FANCU31i机台FU4-FU8五个保险丝对应的用途?

原标题:91个自动化技术重点问题你都知道吗?

1. 零序电流保护的各段保护范围是如何划分的

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合零序III段是I、II段的后备段,并与相邻线路配合

2.电动机运行中出现不正常声响原因是什么?

答:电气方面:(1)绕组接地或相间短路:(2)绕组匝間短路;(3)绕组或部分线圈的极性接错;(4)缺相运行

机械方面:(1)风扇叶片触碰端罩;(2)轴承严重磨损或滚珠损坏;(3)轴承內环与轴接触不牢;(4)扫膛。

3.接通电源后三相异步电动机不能起动怎么办

答:(1)用试电笔检查湘电源是否有电;(2)检查电源开關是否良好;(3)检查电动机熔断器;(4)检查电动机接线板上接头;(5)检查电动机是否断路;(6)检查定转子绕组有无短路故障。

4.電动机不能采用直接起动方式起动怎么办

答:(1)星一三角起动器;(2)自藕变压器起动器;(3)电阻、电抗降压起动。

5.哪些电气设備必须进行接地或接零保护

答:1)发电机变压器、高低压电器;2)电力设备传动装置;3)互感器二次线圈;4)配电盘和控制盘的框架。

6.什么叫接地短路电流什么叫对地电压?

答:电气设备发生某相接地时其接地部分与大电位等于零处的电位差;当发生接地短路时,通过接入点流入地中的短路电流

7.错误操作隔离开关后应如何处理?

(1)错拉隔离开关时刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合仩就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

(2)错拉隔离开关时即使合错,甚至在合闸时发生电弧也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路

8.倒顺开关的用途是什么?

答:主要是用来控制小容量电动机做正反转全压起动

9.重复接地的作用是什么?

答:1)降低漏电设备外壳的对地电压;2)减轻零线断线时的危险

10.变压器差动保护在变压器空载投入时民營检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二次接线进行检查,并确保正确无误空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用而夶电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保护装置一次也不應动作否则应增大继电器的动作电流。

11.电气设备过热有哪几种情况

答:主要是电流产生的热量造成的包括以下几种:

(1)短路;(2)过载;(3)接触不良;(4)铁芯发热;(5)散热不良。

12.什么叫负荷率怎样提高负荷率?

答:负荷率是一定时间内的平均有功负荷与朂高有功负荷之比的百分数用以衡量平均负荷与最高负荷之间的差异程度,要提高负荷率主要是压低高峰负荷和提高平均负荷。

13.什麼是保护接地什么叫重复接地?

答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系统中将零线上一处或多处通过接地的配电系统中,将零线嘚一处或多处通过接地装置与大地紧密联接;是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接

14.什么叫R、L、C并联谐振?

答:电阻、电感和电容相并联的电路在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相整个电路呈阻性的特殊状态,这個状态叫并联谐振

15.什么叫接地短路?

答:运行中的电气设备和电力线路如果由于绝缘损坏而使带电部分碰触接地的金属构件或直接與大地发生连接时称接地短路。

16.什么叫变压器的利用率

答:运行变压器的实际输出功率与其额定输出功率的比值。

17.怎样判别电气设備四种基本状态

1)“运行中”状态,断路器和隔离开关已合闸电源与设备接通。

2)“热备用”状态、断路器已断开电源中断,设备停运但断路器两边的隔离开关仍接通。

3)“冷备用”状态设备断路器和隔离开关已断开。

4)“检修中”状态设备断路器和隔离开关斷开,并已悬挂标识牌没有遮栏,同时接好地线

18.怎样提高功率因数?

(1)尽量减少变压器和电动机的浮装容量;

(2)提高设备利用率减少空载运行;

(3)三角形接线电动机改为星形接线人工调整,安装电容器是最经济、最有效的方法

19.怎样选择电容器组的接线方式?

答:应根据电容器的电压保护方式和容量来选择。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时采用三角形接线;当电容器的额定電压低于网络额定电压时,采用星形接线

20.什么是过流保护

答:当线路上发生短路时,其重要特征是线路中电流急剧增大当电流超过某一预定数值时,反应于电流开关而动作的保护装置

21.二次回路包括哪些部分?

(1)交流电流回路由电流互感器二次侧供电全部回路;

(2)交流电压回路由电压互感器二次侧及三相五柱电压、互感器开口三角供电的全部回路;

(3)直流回路,直流系统的全部回路

答:電容器也称容电器,是一种静止的电器设备可容纳电荷,当电荷向外释放时便形成电流是一种储能装置

23.什么是电量、电流、电压、電阻、电路、电功率?

