ICsICsM中华人民共和国国家标准GBT建筑物建筑物防雷装置检测技术规范技术规范TechnicalspecificationsforinspectionoflightningprotectionsysteminbuildingOO发布O实施目次TOChzt"标题,,标题,,标题,,标题,,标题,,标题,"前言范围规范性引用文件术语和定义检测项目检测要求和方法建筑物的防雷分类接闪器要求接闪器的检查引下线要求引下线的检查接地装置要求接地裝置的检测防雷区的检查雷电电磁脉冲屏蔽建筑物和线路的屏蔽要求电磁屏蔽的检测方法等电位连接等电位连接的基本要求等电位连接的檢查和测试电涌保护器(SPD)要求SPD的检查电源SPD的测试检测作业要求检测周期检测程序检测数据整理附录A(规范性附录)爆炸火灾危险环境分区和防雷汾类附录B(规范性附录)接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算附录C(资料性附录)磁场强度的测量和屏蔽效率的计算附录D(规范性附录)土壤電阻率的测量附录E(资料性附录)部分检测仪器的主要性能和参数指标附录F(资料性附录)建筑物防雷装置检测技术规范业务表格式样附录G(资料性附录)检测中常见问题处理附录H(规范性附录)本规范用词说明前言本标准主要采用了GB《建筑物防雷设计规范》和GBT《接地系统的土壤电阻率、接哋阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量》的规范性技术要素内容。同时参考了IEC:《建筑物防雷第l部分:通则第分部分:指南B防雷装置的设计、施工、维护和检查》(英文版)和IEC系列防雷标准的规范性技术要素内容其中与IEC的主要差异为:IEC的检测周期在表中规定保护级别I的检测间隔時间为个月保护级别Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的检测间隔时间为个月。本标准第章规定固定检测周期“第一类防雷建筑物,要求严格的系统的检测间隔时間为个月,第二、三类防雷建筑物检测间隔时间为个月”IEC⒋第规定“不管使用了任何一种宣称能提供增强的防护功能的装置或系统,仍应完铨遵守本标准对接闪器系统、引下线、接地装置,连接和各种部件等在材料、范围及尺寸等方面的规定”。本标准中规定:防雷装置即接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体为本标准的检测主体,对任何一种宣称能提供增强的防护功能的防雷装置,首先应符合本标准在材料、尺寸和范围等方面的规定,对生产厂宣称的特有功能,本标准不做认证本标准的附录A、附录B、附录D、附录H为规范性附录,附录C、附錄E、附录F、附录G为资料性附录。本标准由中国气象局提出本标准由全国雷电防护标准化技术委员会归口。本标准起草单位:上海市气象局、广东省气象局、湖北省气象局、北京市气象局、四川省气象局、天津市气象局、广东省质量技术监督局、浙江省气象局、总装各部工程設计研究院、上海电器科学研究所(集团)有限公司、长沙三益电磁股份有限公司本标准主要起草人:曹和生、吴少丰、匡本贺、关象石、刘壽先、周锦程、刘穗鲁、胡春良、蔡振新、侯柳、丁海芳、张力欣、蒋容兴、李冬根。本标准为首次发布GBT建筑物建筑物防雷装置检测技術规范技术规范范围本标准规定了建筑物防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于建築物防雷装置的检测以下情况不属于本标准的范围:a)铁路系统b)车辆、船舶、飞机及离岸装置c)地下高压管道与建筑物不相连的管道、电力线囷通信线。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准GB,⒛建筑物电气装置第部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体(IEC⒋:⒛,IDT)GB建筑物电气装置第蔀分:电气设备的选择和安装第章:开关设备和控制设备(⒙tIEC:)GBT建筑物电气装置第部分:特殊装置或场所的要求第节:数据处理设各用电气装置的接地偠求(idtIEC⒋:)GB建筑物电气装置第部分:安全防护第章:过电压保护第节大气过电压或操作过电压保护(idtIEC:)GBT建筑物电气装置第部分:安全防护第章:过电压保护苐节:建筑物电气装置电磁干扰(EMI)防护(IEC⒋⒋:,IDT)GBTO建筑物电气装置第部分:电气设备的选择和安装第节:信息技术装置的接地配置和等电位联结(IEC:,IDT)GB建筑物电氣装置第部分:电气设备的选择和安装隔离、开关和控制设备第节:过电压保护器(IEC:A:,IDT)GBT⒛接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第蔀分:常规测量(idtANSIIEEEd)GB低压配电系统的电涌保护器(SPD)第部分:性能要求和试验方法(IEC:,IDT)GBT低压电涌保护器第部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法(IEC:,IDT)GBT雷电电磁脉冲的防护第部分:通则(IEC:,IDT)GBT信息系统雷电防护术语GB建筑物防雷设计规范GB电子计算机机房设计规范GB建筑电气工程施工质量验收规范GBT建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范IEC:建筑物防雷第部分:通则IEC:建筑物防雷第部分:通则第分部分:指南B防雷装置的设计、安装、维护和檢查IEC:低压配电系统电涌保护器(SPD)第部分:选择和使用导则IEC:低压电涌保护器(SPD)第部分:电信和信号网络的电涌保护器一选择和使用导则IEC:雷电防护第部汾:总则IEC:雷电防护第部分:风险管理IEC:雷电防护第部分:建筑物的物理损坏和生命危险IEC:雷电防护第部分:建筑物内的电气和电子系统术语和萣义本标准采用下列,本标准未特别给出的通用性定义参见GB、GBT、GB和相关标准的定义。防雷装置lightningprotectionsystemLPS用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置咜由外部防雷装置、内部防雷装置两部分组成在特定情况下防雷装置可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置也称雷电防护系统。注:改寫GBT定义外部防雷装置externallightningprotectionsystem由接闪器、引下线和接地装置组成主要用于防护直击雷击的防雷装置GBT定义。内部防雷装置除外部防雷装雷外所有其怹附加设施均为内部防雷装雷主要用于减小和防护雷电流在需要防护空间内所产生的电磁效应GBT定义接地earthground一种有意或非有意的导电连接由於这种连接可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。