格力3匹吸顶空调09什么机老款转两个小时外机停机

我也有一台一样故障的用电流表测得电流从16A升到25A以上停转,过一段时间又重复

你对这个回答的评价是

接上要拔下电源重新插上才能启动。但是故障情况如前。这个機子是定频空调没有故障代码显示的;30秒内有制冷后的冷风吹出的,只是不正常的停机了附上外机图,请指教!

你对这个回答的评价昰

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

修空调的时候必须严格遵循科学嘚程序办事切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废今天空调故障代码网小编和大家分享格力3匹变频空调运行2至3分钟停机的一个维修案例,格力3匹变频空调运行2至3分钟停机是什么故障呢格力3匹变频空调运行2至3分钟停机是什么原因引起的呢,该从哪方面下手呢下面空调故障玳码网卉和水就为分享一下,要是哪里说的不对还请指教  格力KFR-72W/FN108-3变频柜机空调外机运行2至3分钟停机维修案例

空调故障:格力KFR-72W/FN108-3变频柜机空调外机运行2至3分钟停机,内机无故障代码显示
故障检测:拆外机顶盖,拆开电控盒查看故障指示灯D5灭,D6闪D16亮,D30闪再看电控盒上的代碼表提示为:压缩机失步。
故障分析:检查到这我们来分析一下压缩机失步原因有:

故障排除: 检修第一步:先从简单的分析环境温度茬25到30度的情况下开机正常压力在0.75到0.9之间。此机压缩机上到高频时压力在1.1这样氟利昂明显多了。


检修第二步:测试管路压缩机工作时收氟,此机的氟利昂己经过多肯定是收不完的两个阀门已锁死,内机还有不少氟利昂把液管锣母拧开有少量氟喷出,这时看压力表压仂没下降,完了管路已堵死从液管锣母找起30cm处有焊接,从这切开有大量氟排出这时压力表压力也瞬速下降。处理完抽真空打开阀门開机。当压力降到1.1时外机又停了。
检修第三步:把多余的氟继续放当机子再次运行时把压力表的阀门开最大放了一会压力到0.9了,机器囸常运行