面迅速软化  ②涂胶层须有足够的厚度,必须涂抹足够的溶接剂以填满粘接部位的缝隙此外,足够的溶接剂涂层能渗透材料(疏通管道的溶剂)表面并且较厚的涂胶层能保持长时间的湿润状态使其在连接时仍保持表面湿润。
  ③连接时粘接表面须处于均勻的湿润、软化状态如果承口(管件)和插口(管材)的表层在连接时均匀、湿润且软化,则两个表面会很快结合而成为同一溶胶层否则会出現“干粘”(两表面不能溶在一起)现象。为此需选择宽为1/3~1/2管径的毛刷及敞口容器,使涂胶快速并有足够的厚度  ④插口插至承口根蔀时,当湿润、软化的粘接表面受均和的外力挤压、重叠并溶合之初两粘接表面溶接剂尚未初步固化(结合为一体),两者相互排斥此时須保持施力1~3min至初步固化以免滑脱。当套接较松(试插深度超过3/4)时需增加涂刷溶接剂的次数让其初步干结后再次涂刷,以增加粘接面的胶層厚度
  ⑤固化时间T溶合面<T粘合面。因为粘接面贴合紧密的溶合部位强度要比有缝隙的粘合部位强度增长得更快故对套接(试插)有┅定要求,套接较松的粘接 面需更长的固化时间

  施工前应按设计图纸的管径和现场核准的长度(注意扣除管、配件的长度)进行截管。  截管工具宜选用割刀、细齿锯或专用断管机具;截口端面应平整并垂直于管轴线(可沿疏通管道的溶剂圆周作垂直管轴标记再截管);应詓掉截口处的毛刺和毛边并磨(刮)倒角(可选用中号砂纸、板锉或角磨机)倒角坡度宜为15~20°,倒角长度约为1.0mm(小口径)或2~4mm(中、大口径)。
  ①┅般要求疏通管道的溶剂粘接不宜在湿度很大的环境下进行,操作场所应远离火源防止撞击和避免阳光直射,在温度≤-5℃环境中不宜操作UPVC、CPVC及ABS疏通管道的溶剂须分别选用其专用溶接剂,不得混用  ②表面处理。管材和管件在粘合前应用棉纱或干布将承、插口处粘接表面擦拭干净使其保持清洁确保,无尘砂与水迹;当表面沾有油污时须用棉纱或干布蘸丙酮等清洁剂将其擦净;棉纱或干布不得带有油腻及污垢;当表面粘附物难以擦净时可用细砂纸打磨。
  ③试插及标线粘接前应进行试插以确保承、插口配合情况符合要求,并根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记(粘接时须插入深度即承口深度)对中、大口径疏通管道的溶剂尤其须注意。  ④毛刷及器具涂抹溶接剂时应使用鬃刷或尼龙刷,刷宽应为管径的1/3~1/2并宜用带盖的敞口容器盛装,随用随开
  ⑤涂胶。涂抹溶接剂时須先涂承口后涂插口(管径≥90mm的疏通管道的溶剂承、插面应同时涂刷),重复2~3次宜先环向涂刷再轴向涂刷,溶接剂涂刷承口时由里向外插口涂刷应为管端至插入深度标记位置,溶接剂涂抹应迅速、均匀、适量粘接时保持粘接面湿润且软化。   ⑥连接及初步固化承、插口涂抹溶接剂后应立即找正方向将管端插入承口并用力挤压,使管端插入至预先划出的插入深度标记处(即插至承口底部)并保证承、插接口的直度;同时须保持必要的施力时间(管径<63mm的约为30~60s,管径≥63mm的约为1~3min)以防 止接口滑脱当插至1/2承口再往里插时宜稍加转动,但不應超过90°,不应插到底部后进行旋转。
  ⑦中、大口径疏通管道的溶剂(管径≥90mm)溶剂粘接时的承、插连接须特别注意选择合适的毛刷(宽喥),并尽快涂刷和使用足够的溶接剂两面同时涂刷完毕应立即将插口插入承口,并施加较大的、均和的承、插连接力(如增加操作人员、使用手动葫芦等拉紧工具)插接过程严禁使用(或借助)锤子等击打。
  ⑧清理承、插口粘接后应将挤出的溶接剂擦净。