三菱变频空调报Ov1后又报THT自动开启,经常这样能处理吗

设定了操作锁定模式除了之外STOP/REST嘚操作无效 MODE按键2秒钟后操作锁定将解除
1.Pr.77参数写入选择中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
2.频率跳变的设定范围重复时
3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
4.操作面板和变频器不能正常通讯时
1.请确认Pr.77的设定值(参照第124页) 2.请确认Pr.31~Pr.36(频率跳线)的设定值
(参照第60页) 4.请確认操作面板与变频器的连接
Pr.77不等于2(任何运行模式下都可写入)的情况下在运行中或STF(STR)置为ON时采取参数写入动作时
·停止运行后进行参数的写入动作
模拟输入的偏置,增益的校正值过于接近时 请确认参数C3C4,C6C7(校正功能)的设定值
Pr.77不等于2的情况下外部,网络运行模式下进行参数设定时 1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定
(参照第127页) 2请设置为Pr.77=2后进行参数设定
在参数拷贝的参数读取中操莋面板侧发生了EEPROM异常时
·请重新拷贝参数(参照第207页)
·有可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
1.运行中进行参数拷贝写入時引发此错误
2.在参数拷贝写入中操作面板侧发生了EEPROM异常时

·停止运行后重新拷贝参数(参照第207页)
·可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
1.操作面板侧的数据与变频器的数据不一致时
2.参数对照中操作面板侧发生了EEPROM异常时
1.按SET键继续对照
请重新进行参数对照(参照苐208页) 2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
参数写入时对照中机种不同时 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照
1.RES信号處于ON时 2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良) 2.请确认PU与变频器的连接
加速时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上時,停止频率的上升直到过负载电流减少为止,以防止变频器出现过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后再增加频率
恒速运行时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上时,降低频率直到过负载电流减少为止以防止变频器出现过电流,当电流降到120(%)(
·)以下后再囙到设定频率
减速时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上时,停止频率的降低直到过负载电流减少为止,以防止变频器出現过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后再降低频率
1.每次将Pr.0转矩提升值减1(%),然后确认电机的状态
(参照第48页) 2.Pr.7加速时间与Pr.8减速时间设置得長一些
(参照第66页) 3.减轻负载
4.试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
6.可以用Pr.22失速防止动作水平设定失速防止动作电流
(出厂值为120(%)
)有加减速时间变化嘚可能性
请用Pr.22失速防止动作水平提高失速防止动作水平或者用Pr.156失速防止动作选择使失速防止不动作
(并且,也可以用Pr.156设定OL动作时的继续運行)
·电机的再生能量过大超过制动能力时停止频率的下降以防止变频器出现过电压跳闸直到再生能量减少
·选择避免再生功能的情况下(Pr.882=1)电机的再生能量过大时,防止频率上升和过电压引起的电源切断
用Pr.8的“减速时间”延长减速时间
再生制动器使用率在Pr.70特殊再生制动器使用率设定值的85(%)以下时显示
再生制动器使用率达到100(%)时会引起再生过电压

·确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值
茬Pr.75的复位选择/操作面板脱出检测/操作面板停止选择状态下用PU的STOP/RESET键设定停止
(关于Pr.75(参照第122页))
启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除
电子过电流 保 护 预报警 电子热继电器积分达到Pr.9电子过电流 保 护 积分设定值的85(%) 时显示
达到设定值的100(%)时,电机过负载断路(E.THM)
1.减轻负载,降低运行频度
2.正確设置Pr.9电子过电流 保 护
提醒变频器的累计通电时间经已达到所设定 Pr.503维护时间中写入“0”就可消除
55K以下容量的变频器和S75K以上容量的变频器之間进行复制操作时显示 55K以下容量的变频器和S75K以上容量的变频器之间进行复制操作时显示
使用装有冷却风扇的变频器冷却风扇因故障而停圵,或者转速下降时进行了与Pr.244冷却风扇动作选择的设定不同的动作时,操作面板上显示出
加速运行中当变频器输出电流超过额定电流嘚170(%)时, 保 护电路动作停止变频器输出 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) 2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下電机再启动
如果“E.OC1”仍点亮请与经销商联系 3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确
(参照第51页) 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机嘚额定电压等)
恒速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变频器输出 1.消除负载急剧变化 2.修复输出短路
3.正確设定失速防止动作
减速运行中(加速定速运行之外),当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变频器输出 1.延长减速时间 2.解决输出短路现象
3.检查制动动作 4.将失速防止动作设定为合适的值
加速运行中当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, 保 护电路動作停止变频器输出 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) 2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动
如果“E.OC1”仍点亮请与经销商联系 3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确
(参照第51页) 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)
恒速运荇中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变频器输出 1.消除负载急剧变化 2.修复输出短路
3.正确设定失速防止动作
減速运行中(加速定速运行之外),当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变频器输出 1.延长减速时间 2.解决输出短路現象
3.检查制动动作 4.将失速防止动作设定为合适的值
加速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主电路直流电压达到规定值以上時 保 护电路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作
定速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主囙路直流电压超过规定值 保 护 回路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
减速停止时再生过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保 护 回路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

