1 OVERCURRENT 过电流 请参阅故障解决对策 输出電流过大
·电机故障,电机电缆故障或接线错误

2 DC OVERVOLT 直流过压 请参阅故障解决对策 中间回路DC电压过高
·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压
·制动斩波器选型太小(如果有)
·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)

5 保留 请参阅故障解决对策 未用

6 DC UNDERVOLT 直流欠压 请参阅故障解决对筞 中间回路DC电压不足

·模拟输入信号源及其接线
·模拟输入信号源及其接线
9 MOT TEMP 电机过温 请参阅故障解决对策 电机过热基于传动的估算或温喥反馈信号
·检查温度和参数组35中的参数设置

10 PANEL LOSS 控制盘丢失 请参阅故障解决对策 控制盘通讯丢失,并且:
·传动处于本地控制(控制盘显示LOC夲地),或
·传动处于远程控制模式(REM远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘
·参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元運行于 REM(远程)模式)

11 保留 请参阅故障解决对策 未用
12 MOTOR STALL 电机堵转 请参阅故障解决对策 电机或工艺堵转

13 保留 请参阅故障解决对策 未用
14 EXTERNAL FLT 1 外部故障1 请參阅故障解决对策 第一外部故障报警对应的数字输入激活

16 EARTH FAULT 故障 请参阅故障解决对策 可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障
传动运行或停止的时候都监控接地故障
传动停止时接地故障检测的灵敏度更高并且能够报告发生故障的位置
·检查/排除进线接地故障
·保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度
·如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报
如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023WIRINGFAULT(接线故障)
要禁止所有的接地故障检测功能请使用参数3017

监测传动的内部温度热敏断開或短路
请与本地ABB办事处联系

监测到在OMIO和OITFA板之间的通讯有问题
请与本地ABB办事处联系

请与本地ABB办事处联系

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解決对策
21 CURR MEAS 电流测量 请参阅故障解决对策 内部故障,电流测量超过范围
请与本地ABB办事处联系

22 SUPPLY PHASE 电源缺相 请参阅故障解决对策 DC回路的纹波电压太高检查以下两项:

23 如果出现此故障代码,请参见相应的手册
24 保留 请参阅故障解决对策 未用
25 保留 请参阅故障解决对策 未用
26 DRIVE ID 传动识别号 请参阅故障解决对策 内部故障
请与当地ABB办事处联系

27 CONFIG FILE 配置文件 请参阅故障解决对策 内部配置文件出错
请与当地ABB办事处联系

·通讯设置(组51或53的设置是否合适)
·通讯链路连接不好或有干扰

29 EFB CONFIG FILE EFB 配置文件 请参阅故障解决对策 嵌入式现场总线在读取配置文件时出错

30 FORCE TRIP 强制跳闸 请参阅故障解决对策 由現场总线强迫故障停车

31 EFB 1 请参阅故障解决对策 为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码
采用的协议不同故障代码的含义也不相同

32 EFB 2 请參阅故障解决对策 为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码
采用的协议不同,故障代码的含义也不相同

33 EFB 3 请参阅故障解决对策 为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码
采用的协议不同故障代码的含义也不相同

34 MOTOR PHASE 电机缺相 请参阅故障解决对策 电机回路有故障
·热敏故障(如果使用)
35 OUTPUT WIRING 输出接线故障 请参阅故障解决对策 电机回路有故障
·热敏继电器故障(如果使用)
36 INCOMP SWTYPE 软件版本不兼容 请参阅故障解决对策 传动不能使用软件
·安装的软件与传动不兼容
·请与ABB的技术支持联系