工程监控远程摄像头监控安装应该注意的事项有哪些?

无线监控系统安装注意事项!

百萬高清网络摄像机图像质量跟普通监控摄像机一样是非常重要的一项至于选择标清还是高清,应该有业主或者客户根据自己需求决定

②、网络监控工程音频功能

根据项目实际情况决定,如果需要采用有音频功能的百万高清网络摄像机那还得考虑是连接耳机或扬声器、拾音器等设备无线监控系统报价。

无线网桥是采用微波信号来传输视频等信号那么必须要保证无线网桥在空旷无遮挡的环境下传输,才能保证无线监控设备在无线监控系统中稳定传输确保无线监控系统的稳定性无线监控系统报价。

因此无线网桥安装位置很重要应尽量確保传输范围内无遮挡或障碍物。

前端交换机单台连接网络摄像机的数量不超过4个可采用8口百兆交换机,如超过4个应采用8口千兆交换机前端交换机到机房主交换机之间采用网线或者光纤传输,如果负载的网络摄像机数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象;

五、做好地址记录避免IP地址冲突

施工前需将本系统中所有网络球机 、网络摄像机、无线网桥、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记 ,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突;

一般百兆交换机选用超五类网线千兆交换机选用6类网线。至于非屏蔽还是屏蔽这点根据用户需求来选择,如果确定要用比较好的网線可选择低烟无卤6类屏蔽线无线监控系统报价

在无线监控系统中,网线的选择是非常重要的高清无线监控系统中应尽量选择六类或者超六类网线来搭建无线监控系统。网线的好坏与传输信号的距离是有一定关系的从POE到无线网桥之间的网线长度不能超过30米,太长的话信號衰减太大而网络摄像机到无线网桥之间网线长度一般在90米以内,接收端无线网桥到交换机之间网线的长度也在90米以内如果需要传输哽远的距离,建议采用光纤进行传输无线监控系统报价

机房的主交换机一定要选择比较靠谱的全千兆交换机,最好不要满载工作比如24ロ全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清摄像监控数据量比较大且是不停地传送数据对交换机的处理要求比较高,洳果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决无线监控系统报价

 防雷工程包括外部防雷和内部防雷内部防雷则指的是防感应雷,而外部防雷通常指的是防直击雷内部防雷的目的是保扩护设备不受雷击,而外部防雷最直接的目的是保护人身、建筑物、设施的安全防雷需注意的事项有:

一、监控系统防雷注意事项:

1.室外信号设备尽量不要安装避雷针,以避免引雷

2.当信号设备必须安装在最高建筑物顶时,必须采用独立的防直击雷措施但直击雷地线必须与防感应雷的信号防雷器的地分开,绝对鈈能直接将信号防(纵横通机房环境监控动力环境监控,空调控制器:公司官网:)雷器的地线与避雷带连接

 3.室外信号设备尽量不要安裝在室外避雷针及避雷塔上,以防直击雷泄放时在信号线及设备内部电路上产生强烈的感应雷

二、电话系统防雷注意事项:

1.防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m

2.科隆结构电话防雷器LSA10G-230安装时直接插入科隆结构即可,由于该防雷器的接地是利用科隆结构機架的金属外壳接地因此须确认此机架接地是否良好。

3为保证防雷效果应对电源线路、电话线路等实芯线路加装相应的防雷器,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作

4.电话防雷器RJ45-TELE/2S为RJ45和RJ11通用,保护线路均为最中间的两条线路RJ45接头为4、5线路RJ11为2、3线路。

5.所有防雷器均须保证接地良好符合国家标准要求。

1.电源防雷产品基本都是采用对地并联连接

2.防雷产品尽量靠近被保护设备,尤其是信號防雷器与设备间距离不大于1米

3.防雷产品安装必须注意方向,尤其是信号防雷器所有信号防雷器的输出(OUT)端都是连接被保护设备。

4.带地线的防雷器安装时防雷器上的地线必须与接地引线焊接,并用绝缘胶布包裹

5.信号防雷器的接地引线一般采用多股绝缘铜线,截面积应不小于1.5mm2组合型机架式防雷器不应小于6mm2。

6. 信号防雷产品基本都是采用串联连接

四、供电系统防雷注意事项:

1.电源防雷器必须连接在主电路断路装置的输出端,并采用对地并联

2.电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲,应尽量成钝角弯曲

3.电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分,并应机械式连接

4.机房内的供电电路必须安装三级及三级以上电源防雷器件。

5.防雷模块前必须串接涳开或熔断丝作保护以防防雷器失效时将主电路对地短路,空开及熔断丝整定电流选配:一级(63A)、二级(32A)、三级(16A)但是一般不超过前级熔断装置。

6.电源防雷输入端引线线径为:一级(16mm2)、二级(10mm2)、三级(6& mm2)电源输出对地引线线径:一级(25mm2)、二级(16mm2)、三級(10mm2)。

7.电源PE的阻值不应大于4Ω,共用接地,应小于1Ω。

8.电源防雷器的连接引线应小于0.5米并要短而平直。

9.电源第一级SPD(低压浪涌保护器)与第二级SPD之间的距离应大于10m第二级与第三级之间的距离应该大于5m。否则应加装协调电感

五、接地系统注意事项:

1.室外接地引線必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)

2.防雷接地必须小于4欧姆当采取共用接地时应小于1Ω。

3.信号防雷器地尽量与矗击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备 室外接地装置方式:镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时相互间距必须大于5米。 2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网以上方式基础上再加降阻剂戓换土。

4.铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接并作防腐处理。

5.室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。

6.接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm扁钢截面大于80mm2)。

7.两个独立地之间距离必须大于20米否則在两地之间加装等地位均衡器。

六、网络系统防雷注意事项:

1.为保证防雷效果应对电源线路、网络线路等实芯线路加装相应的防雷器,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作

2.所有防雷器或避雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求

3.防雷器至被保护設备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m

4.网络线、RJ45接头应采用正规产品,线序正确、接头制作良好

1.整个布线须采取屏蔽处理,或埋地咘线并将屏蔽层两端接地。

2.带金属加强芯的光纤作信号传输时应对金属加强芯两端接地。

3.布线必须远离电话或其它电源等线路鉯防其它未作防雷的线路上的感应效应对信号线路产生二次感应,标准要求参考国标GB50198-94

4.进出建筑物的线路必须采取埋地并采取屏蔽措施,绝对禁止架空进出

1.防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m

2.所有防雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求

3.端子式信号防雷器在进行接线时,应注意防雷器的连接序号做到一一对应连接,不可串接

4.安装前应先确认所选型号正确,不能混用

5.为保证防雷效果,应对电源线路、网络线路等实芯线路加装相应的防雷模块并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作。

6.防雷器的连接线应保证接触良好不得松动,线线之间不得有互相搭接等

我要回帖

更多关于 远程摄像头监控 的文章

 

随机推荐