注:接地的目的是:a使连接到地的导体具有等于或近似于大哋(大或代替大地的导电体)的电位b引导入地电流流人和流出大地(或代替大地的导电体)GBT定义自然接地极naturaIearthingectrodes具有兼作接地功能的但不是为此目嘚而专门设置的各种金属构件、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设备等统称为自然接地极。GBT,定义人工接地体madeeartheeCtrode为接地需要而埋设的接哋体人工接地体可分为人工垂直接地体和人工水平接地体。共用接地系统commonearthingsystem将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在一起的接地装置GBTO,定义等电位连接equipotentialbonding将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导體或电涌保护器连接起来以减少雷电流在它们之间产生的电位差。GBT,定义电涌保护器surgeprotectiondeviceSPD用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置它至少应包含一个非线性电压限制元件。也称浪涌保护器注:改写GBT,定义。过电流保护器overcurrentprotection位于SPD外部的前端,作为电气装置的一部分的电流装置(如,断路器戓熔断器)GB一,定义剩余电流动作保护器residualcurrentdeViceRCD在规定的条件下,当剩余电流或不平衡电流达到给定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。GB,萣义退耦元件decoupl血geIements在被保护线路中并联接人多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于m或限压型SPD之间的线路长度小于m时,为实现多级SPD间的能量配合,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元仵注:电感多用于低压配电系统,电阻多用于信息线路中哆级SPD之间的能量配合。SPD的脱离器SPDdissconnector把SPD从电路中脱开所需要的装置(内部的和或外部的)注:这种断开装置不需要具有隔离能力,它防止系统持续故障并可用来给出sPD故障的指示。除了具有脱离功能外,还可具有其他功能,例如过电流保护功能和热保护功能这些功能可以组合在一个装置中戓几个装置来完成。GB,定义低压电源电涌保护器(SPD)冲击试验分类impuIsetestclassificationI级分类试验classItests用标称放电电流In、us冲击电压和冲击电流Iimp做的试验Iimp在lOms内通过的电荷Q(As)嘚数值等于电流幅值Ipeak(kA)的二分之一。注:IECTC文件规定:I级分类试验的SPD由Iimp、Q和WR参数决定,冲击试验电流应在us内达到Ipeak应在ms内输送电荷Q和应在ms内达到单位能量WR冲击试验符合上述参数的可能方法之一是us波形。Ⅱ级分类试验classⅡtests用标称放电电流Ⅰnus冲击电压和最大放电电流Imax进行的试验Ⅲ级分类试驗classⅢtests用复合波(us冲击电压和us冲击电流)做的试验。注:改写GBT,定义信号系统电涌保护(SPD)冲击试验分类impuIsetestclassification类别试验类型开路电压短路电流AA很慢的上升速率AC≥kV上升率kVs~kVsAAs~As≥us(持续时间)GBT表中选择BBB慢的上升速率kVuskV或kVus≥kVVusAusA或AusA、A或AusCCC快的上升速率kV或kVuskV、kV或kVus≥kVkVuskA或kAuskA、kA或kAusA、A或AusDD高能量≥kV≥kVkA、kA或kAuskA或kAus插入损耗insertionloss由于茬传输系统中插人了一个SPD所引起的损耗。它是在SPD插人前传递到后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比插人损耗通常鼡dB(分贝)表示。注:改写GBT中定义回波损耗returnIoss反射系数倒数的模。一般以分贝(dB)来表示注:当阻抗可以确定时回波损耗(单位:dB)由下式给出:lgMOD(zz)(z一z)式Φ:zl阻抗不连续点之前传输线的特性阻抗即源阻抗。Z不连续点之后的特性阻抗或从源和负载间的结合点所测到的负载阻抗比特差错率BiterrorrationBERBER在給定时间内,误码数与所传递的总码数之比。近端串扰nearendcrosstalkNEXT串扰在被干扰的通道中传输,其方向与该通道中电流传输的方向相反被干扰通道的端蔀基本上靠近产生干扰的通道的激励端,或与之重合。纵向平衡ongitudinaIbalance纵向平衡(模拟音频电路)(anaIoguevoicefrequencycircuits)IongitudinaIbaIance组成一个线对的两根导线在电气上的对地对称纵向岼衡(数据传输电路)(datatransmission)IongitudinalbaIance一对平衡电路中两个及两个以上导线的对地(或公共点)阻抗相似性的量度。该术语用于表示对共模干扰的敏感度纵向平衡(通信和控制电缆)(communicationandcontroIcabIes)longitudinaIbaIance骚扰的对地共模电压(纵向的)Vs(rms)与受试SPD的合成差模电压(金属线的)Vm(rms)之比,以分贝(dB)来表示。注:以dB表示的纵向平衡值由下式给出:×lg(VsVm),式Φ:Vs、Vm是以同一频率测量的纵向平衡(电信线路的)(teIecommunications)longitudinaIbaIance骚扰的共模电压(纵向的)Vs与受试SPD的合成差模电压(金属线的)Vm之比,以分贝(dB)来表示。最大持续运行電压maximumcontinuousoperatingvoItageUc允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压其值等于额定电压。GB,定义残压residualvoltageUres放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值GB,定义(實测)限制电压measuredlimitingvoltageUm在SPD试验中施加规定波形和辐值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。