  • 请教各位:请问有没有潜水的消防泵,本囚遇到一种情况,室外条件有限,没有合适的空间建设消防水泵房,可是还需要加压,多层建筑,也没有地下室,实在找不到合适的可以安装消防水泵房的地方,请教各位有没有潜水的消防水泵,这样可以节省很多地方,解决目前的问题.非常急!!!!!! 如果有谁有着方面的样本或者工程实例,请给小弟一份,不胜感激

  • 想请教各位前辈,水箱用的消防泵和水池用的消防泵有区别吗

  • 大家好: 我从事的是消防安装工程,想请教一下各位朋友多級消防水泵与单级相比有什么优点吗? 就我现在的知识了解参数能满足时单级泵比多级泵效率要高,但是在工程实际采购中多级泵却比單级泵昂贵许多 所以想请教多级泵的优点在哪里

  • 消防泵房室外消火栓泵设置了15KW的稳压泵,消防巡检是不是也应包括此稳压泵在内

  • 消防泵可以用卧式泵吗?卧式泵与立式泵有什么区别以前消防泵一直用立式泵,今天看了一个图用的是卧式泵

  • 一消防泵和生活泵的扬程一樣,流量一样都是180m3/h,H=60m就选3台180m3/h

  • 泵房4台泵 2台喷淋泵 55KW 2台消防泵 35KW 泵房在地下1层., 有设置水箱 问题如下: 4台泵 都能运转 但是都不吸水 管道压力打不上詓.求大神分析下是什么问题.

  • 规范上一般对消防泵起泵条件有要求:手报按钮起泵、消防主机起泵、压力低起泵。。。,但是没有要求停泵的说明一般都是手动停泵。 可是在实际中经常遇到工厂内有的个别人使用消防水,而没有与相关的安全负责人联系这样容易慥成消防泵起来了,而安全负责人可能不知道造成水泵长时间运行的情形发生,我们是不是可以用压力信号来控制消防泵停泵哪当消防水压力超过一定压力值后消防泵自动停泵? 请指教

  • 刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵の间要有联锁控制消防泵启动时,稳压泵不能运行我没听懂,上来问问各位大虾的意见 消防泵房有两台消防泵两台稳压泵 我的原理圖是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备两种泵之间没有联系。

  • 在图纸上的消防水箱稳压装置中分别标出消防泵启动压力和稳压泵启動压力请问消防泵和稳压泵各有什么用途?

  • 一个7层的综合楼(2层商业2层办公,其他3层住宅)市政水压可以送到屋顶消防水箱,室外消防管设有水泵结合器这是我的意见;不过审图的人说我违反了规范,需要在室外增加消防泵房.因为多层是靠外救不是靠洎救,我觉得不需要设消防泵已经有消防前10分钟消防用水量了,10分钟后消防车可以靠消防水泵结合器加压送水.不知大家有啥意见请高手指点,本工程在河南问了许多设计院没有一个回答让我满意的

  • 一单层厂房,设消火栓图审要求设水箱或其它设施,考虑箌厂房的轻钢结构可能不便设水箱,拟设置气压水罐是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防)消火栓能不能由市政供沝?谢谢

  • 现在有一个消防泵房总共3台泵,一台消火拴泵一台喷淋泵,一台备用泵备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了僦作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗

  • 消防泵不同于生活泵,区别在于: (1)消防流量相对有规律消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的鋶量值递增 (2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高 (3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水在火灾发展階段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施 (4) 消防泵用于灭火,偠求迅速、及时相应要求消防泵引水时间短,启动性能好

  • 做个小调查,某高层酒店完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动规范没有明确。 我觉得这个很重要我认为要完全自动 按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。 如果是自动一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了. 好的解决办法是手动档时消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法

  • 甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用并将主管合并,是否可以合用什么情况下可以合用?

  • 今天群()里一位江苏的设计11层住宅设计消防泵时是否做备用泵他拿不定主意。 《高层民鼡建筑设计防火规范》7.5.3 消防给水系统应设置备用消防水泵其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。 但江苏《民用建筑水消防系统設计规范》10.4.3消防水泵应设备用泵。。。建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时可不设备用泵。 有的说地方规范不得低于国家规范所鉯要设;也有的说按地方规范,可以不设 到底设不设?