答:电量---物体所带电荷的数量称电量单位为库伦。

电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流单位称安培,简称咹在1秒钟内通过导体截面积的电是为1库伦,其电流强度就是1安培

电压---电路中某两点的电位差叫电压,单位为伏特

电阻---电流在导体中嘚阻碍作用叫电阻。单位为欧姆

电路---电流所通过的路径叫电路。电路由电压、电器、开关和连接导线四个基本部分组成

电源是产生电能的装置;

电器有电灯泡、电风扇等;

连接导线用连接电源、电器和开关,并必须接成循环通路

电功率---表示单位时间内电做了多少功简稱功率,单位为瓦特1小时消耗1千瓦的电能叫“1度电”。

答:电动机是把电能转换成机械能并输出机械能的电气设备。常用的是三相交鋶异步电动机各类棉纺机械都广泛应用电动机来驱动。

25.什么是接触器接触器的作用是什么?

答:接触器是一种自动的电磁式开关它通过电磁力的作用使触头闭合和断开,导致电流接通和断开不仅如此,接触器还具有低压释放的功能适用于频繁操作和运行距离控制。

答:保险丝又叫熔断器或熔丝它是一种有效的电器保护装置,可避免短路的损坏

27.什么是热继电器?

答:热继电器使利用电流效应制成过载保护的电器。

28.计算机构成保护与原有继电保护有何区别

答:主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较7处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算且将运算结果随时与给定的數字进行比较,最后作出是否跳闸的判断

29.什么是重合闸的后加速?

答:当线路发生故障时保护按整定值动作,线路开关断开重合閘马上动作。若是瞬时性故障在线路开关断开后,故障消失重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退絀使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

答:为防止电器绝缘损坏而遭触电一般常用导线和夶地连接起来,这根导线叫保护地线

31.安全用电的措施是什么?

答:火线必须进开关使开关处于分断状态,电器不带电

32.什么是低壓触电保护器?

答:它是一种行之有效的防止低压触电的保护设备如果在低压网络中发生触电事故或绝缘损坏漏电、它会立即发出警报信号或指令切断电源,人或设备得到保护

答:为防止人体接近带电体或防止车辆等物体碰撞过分接近带电体,防止电气短路事故和因此洏引起火灾在带电体与地面之间,带电体与带电体设备之间均需保持一定的安全距离。

34.什么叫安全电压

答:人体与电接触时,对囚体各部组织不会造成任何损害的电压为安全电压

35.三相用电不平衡的危害?

答:由于三相电压不平衡在感应电动机的定子上将产生一個逆序旋转磁场此时感应电动机在正逆两个磁场的作用下运行,因正序转磁场比逆转磁场大的多故电动机的旋转方向按正序方向旋转泹转子逆序阻很小,所以逆序电流较大因有逆序电流和磁场的存在而产生较大的制动力距,将使功率减少

答:三电指计划用电、节约鼡电、安全用电。

37.星一三角形(Y-△)降压起动

答:对于额定电压380V时运行时为三角形接法的电动机在起动时,可先把定子绕组成星形待启动结合后再接成三角形,这种方法称为星形一三角形降压起动

答:当电气设备发生接地故障时,接地电流就通过接地线和接地体流叺地下并向在地做半球形疏散。在靠近接地体的地方半球面较小,电阻大接地电流通过此处的电压降也大,其电位就高;在距离接哋体较远的地方半球面较大,电阻小电压降也小,其电位也就低以接地体为圆心,球形的半径约20m其电位实际趋近于零,一般称为夶地或地

答:与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组,叫做接地体或接地组

40.什么叫接地线和接地装置?

答:连接电气设备接哋部分与接地体的金属导体称为接地线。接地体和接地线的总称叫接地装置

41.什么叫保护接零?

答:把是电气设备不带电的金属部分與电图电网的零线连接起来

42.保护接零有何作用?

答:变压器或发电机接地的中性点叫做零点与零点连接的导线叫做零线。保护接零線就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与零线连接而在1000V以下中性点直接接地的供电系统中,一般不采用保护接地而采用保护接零

43.接零的要点是什么?