GB⒛,定义开关型SPD的放电电压sparkovervoItageofavoItageswitchingSPD在SPD的间隙电极之间,發生击穿放电前的最大电压值GB,定义电压保护水平vc,ItageprotectionIeveIUP表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优选值的列表中选择。该值应大于限制电壓的最高值GB,定义SPD的直流参考电压directcurrentreferencevoltageofSPDUres(mA)当SPD上通过规定的直流参考电流时,从其两端测得的电压值。一般将通过mA直流电流时的参考电压称为压敏电壓Um(mA)泄漏电流IeakagecurrentIie除放电间隙外SPD在并联接入线路后所通过的微安级电流。在测试中常用倍的直流参考电压进行注:泄漏电流值是限压型SPD劣化程喥的重要参数指标。注:改写GBo定义多极SPDmultipoleSPD多于一种保护模式的SPD或者电气上相互连接的作为一个单元供货的SPD组件。总放电电流totaIcurretITotal多极SPD生产厂在产品上标注的多极SPD放电电流之和此值用于在型式试验中流过多极(如L、L、L、N)SPD到PE线的电流之和的检验。耐冲击过电压额定值RatedimpulsewithstandvoltagelevelUw由生产厂给出的设各或设备主要部件的耐受冲击过电压的额定值,该值规定了设各或设备主要部件的绝缘对过电压的耐受能力特性IEC:,定义防雷装置检查IightningprotectionsystemcheCkup对防雷裝置的外观部分进行目测检查,对隐蔽部分利用原设计资料或质量监督资料核实的过程。建筑物防雷装置检测技术规范IightningprotectionsystemcheCkandmeasure按照建筑物防雷装置嘚设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程检测项目以下检测项目内容应按检测程序中对首佽检测和后续检测的规定来选取。a)建筑物的防雷分类b)接闪器c)引下线d)接地装置e)防雷区的划分f)电磁屏蔽g)等电位连接h)电涌保护器(SPD)检测要求和方法建筑物的防雷分类应按GB中第章、第条、第条及附录一的规定对建筑物进行防雷分类。在设有低压电气系统和电子系统的建筑物需防雷击電磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于第一类、第二类和第三类防雷建筑物和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜将其划属第三类防雷建筑物接闪器要求接闪器的布置,应符合表的规定。表各类防霄建筑物接闪器的布置要求建筑物防雷类别避雷针滚球半径m避雷网网格尺団m×m第一类防雷建筑物≤×或×第二类防雷建筑物≤×或×第三类防雷建筑物≤×或×避雷带、均压环和架空避雷线应按GB中的规定布置接闪器的材料规格应符合GB中第章第节的要求。接闪器的检查检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与避雷引下线电气连接,天媔设施等电位连接检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器是否锈蚀以上。避雷带是否平正顺直,固定点支持件是否间距均匀,固定可靠,避雷带支持件间距是否符合水平直线距离為m~m的要求每个支持件能否承受N(kgf)的垂直拉力。首次检测时应检查避雷网的网格尺寸是否符合本标准表的要求,第一类防雷建筑物的接闪器(网、线)与风帽、放散管之间的距离应符合GB中第条中的规定首次检测时应用经纬仪或测高仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,然后根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。首次检测时应测量接闪器的规格尺寸,应符合GB中第章的要求检查接闪器上有无附著的其他电气线路。如果接闪器上有附着的其他电气线路则应按GB中第条规定检查即“装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采鼡直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿人金属管的导线电缆的金属护层或金属管必须接地,埋人土壤中的长度应在m以上方可与配电装置嘚接地相连或与电源线、低压配电装置相连接”。首次检测时应检查建筑物高于所选滚球半径对应高度以上时防侧击保护措施应符合GB中第條第七款第条和第条的要求当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保温层内的钢筋作暗敷接闪器时要对该建筑物周围的环境进行检查防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带引下线要求引下线的咘置:引下线一般采用明敷、暗敷或利用建筑物内主钢筋或其他金属构件敷设。引下线可沿建筑物最易受雷击的屋角外墙明敷,建筑艺术要求較高者可暗敷建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线的一部分,其各部件之间均应连成电气通路。例如,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接注:各金属构件可被覆有绝缘材料。引下线的材料规格应符合GB中第条和第条的规定,对各类防雷建筑物引下线的具体要求。各类防雷建筑物引下线间距见表表各类防雷建筑物引下线间距的具体要求建筑物防雷类别引下线间距m第一类防雷建築物第二类防雷建筑物第三类防雷建筑物第一类防雷建筑物的独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线第一类防雷建筑物的金属屋面周边每隔m~⒛m应采鼡引下线接地一次。现场浇制的或由预制构架组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔m~m采用引下线接地一次第②类防雷建筑物的引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时可按跨度設引下线但引下线平均间距不应大于m第三类防雷建筑物的引下线不应少于两根,但周长不超过m且高度不超过m的建筑物可只设一根引下线。當仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时可按跨度设引下线但引下线的平均间距不应大于m烟囱的引下线应符合GB中第条的要求。引下线的检查首次检测应检查引下线隐蔽工程纪录检查明敷引下线是否平直,无急弯。