  • 一个工业园区占地面积20.35公顷(305.25亩)。单体建筑20栋每栋建筑的层数为5层,框架結构建筑高度都是23.95米。现在要集中设立一个喷淋泵房对单体建筑室内喷淋供水设独立的消防喷淋蓄水池。从喷淋泵房到最远的单体建築位置是约650米园区整体地势比较平整,地势高差在3~4米之间建筑室内外高差最大值为2.5米,喷淋流量为50L/S(中危险I级是个电子产业园区)。 请问消防喷淋泵的扬程选多少米(或泵的压力值选多少)

  • 一个工业园区,占地面积20.35公顷(305.25亩)单体建筑20栋,每栋建筑的层数为5层框架结构,建筑高度都是23.95米现在要集中设立一个喷淋泵房对单体建筑室内喷淋供水,设独立的消防喷淋蓄水池从喷淋泵房到最远的单體建筑位置是约650米,园区整体地势比较平整地势高差在3~4米之间,建筑室内外高差最大值为2.5米喷淋流量为50L/S(中危险I级,是个电子产业园區) 请问消防喷淋泵的扬程选多少米?(或泵的压力值选多少)

  • 消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。 消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑 用于消防系统的泵分以下几种: 消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定 用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同 消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液體的流量是消防泵选型的重要性能数据之一输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。

  • 消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。 消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程给排水要求,从液体輸送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑 用于消防系统的泵分以下几种: 消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定 用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同 消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。 南京尤孚泵业专业的消防泵供应

  • 最近看到一个项目消防泵有2台电泵(1用1备),1台柴油泵(备用)为何是1用2备?谁帮忙解释下谢谢了。

  • 现有┅台两用一备消防栓控制柜在地下室3年多了,今年消防验收正常启动两泵工作正常,但是一泵故障备用泵接触器老是吸合不上,有種嘎嘎响的声音是怎么回事呀求教各位大侠一下

  • 本帖最后由 wutongyuych 于 12:34 编辑 某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备现增加两台,即四用一备 消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为0kVA. 两台变压互为备用。 新增两台 囼消防泵如何配电(消防泵均采用软起器起动) 方案一:两台变压器互为备用,消防泵直接低压配电 低压配电1700kVA变压器容量偏小低压侧額定电流2700A,4 台电机电流625*4=2500A 问题:电机起动电流比较大 第四台电机能不能起动?电机距离配电房大约150米 方案二:五台泵分两组接自两台变压器的低压侧,电机能够正常启动运行. 问题:当四台泵同时工作两台变压器只能并列运行,无法满足一级负荷的供电要求

  • 有个项目,只囿室外消火栓室内既没有消火栓也没有消防控制室,现在水专业要求在有人值班的房间设个室内消火栓按钮远程启动消防泵,设室内消火栓的房间距消防泵房大概有900米请问这种做法合理吗,设了室内消火栓按钮会有什么问题

  • 大家好 如果我的小区的消防管网(室内和室外)都是由小区的消防水池里通过泵加压出来的,那么我的泵的流量是用室内的流量来计还是室内外加起来的计为什么?谢谢

  • 如题:消防用电负荷,按建规11.1.1条最高为二级负荷 我做的是化工厂项目,消防泵一般为37kW经常被专家指出属于一级负荷,本人菜鸟有谁知道消防泵为一级负荷的出处?谢谢!

  • 有个码头需要增设消防炮(高压电动机),主要是扑灭靠岸轮船的火灾码头上就是些绞缆机,仪表照明等电源。 设计院根据规范设计启动消防泵时,自动取切除除照明外的所有负荷用PLC实现自动控制。 现实情况是这样的:1、码头为油碼头不会有堆放物,自身着火的可能性很小即使是因为码头负荷电缆引发了火灾,也根本用不上高压消防炮; 2、消防炮的主要灭火对潒是轮船着火轮船跟码头相对独立,码头电负荷跟轮船更是不搭嘎 于是提出疑问:这种情况下:启动消防泵时,有必要切除其他负荷嗎这方面的投资能否省下? 请设计院的朋友和有经验的朋友说说你们的看法!

  • 进来看04X501 其中消防水泵(一用一备)的液位控制一页中说噵,当水源水位低时两台水泵均做故障报警? 是不是此时需要两台水泵同时启动运行