答:接零时应满足以下要求

(1)在同一系统中严禁把一部分电气设备接地,而把另一部分电气设备接零這是极不安全的。

(2)在三相四线制的零线上不允许装设开关和熔断器。

(3)注意零线敷设质量为防备出现零线断线故障,应装设足夠的重复接地装置重复接地的接地电阻,应不大于10欧姆

(4)所有的电气设备接零线,应以并联方式联结在接零碎于线或支线上。(5)零线的截面积应不小于相线截面积的1/2

44.什么是漏电保护器?

答:电气线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流利用這种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器称之为剩余电流动作保护器,即统称为漏电保护器

45.漏电保护常采用的三级保护方式是什么?

答:过流接地,短路

46.漏电是有什么原因引起的?漏电造成后果是什么

原因:绝缘损坏(包括老化,环境机械,有毒氣体)

后果:引发杂散电流,造成损耗线损增大。

47.照明线路漏电的原因及检查漏电方法、步骤有哪些

答:照明线路漏电有两条途徑:一是火线与零线间的绝缘电阻受损,而产生的火线与零线间漏电二是火线与地之间的绝缘受损而形成火线与地间漏电。

检查步骤可按下述进行:

(1)首先判断是否漏电用摇表测绝缘电阻值的大小,或在被检查建筑物的总闸刀上接一电流表取下所有灯泡,接通全部電灯开关若电流表指针摆动,则说明有漏电

(2)判断火线与零线间的漏电,还是火线与大地之间漏电或两者兼有心接入电流表检查為例:切断零线,观察电流的变化电流表指示不变,是火线与大地之间漏电电流表指示为零,是火线与零线之间漏电电流表指示变尛,但不为零则表明火线为零线,火线与大地之间均有漏电

(3)确定漏电范围。取下分路短路器或拉开刀闸电流表指示不变则表明昰总线漏电,电流表指示变小但不为零则表明总线与分路均有漏电。

(4)找出漏电点按分支路线,拉开关逐一排查,查找漏电点并排除

48.漏电保护方式有哪些?

答:全网总保护是指在低压电网电源处装设保护器;对于移动式电力设备,临时用电设备和用电的家庭应安装末级保护;较大低压电网的多级保护。以上三种保护方式漏电保护器动作后均自动切断供电电源。

49.电器安全用具包括什么具体内容是什么?

答:电气安全用具按功能分:操作用具和防护用具操作用具包括:验电器、绝缘杆、绝缘夹钳。防护用具包括:绝缘掱套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、遮栏、登高作业安全用具

50.静电的危害有几种?

答:爆炸和火灾电击,妨碍生产

51.在拆动二次线時,应采取哪些措施

答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时应记在记录本上注销。二次线改动较多时应在每个线头上栓牌。拆動或敷设二次电缆时应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。

52.什么叫短路短路会造成什么后果?

答:两根电源线鈈经过负载而直接接触或碰触这一现象叫做短路。短路会造成电气设备的过热甚至烧毁电气设备引起火灾,同时短路电流会产生很大嘚电动力造成电气设备损坏。严重的短路事故会破坏系统稳定以及浪费电能。

53.对安全电压值如何规定

答:我国根据具体环境条件嘚不同,安全电压值规定为:

在无高度触电危险的建筑中为65伏;

再有高度触电危险的建筑物中为36伏;

再有特别触电危险的建筑物中为12伏

54.接地接零的安全要求有哪些?

(3)有足够的机械强度;

(4)足够的导电性能和热稳定性能;

(5)零线要重复接地;

(8)地下安装距离要苻合有关要求;

(9)接地和接零线不能串联

55.保证变压器正常运行包括哪些内容?

答:包括观察电流.电压.功率因数.油量.油色.温度指示.接點状态等是否正常观察设备和线路有无破损,是否严重脏污以及观察门窗.围栏等辅助设施是否完好,听声音是否正常注意有无放电聲响,闻有无焦糊味及其它异常气味

答:屏护是采用屏护装置控制不安全因素,即采用遮拦.护罩.护盖.箱闸等把带电体同外界隔绝开来

57.变压器油的主要作用是什么?自动空气断路器的作用是什么

答:变压器油的主要作用是冷却和绝缘;自动空气断路器又叫自动开关,昰低压配电网路中重要的通断电路的装置具有过流时限保护,短路瞬时保护和失压保护作用

58.距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?

(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;

(3)在电压二次回路断线时不会误动;

(4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

59.高压电器设备主要包括哪些

答:高压电器设备主要包括高压熔断器.高压隔离开关.高压负荷开关.高压断路器.高压开关柜和电力变压器。

60.电路是有什么组成的

答:电路是电流所流经的路径,它由电源、负载、控制电器和保护電器、导线组成

61.什么是欧姆定律?什么是交流电

答:通过电阻元件的电流与电阻两端的电压成正比,而与电阻成反比即I=U/R;交流电是指大小和方向都随时间作周期性的变化的电动势

62.保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?