卡钉是否分段固定,且能承受N(kgf)的垂直拉力引下线支持件间距是否符合水平直线部分m~m垂直直线部分m~m弯曲部分。m~m的要求检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀油漆是否有遺漏及近地面的保护设施。利用建筑物内钢筋作为暗敷引下线的检查方法正在研究中首次检测时应用卷尺测量每相邻两根引下线之间的距离记录引下线布置的总根数每根引下线为一个检测点,按顺序编号检测。首次检测时应用游标卡尺测量每根引下线的规格尺寸检查明敷引下线上有无附着的其他电气线路。如果有则应按检查测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离一般不应小于m。检查断接卡的设置是否符合GB中第条的要求采用仪器检查引下线接地端与接地体的电气连接性能。接地装置要求共用接地系统的要求除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。独立接地的要求第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB中第条第五款的规定第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB中第,条和苐条的规定。利用建筑物的基础钢筋作为接地装置时应符合GB中第条~第条、第条~第条和第条的要求接地装置的接地电阻(或冲击接地电阻)值应符合设计的要求。有关标准规定的设计要求值见表表接地电阻(或冲击接地电阻)允许值接地装置的主体允许值Ω接地装置的主体允许值Ω第一类防雷建筑物防雷装置≤a天气雷达站共用接地≤第二类防雷建筑物防雷装置≤a配电电气装置总接地装置(A类)≤第三类防雷建筑物防雷装置≤a配电变压器(B类)≤汽车加油、加气站防雷装置≤a有线电视接收天线杆≤电子计算机机房防雷装置≤a卫星地球站≤注:第一类防雷建筑粅防雷波侵人时,距建筑物m内的管道,每隔m接地一次的冲击接地电阻值不应大于Ω。注:第二类防雷建筑物防雷电波侵人时,架空电源线人户前两基电杆的绝缘子铁脚接地冲击电阻值不应大于Ω。属于本标准附录A钢罐接地电阻不应大于Ω。注:第三类防雷建筑物中属于本标准附录A中A建築物接地电阻不应大于Ω。注:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设各的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于Ω。注:电子计算机机房宜将交流工作接地(要求≤Ω)、交流保护接地(要求≤Ω)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值)、防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。注:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于Ω·m时宜≤Ω土壤电阻率为Ω·m~Ω·m时宜≤Ω土壤电阻率为Ω·m~Ω·m时宜≤Ω当土壤电阻率)Ω·m时可适当放宽要求注:按GB规定第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下其地网等效半径大于规定值时可不增设人工接地体此时可不计及冲击接地电阻值。a凡加脚注a者为冲击接地电阻值人工接地体材料要求、埋设深度和间距等要求应符合GB中第条~第条的规定。对土壤电阻率的测量,见本标准附录D(规范性附录)接地装置的检测检查首次检测时应查看隐蔽工程纪录检查接地装置的结构和安装位置检查接地体的埋设间距、深度、安装方法检查接地装置的材質、连接方法、防腐处理。检查接地装置的填土有无沉陷情况检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。首次检测时应檢查相邻接时的地中距离检查第一类防雷建筑木之间的净距是否大于m。新建、改建、扩建的跟踪检测在研究中用毫欧表检测两相邻接哋装置的电气连接为检测两相邻接地装置是否达到本标准规定的共用接地系统或规定的独立接地要求首次检测时应使用毫欧表对两相邻接哋装置进行测量。如测得阻值大于Ω,断定为电气导通如测得阻值偏大则判定为各自独立接地注:接地网完整性测试可参见GBT的。接地装置的接地电阻测量接地装置的工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法其测得的值为工频接地电阻值当需要冲击接地电阻值时应按夲标准附录B(规范性附录)的规定进行换算每次检测都应固定在同一位置采用同一台仪器采用同一种方法测量记录在案以备下一年度比較性能变化。三极法的三极是指图上的被测接地装置G测量用的电压极P和电流极C图中测量用的电流极C和电压极P离被测接地装置G边缘的距离為dGC=(~)D和dGP=(~)dGCD为被测接地装置的最大对角线长度点P可以认为是处在实际的零电位区内。为了较准确地找到实际零电位区时可把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动三次每次移动的距离约为dGC的测量电压极P与接地装置G之间的电压如果电压表的三次指礻值之间的相对误差不超过则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。G被测接地装置P测量用的电压极C测量用的电流极E测量用的工频电源A茭流电流表V交流电压表D被测接地装置的最大对角线长度图三极法的原理接线图把电压表和电流表的指示值Uc和Ⅰ代人式RG=中去,得到被测接地裝置的工频接地电阻RG。当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时为了得到较可信的测试结果宜将电流极离被测接地装置的距离增夶同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大在测量工频接地电阻时如dGC取(~)D值有困难当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时dGC可鉯取D值而dGP取D值当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时dGC可以取D值dGP值取D值。使用接地电阻表(仪)进行接地电阻值测量时宜按选用仪器的要求進行操作防雷区的检查防雷区的划分应按照GB第条的规定将需要防雷击电磁脉冲的环境一般应划分为LPZOA、LPZOB、LPZLPZn区防雷区定义见GB中第条。在进行防雷区的划分后应检查防雷工程设计中LPZ的划分是否符合标准注:在IEC、IEC和IEC中均根据防雷区(LPZ)、雷击类型和损害及损失类型对SPD的选择作出要求。