·延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )
如果电流超过额定电流的120(%)(
·2)而未到过电流切断(170(%)以下)时,为 保 护 输出晶体管使电子过鋶 保 护 动作,停止变频器输出
(过负载承受能力120(%)(
·2)60s反时限制性)
电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )
变频器内装有的电子热继电器在超負载或恒速运转过程中检测到因冷却能力下降而造成的电动机过热,达到Pr.9电子过电流 保 护设定值的85(%)时处于预兆警报(TH显示)状态,達到规定值的话 保 护 电路动作,停止变频器的输出
带多极电动机等特殊的电动机或几台电动机时电子热继电器不能 保 护 电动机,所以請在变频器输出侧设置热继电器
2.恒转矩电机时把Pr.71设定为恒转矩电机
3.正确设定失速防止动作水平
如果冷却风扇过热温度传感器会启动,变頻器停止输出 1.周围温度调节到规定范围内
2.进行冷却风扇的清扫
发生超过15ms的停电(变频器输入切断也同样)时控制电路为了防止异常动作啟动瞬时停电 保 护,停止变频器输出
停电超过100ms时不启动异常报警输出,复电后启动信号为ON时变频器再启动
(如果是15ms以内的停电变频器繼续工作
)而且根据运行状态的不同(负载的大?br />?蛹跛偈奔涞纳瓒ǖ龋??吹缡庇锌赡艽シ⒐?缌?保护

·准备瞬时停电的备用电源
·设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)(参照第98页)
S75K以上的机种中,在制动器回路产生制动器晶体管损坏等异常现象时,停止变频器的输出
此时有必偠迅速切断变频器的电源
55K以下在内部回路发生异常时显示
如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能或引起电机的转矩不足,发热的增加
为此当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出
如果PP1之间没有短路片,则欠压 保 护 功能动作
1检查电源等电源系统設备
2在PP1之间连接短路片或直流电抗器
在Pr.872输入缺相 保 护 选择里设定为功能有效(=1)且3相电源输入中缺-相时动作

·确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择
洇失速防止动作输出频率下降到0Hz时
正在进行失速防止动作时为OL
输出侧接地故障过电流 保 护 当变频器的输出侧(负载侧)发生接地,流过接哋电流时变频器停止输出
当变频器输出侧(负载侧)三相(U,VW)中有一相断开时,变频器停止输出
·确认Pr.251输出缺相 保 护 选择的设定值
为防止电機过热安装在外部热继电器或电机内部安装的热继电器动作(接点打开)时,使变频器输出停止
·继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动
PTC热敏电阻的电阻值高于异常检测值(500欧~4k欧)持续超过10秒时变频器停止输出
连接高功率因素变流器时,誤将交流电源接到L1L2,L3则有此显示
·连接高功率因数变流器(FR-HC,MT-HC)或共直流母线变流器(FR-CV)时是否给L1,L2L3 端子接上交流电源

OV1是加速过程中再生电压断路;THT是變频器过负荷断路建议您先检查电机与变频器之间的连线是否有问题,检查电机是否有问题如果确认OK的话,有可能就是变频器自身的硬件故障或者是变频器功率选小了。