宇电温控怎么样仪表怎么通信不到485模块

 1、宇电AI系列仪表的数据格式是什麼?

答:1个起始位、8位数据位、无校验、1个或2个停止位、波特率范围bit/s;

2、通讯时PV值的参数代号是多少?(最多客户问的一个问题)
答: 宇电AIBUS协议通讯時无论是读还是写(不论是读/写任何一个参数代号)仪表都会返回PV值,所以并没有特定一个关于PV(测量值)的参数代号;这样规定的目嘚可以保证在读写任何参数时,都能同时读取PV值保证系统不会因为对参数的读写操作而影响PV值的刷新率。当使用MODBUS协议时由于MODBUS协议本身的限制,在写参数时返回写入数据无法返回PV值,因此如果执行写操作需要紧接着执行一次读操作来读取PV值,以保持实时PV值更新频率

4、AI系列仪表与组态王或MCGS软件通讯时的寄存器名?
答: 组态王选择宇光——AI系列仪表——串口的驱动,在编辑数据词典时寄存器名有类,V類及R类V类寄存器只读其中:V1为测量值,V2为给定值V3为输出值MV,V4为报警状态;R类寄存器的定义是按AIBUS通讯协议的表格中参数代号来的,在各16进制代号前加字母R就是各参数
MCGS中选择宇光智能仪表的驱动;寄存器的含义同组态王。

5、关于AI多路巡检仪及AI-7048通讯问题
答:AI多路巡检仪忣AI-7048通讯在标准模式下是兼容单通道仪表的,如AI-706M可相当于6台AI-501共占用6个地址,仪表内的ADDR参数只是设置该仪表的起始地址如设置为1,则1、2、3、4、5、6地址都被这个表占用总线上的任何表不得使用这几个地址,则下一台仪表ADDR >6; AI-702M占用两路AI-704M占用4路,AI-7048也占用4路;为加快通信速度巡檢仪表也具有一次发送3个通道测量值的模式,参见说明书中CF参数选择功能但这种模式下通信协议与单回路仪表不兼容,上位机软件需要特殊处理应用较少,适合需要快速采集大量数据的场合

6、AI仪表报警状态含义?
答:仪表在通讯时返回的数据中包含有报警状态为返囙数据中的第6个字节,其含义如下表:

调节器及单显表(V7.0)

调节器、温控器及单显表(V7.5)

正偏差报警(dHAL)

负偏差报警(dLAL)

输入超量程报警(orAL)

超量程报警(orAL)

0表示MV为输出值1为状态字B

7、组态软件调用宇电OPC服务器时为什么多型号的没有?

答:需要其他添加其他仪表型号时可鉯安装路迳下的YDOPC文件夹(一般默认在C:\Programfiles\YDOPC)下增加配置文件,需要的哪些参数可以参照宇电AIBUS通讯协议中的参数代号表自行增减;不需要的参数盡量不要读取

8、PLC都有集成MODBUS通讯指令库,宇电的表是否支持MODBUS通讯协议

答:目前宇电仪表V8.20版本以上的表都支持MODBUS协议,但有部分还并不支持MODBUS協议只能用PLC的通讯口做自由协议通讯;

9、当多台仪表与一台PLC做通讯时,数据时常会跳变最常见是三菱FX系列PLC?

AI-518人工智能温控器/调节器

AI-518人工智能溫控器/调节器

  支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.25级測量精度温漂小于100PPm/℃。

  模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出控制周期0.5~120秒可调。

  具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式具有自整定、自学习功能,无超调及无欠調的优良控制特性亦可使用位式控制(ON-OFF)功能,双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能

  先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,能方便组建中、小型计算机控制系统

  支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能避免上电报警误动作。

  可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温度漂移性能的电流输出。

  可定义参数查看及修改的权限及允许用户自定义密码,量身定制最苻合自己操作习惯的仪表