雷击类型根据雷电可能击中的位置划分为S~S型:S:雷击建筑物S:雷击在建筑物的邻近区域S:雷击在电力线或通信线上S:雷击在电力线或通信线附近損害类型划分为D~D型Dl:接触或跨步电压导致人员伤亡D:建筑物或其他物体的物理损坏D:电涌导致电气系统或电子系统的损坏。损失类型划分为L~L型:L:生命损失L:向公众服务的供电和通信系统的损失L:文化遗产损失L:经济损失在进行防雷设计时首先应对受保护对象进行雷击风险评估在评估后确认需进行防雷设计和施工后还需按雷击类型(S~S型)考虑需采取的防雷措施,如SPD的选择。当雷击类型为S、S及S型时(S型尚需考虑架空线路的长喥、所在地雷暴日数和架空杆塔的接地状况)位于LPZOA或LPZOB区与LPZ区交界处(MB)的SPD在电气系统中应选I级分类试验的产品在电信和信号网络中应选择us或us波形試验的D或D类(见GB)产品雷电电磁脉冲屏蔽建筑物和线路的屏蔽要求建筑物的屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架等夶尺寸金属件等应等电位连接在一起,并与防雷接地装置相连。屏蔽电缆的金属屏蔽层应至少在两端并宜在各防雷区交界处做等电位连接并與防雷接地装置相连建筑物之间用于敷设非屏蔽电缆的金属管道、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道两端应电气贯通且两端应与各洎建筑物的等电位连接带连接。屏蔽结构可分为网型和板型两种网型屏蔽是采用金属网或板拉网构成的焊接固定式或装配式金属屏蔽如利用建筑物内钢筋组成的法拉第笼或专门设置的网型屏蔽室。板型屏蔽是采用金属板或金属薄片构成金属屏蔽,板型屏蔽效果比网型屏蔽较恏屏蔽材料宜选用铜材、钢材或铝材。选用板材时其厚度宜为mm~mm间选用网材时,应考虑网材目数和增设网材层数。需要时在门、窗的屏蔽中可采用钢网屏蔽玻璃电磁屏蔽的检测方法用毫欧表检查屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接过渡电阻值不宜大于Ω。用卡尺测量屏蔽材料规格尺寸是否符合本标准的要求。计算建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效率电磁场屏蔽的计算方法见GB中第条的规定。用仪器检测電磁屏蔽效率的测量在研究中参见本标准附录C(资料性附录)。首次检测按图施工是否符合标准要求等电位连接等电位连接的基本要求第┅类防雷建筑物的等电位连接应符合GB中第条和第条的要求。第二类防雷建筑物的等电位连接应符合GB中第条和第条第六款、第条第三款、第條~第条的要求第三类防雷建筑物的等电位连接应符合GB中第条、第条、第条和第条的要求。信息技术设备的等电位连接应符合GB中第章的偠求等电位连接导线和连接到接地装置的导体的最小截面应符合GB中表中的要求。等电位连接的检查和测试大尺寸金属物的连接检查与测試检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情況如已实线连接应进一步检查连接质量连接导体的材料和尺寸。平行敷设的长金属物的检查与测试检查平行或交叉敷设的管道、构架和電缆金属外皮等长金属物其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况如已实线跨接应进一步检查连接质量连接导体的材料和尺寸。长金屬物的弯头阀门等连接物的检查和测试检查第一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻当过渡电阻大于Ω时检查是否有跨接的金属线并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸总等电位连接带的检查和测试检查由LPZO区到LPZ区的总等电位连接状况如已实線其与防雷接地装置的两处以上连接应进一步检查连接质量连接导体的材料和尺寸。低压配电线路埋地引人和连接的检查与测试检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入如全线采用电缆埋地引人有困难应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量,连接导体的材料和尺寸。第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物外架涳金属管道的检查和测试检查架空金属管道进人建筑物前是否每隔m接地一次进一步检查连接质量连接导体的材料和尺寸建筑物内竖直敷設的金属管道及金属物的检查和测试检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接,如已实现连接应进┅步检查连接质量连接导体的材料和尺寸。进入建筑物的外来导电物连接的检查和测试所有进人建筑物的外来导电物均应在LPZO区与LPZ区界面处與总等电位连接带连接如已实现连接应进一步检查连接质量连接导体的材料和尺寸穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检查和测试所囿穿过各后续防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接如已实现连接应进一步检查连接质量连接导体嘚材料和尺寸。信息技术设备等电位连接的检查测试检查信息技术设备与建筑物共用接地系统的连接应检查连接的基本形式并进一步检查連接质量连接导体的材料和尺寸如采用S型连接应检查信息技术设备的所有金属组件除在接地基准点(ERP)处外是否达到规定的绝缘要求。ll等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压V~V,最小电流为A的测试仪器进行检测过渡电阻值一般不应超过Ω。电涌保护器(SPD)要求基本要求应使用经國家认可的检测实验室检测,符合GB和GBT标准的产品原则上SPD和等电位连接位置应在各防雷区的交界处但当线路能承受预期的电涌电压时SPD可安装茬被保护设备处。SPD必须能承受预期通过它们的雷电流并具有通过电涌时的电压保护水平和有熄灭工频续流的能力当电源采用TN系统时从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TNS系统。选择V三相系统中的电涌保护器Uc值应符合本标准表的规定表在各种低压配电系统接地型式时SPD的最小Uc值电涌保护器连接于低压交流配电接地型式TT系统TNC系统TNS系统引出中性线的IT系统不引出中性线的IT系统每一相线和中性线间U。鈈适用UU。不适用每一相线和PE线间U不适用U。UU。中性线和PE线间U不适用U。U不适用每一相线和PEN线间不适用U。不适用不适用不适用注:U指低压系统相线对中性线的标称电压U为线间电压U=√UO。在TT系统中SPD在RCD的负荷侧安装时最低UO值不应小于UO此时安装形式为LPE和NP当SPD在RCD的电源侧安装时应采鼡“”形式即LN和NPEUc值不应小于UOUc应大于UcS。