答:一类设备的所有保护装置其技术状況良好,性能完全满足系统安全运行要求并符合以下主要条件:

(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

(2)装置的原理、接线及定值正确符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。

(3)图纸资料齐全符合实际。

63.异步电动机的运转原理是什么

答:异步电动机是得用磁场来工作的当电动机的定子绕组通入三相交流电时,随着定子绕组中的三相电流不断的变化它所产生的磁场也僦在空间不断的旋转,因转子导线在磁场旋转过程中切割了磁力线由于所有转子导线的两端分别被两个铜环连在一起,因而互相构成了閉合回路因此,产生了转子电流该电流在旋转磁场中受到电磁力,便对轴形成了电磁转矩使转子顺着旋转磁场方向而转动。

64.常用嘚无纲绝缘材料有哪些常用的有机绝缘材料有哪些?

答:云母、瓷器、石棉、大理石、玻璃等橡胶、树脂、石英砂、蚕丝等。

65.对控淛开关的检查项目及其内容有哪些

(1)外壳清洁无油垢,完整无损

(2)安装应牢固,操作时不活动

(3)密封盖密封良好。

(4)各接線头联接应牢固不松动,不锈蚀

(5)转动灵活,位置正确接触良好。

(6)打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂鈈干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

66.火线进开关的重要性是什么?

答:安装照明线路时灯的开关必须控制火线,这样能保证在开关断开时电灯的灯头不带电,更换灯泡或检修灯头时就不会触电

67.电动机发热严重的原因是什么?

(1)电源电网电壓过低或过高拖动机械卡住或润滑不良;

(2)电动机通风不好,风罩被花衣杂物塞住;

(4)正反转频繁或启动次数过多;

(6)定子绕组囿小范围短路或定子绕组有局部接地

68.常用的绝缘工具有哪些?

答:有绝缘棒、绝缘钳、橡皮绝缘手套和绝缘靴、橡皮毯和绝缘站台

69.二极管的特性是什么?

答:二极管的特性是单向导通

70.常见的防雷装置有哪些?

答:避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器

71.電动机绝缘等级分哪几种?其温度各为多少

答:绝缘等级分:A级、E级、B级、F级、H级。

其中A级允许极限温度105℃温升为60℃

E级允许极限温度120℃,温升为75℃

B级允许极限温度130℃温升为80℃

F级允许极限温度155℃,温升为100℃

H级允许极限温度180℃温升为125℃

72.手持电动工具有什么组成?

答:甴驱动部分、传动部分、绝缘和机械防护部分

73.照明方式一般分几种?

答:(1)一般照明;(2)局部照明;(3)混合照明

74.照明开关嘚安装要求?

答:(1)扳把开关距地高度为1.2—1.4m距门柜150—200mm;(2)拉线开关为2.2—2.8m,距门柜150—200mm;(3)暗装开关装牢在开关盒内开关盒应有完整的盖板。

75.白炽灯、日光灯吊线截面不应小于多少

76.三相异步电动机的制动?

答:(1)机械制动;(2)反接制动;(3)能耗制动

77.電动机轴承的加油要求?

答:对3000转/分的电动机加油以2/3弱少为宜;对1500转/分的电动机,加油以2/3为宜;对1500转/分以上的电动机一般加钙纳基脂高速黄油;对1000转/分以下低速电动机,通常加钙纳基脂黄油

78.直流电和交流电有何区别?

答:直流电简称直流指方向不随时间变化的电鋶。在恒定电阻的电路中加上电压恒定的电源,便产生大小和方向都不变的电流交流电简称交流,指大小和方向随时间作周期性变化嘚电流

79.常见电路的保护装置有哪些?

答:欠压保护短路保护,限位保护过载保护,连锁保护

80.拉线有哪几种形式?

答:(1)普通拉线(2)四方拉线(3)两侧拉线(4)过道拉线;(5)共同拉线;(6)V形拉线;(7)弓形拉线

81.什么情况需要定相?

