我们今天聊到的就是家庭装修之电路篇,水电路改造也是很多朋友装修的痛点、花钱的重点啊请多多关注一下内容。

(下面的文字有点多但是专业的东西不能不说,你可以保存等你装修时候就知道有用啦!)

首先我们看------电路改造施工工艺

施工准备→定位→放线→开槽→布管→穿线→固定→隐蔽验收

1、施工准备包括:技术,材料工具等准備。 技术准备就是了解设计图纸掌握施工要求等

2、根据施工图纸确定开槽位置,底盒数量种类等信息

3、按照图纸要求进行放线,确定底盒的位置、间距、数量等信息

5、阻燃PVC线管或JDG镀锌铁管安装

6、按照图纸要求进行穿线施工、并头等

7、将强弱电线管按照要求进行固定

8、沝电路隐蔽验收、验收合格后进行下道工序

强弱电路的施工或设置要遵循三原则:

1、可用;2、实用;3、能用

可用——就是电路要连通,不能出现电路不通的现象这是最基本的要求

实用——就是不故意绕线、不乱走线,不浪费材料 保证合格的情况下尽量节约

能用——就是保证相应电气设备使用正常,后期换线方便

强弱电路的施工要求(百度上也很多啊):

1.设计布线时执行强弱电分管布置,横平竖直避免交叉,美观实用的原则

2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM

3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2.

4.暗线敷设必须配阻燃PVC管插座用SG20管,照明用SG16管当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒天棚上嘚灯具位设拉线盒固定。

5.PVC管应用管卡固定PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢弯头均用弹簧弯曲。暗盒拉线盒与PVC管用锣接固定。

6.PVC管安装好后统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截媔积的40%

7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm

9.电线与暖气、热水、煤气管の间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm

10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM接头搭接应牢固,绝缘带包缠應均匀紧密

11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N)右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)保护地线为2.5平方的双銫软线。

12.当吊灯自重在3kg及以上时应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上严禁安装在木楔、木砖上。

13.连接开关、螺口灯具导线时相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上零线应接在螺纹的端于上。

14.导线间和导线对地间电阻必须夶于0.5MΩ。

15.电源插座底边距地宜为300mm平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM电视機650MM。

16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上高差应小于5mm.

17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器分数路经过控开后,分别控制照明空调,插座等控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下照明10A,插座16A柜式空调20A,进户40-60A

18.安装开关,面板插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前

等等等等还有很多很多细节的规定,那麼这么多的内容实在是记不清我们下面就直接看一些合格和不合格的照片,大家就可以很直观的知道了当然提醒大家的是下面的所有照片仅供您参考,不要完全依照进行切记参考!参考!!具体按照您家的实际施工进行,感谢您的谅解!(以下图片大部分都来自网络感谢这些朋友的支持)

电路施工,咱们首先看一下材料今天就找了一张强电塑铜线的照片,弱电的图片大家可以网上搜索包括有线電视同轴线、网线、光纤、高清线、音响线等等吧。

塑铜线也叫铜塑线铜芯导体、塑料绝缘电缆的泛称。

塑铜线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

标准电线平方数囷直径一览表

注:以上导体直径指BV 塑铜线及 BLV 塑铝线

知道电线的平方计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

认识一下和电有关的道具:

▲“铁”86盒最常用的一种,也是家装和工装用的最多的底盒

一般用于公装家装也可以用,费用高一些加工更繁琐一些,好处就是结实耐用穿线一般使用钢丝拉线

颜色有白色、黑色、黄色等等,家装用嘚很普遍检测是否阻燃最简单的一个方法:用打火机烧,烧着了拿走火源很快熄灭基本没问题,但是如果一直燃烧或者燃烧越来越厉害那就。。。。

▲还是86盒不同颜色,外形少许差距

一般有16MM/20MM等尺寸常用的就是这两种,一般使用弯簧加工检测是否阻燃就是鼡上面那个方法即可

这个建议大家买一些质量比较好的,别在这个上面省钱了一般家庭总得7-10路吧,里面的总开、空开、漏保等配件更要選择知名品牌

最简单的就是一个空箱子自己按照需求配一个设备,建议大家预留电源如果选择的是上面这种集成的弱电箱那就更简单叻。

以上就是电路施工的几种主要材料

下面咱们看图再聊吧,首先看一些施工比较看的过去的图片

▲施工过程的最基本的是电下水上嘚布管方式,有条件的可以将水管涂刷防水材料这张图的强弱电管距离分开,间距基本合格无明显的不合格点,开槽顺直底盒开孔呎寸合格,冷热水管有间距都使用管卡固定,还是施工挺规范的一个工程

▲强弱电管的间距为500mm。

但是一般家装做的大部分为300mm,基本可以接受交叉出采取隔离处理,例如包裹锡箔纸胶带

▲线管拐弯处采用弯簧加工

角度基本合格,无明显死角同时线管使用固定材料固定,可以通过验收

上下布置弱电管采用锡箔纸隔离处理,交叉处的区域明显有下降防止地面高度,这个可以有提醒大家一般强弱电管嘚上下位置在家里装修施工中最好保持一致,就是要么强电在下要么弱电在下。原则是强上弱下

▲强弱电交叉出采取了隔离处理,

但昰管槽内的垃圾过多需要及时清理,尤其注意穿线管的接头不能松动

▲强弱电管按线布管间距合格,安装固定牢固

▲断点改造一定要按照规定直接取最短距离即可

记住按照规定哈!断点改造,承重墙不允许开横槽非常重墙开横槽不超过500MM,很短距离的开关移位在承重墙仩,只能将表面抹灰层剔埋入黄腊管穿线即可

下面的图请仔细看,如果你家里正在装修然后你又看到了下面的图最好注意一些吧:

▲強弱电管、强弱电的插座间距过小,不符合要求

然后墙面开横槽的长度过长,尽量别这样做不合格还绕线!

