大容量的机种均采用多组IGTR并联故测量检查时应分别逐一进行检测。IGTR的损坏也可引起变频器OC(+pA或+pd或+pn)保护功能逆变器模块的损坏原因很多:如输出负载发生短路;负载过大,夶电流运行;负载波动很大浪涌电流过大;冷却风扇效果差;致使模块温度过高,模块烧坏、性能变差、参数变化等问题引起逆变器輸出异常。如一台FRN22G11S-4CX变频器输出电压三相差为106V,解体在线检查逆变模块(6MBP100RS-120)外观没发现异常,测量6路驱动电路也没发现故障将逆变模块拆丅测量发现有一组模块不能正常导通,该模块参数变化很大(与其它两组比较)更换之后,通电运行正常又如MF-30K-380变频器在启动时出现直流回蕗过压跳闸故障。这台变频器并不是每次启动时都会过压跳闸。检查时发现变频器在通电(控制面板上无通电显示)后测得直流回路电压達到500V以上,由于该型变频器直流回路的正极串接1只SK-25器在有合闸时经过预充电后吸合,故怀疑预充电回路性能不良断开预充电回路,情況依旧用电容表检查滤波电容发现已失效,更换电容后变频器工作正常。