(2)两路或两路以仩的进线电缆线路;

(3)两路以上的架空线路;

(4)两路的其中一路检修后;

(5)变压器检修后与另外的变压器进行并列运行时

82.怎样区汾运行中的线路与停用线路

答:(1)开关状态;(2)有无电压指示;(3)信号灯显示情况;(4)验电器直接观察。

83.设备和线路常见的故障种类

答:(1)短路;(2)断路;(3)错误接线;(4)错误操作。

84.选择导线有哪些基本要求

答:(1)按允许载流量;(2)按允许電压降选择;(3)按机械强度选择。

85.接地方式有几种有何作用?

答:方式:保护接地、工作接地、防震接地、接零和重复接地等作鼡:是保护人身和设备的安全,所以电器设备需要采取接地措施

86.触电方式有哪几种?

答:分为单相触电两相触电和跨步电压触电。

87.什么叫相间触电

答:就是在人体与大地绝缘的时候同时接触两根不同的相线或人体同时接触电气设备不同相的两个带电部分,这时电鋶由一根相线经过人体到另一个相线

答:安全色是表达安全信息含义的颜色,表达禁止、警告、指令、提示等国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。红色表示禁止、停止;蓝色表示指令、必须遵守的规定;黄色表示警告、注意;绿色表示指示、安全状态、通行

89.线路间距是多少?

答:电力线路在通信线路上方高压线路在低压线路上方。通讯线路与低压线路之间的距离不得小于1.5米;低压线路の间不得小于0.6米;低压线路与10KV高压线路之间不得小于1.2米;10KV高压线路与10KV高压线路之间不得小于0.8米10KV接户线对地距离不小于4.0米;低压接户线对哋距离不应小于2.5米;低压接户线跨越通车街道时,对地距离不应小于6米;跨越通车困难的街道或人行道时不应小于3.5米。直接埋地电缆埋設深度不应小于0.7米

90.什么是过载保护?

答:当线路或设备的载荷超过允许范围时能延时切断电源的一种保护

91.消除静电危害的措施有幾种?

答:接地法、泄露法、中和法和工艺控制法

91个问题到这里就结束啦,大家觉得这些问答是否能解决工作中的一些问题呢快点击留言告诉小编吧~

三、判断题(共210题)

1.两只标有“220V40W”嘚灯泡串联后接在220V的电源上,每只灯泡的实际功率是20W()

2.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。()

3.角尺是测量直角的量具吔是划平行线和垂直线的导向工具。()

4.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源()

5.万用表使用后,转换开关可置于任意位置()

6.变壓器可以改变直流电压。()

7.变压器运行时铁耗是不变的()

8.三相异步电动机的调速性能十分优越。()

9.单相异步电动机用电抗器调速時电抗器应与电动机绕组串接。()

10.直流电动机可以无级调速()

11.低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控淛电器。()

12.交流接触器线圈一般做成薄而长的圆筒状且不设骨架。()

13.直流接触器和交流接触器工作原理相同()

14.电容滤波器会产苼浪涌电流。()

15.在硅稳压管稳压电路中稳压管必须与负载串联。()

16.热继电器的主双金属片与作为温度补偿元件的双金属片其弯曲方向相反。()

17.晶体管时间继电器也称半导体时间继电器或电子式时间继电器()

18.直接起动的优点是电气设备少,线路简单维修量小。()

19.三相异步电动机串电阻降压起动的目的是提高功率因数()

20.三相笼型异步电动机都可以用Y—△降压起动。()

21.反接制动是指依靠電动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩迫使电动机迅速停转的方法。()

22.能耗制动的制动力矩与电流成正比因此电流越大越好。( B

23.禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关()

24.有雷电时,禁止进行倒闸操作和更换保险丝()

25.高压断路器和自动空气开关(亦称低压断路器)有完善的灭弧装置,在使用过程中可将缺油的断路器拉闸()

26.在实际工作中,NPN型三极管和PNP型三极管可直接替换()

27.稳压二极管若工作在击穿区,必然烧毁()

28.单管共发射极放大电路,输入信号和输出信号相位相同()

29.只有电子才能形成电流。()

30.正弦交流电的最大值也是瞬时值()

31.正弦交流电在变化的过程中,有效值也发生变化()

32.电磁系电压表使用时不分“+”、“?”極性,只要与被测电路并联即可()

33.电流表要与被测电路并联。()

34.变压器气敏继电器是变压器的主要保护装置()

35.电压互感器使用Φ,副边绕组不准开路()

36.射极输出器,输出信号与输入信号相位相反()

37.瓷瓶配线时,截面在2及以下的导线可采用单绑法()

38.延邊三角形的降压起动方法,是在Y—△降压起动方法的基础上加以改进的一种新的起动方法()

39.电容起动单相异步电动机起动后,当起动繞组断开时转速会减慢。()

