放空管防雷中心如何化工厂爆炸危险环境中一根高32米

石油化工装置防雷中心设计规范 1 總则 2 术语 3 防雷中心分类 4 一般规定 4.1 厂房房屋类场所4.2 户外装置区场所4.3 户外装置区的排放设施4.4 其他措施5 具体规定 5.1 炉区 5.2 塔区 5.3 静设备区5.4 机器设备区 5.5 罐區 5.6 可燃液体装卸站5.7 粉、粒料桶仓 5.8 框架、管架和管线 5.9 冷却塔 5.10 烟囱和火炬 5.11 本规范适用于新建、改建和扩建石油化工装置及其辅助生产设施的防雷中心设计 本规范不适用于原油的采集、长距离输送、石油化工装置厂区外油品储存及销售设施的防雷中心设计。 1.0.3 石油化工装置的 HYPERLINK "/fanglei/search_cd/$B7$C0$C0$D7_1_0_1.html" 防雷Φ心设计除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术 语 2.0.1 石油化工装置 Petrochemical plant炼制原油、加工其衍生物以生产石油化工产品(或中间體)的生产装置2.0.2 辅助生产设施 Support facilities 配合主要工艺装置完成其生产过程而必需的设施,包括罐区、中央化验室、污水处理厂、维修间、火炬等2.0.3 廠房房屋 Industrial building(warehouse) 设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物2.0.4 户外装置区 Outdoor unit 露天或对大气敞开、涳气畅通的场所。2.0.5 半敞开式厂房 Semi-enclosed industrial buildings 设有屋顶建筑外围护结构局部采用墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的三分之一(不含屋頂和地面的面积)的生产性建筑物2.0.6 敞开式厂房 Opened industrial buildings 设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物2.0.7 雷击 Lightning stroke对地闪击中的一次电气放电。2.0.8 直击雷 Direct lightning flash 闪击直接打在建筑物、其他物体、大地或外部 HYPERLINK "/fanglei/search_cd/$B7$C0$C0$D7_1_0_1.html" 防雷中心装置上产生电效应、热效应和机械力者。2.0.9 雷电感应 Lightning induction 闪电放电时在附近导体上產生的雷电静电感应和雷电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电 2.0.10 雷电波侵入 Lightning surge on incoming services 由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作鼡,雷电波即闪电电涌,可能沿着这些管线侵入屋内危及人身安全或损坏设备。 2.0.11 防雷中心装置 Lightning protection system (LPS) 用来减少雷击生产装置而造成的物质损害的一个完整系统由外部防雷中心装置和内部防雷中心装置组成。2.0.12 system防雷中心装置的一个组成部分由等电位连接和/或与外部防雷中心装置的电气绝缘组成。 2.0.14 接闪器Air-termination system 外部防雷中心装置的组成部分由接闪杆(避雷针)、接闪线、接闪网等金属构件组成。2.0.15 引下线 Down-conductor system外部防雷中心裝置的组成部分用于将雷电流从接闪器引至接地装置。2.0.16 HYPERLINK

放空管路防雷中心问题包括两个方面的设计:一是防雷中心需设置防直接雷的避雷针及引下线;一是雷击燃烧后的事故损失和影响范围降低的措施,即采用阻火器将可能出现的放空出口燃烧的火焰与下部隔离避免事态的扩大。因此两者都需要。

提示:当前内容由会员 YBTYXM 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计簽到:2091 天

提示:当前内容由会员 wl0302 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 大白杨锅锅 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网伖版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

大白杨锅锅 发表於 17:04

建筑物防雷中心设计规范里一类二类中凡事爆炸危险性气体的放空管呼吸阀等,都要做接闪保护的见4.2.1第二、三款,和4.3.2第一款其他規范中,以氢气站规范为例氢气放空管加阻火器是强条,只是起码要做的而已并不意味着加了阻火器,就万事大吉有人可能把4.3.2的第②款拿来说事,0区、20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管等其防雷中心保护应符合以下规定:金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷中心装置连接  介于0区危险性高于1区,那么1区内的装有阻火器的呼吸阀(金属)更可以不做接闪器了。  我们设定一個符合此款的例子还是以氢气放空管为例,高出屋面一米金属屋面作为接闪,设此金属管连续排放氢气那么实际上,管体自身已成為一只一米高的接闪杆(避雷针)这样真的能保证安全么?   回到4.3.2的第一、二款来看第一款,排放爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合4.2.1条第二款的规定第二款,排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱1区、21区、2区和22区爆炸危險场所的自然通风管,0区和20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管等其防雷中心保护应符合下列规定:     金属物体可不裝接闪器,但应和屋面防雷中心装置相连结合以上两款可以看出,装不装接闪器保护管口是根据管口逸出气体的性质来决定的,第一款规定凡事爆炸危险性气体,就应该设接闪保护包括长期排放、短时频繁排放、偶尔排放这几种情况的,以上都是在正常情况下会排放爆炸危险气体此款的条文解释中,也并未提及阻火器问题只是提示了测算接闪保护范围时,应注意一二类滚球半径的区别第二款說明了无爆炸危险性气体、自然通风管、以及0区和20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管等,这里只是说明了在0区场所的放散管,区别於第一款更适合理解为,正常情况下不会排放爆炸危险气体但出现故障时可能会偶尔排放。不能将第一和第二款分为未装阻火器和装阻火器之间的区别

提示:当前内容由会员 sigerson 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除