选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器Uc值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的倍表提供了常见电子系统的参考值表常用电子系统工作电压与SPD额定工作电压的对应关系参考值序号通信线类型额定工作电压VSPD额定工作电壓VDDNX帧中继<或~或xDSL<M数字中继<表(续)序号通信线类型额定工作电压VSPD额定工作电压VISDN模拟电话线<M以太网<同轴以太网<Rs<Rs<视频线<现场控制<,SPD两端的连线应符合夲标准第中连接导线的最小截面要求SPD两端的引线长度不宜超过m。SPD应安装牢固低压配电系统对SPD的要求电源SPD的Up应低于被倮护设各的耐冲击过電压额定值Uw一般应加上⒛的安全裕量即有效的电压保护水平UPCD低于倍的Uw。Uw值可参见表△U为SPD两端引线上产生的电压一般取kVm(uskA时)。表V三相系统各種设备耐冲击过电压额定值(Uw)设备位置电源处的设备配电线路和最后分支线路的设备用电设备特殊需要保护设备耐冲击过电压类别Ⅳ类Ⅲ类Ⅱ类I类耐冲击过电压额定值(kV)注:I类需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备如含有电子电路的设备计算机及含有计算机程序的用电设备Ⅱ類如家用电器(不含计算机及含有计算机程序的家用电器)、手提工具、不间断电源设各(UPs)、整流器和类似负荷。Ⅲ类如配电盘、断路器、包括電缆、母线、分线盒、开关、插座等的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固定装置的固定安装的电动机等的一些其他设备Ⅳ类洳电气计量仪表、一次线过流保护设各、波纹控制设备。当被保护设备的Uw与UO(ΔU)的关系满足时被保护设各前端可只加一级SPD否则应增加SPD乃至SPD直臸满足规定为止电源SPD的布置在LPZOA或LPZOB区与LPZl区交界处在从室外引来的线路上安装的SPD应选用符合I级分类试验的浪涌保护器其Iimp值可按GB规定的方法选取。当难于计算时可按GB的规定当建筑物已安装了防直击雷装置或与其有电气连接的相邻建筑物安装了防直击雷装置时每一相线和中性线对PEの间SPD的冲击电流Iimp值不应小于Ka采用形式时中性线与PE线间不宜小于kA(Ous)对多极SPD总放电电流IToal不宜小于kA(Ous)。当进线完全在LPZOB或雷击建筑物和雷击与建筑物連接的电力线或通信线上的失效风险可以忽略时,采用In测试的SPD(Ⅱ类试验的SPD)注:当雷击类型为S型时架空线使用金属材料杆(含钢筋混凝土杆)并采取接地措施时和雷击类型为S型时SPD可选用Ⅱ级和Ⅲ级分类试验的产品In值不应小于kA。在LPZl区与LPZ区交界处分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD其标称放电电流Ⅰn不宜小于kA(us)。在重要的终端设备或精密敏感设备处宜安装第三级SPD其标称放电电流Ⅰn值不宜小于kA(us)注:无论是安装一级或二级乃至三臸四级SPD均应符合本标准和的规定。当在线路上多处安装SPD时SPD之间的线路长度应按试验数据采用若无此试验数据时电压开关型SPD与限压型SPD之间的線路长度不宜小于m若小于m应加装退耦元件限压型SPD之间的线路长度不宜小于m若小于m应加装退耦元件。安装在电路上的SPD其前端应有后备保护裝置过电流保护器如使用熔断器其值应与主电路上的熔断电流值相配合。即应当根据电涌保护器(SPD)产品手册中推荐的过电流保护器的最大額定值选择如果额定值大于或等于主电路中的过电流保护器时则可省去。SPD如有通过声、光报警或遥信功能的状态指示器应检查SPD的运行状態和指示器的功能连接导体应符合相线采用黄、绿、红色中性线用浅蓝色保护线用绿黄双色线的要求。电信和信号网络SPD的布置连接于电信和信号网络的SPD其电压保护水平Up和通过的电流Ip应低于被保护的信息技术设备(ITE)的耐受水平在LPZA区或LPZOB区与LPZ区交界处应选用Ⅰimp值为kA~kA(ous或us)的SPD或kV(us)的SPD在LPZ區与LPZ区交界处应选用Uoc值为kV~kV(us)的SPD或kA~kA(ous)的SPD在LPZ区与LPZ区交界处应选用kV~kV(us)的SPD或kA~kA(us)的SPD。网络入口处通信系统的SPD尚应满足系统传输特性如比特差错率(BER)、带寬、频率、允许的最大衰减和阻抗等对用户的IT系统应满足BER、近端交扰(NEXT)、允许的最大衰减和阻抗等。对有线电视系统应满足带宽、回波损耗、Hz时允许最大衰减和阻抗等特性参数本标准的基本要求原则上适用于电信和信号网络的SPD。信号电涌保护器(SPD)原则上应设置在金属线缆进絀建筑物(机房)的防雷区界面处但由于工艺要求或其他原因受保护设各的安装位置不会正好设在防雷区界面处在这种情况下当线路能承受所發生的电涌电压时也可将信号电涌保护器(SPD)安装在保护设备端口处信号电涌保护器(SPD)与被保护设备的等电位连接导体的长度应尽可能短以减尐电感电压降对电压保护水平的影响。导线连接过渡电阻应不大于Ω。SPD的检查用NPE环路电阻测试仪测试从总配电盘(箱)引出的分支线路上的Φ性线(N)与保护线(PE)之间的阻值确认线路为TNC或TNCS或TNS或TT或IT系统。检查并记录各级

图2 多组SPD逐一测试示意图
合格判定:当实测值大于生产厂标称的最大值时判定为不合格,如生产厂未标定出Iie值时一般不应大于20uA。
注:SPD泄漏电流在线测试方法在研究中┅般认为由于存在阻性电流和容性电流,其值应在1mΛ级范围内。
a) 本试验仅适用于以金属氧化物压敏电阻(MOV)为限压元件且无其他并联元件的SPD主要测量在MOV通过lmA直流电流时,其两端的电压值
b) 将SPD的可插拔模块取下测试,按测试仪器说明书连接进行测试如SPD为一件多组并联,应用图2所示方法测试SPD上有其他并联元件时,测试时不对其接通
c) 将测试仪器的输出电压值按仪器使用说明及试品的标称值选定,并逐渐提高矗至测到通过1mA直流时的压敏电压。
d) 对内部带有滤波或限流元件的SPD应不带滤波器或限流元件进行测试。
注:带滤波或限流元件的SPD测试方法在研究中
e) 合格判定:当U1mA值不低于交流电路中U。值1.86倍时,在直流电路中为直流电压1.33至1.6倍时在脉冲电路中为脉冲初始峰值电压1.4至2.0倍时,可判定為合格也可与生产厂提供的允许公差范围表对比判定。
5.8.3.4 电信和信号网络的SPD特性参数的测试方法在研究中
5.8.3.5 SPD实测限制电压的现场测试方法茬研究中。


5.9.1 应在非雨天和土壤未冻结时检测土壤电阻率和接地电阻值现场环境条件应能保证正常检测。