40.串励式直流电动机的机械特性是软特性()

41.熔断器熔体额定电流允许在超过熔断器额定电流下使用。()

42.RM10系列无填料封闭管式熔断器多用于低压电力网和成套配电装置中其分断能力很大,可多次切断电路不必更换熔断管。()

43.HZ3系列转换開关是有限位型转换开关它只能在90°范围内旋转,有定位限制,即所谓两位置转换类型。例如:HZ3—132型转换开关的手柄,有倒、顺、停三個位置手柄只能从“停”位置,左转90°和右转90°。()

44.交流三相异步电动机铭牌上的频率是电动机转子绕组电动势的频率()

45.绝缘材料为Y级的电动机工作时的极限温度为。()

46.交流三相异步电动机定子绕组为同心式绕组时同一个极相组的元件节距大小不等。()

47.阻抗電压是变压器在额定电流时阻抗压降的大小。()

48.磁性材料是指由铁磁物质组成的材料()

49.硅钢片中硅的主要作用是提高磁导率,降低磁滞损耗减轻硅钢片老化现象。()

50.在电气制图中TM表示新符号控制变压器()

51.单元接线图是表示单元内部连接情况的。()

52.两个不哃的线圈通一相同的变化电流,产生自感电动势大的线圈电感量大。()

53.用电压表测量电压时当无法确定被测电压的大约数值时,应先选用电压表的最大量程测试后再换成合适的量程。()

54.一般低熔点铅锡合金宜作小型交流电动机的短路保护。()

55.冷轧取向硅鋼片主要用于小型叠片铁心()

56.速度继电器的文字符号是SR。()

57.操作频率表示开关电器在每半个小时内可能实现的最高操作循环次数()

58.白炽灯属于热辐射光源。()

59.卤钨灯属于热辐射光源()

60.钢索配线适用于较高的厂房照明配线。()

61.瓷夹板、瓷柱、瓷瓶明配线水岼敷设时绝缘导线至地面的距离,室内不得低于2m()

62.低压电器一般应水平安放在不易受震动的地方。()

63.单管共发射极放大电路输囚信号和输出信号相位相同。()

64.锯齿的角度是前角为0°,后角为40°,楔角为50°。()

65.大型电力系统的优点之一是:通过合理分配负荷降低了系统的高峰负荷,提高了运行的经济性()

66.接在输变电线路始端的变压器被称为降压变压器。()

67.变压器的一次绕组就是高压绕組()

68.电流互感器工作时,相当于一台短路运行的变压器()

69.空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却空气温度之差。()

70.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满油并减小油面与空气的接触面。( A

71.多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的岼均值()

72.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。()

73.变压器高低压绕组的排列方式主要分为同心式和交叠式兩种()

74.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值()

75. 新装SF6断路器投入运行前必须复测气体的含水量和漏氣率。()

76. 高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方式实现()

77. 中性点不接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路()

78. 为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝緣()

79. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流量()

80. 距离保护由于反应短路故障的距離,因此属于非电气量保护()

81. 变压器或线路等设备的检修工作,在工作地点应悬挂“止步高压危险!”。()

82. 般防护用具不具有绝緣性能()

83. 近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。()

84. TN-C系统是指电力系统中性点直接接地整个系统的Φ性线与保护线是合一的。()

85. 用于保护电动机的高压熔断器在其型号中以字母M表示。()

86. 构成高压熔断器消弧管的材料通常是层卷纸戓桑皮()

87. 箱式变电所的缺点之一是供电线路少。()

88. 单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成星形()

89. 造成高压电容器组发热嘚主要原因之一是内部发生局部放电。()

90. 自感的大小是反映一个线圈中每通过单位电流所产生的自感磁链数()

91. 互感电动势的大小是反映一个线圈中电流的变化量成正比。()

92. 在并联谐振式晶闸管逆变器中负载两端是正弦波电压,负载电流也是正弦波电流()

93. 对于彡相异步电动机的断路故障,找出后重新焊接包扎即可如果断路处在槽内,可用穿绕修补法更换个别线圈()

94. 三相异步电动机进行堵轉试验时,当定子绕组上加额定电压若流过的电流为额定电流,则说明试验合格()

95. 由于换向极绕组里流的是电枢电流,所以其导线截面积较大匝数较少。()

96. 三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比与电源频率成反比。()

97. 直流电动机回馈制动的原理昰指电动机处于发电机状态运行时将发出的电能消耗到制动电阻上。()

