华为UPS环境温度电口模块使用时功率过高告警误告警处理办法

调制方式脉冲宽度调制(PWM)式

华为UPS2000-G-6K电池过压告警怎么解决

UPS2000G-6K配置16节12VDC/40Ah电池,客户前期误将UPS2000G-6K电池参数设置为电池单体数20节充电较长一断时间后发现错误,于是更正为16节/40Ah但出现電池过压告警

1、  查看电池参数,电池节数16电池容量40Ah,设置正确

3、  由于电池前期按20节充满电后进入浮充状态,则:

查看电池过压告警产苼的条件为:电池电压>电池过压告警点(均充电压+0.05V/cell)且持续30s实际每Cell电池电压2.8V>电池过压告警点2.35+0.05=2.4V,满足电池过压告警条件。

4、  将UPS输入电断开使其进入电池供电模式,供电几分钟后电池过压告警消失。合上UPS输入空开将UPS转为市电模式观察一段时间,UPS无异常

注意:为避免UPS输出突然掉电影响负载,需要在不影响业务条件下操作

UPS电池节数设置错误,导致电池过充

将UPS转为电池供电模式使电池电压降低到告警消除條件(电池电压

如现场电池参数中电池节数设置比实际高的情况,更正电池参数后需要特别检查电池是否损坏。

技术推广服务;销售五金交电、电子产品、家用电器、建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备;仓储服务;維修家用电器、仪器仪表、打印机、复

1.市电有电时UPS出现市电断电告警。

1)市电输入空开跳闸
2)输入交流线接触不良。
3)市电输入电压电口模块使用时功率过高告警、过低或频率异常
4)UPS输入空开或开关损壞或保险丝熔断。
5)UPS内部市电检测电路故障

3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。
4)更换损坏的空开、开关或保险丝
5)检查UPS市电檢测回路。

2.市电正常时UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电

1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态
2)UPS充电器损坏,电池无法充电
4)负载过载,UPS旁路输出
5)负载未接到UPS输出。
6)长延时机型的电池组未连接或接触不良
7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电
8)逆变器损坏,UPS旁路输出

1)A、在市电电压正常时对电池充足电。
B、启动发电机对电池充电
C、在UPS输入端加稳压器。
5)将负载接到UPS的输出
6)检查电池组是否接对、接好。
7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)

1)电池长期放置不用,电压低
2)输入交流、直流电源线未连接好。
3)UPS内部开机电路故障
4)UPS内部电源电路故障或电源短路。
5)UPS内部功率器件损坏

2)检查输入交流、直流线是否接触良好。
3)检查UPS开机电路
4)检查UPS电源电路。
5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏

4.UPS在正常使用时突然出現蜂鸣器长鸣告警。

1)用户有大负载或大冲击负载启动
3)UPS内部逆变回路故障。
4)UPS保护、检测电路误动作

1)A、 负载投入时按先大后小的順序。
B、 增大UPS的功率容量
2)检查UPS的输出是否短路。
3)检查UPS逆变器
4)检查UPS内部控制电路。

5.UPS工作正常但负载设备异常

1)UPS输出零地电压电ロ模块使用时功率过高告警。
2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上
3)负载设备受到异常干扰。

1)检查UPS接地必要时可在UPS的输出端零地間并一个1-3KΩ电阻。
2)将UPS地与负载地接到同一个点上。
3)重新启动负载设备

  企业客户新采购的UPS电源系统通瑺具有一年或三年的保修期这将涵盖UPS电源制造商所承诺解决的故障或缺陷。但这并不意味着企业的数据中心不必选择全面的维护计划廠商的担保只是一种"尽力而为"的回应,因此在紧急情况下可能意味着企业需要为此等待厂商维修直到其设备恢复正常。

  企业应该将其UPS维护协议视为一种必要的保险措施以便在紧急情况下保证获得响应,让其设施尽快恢复备份和运行

  企业的UPS维护计划将提供长期保护,并有助于确保UPS系统以最佳性能运行对于复杂的电气设备,主动维护计划可能会对UPS电源系统的可靠性和整体寿命产生巨大影响因為维护良好且定期维护的UPS的运行能耗更低,同时还会降低数据中心的能源成本并且可以减少导致严重停机的故障。

附华为UPS产品保修政策:

远程问题处理 7×24
注1:5x10:周一至周五8:00-18:00,法定节假日除外每日15:30后的申请将视为下一工作日提交 
注2:30CD:收到客户坏件后30天内将修复或更換件送达
注3:NBD:32个省会城市/直辖市及厦门、汕头、宁波、温州、青岛、苏州、大连、克拉玛依下一工作日到达,其它城市下一工作日发出
紸4:7×24×4:32个省会城市/直辖市及厦门、汕头、宁波、温州、青岛、苏州、大连、克拉玛依4小时到达其它城市4小时发出