昆仑通态的触摸屏具有自主编程嘚功能可以实现复杂的计算、逻辑、数据转发、存储、USB导出等功能,如果能够解决输入输出的问题(比如外挂MODBUS协议的I/O单元),则可以┅个小PLC
更多工控专业原创文章,请关注我的头条号:iHM工控
工控交流请进入QQ群,那里有很多实战经验丰富的工控大神:iHM_工控交流(群号:)
加载中请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场
这里以昆仑通态触摸屏和普洛菲斯触摸屏举例介绍一个PLC连两个触摸屏的例子
在自动化设备中,如果设备跨度比较大的话只有一个屏幕会让使用者不易看数据,要跑来跑去或者操作看不到动作点诸多问题我做的项目中就有一个电柜只有一个PLC,但是连接两个触摸屏的例子
首先介绍三菱PLC和2个昆仑通态触摸屏的连接方式吧,PLC是三菱的FX5U自带网口的PLC这款目前市面上用的比较少,PLC和2个触摸屏都用网线连接到同一个交换机即可网段设置成一个網段,下面是具体设置
这里注意哦,PLC一定要和触摸屏在同一网段
端口号就是给触摸屏使用的其他端口号给其他设备使用。
打开是设置協议TCP端口号可以任意设置的,不重复即可要和触摸屏上设置对应
本地IP就是触摸屏的IP,远程IP就只PLC的IP地址第一触摸屏端口号是4999
第二个触摸屏端口号是5000,按照这种设法再多加几个触摸屏都是可以的这里要给国产的昆仑通态触摸屏点个赞,几乎到哪里都有帮助按钮点击就會打开对应的操作说明,对新手或者不熟悉的人来说真心好!!!
说完昆仑通态,再谈谈日系的普洛菲斯触摸屏吧PLC是三菱的Q03UDE,触摸屏是GP4402W哈哈据说这个型号专供国内。IP地址都设置成一个网段先
先设置PLC,再参数设置PLC内置以太网一览
打开设置成UDP和昆仑通态的TCP还是不一样的,注意哦
下面IP就是PLC的IP地址端口号任意
控制器IP一样是PLC的IP地址,注意端口号不要和上一个重复即可
以上就是一个PLC连接两个触摸屏的设置方法,兩个一个也可以的哦只是端口设置不一样就行。