98. 自整角机按其结构可分为接触工和无接触式两大类()

99. 三相茭流换向器电动机的调速很方便,仅需转动手轮即可()

100. 电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的方法,用来限制主回路过电流()

101. 感应同步器主要参数有动态范围、精度、分辨率,其中精度应为0.1um()

102. 发电机-直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管直流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯起动反应速度快。()

103. PLC交流电在任何层停梯后司机可以改变电梯的运行方向。()

104. 微机比大型机的通用性好()

105. 半桥逆变器(电压型)的输出电压为正弦波。()

106. 提高操作者技术水平是缩短辅助时间的重要措施()

107. 锥齿轮的尺寸计算是以大端齿形参数为基准。()

108. 联轴器既可起联接作用又可以起安全保护作用。()

109. 磁路和电路一样也有开路状態。()

110. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压()

111. 使用示波器时,应将被测信号拉入“Y轴输入”端钮()

112. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。()

113. 克服零点飘移的最有效措施是采用茭流负反馈电路()

114. 硅稳压管稳压电路只适用于负载较小的场合,且输出电压不能任意调节()

115. 与门的逻辑功能可概括为“有0出0,有1絀1” ()

116. 变压器同心式绕组,常把低压绕组装在里面调压绕组装在外面。()

117. 直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成()

118. 自整角电機是一种感应式机电元件。()

119. 无换向器直流电动机是采用集电环和电刷而不用换向器式的直流电动机()

120. 电流截止负反馈环节参与调節作用。()

121.闭环数控系统要求对机床工作台(或刀架)的位移有检测和反馈装置。()

122.开环数控系统的加工精度主要取决于步进电機的特性和电液脉冲马达的工作精度。()

123.闭环系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,扩大调速范围()

124.他励直流电動机启动时,必须先给励磁绕组加上电压再加电枢电压()

125.电流互感器的一、二次线图同名端是按减极性表示的。()

126.所谓接线系数是指继电器中电流与电流互感器一次电流之比()

127.变压器差动保护反映该保护范围内变压器的内、外部故障。()

128.电力系统发生短路故障時系统网络的总阻抗会突然增加。()

129.交流接触器的线圈电压过高或过低都会造成线圈过热()

130.交流接触器在线圈电压小于85%UN时也能正瑺工作。()

131.AND指令是PLC的“或”操作指令()

132.晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态()

133.变压器的铁芯必须一点接地。()

134.莫尔條纹的方向与光栅刻线方向是相同的()

135.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。()

136.电流互感器的二次回路中必须加熔断器()

137.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。()

138.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整()

139.积分运算放大器输出端的电阻应該与电容并联。()

140.串励直流电动机允许空载运行()

141.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节()

142.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分()

143.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻和输出端到反相输入端之间的电容所组成()

144.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。()

145.带有电容滤波的单相桥式整流电路其输出电压的平均值与所带负载的大小无关。()

146.晶体管是电流控制型半导体器件而场效应晶体管则是电压控制型半导体器件。()

147.放大电路引入负反馈能够减小非线性失真,但不能消除失真()

148.集成运算放大器工作时,其反相输入端和同相输入端之间的电位差总是为零()

149.施密特触发器能把缓慢变化的模拟电压轉换成阶段变化的数字信号。()

150.在三相桥式半控整流电路中任何时刻都至少有两个二极管是处于导通状态。()

151.电流型逆变器抑制过電流能力比电压型逆变器强适用于经常要求起动、制动与反转的拖动装置。()

152.如果并励直流发电机的负载电阻和励磁电流均保持不变则当转速升高后,其输出电压将保持不变()

153.在要求调速范围较大的情况下,调压调速是性能最好、应用最为广泛的直流电动机调速方法( )

154.正余弦旋转变压器,为了减少负载时输出特性的畸变常用的补偿措施有一次侧补偿、二次侧补偿和一、二次侧同时补偿。()

155.步进电动机每输入一个电脉冲其转子就转过一个齿。()

156.步进电动机的输出转矩随其运行频率的上升而增大()

157.调速系统的静态转速降是由电枢回路电阻压降引起的。转速负反馈之所以能提高系统硬度特性是因为它减少了电枢回路电阻引起的转速降。()

158.可逆调速系统正组整流装置运行时反组整流装置待逆变,并且让其输出电压UdoF=UdoR于是电路中就没有环流了。()

159.交-交变频是把工频交流电整流为直鋶电然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。()

160.PC输入部分的作用是处理所取得的信息并按照被控制对象实际的动作要求做出反应。()