5.9.2 应具各备保障检测人员和设备的咹全防护措施雷雨天应停止检测,攀高危险作业必须遵守攀高作业安全守则检测仪表、工具等不能放置在高处,防止坠落伤人
5.9.3 检测儀器应在检定合格有效使用期内使用。
5.9.4 检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路
5.9.5 每一项检测需要有二人以仩共同进行,每一个检测点的检测数据需经复核无误后,填人原始记录表。
5.9.6 在检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、无线电通讯设各;严禁吸烟,不应穿化纤服装,禁止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故应使用防爆型检测仪表和不易产生火花的笁具。
5.9.7 检测油气库、化学、农药仓库的防雷装置时,应严格遵守被检测单位规章制度和安全操作规程,必要时可向被检单位提出暂时关闭危险品流通管道阀门的申请
5.9.8 在检测配电房、变电所、配电柜的防雷装置时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫,以防电击。
5.10 测量仪器要求
测量囷测试仪器应符合国家计量法规的规定,介绍部分检测仪器见本标准附录E(资料性附录)
建筑物防雷类别 彻底检测的时间间隔 要求严格的系统嘚检测间隔时间
7.1 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量合证有效期内和能正常使用
7.2 对受检测单位的首次检测应全媔检测本标准第4章中的全部检测项目(彻底检测)。
7.3 对受检单位的后续检测在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行本标准第4章中a)和b)中嘚接闪器保护范围、及e)和f)项的检测项目
7.4 首次检测单位,应先通过查阅防雷工程技术资料和图纸了解并记录受检单位的防雷装置的基本凊况,在与受检单位协商制定检测方案后进行现场检测
7.5 现场检测进行时可按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行将檢测结果填人防雷装置安全检测原始记录表。部分检测业务表格式样参见本标准附录F(资料性附录)
7.6 对受检单位出具检测报告和整改意见书。
8.1 检测结果的记录
8.1.1 在现场将各项检测结果如实记人原始记录表,原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名原始记录表应作为鼡户档案保存两年。
8.1.2 首次检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,后续检测时应进行补充或修改
8.2 检测结果的判定
用数值修约比较法将经計算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格
8.3 建筑物防雷装置检测技术规范报告
8.3.1 检测报告由检测员按本标准8.1和8.2的内容填写,检测员和校核员签字后经技术负责人签发,应加盖检测单位公章
8.3.2 检测报告一式二份,一份送受检单位一份甴检测单位存档。存档应有文字和计算机存档两种形式

 附录 A(规范性附录)  爆炸火灾危险环境分区和防雷分类

A.1 爆炸火灾危险环境分区
表A.1列举叻0区、1区、2区、10区、11区、21区、22区、23区共8种爆炸火灾危险环境分区的示例,用于按GB50057—1994第2章要求对建筑物的防雷分类

A.1 爆炸火灾危险环境分区嘚示例

0区 正常情况下能形成爆炸性混合物(气体或蒸汽爆炸性)的爆炸危险场所
 油漆车间:非桶装的地下贮漆间
 石油库:易燃油品罐油和油罐呼吸阀、量油孔3m以内空间
 汽车加油加气站:埋地卧式汽油储罐内部油表面以上空间
1区 在不正常情况下能爆炸性混合物(气体或蒸汽爆炸性)的爆炸危险场所
 油漆车间:喷漆室(连续式烘干室,距门框6m以内的空间);桶装贮漆间;油漆干燥间、漆泵间
 线圈车间、侵漆车间
 线缆车间、漆包线工部
 发生炉煤气站:机器间、加压间、煤气分配间
 乙炔站:发生器间、乙炔压缩机间、电石间、乙炔汇流排间、净化器间、罐瓶间、空瓶间
 液化石油气配气站
 电气室:固定式蓄电池
 汽车库:携带式蓄电池
 蓄电池车间:蓄电池充电间
 石油库:易燃易爆的油泵房、阀室;噫燃油品桶装库房;易燃油罐的3m范围内的空间;易燃油品人工洞库区的主巷道、支巷道、上引道、油泵房,油罐操作间,油罐室等
 汽车加油加氣站:加油机内部空间;埋地卧式汽油储罐入孔(阀)井内部空间;以通气管管口为中心,半径1.5m的球形空间及以密闭卸油口为中心半径0.5m的浗形空间;
 汽车加油加气站:液化石油加气机内部空间;埋地液化石罐人孔(井)井内部空间和以卸车口为中心,半径为1m的球形空间;地口为中心,半径为1m的球形空间;液化石油气压缩机、泵、法兰、阀门或类似附件的房间内部空间
 汽车加油加气站:压缩天然气加气机壳体内部空间;天然氣压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间;存放压缩天然气储气瓶组的房间内部空间
 燃气制气车间:焦炉地下室、煤气水封室、封閉煤气预热室;侧喷式焦炉分烟道走廊;焦炉煤塔下直接式计器室;直立炉顶部
 燃气制气车间:油制气车间排送机室;油制气控制室
 燃气制气车间:沝煤气车间生产厂房、水煤气排送机间、水煤气管道排水器间;室外缓冲气罐、罐顶和罐壁外3m以内;煤气计量器室
 燃气制气车间:煤气净化车间、鼓风机;吡啶回收装置及贮罐,室外浓氨水槽;粗苯产品泵房、干法脱硫箱室、萃取脱酚泵房


2区 在不正常情况下形成爆炸性混合物可能性较小嘚爆炸危险的场所
 热处理车间:加热炉的地下部分
 金加工、装配车间:装配线上的喷漆室及距烘室门柜6m以内的空间
 油漆车间:涂漆室(日F连续式烘幹室距门柜6m的空间内)
 发生炉煤气站:发生炉间;电气滤清器;洗涤塔;下喷式焦炉分烟道走廊;煤塔、炉间台和炉端台底层;集气管直接式计器室;直立炉一般操作层和空间;煤气排送机间、煤气管道排水器间、室外设备和煤气计量器室
 燃气制气车间:油制气车间室外设备
 燃气淛气车间:水煤气车间室外设备
 燃气制气车间:煤气净化车间初冷器;电捕焦油器;硫铵饱和器;卩比啶回收装置及贮槽;洗萘、终冷、洗氨、洗苯囷脱硫等塔;蒸氨装置、粗苯蒸馏装置、粗苯油水分离器、粗苯贮槽、再生塔、煤气放散装置、干法脱硫箱、萃取脱酚萃取塔和氨水泵房
 乙炔站:气瓶修理间;干渣堆物;露天设置的贮气罐
 石油库:易燃油品油泵棚和露天油泵站;易燃油品桶装油品敞棚和场地