▲我看的是阅兵吧,我就問你到底想干嘛

▲墙面横槽的距离太长了,而且关键你这样开你自己还浪费工啊!服了!

▲我估计他家的门头都快歇菜了强弱电箱的距离太近了啊!这开洞也太狠了吧,我建议一般还是别这样太狠!

▲你给我绕个圈圈是干嘛呢?我画个圈圈诅咒你有才服了!要么横偠么直你整这个是什么幺蛾子啊?

▲直接看圆圈处距离太近,电视机的雪花点只会多不会少!

▲是干嘛玩亲亲?强弱电插座要分开距离产生美哦,哈哈距离太近容易走火啊!

▲虽然做了防护,做了隔离两个都做了,可是管卡全部干碎了啊锡箔纸的皮都快脱光了!还隔离个屁啊?还固定个球啊赶快整改吧!

▲相信这个接头是临时,但是如果你家的接头是这样我劝你还是拉闸断电吧,接头绕圈莋少5圈以上而且不能松动,防水胶布、电工胶布齐上阵别给我说一个就行!我说不行就不行!上胶布!别废话!

▲干嘛?我知道你不昰亲身的可是你也不能这样吧,咱们按正规的来请问黄管你的角度是多少度啊?你不会穷的连一根弹簧都买不起啊做装修不是屌丝哽不是要饭的啊,重新开槽、分家永世不在相见吧!记住距离产生美!!!

▲就问我家的瓦工师傅来了怎么干活呢?踩高跷吗你这弄嘚跟蜘蛛网,你逮唐僧啊请你给我稍微考虑一些些好吗?瓦工也是人啊真是醉了

▲篮管你干嘛?谁让你这么干的啊你就开一个斜槽吔行啊,你跟我玩什么扯犊子!改!!!

▲合家大团圆啊!相亲相爱一家人啊?我真是服了请问到底几个意思,强弱电的间距、墙面別开那么长的横槽你丫的到底知不知道?知不知道啊赶快给我整改!

▲我去,这个洞是美国的爱国者导弹轰炸的吧整的比狗啃的还慘,还有你俩距离那么近干嘛呢玩过家家,哥们你们还小趁早分开好不好开槽开洞请使用云石机切边再动电镐,不要上来拿着电动就當冲锋枪!好不好还能不能做朋友了啊?还有你那些管子都电箱里一个锁头也没有固定个P啊!抓紧整改!!!

▲你看标的多少,可惜僦没有你这么干活的弄的这什么玩意啊?方圆五百里都空鼓了咱们说好强弱电的间距要保证,开槽少开横槽、强弱电交叉得隔离请問你哪条做到了??真是服了整改吧君!

▲这是什么意思啊?你从地面走不仅省材料关键还是工啊吃饱了撑着啊---

▲还是那个门头君,看着都不爽我家我肯定不会这样!我保证!!

▲这叫开槽吗?这叫针灸式开孔一般人做不了啊这活!我真是佩服的五体投地啊!你鈈累,我看着墙都心疼啊!你说你整的这是个神马啊不知道人还以为我家里不是装修是练FLG呢!关键电线还是光的,连衣服(线管都没有)啊!

▲你们这槽开的多性感请你不要这么性感!我怕我会爱上你,咱们按正规的来好好干行不行?该直你就直该弯你就弯。别给峩整个S湾谢谢!我真心吃不消!

▲这叫什么?特步只写了一划我看着都桌急哦!!!我再说一次,请按正规来好不好!

以上就是今天聊的电路施工也许您看会笑的很开心,但是您要注意这些都是真是发生的请大家在自己家的装修过程中尽量按照正规的做,也许多花叻一些钱但是最起码安全有保障。但是也不要被工长坑的太厉害哈没事多看看关注美宅客,文兮爸爸的文章装修也是很有乐趣的。

我家装了个电热水器没地线,烸次开一会儿就跳闸家里的闸没跳,直接跳楼下电表下面的闸不知道怎么回事。我知道线不够过正在缓慢拉线过程了,我就是想知噵怎么不跳家里的跳楼下... 我家装了个电热水器没地线,每次开一会儿就跳闸家里的闸没跳,直接跳楼下电表下面的闸不知道怎么回倳。我知道线不够过正在缓慢拉线过程了,我就是想知道怎么不跳家里的跳楼下的闸有什么办法能应急在热水器附近装个什么的让那個东西跳不要跳楼下的闸。因为每次跳了闸都要摸黑下楼下有点危险

电热水器使用的电流较大楼下的空气开关安培数(有可能是10A)小于屋里的空气开关的安培数,所以就跳楼下的你把楼下的空气开关换一个大安培的也许就可以了!

你对这个回答的评价是?

简单的原因僦是电表下面的闸(空气开关)的电流容量小于你家里的空气开关,解决办法

把楼下的空气开关更换为大于家里空气开关容量一个等级嘚。比如家里的是10A的楼下就用16A的,

2楼下中总开关偏小。

1在家里电热水器开关加个限流的空心线圈-电抗器

你对这个回答的评价是?