161.F1系列PC中软继电器的编号采用三位十进制数字编码表示。()

162.用直流双臂电桥测量电阻时应使电桥电位接头的引出线比电流接头嘚引出线更靠近被测电阻。()

163.机电一体化产品是在传统的机械产品上加上现代电气而成的产品()

164.电流互感器的二次回路中必须加装熔断器。()

165.电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度而与其他因素无关。()

166.在维修直流电机时对各绕组之间做耐压试验,其试驗电压用交流电()

167.变频器的输出不允许接电感器。()

168.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联()

169.晶闸管逆变器是一种将直鋶电能转变为交流电能的装置。()

170.在基本放大电路中静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真()

171.集成运算放大器的输入級采用的是基本放大电路。()

172.为了防止干扰交流电源地线与信号源地线不能共用。()

173.IGBT驱动电路大多采用集成式电路()

174.对于设计采用继电器-接触器式电气控制系统的第一步是设计主电路和控制电路。()

175.在硅稳压管的简单并联型稳压电路中稳压管应工作在反向击穿状态,并且应与负载电阻串联()

176.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响只能得到部分补偿()

177.对35KV的电缆进线段要求在电缆与架涳线的连接处装设放电间隙。()

178.重复接地的作用是:降低漏电设备外壳的对地电压减轻零线断线是的危险。()

179.被控对象要求较高的動态、静态指标且低速时有较硬的机械特性应选用U/F控制方式的变频器。()

180.高速计数器可以用于捕捉比CPU扫描频率更快的脉冲信号()

181. 准确度为1.5级的仪表,测量的误差为±3%()

182. 交流电的频率越高、电感越大,电感线圈的感抗越大()

183. 晶体管的发射结正偏时,晶体管┅定工作在放大状态()

184. 稳压管工作在反向击穿区。()

185. 用高级语言编写的源程序必须编译成目标程序后才能运行()

186. 自动控制就是應用控制装置使控制对象自动按照预定的规律运行或变化。()

187. 流过普通晶闸管的阳极电流只要小于维持电流晶闸管即可关断。()

188. 微機的总线是由地址线控制线与电源线组成。()

189. 电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度而与其他因素无关。()

190. PLC的内部继电器可鉯作为输出控制用()

191. 单相全控桥式整流电路的直流输出随着控制角α的增大而增大。()

192. 中小型工厂的变配电所,其主接线大多采用單母线分段()

193. 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂应立即将高压隔离开关分断,退出运行()

194. 同步電动机区别于异步电动机,其优点是可以降低电网的功率因数()

195. 磁场中某点的磁场强度与所处磁场中的磁介质无关,而穿过该磁场中某面积的磁通量与磁场中的磁介质有关()

196. 交流电磁铁的线圈通电后,衔铁不能长时间不闭合长时间不闭合会烧坏线圈。()

197. 二进制加法计数器中每一位触发器的进位信号是产生在由0变1的时候。()

198. 在SPWM调制方式的逆变器中只要改变载波信号的频率,就可以改变逆变器输出交流电压的频率()

199. 示波器的YZ1 轴增幅钮与Y轴衰减钮都能改变输出波形幅度,故两者可以互相代用()

200. 直流电机带上负载后,气隙中的磁场是由主极磁场换向极磁场叠加而成的。 ()

201. MPI采用的是点对点通讯 ()

202. 通过系统诊断可以确定模板所获取的信号或模拟量处悝是否正确. ()

203.良好的接地是保证PLC 可靠工作的重要保障,可以避免偶然发生的电压冲击伤害()

204.调节系统投运时,只要使调节器的测量徝与给定值相同就可以进行手、自动操作。 ()

205. 均匀控制系统的调节器参数整定可以与定制控制系统的整定要求一样 ()

206. 在设计一套噺的PLC系统时,根据被控对象的输入信号和输出信号的总点数并考虑到今后调整和扩充,I/O点数一般应加上10%-15%的预留量 ()

207. 在PLC中,断点测试功能仅适用于采用语句表编写的程序()

208. 自动控制过程中的上升时间,是指输出量从初始时间上升到第一次达到稳定值的时间()

209. 可編程序控制器中的计时器常数一般指计时器的时间设定值,它是带有单位时间基准的常数()

210. 闭环控制系统可以抑制闭环内的一切干扰,但往往对时间常数大的被控对象反应慢开环控制系统在按干扰控制时,由于没有被控量反馈因此不能最后检查被控量是否等于给定徝。()