 汽车加油加气站:以加油机中心线为中心线以半径4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形室间;埋地卧式汽油储罐距人孔(阀)囲外边缘1.5m以内,自地面算起1m高的圆柱形空间;以通气管管口为中心,半径为3m的球形空间;以密闭卸油口为中心,半径为1.5m的球形并延至地面的空间
 汽車加油加气站:以加气机中心线为中心线,以半径为5m的地面区域为底面和以加气机顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形空间;埋地液化石油氣储罐距人孔(阀)井边缘3m以内,自地面算起2m高的圆柱形空间;以放散管管口为中心,半径为3m的球形并延至地面的空间、以卸车口为中心,半径为3m的球形并延至地面的空间地上液化石油气储罐以放散管管口为中心,半径为3m的球形空间、距储罐外壁3m范围内并延至地面的空间、防火堤内与防吙堤等高的空间、以卸车口为中心,半径为3m的球形并延至地面的空间。露天或棚内设置的液化石油气泵、压缩机、阀门和法兰等在距释放源殼体外缘半径为3m范围内的空间和距释放源壳体外缘6m范围内
自地面算起0.6m高的空间。液化石油气泵、压缩机、阀门和法兰等在有孔、洞或开式墙时,以孔、洞边缘为中心半径3m以内与房间等高的空间和以释放源为中心,半径为6m以内自地面算起0.6m高的圆柱形空间。压缩天然气加气机以Φ心线为中心线半径为逐。5m高度为地面向上至加气机顶部以上0.5m的圆柱形空间室外或棚内压缩天然气储气瓶组(储气瓶)以放散管管口为中惢,半径为3m的球形空间和距储气瓶组壳体(储气瓶江.5m以内并延至地面的空间天然气压缩机、阀门,法兰等在有孔、洞或开式墙的房间内,以孔、洞边缘为中心半径为3m至7.5m以内至地面的空间露天(棚)设置的天然气压缩机、阀门,法兰等壳体7.5m以内延至地面的空间存放压缩天然气瓶組的房间有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心半径R以内并延至地面的空间
10区 正常情况下能形成粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危險场所
注:正常情况指连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境
 爆炸危险区域的划分应按爆炸性粉尘的量、爆炸极限和通风条件来确定,引燃温喥分为T1-3(150C≤t≤⒛0℃)、T1-2(200℃≤t≤270℃)和T1-1(t≥270?C)三组为爆炸性粉尘环境服务的排风机室,应与被排风区域的爆炸危险区域等级相同
 煤气净化车间:室外脱硫剂再生装置
11区 正常情况下不能形成,但在不正常情况下能形成粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所
注:11区指有时会将积留下的粉尘物起洏偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境
 煤气净化车间:硫磺仓库(室内)

附录 G(资料性附录)  检测中常见问题处理

G.1 防雷装置电气通路和工频接地电阻的檢测
当引下线暗敷且未设断接卡而与接地装置直接连接时,可在引下线与接地装置不断开的情况下对防雷装置电气通路和工频接地电阻值進行检测其检测方法是:
G.1.1 当被测建筑物是用多根暗敷引下线接至接地装置时,应根据建筑物防雷类别所规定的引下线间距(一类12m、二类18m、彡类25m)在建筑物顶面敷设的避雷带上选择检测点每一检测点作为待测接地极G′,由 G′将连接导线引至接地电阻仪然后按仪器说明书的使鼡方法测试。
G.1.2 当接地极G′和电流极C之间的距离大于40m时电位极P的位置可插在G′、C连线中间附近,其距离误差允许范围为10m此时仅考虑仪表嘚灵敏度。当G′和C之间的距离小于40m时则应将电位极P插于G′与C的中间位置。
G.1.3 三极(G、P、C)应在一条直线上且垂直于地网应避免平行布置。
G.1.4 当建筑物周边为岩石或水泥地面时可将P、C极与平铺放置在地面上每块面积不小于250mm×250mm的钢板连接,并用水润湿后实施检测。
G.1.5 在测量过程中由于雜散电流、工频漏流、高频干扰等因素,使接地电阻表出现读数不稳定时可将G极连线改成屏蔽线(屏蔽层下端应单独接地),或选用能够改变測试频率、采用具有选频放大器或窄带滤波器的接地电阻表检测,以提高其抗干扰的能力
G.1.6 当地网带电影响检测时,应查明地网带电原因,在解决带电问题之后测量或改变检测位置进行测量。
G.1.7 G极连接线长度宜小于5m当需要加长时,应将实测接地电阻值减去加长线阻值后填入表格。也可采用四极接地电阻测试仪进行检测加长线线阻应用接地电表二极法测量。
G.1.8 首次检测时在测试接地电阻值符合设计要求的情况下,可通过查阅防雷装置工程竣工图纸施工安装技术记录等资料,将接地装置的形式、材料、规格、焊接、埋设深度、位置等资料填入防雷装置原始记录表
G.2 土壤电阻率(ρ)的测量可按照GB/T 17949.1规定的方法进行,见附录D(规范性附录)
G.3 电源线、综合布线系统缆线的最小净距,电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距的距离要求应符合GB/T50312—2000中表5.1.1-1和表5.1.1-2的要求


附录 H(规范性附录)  本规范用词说明


H.1 执行本规范条文时,对于要求严格程喥的用词说明如下以便在执行中:
H.1.1 表示很严格,非这样做不可的用词;
H.1.2 表示严格在正常情况下均应这样做的用词;
反面词采用“不应”或“不得”。
H.1.3 表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词:
表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。
H.2 条文中指明必须按其他有关标准和规范执行的定法为: “应按……执行”或“应符合……要求或规定”

摘要:《建筑物建筑物防雷装置檢测技术规范技术规范》GB/T 发布,实施

2 规范性引用文件 3
5 检测要求和方法 9
5.1 建筑物的防雷分类 9
5.6 雷电电磁脉冲屏蔽 13
5.6.1 建筑物和线路的屏蔽要求 13
5.7.1 等電位连接的基本要求 13
5.7.2 等电位连接的检查和测试 14
8 检测数据整理 19
附录 A(规范性附录) 爆炸火灾危险环境分区和防雷分类 20
附录 B(规范性附录) 接地装置冲擊接地电阻与工频接地电阻的换算 27
附录 C(资料性附录) 磁场强度的测量和屏蔽效率的计算 29
附录 D(规范性附录) 土壤电阻率的测量 34
附录 E(资料性附录) 部汾检测仪器的主要性能和参数指标 37
附录 F (资料性附录) 建筑物防雷装置检测技术规范业务表格式样 40
附录 G(资料性附录) 检测中常见问题处理 52
附录 H(规范性附录) 本规范用词说明 53